Question forum dépannage climatisation : Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
Bonjour,
Sur mon écran de contrôle (intérieur) j'ai lorsque j'allume ma clim réversible Air/Air un code défaut U4.
J'ai vu assez vite sur le net qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre l'UI et UE.
J'ai contacté un dépanneur qui en ouvrant le capot de l'unité extérieure à vu que les LED de la carte électronique étaient éteintes.
Après quelques tests il en a conclu que la carte était HS.
Dans la journée il a le SAV Daikin au téléphone qui lui dit que la carte se met en repli sécurité si elle détecte un défaut mais elle n'est peut-être pas HS.
Il est revenu aujourd'hui, il a débranché les équipements connectés à la carte (qui s'est rallumée LED verte clignotante et le défaut U4 a disparu) et a rebranché un à un les équipements pour voir lequel passait la carte en repli.
Il s'avère qu'un branchant le ventilo la carte passe en repli et défaut U4 vu que la carte n'est plus alimentée. Le souci est que mon UE a deux ventilos avec 2 connectiques séparées et lorsqu'il connecte un ventilo ou l'autre la carte passe en repli.
Il m'annonce donc que les 2 ventilos sont HS mais je doute que les 2 ventilos aient pu cramer en même temps.
Je ne suis pas du tout frigoriste et j'espère qu'ici un pro ou quelqu'un ayant eu le souci puisse m'aiguiller sur des tests à faire ou des pistes à explorer.
Références : l'UE est une Daikin R410A (RZQ100B9V3VB1) qui date de 2006.
Par avance merci de m'avoir lu et de m'éclairer sur mes soucis.
Sur mon écran de contrôle (intérieur) j'ai lorsque j'allume ma clim réversible Air/Air un code défaut U4.
J'ai vu assez vite sur le net qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre l'UI et UE.
J'ai contacté un dépanneur qui en ouvrant le capot de l'unité extérieure à vu que les LED de la carte électronique étaient éteintes.
Après quelques tests il en a conclu que la carte était HS.
Dans la journée il a le SAV Daikin au téléphone qui lui dit que la carte se met en repli sécurité si elle détecte un défaut mais elle n'est peut-être pas HS.
Il est revenu aujourd'hui, il a débranché les équipements connectés à la carte (qui s'est rallumée LED verte clignotante et le défaut U4 a disparu) et a rebranché un à un les équipements pour voir lequel passait la carte en repli.
Il s'avère qu'un branchant le ventilo la carte passe en repli et défaut U4 vu que la carte n'est plus alimentée. Le souci est que mon UE a deux ventilos avec 2 connectiques séparées et lorsqu'il connecte un ventilo ou l'autre la carte passe en repli.
Il m'annonce donc que les 2 ventilos sont HS mais je doute que les 2 ventilos aient pu cramer en même temps.
Je ne suis pas du tout frigoriste et j'espère qu'ici un pro ou quelqu'un ayant eu le souci puisse m'aiguiller sur des tests à faire ou des pistes à explorer.
Références : l'UE est une Daikin R410A (RZQ100B9V3VB1) qui date de 2006.
Par avance merci de m'avoir lu et de m'éclairer sur mes soucis.
06 janvier 2017 à 18:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
Bonjour.
Le dépanneur a-t-il coupé le jus entre chaque manipulation de câbles de moteurs? S'il ne l'a pas fait, il est tout à fait possible qu'il ait claqué les circuits du moteur qui restait bon. Vos moteurs sont très probablement des moteurs à haute tension continue (350V). Si on enlève le câble sans couper le jus, la broche qui porte le 350V peut très bien être la dernière à quitter le connecteur. Dans ce cas l'avant dernière à le quitter va endosser le rôle de retour du 350V. Si ce n'est pas la broche de masse, vous claquez les circuits reliés à cette broche.
Il faut TOUJOURS manipuler les câbles de ventilos (enlever ou remettre) courant coupé! Le pire est qu'une fois les circuits du moteur claqués, le 350V revient sur la carte par la broche qui a servi au claquage... et il peut fort bien griller la carte aussi!
Cordialement, Dom.
Le dépanneur a-t-il coupé le jus entre chaque manipulation de câbles de moteurs? S'il ne l'a pas fait, il est tout à fait possible qu'il ait claqué les circuits du moteur qui restait bon. Vos moteurs sont très probablement des moteurs à haute tension continue (350V). Si on enlève le câble sans couper le jus, la broche qui porte le 350V peut très bien être la dernière à quitter le connecteur. Dans ce cas l'avant dernière à le quitter va endosser le rôle de retour du 350V. Si ce n'est pas la broche de masse, vous claquez les circuits reliés à cette broche.
Il faut TOUJOURS manipuler les câbles de ventilos (enlever ou remettre) courant coupé! Le pire est qu'une fois les circuits du moteur claqués, le 350V revient sur la carte par la broche qui a servi au claquage... et il peut fort bien griller la carte aussi!
Cordialement, Dom.
07 janvier 2017 à 00:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
Bonjour.
Ben voilà tout a été dit par Dom.
Il faudra probablement changer les 2 moteurs et sûrement la carte inverter.
C'est ce que je fais d'office lors d'une panne comme celle-ci.
Ben voilà tout a été dit par Dom.
Il faudra probablement changer les 2 moteurs et sûrement la carte inverter.
C'est ce que je fais d'office lors d'une panne comme celle-ci.
07 janvier 2017 à 11:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
Bonsoir,
Merci pour vos avis à tous les 2, même s'ils ne sont pas réjouissants, ça semble être la réalité.
Je vous tiendrais au courant sur la suite de la réparation, ça pourra peut être aider certains à diagnostiquer.
Merci pour vos avis à tous les 2, même s'ils ne sont pas réjouissants, ça semble être la réalité.
Je vous tiendrais au courant sur la suite de la réparation, ça pourra peut être aider certains à diagnostiquer.