Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
6715
Question Forum Climatisation : Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonjour,
J'ai un problème sur une console Atlantic AGYF 12 LAC qui ne fait pas de chaud, erreur clignotement voyant orange timer, deux clignotements.
En froid elle marche mais pas en chaud.
Une console identique est à quelques mètres et elle fonctionne correctement.
Merci.
J'ai un problème sur une console Atlantic AGYF 12 LAC qui ne fait pas de chaud, erreur clignotement voyant orange timer, deux clignotements.
En froid elle marche mais pas en chaud.
Une console identique est à quelques mètres et elle fonctionne correctement.
Merci.
03 janvier 2021 à 11:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonjour.
En froid, est-ce qu'elle sort de l'air glacé? Car de l'air brassé à 18° peut sembler froid. Mesurez la température avec un thermomètre en sortie. Pas mal d'internautes disent que ça marche en froid alors que ce n'est pas le cas. Certes la ventilation intérieure peut fonctionner, mais pas la machine au point de vue thermodynamique.
En froid, est-ce qu'elle sort de l'air glacé? Car de l'air brassé à 18° peut sembler froid. Mesurez la température avec un thermomètre en sortie. Pas mal d'internautes disent que ça marche en froid alors que ce n'est pas le cas. Certes la ventilation intérieure peut fonctionner, mais pas la machine au point de vue thermodynamique.
03 janvier 2021 à 17:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonjour.
Il me semble qu'elle fait du froid, en tout cas la ventilation marche en froid et ventilation, mais en mode chaud rien du tout.
Il me semble qu'elle fait du froid, en tout cas la ventilation marche en froid et ventilation, mais en mode chaud rien du tout.
03 janvier 2021 à 17:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
C'est un multi-split et l'autre console et une murale marchent bien en chaud.
03 janvier 2021 à 17:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Vous n'aviez pas dit que c'était un multi... Ca change tout!
D'après le bouquin de dépannage, 2 clignotements timer correspondent à une erreur de communication UI/UE. Pour confirmer cela, ouvrez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que font les 3 leds A/B/C. Celle qui concerne votre console en panne devrait clignoter une fois.
Vous pouvez aussi couper le courant 1 mn et voir ce qui se passe à la remise sous tension. Parfois, les problèmes disparaissent au reboot.
D'après le bouquin de dépannage, 2 clignotements timer correspondent à une erreur de communication UI/UE. Pour confirmer cela, ouvrez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que font les 3 leds A/B/C. Celle qui concerne votre console en panne devrait clignoter une fois.
Vous pouvez aussi couper le courant 1 mn et voir ce qui se passe à la remise sous tension. Parfois, les problèmes disparaissent au reboot.
04 janvier 2021 à 00:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonjour.
C'est bien le code erreur que j'avais vu, j'ai changé le câble d'alimentation entre les deux et couper le courant plusieurs fois, rien n'y a fait.
J'ai changé aussi la platine électronique de l'UI.
Toujours pareil.
C'est bien le code erreur que j'avais vu, j'ai changé le câble d'alimentation entre les deux et couper le courant plusieurs fois, rien n'y a fait.
J'ai changé aussi la platine électronique de l'UI.
Toujours pareil.
04 janvier 2021 à 07:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonjour.
Alors coupez le jus, ouvrez l'UE (au fait, vous n'avez pas dit ce que vous aviez sur les LED A/B/C), puis permutez les 2 fils de communication qui partent vers vos 2 consoles. Remettez en marche et demandez du chaud de manière identique sur les 2 consoles et voyez ce qui se passe. Il n'est pas exclu qu'une partie de la carte de l'UE soit HS.
Alors coupez le jus, ouvrez l'UE (au fait, vous n'avez pas dit ce que vous aviez sur les LED A/B/C), puis permutez les 2 fils de communication qui partent vers vos 2 consoles. Remettez en marche et demandez du chaud de manière identique sur les 2 consoles et voyez ce qui se passe. Il n'est pas exclu qu'une partie de la carte de l'UE soit HS.
04 janvier 2021 à 17:43
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonsoir, il y a trois câbles qui repartent à l'UI ?
Merci, sinon je peux la brancher sur la quatrième sortie qui est libre ?
