Sortie de toit véranda installation climatiseur
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6323
Question installation climatisation : Sortie de toit véranda installation climatiseur
Bonjour, merci de votre aide !
Je souhaite effectuer un trou dans le toit d'une Véranda pour y passer le tuyau d'évacuation d'un climatiseur/pompe à chaleur mobile.
J'ai quelques questions :
Est-ce possible de faire ça sans risquer des fuites d'eau ou autre problème ? est-ce peut-être pas du tout recommandé ?
Si c'est réalisable, quels outils/procédés puis-je utiliser pour faire ce trou ?
Je ne sais pas comment déterminer le matériau de mon toit, sauriez-vous me dire comment je peux savoir ?
Je ne sais pas quels matériaux prendre pour la sortie de cheminée.
Voici une photo de l'intérieur du toit, extérieur la véranda dessus, et une sortie de toit que j'ai trouvée sur un site.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je souhaite effectuer un trou dans le toit d'une Véranda pour y passer le tuyau d'évacuation d'un climatiseur/pompe à chaleur mobile.
J'ai quelques questions :
Est-ce possible de faire ça sans risquer des fuites d'eau ou autre problème ? est-ce peut-être pas du tout recommandé ?
Si c'est réalisable, quels outils/procédés puis-je utiliser pour faire ce trou ?
Je ne sais pas comment déterminer le matériau de mon toit, sauriez-vous me dire comment je peux savoir ?
Je ne sais pas quels matériaux prendre pour la sortie de cheminée.
Voici une photo de l'intérieur du toit, extérieur la véranda dessus, et une sortie de toit que j'ai trouvée sur un site.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 juillet 2020 à 13:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Sortie de toit véranda installation climatiseur
Bonjour,
Tout est possible, par contre je ne vois pas trop en quelle matière est la partie de toit où vous voulez effectuer cette sortie.
Si elle est en zinc, l'idéal est d'appeler un spécialiste afin qu'il vous effectue une jolie sortie un évent plat légèrement arrondi soudé et étanche, si en PVC il doit être possible de faire la même chose.
Mais pas cette cheminée qui risque de laisser la pluie rentrer, les tubes vont sortir par le haut ce qui rendra votre ensemble pas beau du tout.
Surtout si votre future UE est posée au sol à proximité, avez-vous pensé à l'inverse passer les tubes par le bas avec un allège c'est à dire clim fixée au sol le long d'une paroi et les tubes en passage sous la véranda ?
Tout est possible, par contre je ne vois pas trop en quelle matière est la partie de toit où vous voulez effectuer cette sortie.
Si elle est en zinc, l'idéal est d'appeler un spécialiste afin qu'il vous effectue une jolie sortie un évent plat légèrement arrondi soudé et étanche, si en PVC il doit être possible de faire la même chose.
Mais pas cette cheminée qui risque de laisser la pluie rentrer, les tubes vont sortir par le haut ce qui rendra votre ensemble pas beau du tout.
Surtout si votre future UE est posée au sol à proximité, avez-vous pensé à l'inverse passer les tubes par le bas avec un allège c'est à dire clim fixée au sol le long d'une paroi et les tubes en passage sous la véranda ?
06 juillet 2020 à 21:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Sortie de toit véranda installation climatiseur
Bonjour.
PL : c'est pour une clim à roulettes!
PL : c'est pour une clim à roulettes!
07 juillet 2020 à 06:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Sortie de toit véranda installation climatiseur
Bonjour,
Bon, j'avais pas saisi.
Dans ce cas je suppose que c'est pour brancher le tube d'évacuation situé derrière l'appareil. Ça ne va pas être très joli un tube qui pendouille du plafond !
Ne serait-il pas possible de percer un mur derrière le positionnement de l'appareil en point bas, avec une grille ronde adaptée du diamètre mini de la gaine, (très important). Et quelque soit la matière du "mur", sauf du verre, pourrait être percé aisément.
Bon, j'avais pas saisi.
Dans ce cas je suppose que c'est pour brancher le tube d'évacuation situé derrière l'appareil. Ça ne va pas être très joli un tube qui pendouille du plafond !
Ne serait-il pas possible de percer un mur derrière le positionnement de l'appareil en point bas, avec une grille ronde adaptée du diamètre mini de la gaine, (très important). Et quelque soit la matière du "mur", sauf du verre, pourrait être percé aisément.
11 juillet 2020 à 08:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Sortie de toit véranda installation climatiseur
Invité
Bonjour.
La problématique qui se pose est de savoir quelle est la nature du matériau qui sert de toiture à votre véranda.
Après : y a quelques points à prendre en considération :
- l'aspect finition. Comme le fait remarquer PL ça va être moche à moins de cacher la misère.
- on parle de véranda, donc les besoins frigorifiques par/m² sont supérieurs à ceux d'un local lambda.
Sachant que généralement les clims mobiles pour particuliers dépassent rarement les 3,5 KW. Si c'est le cas pour la vôtre, ça va être trop peu efficace.
- la sortie en toiture, même si cela va engendrer des pertes de charge, je vais plutôt privilégier une sortie en coude 90°.
- entre la sortie du climatiseur et la sortie en toiture vous êtes peut-être dans la limite constructeur. A vérifier.
Pour l'étanchéité il existe plein de solutions afin de rendre étanche la sortie en toiture.
Cordialement.
La problématique qui se pose est de savoir quelle est la nature du matériau qui sert de toiture à votre véranda.
Après : y a quelques points à prendre en considération :
- l'aspect finition. Comme le fait remarquer PL ça va être moche à moins de cacher la misère.
- on parle de véranda, donc les besoins frigorifiques par/m² sont supérieurs à ceux d'un local lambda.
Sachant que généralement les clims mobiles pour particuliers dépassent rarement les 3,5 KW. Si c'est le cas pour la vôtre, ça va être trop peu efficace.
- la sortie en toiture, même si cela va engendrer des pertes de charge, je vais plutôt privilégier une sortie en coude 90°.
- entre la sortie du climatiseur et la sortie en toiture vous êtes peut-être dans la limite constructeur. A vérifier.
Pour l'étanchéité il existe plein de solutions afin de rendre étanche la sortie en toiture.
Cordialement.