Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
9958
Forum Conseils Climatiseurs : Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Bonjour.
En été, en mode refroidissement, la ventilation de l’unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP15 s’arrête lorsque la température est atteinte pour ne reprendre que 3s/mn probablement pour renseigner la sonde sur la température de la pièce, si bien que le confort est presque comparable à du gainable en terme de bruit et de déplacement d’air.
En hiver, en mode chauffage, cette ventilation ne s’arrête jamais, et même à vitesse réduite, le bruit et le déplacement d’air obligent à l’éteindre la nuit.
Mitsubishi me propose de couper la résistance JR01.
Je cherche une solution logicielle moins radicale, au moyen d’une combinaison de touches de la télécommande pour reprogrammer la carte et mettre la ventilation d’hiver au même mode que celle d’été.
Avez-vous une idée ?
Bien à vous
Merci d’avance.
En été, en mode refroidissement, la ventilation de l’unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP15 s’arrête lorsque la température est atteinte pour ne reprendre que 3s/mn probablement pour renseigner la sonde sur la température de la pièce, si bien que le confort est presque comparable à du gainable en terme de bruit et de déplacement d’air.
En hiver, en mode chauffage, cette ventilation ne s’arrête jamais, et même à vitesse réduite, le bruit et le déplacement d’air obligent à l’éteindre la nuit.
Mitsubishi me propose de couper la résistance JR01.
Je cherche une solution logicielle moins radicale, au moyen d’une combinaison de touches de la télécommande pour reprogrammer la carte et mettre la ventilation d’hiver au même mode que celle d’été.
Avez-vous une idée ?
Bien à vous
Merci d’avance.
26 janvier 2025 à 07:01
Questions / Réponses Climatisation 1
Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Bonjour,
Votre idée de reprogrammation est irréalisable du fait qu'il est impossible d'avoir le code source et je ne vous parlerai pas des connaissances en C voire en asm ...
Et sans oublier les compilateurs avec la version identique à celle de votre u contrôleur.
Cordialement. AB37
Votre idée de reprogrammation est irréalisable du fait qu'il est impossible d'avoir le code source et je ne vous parlerai pas des connaissances en C voire en asm ...
Et sans oublier les compilateurs avec la version identique à celle de votre u contrôleur.
Cordialement. AB37
26 janvier 2025 à 15:00
Questions / Réponses Climatisation 2
Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Merci AB37 pour votre avis.
Comme j’ai déjà réinitialisé le lave-vaisselle par une combinaison de touches en l’allumant, je me suis pris à rêver d’une procédure identique pour un problème devenu obsédant: un bruit et un déplacement d’air permanent, même si la vitesse est réduite. D’autant plus que en été, la fréquence de 3 secondes toutes les minutes est parfaitement supportable.
Comme nous sommes en présence de deux programmations différentes, allez savoir pourquoi, je me suis pris à imaginer une processus qui relève de la gageure, je vous l’accorde.
Avec mes remerciements renouvelés,
Cordialement,
Jeuche
Comme j’ai déjà réinitialisé le lave-vaisselle par une combinaison de touches en l’allumant, je me suis pris à rêver d’une procédure identique pour un problème devenu obsédant: un bruit et un déplacement d’air permanent, même si la vitesse est réduite. D’autant plus que en été, la fréquence de 3 secondes toutes les minutes est parfaitement supportable.
Comme nous sommes en présence de deux programmations différentes, allez savoir pourquoi, je me suis pris à imaginer une processus qui relève de la gageure, je vous l’accorde.
Avec mes remerciements renouvelés,
Cordialement,
Jeuche
26 janvier 2025 à 20:49
Questions / Réponses Climatisation 3
Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Bonjour Jeuche.