Merci, sinon je peux la brancher sur la quatrième sortie qui est libre ?
04 janvier 2021 à 19:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Oui mais la 4ème n'a pas de tuyaux frigo...
Chaque UI reçoit normalement 4 fils : terre, phase, neutre et comm. Je parle de permuter uniquement 2 fils de comm. Le but de cette manip est juste de faire avancer le diagnostic.
Et avant de faire ça, que font A/B/C?!
Chaque UI reçoit normalement 4 fils : terre, phase, neutre et comm. Je parle de permuter uniquement 2 fils de comm. Le but de cette manip est juste de faire avancer le diagnostic.
Et avant de faire ça, que font A/B/C?!
04 janvier 2021 à 19:40
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
OK, je fais cela demain.
Merci.
Merci.
04 janvier 2021 à 19:41
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonsoir.
Non, il ne faut pas la brancher sur la 4ème sortie.
3 câbles, vous voulez dire 3 fils ?
Faites comme vous l'a indiqué DOM, permutez les fils de la console, en les branchant en lieu et place de l'UI fonctionnelle et
inversement.
NB : respectez les couleurs des câbles, prenez une photo avant, en cas de doute vous pouvez y jeter un coup d’œil.
NB : attention c'est à faire absolument hors tension.
De préférence disjonctez l'alimentation du groupe.
Cordialement.
Non, il ne faut pas la brancher sur la 4ème sortie.
3 câbles, vous voulez dire 3 fils ?
Faites comme vous l'a indiqué DOM, permutez les fils de la console, en les branchant en lieu et place de l'UI fonctionnelle et
inversement.
NB : respectez les couleurs des câbles, prenez une photo avant, en cas de doute vous pouvez y jeter un coup d’œil.
NB : attention c'est à faire absolument hors tension.

De préférence disjonctez l'alimentation du groupe.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 19:43
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Je me suis mal exprimé à 19H40 : "Oui mais la 4ème n'a pas de tuyaux frigo" voulait dire "Oui mais, manque de bol, la 4ème n'a pas de tuyaux frigo, donc c'est non". Adel a été plus clair.
Par contre, inutile de permuter (aussi) phase, neutre et terre, puisqu'il sont communs aux 3 UI. Juste permuter les 2 fils de comm.
Par contre, inutile de permuter (aussi) phase, neutre et terre, puisqu'il sont communs aux 3 UI. Juste permuter les 2 fils de comm.
04 janvier 2021 à 23:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Bonjour,
J'ai fait une inversion entre les deux consoles et là elle marche et pas de voyant orange.
J'ai donc branché la console sur la ligne 3 qui était libre après tirage au vide et tout fonctionne.
Par contre les consoles et la murale s'arrêtent toutes les 20 minutes pour dégivrage extérieur je pense, ce n'est pas trop souvent ?
Merci en tous cas pour vos conseils.
J'ai fait une inversion entre les deux consoles et là elle marche et pas de voyant orange.
J'ai donc branché la console sur la ligne 3 qui était libre après tirage au vide et tout fonctionne.
Par contre les consoles et la murale s'arrêtent toutes les 20 minutes pour dégivrage extérieur je pense, ce n'est pas trop souvent ?
Merci en tous cas pour vos conseils.
07 janvier 2021 à 13:07
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur console Atlantic AGYF 12 LAC
Oh là, mais vous êtes équipé! Petit cachottier...
Pour les arrêts réguliers, allez voir sur l'UE ce qui se passe pendant l'un d'eux. Si le compresseur seul tourne, et que l'échangeur arrière est chaud, oui c'est un dégivrage. Mais dégivrer toutes les 20/25 mn n'est pas normal, ou alors vous vous trompez sur l'estimation du temps. Chronométrez. Des cycles à partir de 45mn peuvent être normaux.
Pour les arrêts réguliers, allez voir sur l'UE ce qui se passe pendant l'un d'eux. Si le compresseur seul tourne, et que l'échangeur arrière est chaud, oui c'est un dégivrage. Mais dégivrer toutes les 20/25 mn n'est pas normal, ou alors vous vous trompez sur l'estimation du temps. Chronométrez. Des cycles à partir de 45mn peuvent être normaux.
07 janvier 2021 à 14:31