Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6714
Question Conseils Forum Climatisation : Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Bonjour à tous et bonne année.
Nous sommes actuellement en plein pourparler avec les copropriétaires de l'immeuble où je vis à Toulouse, nous sommes pleins d'intéressés pour une installation de clim dans l'immeuble.
J'avais fait sortir un devis avec des sorties clim façade qui n'enchante que peu les voisins puisque installés côté cour...
Certains voisins s'étaient eux renseignés pour une installation des sorties clim sur le toit terrasse de notre copropriété.
Cette solution plairait à tout le monde.
Mais je me demande si moi vivant en RDC je pourrai faire une sortie clim sur le toit (immeuble de 4 étages) les gainages peuvent-ils être suffisants pour installer le bloc de sortie sur le toit ?
Sachant que nous avons dans toute la copropriété des anciens conduits inutilisés dans chaque logement.
Merci à vous.
Nous sommes actuellement en plein pourparler avec les copropriétaires de l'immeuble où je vis à Toulouse, nous sommes pleins d'intéressés pour une installation de clim dans l'immeuble.
J'avais fait sortir un devis avec des sorties clim façade qui n'enchante que peu les voisins puisque installés côté cour...
Certains voisins s'étaient eux renseignés pour une installation des sorties clim sur le toit terrasse de notre copropriété.
Cette solution plairait à tout le monde.
Mais je me demande si moi vivant en RDC je pourrai faire une sortie clim sur le toit (immeuble de 4 étages) les gainages peuvent-ils être suffisants pour installer le bloc de sortie sur le toit ?
Sachant que nous avons dans toute la copropriété des anciens conduits inutilisés dans chaque logement.
Merci à vous.
03 janvier 2021 à 10:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Bonjour.
Vous dites à 2 reprises "sortie clim". Vous entendez par là des évacuations d'air chaud ou froid ou des unités extérieures avec compresseur dedans? Si UE, il y a une limite de métrage entre UI et UE, et surtout une limite de dénivelé. Là vous frisez les 10m, pas sûr que ce soit dans les clous pour toutes les marques, en particulier avec une UE en hauteur. Donc précisez.
Vous dites à 2 reprises "sortie clim". Vous entendez par là des évacuations d'air chaud ou froid ou des unités extérieures avec compresseur dedans? Si UE, il y a une limite de métrage entre UI et UE, et surtout une limite de dénivelé. Là vous frisez les 10m, pas sûr que ce soit dans les clous pour toutes les marques, en particulier avec une UE en hauteur. Donc précisez.
03 janvier 2021 à 17:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Par sortie clim j'entends l'Unité Extérieure oui.
Du coup vous pensez que ça soit possible pour certains modèles mais pas d'autres ?
Dans l'idée, les autres copropriétaires sont contre une sortie en façade, et n'acceptent que la sortie toit, vu que je n'ai pas de terrasse, je n'ai aucune solution pour l'UE que la sortie toit... Ça me laisse dans l'embarras.
Mais en même temps je me dis que dans certains immeubles d'entreprises notamment, tous les étages peuvent être climatisés même les RDC malgré le nombre d'étage, ça doit pouvoir être possible, non ?
Par sortie clim j'entends l'Unité Extérieure oui.
Du coup vous pensez que ça soit possible pour certains modèles mais pas d'autres ?
Dans l'idée, les autres copropriétaires sont contre une sortie en façade, et n'acceptent que la sortie toit, vu que je n'ai pas de terrasse, je n'ai aucune solution pour l'UE que la sortie toit... Ça me laisse dans l'embarras.
Mais en même temps je me dis que dans certains immeubles d'entreprises notamment, tous les étages peuvent être climatisés même les RDC malgré le nombre d'étage, ça doit pouvoir être possible, non ?
04 janvier 2021 à 10:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Invité
Il faut savoir aussi que la longueur des liaisons frigorifiques influe sur le rendement de la climatisation. Il y a une limite de dénivelé + une limite de longueur (j'ai souvent vu du 30m avec ajout de gaz).
En plus de ça, je ne suis pas frigoriste mais poser 10m de liaison à la verticale sur une façade ça ne doit pas être évident (en rénovation en plus).
J'imagine qu'il faut y aller en plusieurs fois et souder les différentes parties au chalumeau, ce qui doit faire grimper le coût de l'opération.
En plus de ça, je ne suis pas frigoriste mais poser 10m de liaison à la verticale sur une façade ça ne doit pas être évident (en rénovation en plus).

J'imagine qu'il faut y aller en plusieurs fois et souder les différentes parties au chalumeau, ce qui doit faire grimper le coût de l'opération.
04 janvier 2021 à 16:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Bonjour.
Oui, mais pour le tertiaire l'immeuble est prévu pour, et de toutes façons ce ne sont pas des clims comme les vôtres. Là on est dans un aménagement après coup...
Pour le dénivelé, Hitachi annonce 10m max, et dans leurs schémas ils mettent l'UE en bas. Avec une UE en haut, l'UI pourrait stocker de l'huile. Il faudrait des avis de pros pour commenter ce que je dis.
Oui, mais pour le tertiaire l'immeuble est prévu pour, et de toutes façons ce ne sont pas des clims comme les vôtres. Là on est dans un aménagement après coup...
Pour le dénivelé, Hitachi annonce 10m max, et dans leurs schémas ils mettent l'UE en bas. Avec une UE en haut, l'UI pourrait stocker de l'huile. Il faudrait des avis de pros pour commenter ce que je dis.
04 janvier 2021 à 18:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Merci pour vos réponses, le dernier schéma Daikin étant rassurant pour moi.
04 janvier 2021 à 19:49
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Clim RDC pour une sortie toit en immeuble
Bonsoir,
Oui c'est faisable, il n'y a pas besoin de souder (les couronnes font minimum 25m si je ne me trompe pas) sauf si le constructeur prévoit un piège à huile (cela dépendra de la marque que vous voulez installer).
Votre projet est individuel ? Ou tout le monde voudrait une installation individuelle ?
Une installation collective, serait économiquement plus intéressante.
Certes plus coûteuse à l'achat, mais pas à l'exploitation.
Cordialement.
Oui c'est faisable, il n'y a pas besoin de souder (les couronnes font minimum 25m si je ne me trompe pas) sauf si le constructeur prévoit un piège à huile (cela dépendra de la marque que vous voulez installer).
Votre projet est individuel ? Ou tout le monde voudrait une installation individuelle ?
Une installation collective, serait économiquement plus intéressante.
Certes plus coûteuse à l'achat, mais pas à l'exploitation.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 20:42