Le fonctionnement normal en mode froid de votre split est bizarre, lorsque la température de consigne est dépassée la vanne d'expansion devrait se refermée et le ventilateur split devrait réduire sa vitesse mais sans s'arrêter et le volet toujours ouvert ce qui fait que l'on brasse l'air ambiant jusqu'à une nouvelle demande de froid, vous avez peut être un split surdimensionné ou un problème avec la sonde de température ambiante. (ça ressemble a du pompage).
En mode chauffage le volet s'ouvrira lorsque la température du fluide aura atteinte env 35°C et se refermera si le pt de consigne est dépassé de 1°C, le ventilo se met en très petite vitesse pour assurer la décompression de la batterie.
Nota: plus la vitesse sera réduite moins l'air chaud est propulsé, ce qui provoque une température au plafond supérieur au point de consigne d'où une insatisfaction. la chaleur monte à l'inverse du froid.
Cordialement.
AB37
Le fonctionnement normal en mode froid de votre split est bizarre, lorsque la température de consigne est dépassée la vanne d'expansion devrait se refermée et le ventilateur split devrait réduire sa vitesse mais sans s'arrêter et le volet toujours ouvert ce qui fait que l'on brasse l'air ambiant jusqu'à une nouvelle demande de froid, vous avez peut être un split surdimensionné ou un problème avec la sonde de température ambiante. (ça ressemble a du pompage).
En mode chauffage le volet s'ouvrira lorsque la température du fluide aura atteinte env 35°C et se refermera si le pt de consigne est dépassé de 1°C, le ventilo se met en très petite vitesse pour assurer la décompression de la batterie.
Nota: plus la vitesse sera réduite moins l'air chaud est propulsé, ce qui provoque une température au plafond supérieur au point de consigne d'où une insatisfaction. la chaleur monte à l'inverse du froid.
Cordialement.
AB37
27 janvier 2025 à 06:19
Questions / Réponses Climatisation 4
Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Merci AB37 pour le sérieux de votre suivi matinal.
J’ai 4 split MSZ-AP15 reliés par paire à deux unités extérieures pour des pièces de 20m² .
Ils fonctionnent tous les quatre de la même manière en été avec une fréquence de 3 secondes toutes les minutes, ce qui apporte un confort comparable au gainable.
C’est ce mode de fonctionnement qui m’a amené à m’interroger pour l’hiver où même en vitesse très réduite la gêne occasionnée me conduit à les arrêter la nuit notamment et même le jour de temps en temps quand j’en ai marre.
Je ne me résoudrai pas à couper cette résistance JR01 dont le résultat n’est pas garanti en terme de régulation car il faut bien reconnaître que celle-ci est parfaite actuellement si ce n’est ce bruit et ce déplacement d’air.
En est-il autrement en été avec votre installation ?
Encore merci.
Jeuche
J’ai 4 split MSZ-AP15 reliés par paire à deux unités extérieures pour des pièces de 20m² .
Ils fonctionnent tous les quatre de la même manière en été avec une fréquence de 3 secondes toutes les minutes, ce qui apporte un confort comparable au gainable.
C’est ce mode de fonctionnement qui m’a amené à m’interroger pour l’hiver où même en vitesse très réduite la gêne occasionnée me conduit à les arrêter la nuit notamment et même le jour de temps en temps quand j’en ai marre.
Je ne me résoudrai pas à couper cette résistance JR01 dont le résultat n’est pas garanti en terme de régulation car il faut bien reconnaître que celle-ci est parfaite actuellement si ce n’est ce bruit et ce déplacement d’air.
En est-il autrement en été avec votre installation ?
Encore merci.
Jeuche
27 janvier 2025 à 07:20
Questions / Réponses Climatisation 5
Ventilation permanente quand température atteinte clim Mitsubishi MSZ-AP15
Bonjour ALBRE37.
Quels splits avez-vous ?
Avez-vous remarqué cette ventilation d’été différente ?
Bien cordialement.
Jeuche
Quels splits avez-vous ?
Avez-vous remarqué cette ventilation d’été différente ?
Bien cordialement.
Jeuche
29 janvier 2025 à 11:55