Climatisation mobile et différences de pression
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7926
Questions / Réponses Climatisation : Climatisation mobile et différences de pression
Bonjour,
J'ai une climatisation avec tuyau évacuateur. J'ai pu construire un panneau doublé de polystyrène expansé face extérieure pour que mon évacuation ne fasse pas trop rentrer d'air chaud (photo ci-jointe).
Mais j'ai une question d'ordre générale pour comprendre.
Mon appareil c'est 2.6Pa en sortie d'air chaud et 1Pa en sortie d'air froid. J'ai donc une dépressurisation de 1.6Pa qui fait donc rentrer de l'air chaud.
Ma question générale est : ce sont tous les appareils mobiles qui créent une dépressurisation ?!
Il y a-t-il une astuce pour limiter cette dernière ?
Troisième et dernière question : j'ai vu un gars qui a installé un truc maison pour qu'au lieu d'aspirer l'air de la pièce, il aspire l'air de dehors.
Cela crée du coup une pressurisation qui évacué 1.6Pa dehors.
Est-ce que c'est stupide ou pas tant que ça ? Si oui ou si non pourquoi ?!
Désolé je veux tout savoir.

J'ai une climatisation avec tuyau évacuateur. J'ai pu construire un panneau doublé de polystyrène expansé face extérieure pour que mon évacuation ne fasse pas trop rentrer d'air chaud (photo ci-jointe).
Mais j'ai une question d'ordre générale pour comprendre.
Mon appareil c'est 2.6Pa en sortie d'air chaud et 1Pa en sortie d'air froid. J'ai donc une dépressurisation de 1.6Pa qui fait donc rentrer de l'air chaud.
Ma question générale est : ce sont tous les appareils mobiles qui créent une dépressurisation ?!
Il y a-t-il une astuce pour limiter cette dernière ?
Troisième et dernière question : j'ai vu un gars qui a installé un truc maison pour qu'au lieu d'aspirer l'air de la pièce, il aspire l'air de dehors.
Cela crée du coup une pressurisation qui évacué 1.6Pa dehors.
Est-ce que c'est stupide ou pas tant que ça ? Si oui ou si non pourquoi ?!
Désolé je veux tout savoir.

20 juillet 2022 à 22:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation mobile et différences de pression
Bonjour.
Je crois que vous êtes le 1er à parler de pascals sur une clim mobile. Bienvenue dans votre club où vous serez président, trésorier et secrétaire à la fois. :-)
Restons plus terre à terre et oubliez vos pascals. Une clim mobile classique rejette dehors de l'air brûlant. Par ex 100 litres par seconde. Il faut donc que 100 litres d'air entrent chaque seconde. Le plus souvent c'est de l'air extérieur déjà chaud, d'où l'efficacité réduite de ce genre de clim.
Il y a 2 circuits d'air dans votre clim. Celui pour rafraîchir, qui prend l'air de la pièce et le rend à la pièce, avec bilan de pression 0. Et celui pour expulser la chaleur, qui prend l'air de la pièce et le rejette dehors ; c'est celui là qui a un bilan non nul qui se traduit par la dépressurisation.
Le gars a amélioré l'efficacité en amenant cet air du dehors à l'entrée de l'échangeur de telle sorte que ce n'est pas de l'air climatisé qui sert à refroidir l'échangeur (donc de l'air "cher"), mais de l'air extérieur gratuit. Du coup aucun air extérieur ne va dans le volume de la pièce (pour la réchauffer). Il se rapproche donc d'une clim split murale au niveau rendement.
Je crois que vous êtes le 1er à parler de pascals sur une clim mobile. Bienvenue dans votre club où vous serez président, trésorier et secrétaire à la fois. :-)
Restons plus terre à terre et oubliez vos pascals. Une clim mobile classique rejette dehors de l'air brûlant. Par ex 100 litres par seconde. Il faut donc que 100 litres d'air entrent chaque seconde. Le plus souvent c'est de l'air extérieur déjà chaud, d'où l'efficacité réduite de ce genre de clim.
Il y a 2 circuits d'air dans votre clim. Celui pour rafraîchir, qui prend l'air de la pièce et le rend à la pièce, avec bilan de pression 0. Et celui pour expulser la chaleur, qui prend l'air de la pièce et le rejette dehors ; c'est celui là qui a un bilan non nul qui se traduit par la dépressurisation.
Le gars a amélioré l'efficacité en amenant cet air du dehors à l'entrée de l'échangeur de telle sorte que ce n'est pas de l'air climatisé qui sert à refroidir l'échangeur (donc de l'air "cher"), mais de l'air extérieur gratuit. Du coup aucun air extérieur ne va dans le volume de la pièce (pour la réchauffer). Il se rapproche donc d'une clim split murale au niveau rendement.
21 juillet 2022 à 01:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation mobile et différences de pression
Bonjour,
Reprendre de l'air extérieur "pour refroidir" le condenseur, n'est pas forcément une bonne chose sur un split à roulettes.
On reprend de l'air chaud pour rejeter de l'air encore plus chaud qui si les tubes en extérieur sont proches l'un de l'autre vont recycler, résultat performance nulle de la clim, par contre impeccable pour le fournisseur d'électricité.
Reprendre de l'air extérieur "pour refroidir" le condenseur, n'est pas forcément une bonne chose sur un split à roulettes.
On reprend de l'air chaud pour rejeter de l'air encore plus chaud qui si les tubes en extérieur sont proches l'un de l'autre vont recycler, résultat performance nulle de la clim, par contre impeccable pour le fournisseur d'électricité.
24 juillet 2022 à 11:13