Bonjour.

Depuis la vague de froid (-12) ma clim réversible mono split Daikin avec console double flux m'indique un défaut E7.
L'unité extérieure est une RXS50L2V1B.
Le moteur de ventilateur tourne toujours au ralenti (j'ai le temps de voir les pales).
J'ai démonté ce moteur et les roulements sont OK ils tournent facilement à la main.
Quand le défaut apparait la clim ne fonctionne plus je suis obligé de couper l'alimentation au disjoncteur.
En fonctionnement certaines fois le ventilateur ne tourne pas donc je le lance à la main et après OK, par contre il tourne au ralenti.
Quelqu'un peut-il m’éclairer sur ce souci avant que je commande un moteur ou ne fasse appel à un technicien.
Amicalement.
13 février 2018 à 17:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin


Invité
invité
Bonjour,

E7 Daikin : Surcharge anormale moteur ventilation.
Donc oui sans doute le moteur HS.
13 février 2018 à 17:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
3 081 messages
Bonjour.

Votre moteur fonctionne un peu comme une voiture : il y a un accélérateur (une tension variable qu'on lui applique, plus elle est forte plus le moteur tourne vite) et un compteur de vitesse (des impulsions (**ou parfois une tension) dont la fréquence (**ou la hauteur) augmente avec la vitesse). Votre moteur ne tourne pas assez vite, soit parce que la carte n'envoie pas une tension suffisamment forte sur la commande, soit parce qu'il y a un problème dans l'électronique complexe du moteur. En général c'est cette 2ème possibilité qui se produit. Le moteur est asservi en vitesse, tout comme un conducteur qui joue sur l'accélérateur pour rouler à une vitesse précise.

Cordialement, Dom.
13 février 2018 à 18:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Maxime41
Membre inscrit
Maxime41
5 messages
Merci de votre rapidité.
Je vais dans un premier temps commander ce moteur et voir ce que cela donne, le site m'indique que je peux retourner la pièce si cela ne vient pas de là.
Je vous tiens informé et encore merci.
13 février 2018 à 18:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Maxime41
Membre inscrit
Maxime41
5 messages
Voici une vidéo du ventilateur en pleine action.
13 février 2018 à 18:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
6 974 messages
Bonjour Maxime41,
Nous n'avons pas reçu la vidéo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
13 février 2018 à 19:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Maxime41
Membre inscrit
Maxime41
5 messages
Je vous envoie ce mail de suite.

Voici la vidéo : Défaut E7 clim réversible Dakin
13 février 2018 à 19:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
6 974 messages
Bonjour à toutes et à tous.
À ce jour 37 061 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Vos photos de la neige et du froid
13 février 2018 à 20:07
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
8 978 messages
Bonjour.
Pour moi ce n'est pas le moteur mais l’hélice qui doit être cassée.
C'est juste le bruit que j'entends un peu sur la vidéo et l'image, à vérifier quand même ?
L’idéal est de changer le moteur et l’hélice, ce n'est pas ce que cela coûte en plus.
Attention aussi la carte inverter est parfois à changer avec mais pas obligatoire.
14 février 2018 à 18:26
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation

Défaut E7 clim réversible Daikin

Maxime41
Membre inscrit
Maxime41
5 messages
Moteur changé cela fonctionne.
Merci à vous pour l'aide. Amicalement.
21 février 2018 à 17:49

Proposer une réponse à Défaut E7 clim réversible Daikin



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
    N°2293 : Bonjour, Je viens de changer le moteur de ventilateur sur mon UE Daikin 4MXS80E7V3B1 et toujours rien, mes 4 diodes s'allument rouge après quelques minute et le défaut E7 apparait toujours. Faut-il changer la carte et comment...
  • 2. Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
    N°1753 : Bonsoir, J'ai une PAC Daikin RZP125DV1 et lorsque j'ai voulu la mettre en service cette semaine, impossible, code erreur "E7". Lors de la mise en service, un seul ventilateur fonctionne, l'autre est libre mais ne semble pas...
  • 3. Problème climatisation Daikin défaut E7
    N°3648 : Bonsoir. J'ai une climatisation Daikin, les deux moteurs ne tournent pas, j'ai vérifié le fusible en vert il est bon. Est-il possible que cela vienne du fusible qui se trouve en bas de la platine régul, fusible F6 de...
  • 4. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
    N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
  • 5. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 6. Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube
    N°3096 : Bonsoir, Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ? Y a-t-il moyen de shunter pour...
  • 7. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 8. Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
    N°3746 : Bonjour, Sur mon écran de contrôle (intérieur) j'ai lorsque j'allume ma clim réversible Air/Air un code défaut U4. J'ai vu assez vite sur le net qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre l'UI et UE. J'ai...
  • 9. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
    N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
  • 10. Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
    N°3378 : Bonjour, La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne. L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne. Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal. L'unité...
>>> Résultats suivants pour : Défaut E7 clim réversible Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideofuite compresseur clim mitsubishiplafonnier cuisineremplacement climatiseur



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo