Bonjour,
J’ai une clim réversible Quadri-Split Fagor.
Lorsqu’un Split se met en marche, tous les autres démarrent également, même si la consigne de température est déjà atteinte.
Exemple : dans la pièce de vie je mets en mode chauffage à 21 degrés et à 18 dans ma chambre.
Si la clim de la pièce à vivre se met en route, celle de la chambre se déclenche en même temps, sans prendre en compte sa consigne de température.
Du coup je me retrouve avec 20 degrés dans la chambre.
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un ? Auriez-vous une explication à me donner ?
A savoir que ça marche comme ça pour les 4, si une déclenche, les autres aussi.
Merci pour vos réponses.
J’ai une clim réversible Quadri-Split Fagor.
Lorsqu’un Split se met en marche, tous les autres démarrent également, même si la consigne de température est déjà atteinte.
Exemple : dans la pièce de vie je mets en mode chauffage à 21 degrés et à 18 dans ma chambre.
Si la clim de la pièce à vivre se met en route, celle de la chambre se déclenche en même temps, sans prendre en compte sa consigne de température.
Du coup je me retrouve avec 20 degrés dans la chambre.
Est-ce déjà arrivé à quelqu’un ? Auriez-vous une explication à me donner ?
A savoir que ça marche comme ça pour les 4, si une déclenche, les autres aussi.
Merci pour vos réponses.
07 décembre 2020 à 19:19
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Splits ne démarrent que simultanément
Bonjour.
Quel âge a l'installation? Est-ce que ce phénomène est apparu dès le début? Fagor n'étant pas fabricant de clims (je pense), quel grande marque se cache derrière ce nom?
Si au début tout marchait bien, il se peut que les électrovannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque split ne fonctionnent plus. Dans ce cas, les splits reçoivent du gaz comme s'ils étaient en demande, et "se sentent obligés" d'évacuer ces calories ; comme lorsqu'une clim s'arrête, les splits se vident de leurs calories.
Quel âge a l'installation? Est-ce que ce phénomène est apparu dès le début? Fagor n'étant pas fabricant de clims (je pense), quel grande marque se cache derrière ce nom?
Si au début tout marchait bien, il se peut que les électrovannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque split ne fonctionnent plus. Dans ce cas, les splits reçoivent du gaz comme s'ils étaient en demande, et "se sentent obligés" d'évacuer ces calories ; comme lorsqu'une clim s'arrête, les splits se vident de leurs calories.
08 décembre 2020 à 08:34
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Splits ne démarrent que simultanément
Bonjour et merci pour votre réponse.
L’installation a environ 1 an et demi et elle a toujours fonctionné de cette façon.
Cela peut-il venir d’une mauvaise installation ?
L’installation a environ 1 an et demi et elle a toujours fonctionné de cette façon.
Cela peut-il venir d’une mauvaise installation ?
09 décembre 2020 à 06:43
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Splits ne démarrent que simultanément
Bonjour.
Vous auriez dû signaler cela à l'installateur beaucoup plus tôt, au titre de l'obligation de résultat. Maintenant ce sera moins facile de le faire bouger. N'ayant aucune doc sur cette marque, pas facile de dire si ça peut être lié à l'installation.
Vous auriez dû signaler cela à l'installateur beaucoup plus tôt, au titre de l'obligation de résultat. Maintenant ce sera moins facile de le faire bouger. N'ayant aucune doc sur cette marque, pas facile de dire si ça peut être lié à l'installation.
09 décembre 2020 à 11:21
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Splits ne démarrent que simultanément
Bonjour,
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
09 décembre 2020 à 21:06
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Splits ne démarrent que simultanément
Bonsoir.
Êtes-vous sûr que les autres Splits démarrent ?
Ce que vous rencontrez est dû à 2 choses :
1 en mode chaud les détendeurs de toutes les UIs à l'arrêt restent ouverts à +ou- 10%.
2 surdimensionnement de vos UIs.
Ses deux aspects lorsqu'ils sont réunis permettent de faire grimper la température (des fois de façon significative) dans un local dont le split n'est pas en demande.
Êtes-vous certain que les autres UIs démarrent réellement ?
Moi je penche plutôt sur l'explication plus haut.
Arrêtez totalement vos UIs à l'exception d'une que vous mettez en mode chaud à fond.
Puis dites-nous ce qui se passe.
Cordialement.
Êtes-vous sûr que les autres Splits démarrent ?
Ce que vous rencontrez est dû à 2 choses :
1 en mode chaud les détendeurs de toutes les UIs à l'arrêt restent ouverts à +ou- 10%.
2 surdimensionnement de vos UIs.
Ses deux aspects lorsqu'ils sont réunis permettent de faire grimper la température (des fois de façon significative) dans un local dont le split n'est pas en demande.
Êtes-vous certain que les autres UIs démarrent réellement ?
Moi je penche plutôt sur l'explication plus haut.
Arrêtez totalement vos UIs à l'exception d'une que vous mettez en mode chaud à fond.
Puis dites-nous ce qui se passe.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:27