Compréhension des combinaisons Multi-split Mitsubishi
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8505
Question Forum Climatisation : Compréhension des combinaisons Multi-split Mitsubishi
Bonjour à tous, et merci de faire vivre cet excellent forum.
Je suis en plein calcul de puissances nécessaires à une future installation.
Je souhaiterais m'équiper en Mitsubishi, une UE MXZ-2F42VF avec une UI MSZ-AP20 et une UI MSZ-AP35.
D'après la documentation Mitsubishi "Combinaisons Multi-split résidentiel et tertiaire 2021-2022", sur leur tableau de compatibilité, une chose m'échappe :
Une UE MXZ-2F42VF avec UI en 20+35 consomme plus de puissance absorbée qu'avec, par exemple, des UI en 25+35, aussi bien en chaud qu'en froid. La classification passe même de A (25+35) à D (20+35).
Des UI 20+35 sont censées consommer moins que des UI 25+35, non ?
Quelque chose m'échappe...
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, je lui serais très reconnaissant. Merci beaucoup.
Je suis en plein calcul de puissances nécessaires à une future installation.
Je souhaiterais m'équiper en Mitsubishi, une UE MXZ-2F42VF avec une UI MSZ-AP20 et une UI MSZ-AP35.
D'après la documentation Mitsubishi "Combinaisons Multi-split résidentiel et tertiaire 2021-2022", sur leur tableau de compatibilité, une chose m'échappe :
Une UE MXZ-2F42VF avec UI en 20+35 consomme plus de puissance absorbée qu'avec, par exemple, des UI en 25+35, aussi bien en chaud qu'en froid. La classification passe même de A (25+35) à D (20+35).
Des UI 20+35 sont censées consommer moins que des UI 25+35, non ?
Quelque chose m'échappe...
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, je lui serais très reconnaissant. Merci beaucoup.
18 mars 2023 à 01:06
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Compréhension des combinaisons Multi-split Mitsubishi
Bonjour.
La dimension physiques des échangeurs en taille 15 et 20 est inférieure à celle des tailles 25 et supérieure, ça explique un saut dans les chiffres quand on passe de la taille 20 à 25. La puissance absorbée par l'unité extérieure est donnée dans les tableaux pour sa puissance nominale (4.2kW), répartie au prorata des puissances nominales des unités intérieures.
Avec une unité de taille 20, l'autre unité (taille 35) reçoit plus de puissance et travaille donc à une température d'air soufflé plus basse en froid et plus haute en chaud, ce qui dégrade le rendement.
Les chiffres que vous voyez sont donc la conséquence d'un choix de présentation des valeurs, à savoir puissance nominale totale identique pour toutes les combinaisons.
En pratique, le système module sa puissance en fonction de la demande et la perte de rendement lié à une combinaison sous-optimale des unités intérieures est a priori bien moindre... votre consommation sera beaucoup plus dépendante du besoin de froid et de chaleur que du passage d'une taille à celle au dessus... à moins que je me trompe ?
Benoit.
La dimension physiques des échangeurs en taille 15 et 20 est inférieure à celle des tailles 25 et supérieure, ça explique un saut dans les chiffres quand on passe de la taille 20 à 25. La puissance absorbée par l'unité extérieure est donnée dans les tableaux pour sa puissance nominale (4.2kW), répartie au prorata des puissances nominales des unités intérieures.
Avec une unité de taille 20, l'autre unité (taille 35) reçoit plus de puissance et travaille donc à une température d'air soufflé plus basse en froid et plus haute en chaud, ce qui dégrade le rendement.
Les chiffres que vous voyez sont donc la conséquence d'un choix de présentation des valeurs, à savoir puissance nominale totale identique pour toutes les combinaisons.
En pratique, le système module sa puissance en fonction de la demande et la perte de rendement lié à une combinaison sous-optimale des unités intérieures est a priori bien moindre... votre consommation sera beaucoup plus dépendante du besoin de froid et de chaleur que du passage d'une taille à celle au dessus... à moins que je me trompe ?
Benoit.
19 mars 2023 à 16:55
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Compréhension des combinaisons Multi-split Mitsubishi
Merci beaucoup pour cette réponse très complète, et très claire.
Je pense donc rester sur un 20+35, car ce sera pour une chambre de 16m² et un couloir de 10m² qui mène à une chambre de 12m² et une autre de 10m².
Je sais que la position d'une UI dans un couloir n'est pas idéale, mais vue la configuration de la maison je n'ai pas le choix.
Passer sur du 25+35, 25 étant pour la chambre de 16m², je pense être sur-dimensionné, donc pas top.
Je pense donc rester sur un 20+35, car ce sera pour une chambre de 16m² et un couloir de 10m² qui mène à une chambre de 12m² et une autre de 10m².
Je sais que la position d'une UI dans un couloir n'est pas idéale, mais vue la configuration de la maison je n'ai pas le choix.
Passer sur du 25+35, 25 étant pour la chambre de 16m², je pense être sur-dimensionné, donc pas top.
19 mars 2023 à 17:24