Bonjour à tous.
Un mauvais réglage de la loi d'eau peut-il entrainer une grosse surconsommation d’électricité (module BORO) pompe à chaleur Zubadan ?
Merci pour vos avis.
Un mauvais réglage de la loi d'eau peut-il entrainer une grosse surconsommation d’électricité (module BORO) pompe à chaleur Zubadan ?
Merci pour vos avis.
02 novembre 2017 à 11:11
Réponse 1 du forum climatisation
Loi d'eau et consommation pompe à chaleur
Bonjour.
Oui, mais une mauvaise étude thermique est valable aussi.
Oui, mais une mauvaise étude thermique est valable aussi.
02 novembre 2017 à 18:53
Réponse 2 du forum climatisation
Loi d'eau et consommation pompe à chaleur
Bonjour.
C'est un peu compliqué la loi d'eau... Quand je donne comme consigne 21°C il fait bien 21°C dans la maison et ce quelque soit la T°C extérieure, cela veut-il dire que la loi d'eau est bien réglée ?
Par contre à une température extérieure de 00°C la pompe à chaleur tourne beaucoup et consomme pas mal... ?!
Apparemment la pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan est en COP 1 à partir de - 10 -15°C.... donc 00°C, elle ne devrait pas tourner continuellement... Si ?
C'est un peu compliqué la loi d'eau... Quand je donne comme consigne 21°C il fait bien 21°C dans la maison et ce quelque soit la T°C extérieure, cela veut-il dire que la loi d'eau est bien réglée ?
Par contre à une température extérieure de 00°C la pompe à chaleur tourne beaucoup et consomme pas mal... ?!
Apparemment la pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan est en COP 1 à partir de - 10 -15°C.... donc 00°C, elle ne devrait pas tourner continuellement... Si ?
03 novembre 2017 à 08:18
Réponse 3 du forum climatisation
Loi d'eau et consommation pompe à chaleur
Bonne journée à toutes et à tous.
Une loi d'eau a pour but de faire faire des économies d'énergie.
Sur une période de chauffe instantanée on remarque déjà une légère différence au niveau consommation mais c'est surtout sur une période de chauffe complète (une saison entière) que cela saute aux yeux.
À 18 ou 20c° vous conviendrez aisément que l'on n'a pas besoin d'un départ EC à 60c° et à contrario à 0c° il est inconcevable de chauffer avec une EC à 35c°.
Donc la loi d'eau permet d'adapter la consigne départ EC en fonction des températures extérieures mais aussi d'autres paramètres que l'on vous a réglé lors de la mise en service.
La loi d'eau si elle est bien réglée, on peut faire de bonnes économies et donc si mal réglée on peut avoir une surconsommation c'est certain.
Néanmoins la surconsommation cela dépend de ce que vous pensez ou vous entendez par une "grosse" surconsommation.
Si c'est une grosse surconsommation elle est alors le fruit de l'addition de plusieurs choses.
Loi d'eau mal réglée + puissance inadéquate + dysfonctionnement X y ou z +++.
Mitsubishi joue sur les mots. Ils disent bien sans perte de "puissance" et non pas sans perte de COP.
Les néophytes traduisent cela comme une non perte de COP.
Ce qui est impossible.
C'est un argument fort pour vendre mais derrière se cache une autre réalité.
Néanmoins si à 0c vous avez réellement un COP de 1 c'est qu'il y a un gros problème fluidique, ou un problème de bilan thermique, ou même que la PAC ne fonctionne que sur l'appoint ?
En tout cas ça mérite investigation.
Fait-elle des cycles courts, moyens ou longs ?
Arrive t-elle à consigne ?
Le confort est-il toujours au rdv ?
Quels émetteurs avez-vous ? Radiateurs ? PC ? Ventilos-convecteurs ? Haute/basse température si radiateurs ?
Volume à chauffer, isolation, altitude, ville ou campagne ?
Maison individuelle ou mitoyenne ? Ballon tampon ou bouteille casses pression si émetteurs différents, vitrage, année de construction, si pas possible de détailler l'isolation ?
Bref toutes les informations concernant l'habitat mais la pompe à chaleur et son réseau.
Cordialement.
Une loi d'eau a pour but de faire faire des économies d'énergie.
Sur une période de chauffe instantanée on remarque déjà une légère différence au niveau consommation mais c'est surtout sur une période de chauffe complète (une saison entière) que cela saute aux yeux.
À 18 ou 20c° vous conviendrez aisément que l'on n'a pas besoin d'un départ EC à 60c° et à contrario à 0c° il est inconcevable de chauffer avec une EC à 35c°.
Donc la loi d'eau permet d'adapter la consigne départ EC en fonction des températures extérieures mais aussi d'autres paramètres que l'on vous a réglé lors de la mise en service.
La loi d'eau si elle est bien réglée, on peut faire de bonnes économies et donc si mal réglée on peut avoir une surconsommation c'est certain.
Néanmoins la surconsommation cela dépend de ce que vous pensez ou vous entendez par une "grosse" surconsommation.
Si c'est une grosse surconsommation elle est alors le fruit de l'addition de plusieurs choses.
Loi d'eau mal réglée + puissance inadéquate + dysfonctionnement X y ou z +++.
Mitsubishi joue sur les mots. Ils disent bien sans perte de "puissance" et non pas sans perte de COP.
Les néophytes traduisent cela comme une non perte de COP.
Ce qui est impossible.
C'est un argument fort pour vendre mais derrière se cache une autre réalité.
Néanmoins si à 0c vous avez réellement un COP de 1 c'est qu'il y a un gros problème fluidique, ou un problème de bilan thermique, ou même que la PAC ne fonctionne que sur l'appoint ?
En tout cas ça mérite investigation.
Fait-elle des cycles courts, moyens ou longs ?
Arrive t-elle à consigne ?
Le confort est-il toujours au rdv ?
Quels émetteurs avez-vous ? Radiateurs ? PC ? Ventilos-convecteurs ? Haute/basse température si radiateurs ?
Volume à chauffer, isolation, altitude, ville ou campagne ?
Maison individuelle ou mitoyenne ? Ballon tampon ou bouteille casses pression si émetteurs différents, vitrage, année de construction, si pas possible de détailler l'isolation ?
Bref toutes les informations concernant l'habitat mais la pompe à chaleur et son réseau.
Cordialement.
04 novembre 2017 à 12:26
Réponse 4 du forum climatisation
Loi d'eau et consommation pompe à chaleur
Bonjour Adelclim,
La maison date de 1987, double vitrage de cette époque, diagnostic thermique B.
La pompe est couplée à une chaudière fuel qui prend normalement le relais de la PAC quand celle-ci est en limite.
Les deux font aussi l'ECS.
Chaudière Ideal Standard GEODIS BI 24 KW
Altitude 300m
Campagne
180 m²
Maison individuelle
Parpaings
7 radiateurs thermostatiques fonte 1 sèche serviette
Bonne isolation. J'ai même remis des joints caoutchouc sur toutes les ouvertures.
Elle tourne continuellement dès que la T°C ext atteint 4 ou 5°C.
Quand il fait 12 13 °C elle fait des cycles courts et peu nombreux.
programmée à 21°C elle ne s’arrête pas de tourner même quand la T°C intérieure est à 21°C et si je lui donne comme consigne 19°C elle continue de tourner alors qu'il fait 21°C dans la maison... je précise que je n'ai pas de sonde d'ambiance dans la maison.
J'ai une sonde à l'extérieur côté Nord et une sonde sur le tuyau de départ du plancher chauffant.
J'ai une bouteille de mélange découplage 50L.
En ce moment il fait -1°c la nuit et 6 7 la journée. Je la fais tourner de 23h à 6 h et de 11 h à 15h.
Elle consomme en moyenne 55 KW/24h (j'ai un compteur branché sur la PAC) si je la laisse tourner tout le temps elle consomme 80 90 kw/24h... !!!!! Est-ce normal pour une maison comme celle-ci ?
Elle arrive toujours à consigne ; le confort est au RDV oui mais la facture aussi... !!!!
