Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
7148
Question Forum Climatisation : Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Bonjour à tous,
Et d'avance merci à ceux qui pourront/voudront m'aider.
Je vous contacte car j'ai acheté 2 climatiseur mobile Delonghi Pac W130 (3810 watts, 13000BTU).
J'ai démonté les climatiseurs, nettoyé, fait fonctionner la climatisation en mode air/eau et air/air.
Pour le premier :
Air/Air - OK
Air/Eau - réparé (électrovanne grippé et filtre en ligne plastique fissuré).
Fonctionne depuis parfaitement.
Merci à François pour son post très précis


Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
Pour le deuxième :
Air/Air - OK
Air/Eau - OK
Pas d'air frais - sortie d'air avant et arrière à température ambiante.


Le compresseur chauffe jusqu'au condensateur, le condensateur n'a que les 2 premières spires chaudes, pas de formation de givre sur l'évaporateur.
Si vous pouviez m'aider, ce serait super sympa !!!!
J'ai déjà recherché, sans succès mon problème sur le forum.
Merci.
Jean
Et d'avance merci à ceux qui pourront/voudront m'aider.
Je vous contacte car j'ai acheté 2 climatiseur mobile Delonghi Pac W130 (3810 watts, 13000BTU).
J'ai démonté les climatiseurs, nettoyé, fait fonctionner la climatisation en mode air/eau et air/air.
Pour le premier :
Air/Air - OK
Air/Eau - réparé (électrovanne grippé et filtre en ligne plastique fissuré).
Fonctionne depuis parfaitement.
Merci à François pour son post très précis



Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
Pour le deuxième :
Air/Air - OK
Air/Eau - OK
Pas d'air frais - sortie d'air avant et arrière à température ambiante.



Le compresseur chauffe jusqu'au condensateur, le condensateur n'a que les 2 premières spires chaudes, pas de formation de givre sur l'évaporateur.
Si vous pouviez m'aider, ce serait super sympa !!!!

J'ai déjà recherché, sans succès mon problème sur le forum.
Merci.
Jean
23 juin 2021 à 17:04
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Bonjour.
Condenseur, pas condensateur. Vous avez certainement perdu 90% du gaz... C'est la 1ère fois que vous le faites marcher cette année, ou il marchait correctement juste avant le "nettoyage"?...
Le gaz chaud arrivant en faible quantité/débit, il perd sa chaleur très vite dans le tuyau de liaison et le début de l'échangeur.
Condenseur, pas condensateur. Vous avez certainement perdu 90% du gaz... C'est la 1ère fois que vous le faites marcher cette année, ou il marchait correctement juste avant le "nettoyage"?...
Le gaz chaud arrivant en faible quantité/débit, il perd sa chaleur très vite dans le tuyau de liaison et le début de l'échangeur.
23 juin 2021 à 19:55
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Bonsoir Dom-Aom et merci pour votre réponse.
- Un compresseur peut-il se bloquer ? comme une pompe ? et donc empêcher la circulation du gaz ?
- Peut-on tester un compresseur ?
- Je n'ai pas vu de nano, y a-t-il un test pour connaitre la pression dans le réseau ?
Désolé si ces questions vous paraissent stupides mais je ne m'y connais pas du tout en génie du froid.
Citation :Je l'ai acheté sachant qu'il avait un défaut, je ne connais pas l'historique de la machine.
C'est la 1ère fois que vous le faites marcher cette année, ou il marchait correctement juste avant le "nettoyage"?...
Citation :J'ai aussi pensé fortement à cette panne. Le compresseur est vraiment très chaud après 10 min de marche, donc j'aurais une question :
Condenseur, pas condensateur. Vous avez certainement perdu 90% du gaz.
- Un compresseur peut-il se bloquer ? comme une pompe ? et donc empêcher la circulation du gaz ?
- Peut-on tester un compresseur ?
- Je n'ai pas vu de nano, y a-t-il un test pour connaitre la pression dans le réseau ?
Désolé si ces questions vous paraissent stupides mais je ne m'y connais pas du tout en génie du froid.
23 juin 2021 à 21:35
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Un compresseur pour machines "tout-ou-rien" (ce qui est normalement le cas pour des clims mobiles) peut ne pas pouvoir démarrer si son condensateur (oui, "sateur" cette fois) est faible. Dans ce cas il surconsomme et ne met pas le gaz en mouvement. MAIS en plus, l'échangeur ne devrait pas chauffer du tout, la seule conduction thermique par le cuivre du tuyau ne pouvant pas aller aussi loin, je pense.
Vérifiez ce condensateur avec un capacimètre, ou alors empruntez celui de l'autre machine, qui fonctionne. C'est un cylindre avec 2 cosses, de valeur 25 à 40µF (dépend des modèles). Mais je serais plus partant pour une fuite de gaz.
Puisque vous avez "la chance" d'avoir 2 machines identiques, est-ce que les 3 premières secondes de fonctionnement donnent des bruits identiques sur les 2? Sur la machine bonne, le bruit va évoluer à mesure que la pression de gaz augmente.
Vos questions n'ont rien de stupide. Personne n'est obligé de tout savoir en clim (moi le 1er).
Vérifiez ce condensateur avec un capacimètre, ou alors empruntez celui de l'autre machine, qui fonctionne. C'est un cylindre avec 2 cosses, de valeur 25 à 40µF (dépend des modèles). Mais je serais plus partant pour une fuite de gaz.
Puisque vous avez "la chance" d'avoir 2 machines identiques, est-ce que les 3 premières secondes de fonctionnement donnent des bruits identiques sur les 2? Sur la machine bonne, le bruit va évoluer à mesure que la pression de gaz augmente.
Vos questions n'ont rien de stupide. Personne n'est obligé de tout savoir en clim (moi le 1er).
23 juin 2021 à 23:16
Réponse 4 du forum climatisation
et je vous donne les résultats. 


