Question Forum Climatisation : Bruit des unités en mode chauffe PAC air-air
Bonsoir,
Le frigoriste doit passer bientôt.
Avez-vous une idée sur ce bruit de mes splits en mode chauffage ? Un manque de gaz ? Une fuite ?
On a constaté que le compresseur était bruyant, installation < 1 an. Aucun souci cet été avec la clim.
https://www.transfernow.net/dl/20220115Xakj9LEm
Le frigoriste doit passer bientôt.
Avez-vous une idée sur ce bruit de mes splits en mode chauffage ? Un manque de gaz ? Une fuite ?
On a constaté que le compresseur était bruyant, installation < 1 an. Aucun souci cet été avec la clim.
https://www.transfernow.net/dl/20220115Xakj9LEm
15 janvier 2022 à 19:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Bruit des unités en mode chauffe PAC air-air
Bonjour, il faut savoir qu'en mode chauffage le système est un peu plus bruyant qu'en mode froid, car on travaille à des plus haute pression.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un souci de fluide ou autre, le technicien aura une approche plus directe.
A savoir aussi qu'il ne suffit pas de mettre les manomètres pour dire qu'il y a la quantité de gaz, ou rajouter du gaz comme ca au petit bonheur la chance.
Si il y a un doute, il faut retirer le gaz, le peser, le réinjecter si le poids est bon, si pas le bon poids il y a une fuite la chercher en poussant à l'azote ou nidron.
Une fois réparé refaire une mise en service correcte.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un souci de fluide ou autre, le technicien aura une approche plus directe.
A savoir aussi qu'il ne suffit pas de mettre les manomètres pour dire qu'il y a la quantité de gaz, ou rajouter du gaz comme ca au petit bonheur la chance.
Si il y a un doute, il faut retirer le gaz, le peser, le réinjecter si le poids est bon, si pas le bon poids il y a une fuite la chercher en poussant à l'azote ou nidron.
Une fois réparé refaire une mise en service correcte.
16 janvier 2022 à 08:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Bruit des unités en mode chauffe PAC air-air
Bonjour, merci, il faut aussi vérifier les valves Schrader ?
Le réinjecter où remettre du gaz neuf s’il en manque.
Que pensez-vous du bruit de mitraillette au début de la vidéo ?
J’ai ce bruit sur 3 splits et le quatrième aucun bruit.
Le réinjecter où remettre du gaz neuf s’il en manque.
Que pensez-vous du bruit de mitraillette au début de la vidéo ?
J’ai ce bruit sur 3 splits et le quatrième aucun bruit.
16 janvier 2022 à 09:57