Un pro est passé vérifier tout ça et n'a rien trouvé d'anormal...?
La maison date de 1987, double vitrage de cette époque, diagnostic thermique B.
La pompe est couplée à une chaudière fuel qui prend normalement le relais de la PAC quand celle-ci est en limite.
Les deux font aussi l'ECS.
Chaudière Ideal Standard GEODIS BI 24 KW
Altitude 300m
Campagne
180 m²
Maison individuelle
Parpaings
7 radiateurs thermostatiques fonte 1 sèche serviette
Bonne isolation. J'ai même remis des joints caoutchouc sur toutes les ouvertures.
Elle tourne continuellement dès que la T°C ext atteint 4 ou 5°C.
Quand il fait 12 13 °C elle fait des cycles courts et peu nombreux.
programmée à 21°C elle ne s’arrête pas de tourner même quand la T°C intérieure est à 21°C et si je lui donne comme consigne 19°C elle continue de tourner alors qu'il fait 21°C dans la maison... je précise que je n'ai pas de sonde d'ambiance dans la maison.
J'ai une sonde à l'extérieur côté Nord et une sonde sur le tuyau de départ du plancher chauffant.
J'ai une bouteille de mélange découplage 50L.
En ce moment il fait -1°c la nuit et 6 7 la journée. Je la fais tourner de 23h à 6 h et de 11 h à 15h.
Elle consomme en moyenne 55 KW/24h (j'ai un compteur branché sur la PAC) si je la laisse tourner tout le temps elle consomme 80 90 kw/24h... !!!!! Est-ce normal pour une maison comme celle-ci ?
Elle arrive toujours à consigne ; le confort est au RDV oui mais la facture aussi... !!!!
Un pro est passé vérifier tout ça et n'a rien trouvé d'anormal...?
17 novembre 2017 à 09:09
Réponse 5 du forum climatisation
Loi d'eau et consommation pompe à chaleur
Bonjour.
Je ressuscite un serpent de mer que beaucoup d'utilisateurs ignorent ou négligent. Avez-vous une VMC, et si oui a-t-elle été modifiée peu avant que vous n'explosiez votre consommation? Sachant qu'une VMC de base vous gâche un tiers de votre chauffage, rien que par les calories expédiées dehors. C'est justement la nuit que l'air aspiré de l'extérieur est le plus froid, donc vous crée les plus grosses pertes.
Autre point, je trouve aberrant qu'une installation de chauffage quelle qu'elle soit n'ait pas de thermostat d'ambiance. Il y a une vingtaine d'années, des amis en appartement chauffé au gaz m'avaient demandé de l'aide, je leur avais installé un tel thermostat et leur confort (sonore) avait été notablement amélioré, ainsi que leur facture, sans parler du vieillissement de leur chaudière, la pompe en particulier.
Cordialement, Dom.
Je ressuscite un serpent de mer que beaucoup d'utilisateurs ignorent ou négligent. Avez-vous une VMC, et si oui a-t-elle été modifiée peu avant que vous n'explosiez votre consommation? Sachant qu'une VMC de base vous gâche un tiers de votre chauffage, rien que par les calories expédiées dehors. C'est justement la nuit que l'air aspiré de l'extérieur est le plus froid, donc vous crée les plus grosses pertes.
Autre point, je trouve aberrant qu'une installation de chauffage quelle qu'elle soit n'ait pas de thermostat d'ambiance. Il y a une vingtaine d'années, des amis en appartement chauffé au gaz m'avaient demandé de l'aide, je leur avais installé un tel thermostat et leur confort (sonore) avait été notablement amélioré, ainsi que leur facture, sans parler du vieillissement de leur chaudière, la pompe en particulier.
Cordialement, Dom.
17 novembre 2017 à 12:50
Réponse 6 du forum climatisation
Loi d'eau et consommation pompe à chaleur
Bonjour, je n' avais vraiment pas du tout pensé une seconde à la VMC...c'est vrai....je vais la couper la nuit au moins pour voir la différence....merci
20 novembre 2017 à 14:09