Merci à vous Dom-Aom pour le temps que vous consacrez à ce topic.
Bonne soirée / nuit.
Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Citation :C'est un peu le cas, il ne chauffe pas, seulement le tube HP par conduction je pense sur l'entrée du condensateur
L'échangeur ne devrait pas chauffer du tout.
Citation :
Vérifiez ce condensateur avec un capacimètre, ou alors empruntez celui de l'autre machine, qui fonctionne.
Citation :Je teste (capacimètre + test croisé) dès demain matin, par respect pour mes voisins
Est-ce que les 3 premières secondes de fonctionnement donnent des bruits identiques sur les 2 ?
et je vous donne les résultats. Citation :Je me suis dit qu'avec le retour d'expérience lors de mon premier achat, et la possibilité d'acquérir cette seconde machine pour le prix de 15 €, c'était une bonne opportunité de me former à l'art du génie climatique.
Puisque vous avez "la chance" d'avoir 2 machines identiques.



Merci à vous Dom-Aom pour le temps que vous consacrez à ce topic.
Bonne soirée / nuit.
24 juin 2021 à 00:22
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Après test croisé, inversion du condensateur, je remarque que :
Les machines fonctionnent de la même manière sauf que la deuxième ne fait pas de froid.
Je n'ai jamais constaté de variation de t° à la sortie de la machine malgré tous mes tests, j'en viens donc à la même conclusion que vous : possiblement un manque de gaz réfrigérant.
Je vais donc vampiriser cette machine pour la machine fonctionnelle filtres, sondes, électrovanne...
Merci Dom-Aom

pour votre aide, très appréciée.
Les machines fonctionnent de la même manière sauf que la deuxième ne fait pas de froid.
Je n'ai jamais constaté de variation de t° à la sortie de la machine malgré tous mes tests, j'en viens donc à la même conclusion que vous : possiblement un manque de gaz réfrigérant.
Je vais donc vampiriser cette machine pour la machine fonctionnelle filtres, sondes, électrovanne...
Merci Dom-Aom


pour votre aide, très appréciée.24 juin 2021 à 22:17
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid
Bon pour préciser, j'ai percé le circuit pour transformer mon compresseur en pompe à vide et bien : le circuit était en charge !!!!!!
25 juin 2021 à 22:26