Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
4546
Question Forum Climatisation : Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur de Mitsubishi MXZ-3A54VA avec 2 splits.
Mes 2 splits clignotent vert au bout de 4 à 5 minutes en mode clim ou chauffage.
J'ai donc fait venir un dépanneur pour un devis et il m'en colle pour 3 cartes HS (régulation, inverter et alimentation) pour 650€ (la pompe a 6 ans).
Après son départ et des recherches sur le site forum, j'ai débranché la pompe au compteur pendant 10 minutes et rallumé.
Maintenant la clim fonctionne (bof
) mais en mode chauffage elles clignotent toujours ?
- Les 2 splits en même mode (donc clim)
- Coupure EDF 10 minutes faite.
Petites questions :
Avez-vous une idée ?
Comment reconnaître la carte HS si c'est bien une des cartes ?
Bien à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une pompe à chaleur de Mitsubishi MXZ-3A54VA avec 2 splits.
Mes 2 splits clignotent vert au bout de 4 à 5 minutes en mode clim ou chauffage.
J'ai donc fait venir un dépanneur pour un devis et il m'en colle pour 3 cartes HS (régulation, inverter et alimentation) pour 650€ (la pompe a 6 ans).
Après son départ et des recherches sur le site forum, j'ai débranché la pompe au compteur pendant 10 minutes et rallumé.
Maintenant la clim fonctionne (bof
) mais en mode chauffage elles clignotent toujours ?- Les 2 splits en même mode (donc clim)
- Coupure EDF 10 minutes faite.
Petites questions :
Avez-vous une idée ?
Comment reconnaître la carte HS si c'est bien une des cartes ?
Bien à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2018 à 18:46
Réponse 1 du forum dépannage pompe à chaleur
Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Bonjour.
"Maintenant la clim fonctionne" : Fait-elle REELLEMENT du froid, ou brasse-t-elle l'air de la pièce (si besoin, mesurer la température de sortie d'air).
Cordialement, Dom.
"Maintenant la clim fonctionne" : Fait-elle REELLEMENT du froid, ou brasse-t-elle l'air de la pièce (si besoin, mesurer la température de sortie d'air).
Cordialement, Dom.
12 février 2018 à 00:17
Réponse 2 du forum dépannage pompe à chaleur
Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Bonjour,
Quel est le nombre des clignotements ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quel est le nombre des clignotements ?
Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2018 à 07:14
Réponse 3 du forum dépannage pompe à chaleur
Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Merci à tous de votre rapidité !!
Dom, je pense qu'elle brasse de l'air plutôt puis du coup, elle s’arrête et clignote vert au bout 1min.
Mesure avec un thermomètre laser infrarouge 16° 1min après sa mise en route.
AAC elle clignote en continu sans arrêt 1 par seconde.
J'ai aussi une autre pompe à chaleur, une MXZ-2A54VA qui alimente les 2 chambres.
C'est possible de tester les cartes sur ce modèle plus petit ?
Si oui, avez-vous un lien ou vidéo pour les changer ?
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dom, je pense qu'elle brasse de l'air plutôt puis du coup, elle s’arrête et clignote vert au bout 1min.
Mesure avec un thermomètre laser infrarouge 16° 1min après sa mise en route.
AAC elle clignote en continu sans arrêt 1 par seconde.

J'ai aussi une autre pompe à chaleur, une MXZ-2A54VA qui alimente les 2 chambres.
C'est possible de tester les cartes sur ce modèle plus petit ?
Si oui, avez-vous un lien ou vidéo pour les changer ?
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2018 à 19:22
Réponse 4 du forum dépannage pompe à chaleur
Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Bonjour.
Allez voir dans l'UE, proches du milieu de la carte il y a 3 LED utilisées pour le diag, 1 à 3. Voyez si elles sont allumées ou si elles clignotent (si oui combien de fois).
Permuter des cartes peut amener des infos intéressantes, mais il existe un risque de mettre en panne une carte en l'amenant sur une machine HS. Exemple : si le compresseur est en court-circuit et a claqué la carte inverter, on peut dégager une autre carte inverter si on la met en lieu et place de la morte.
Cordialement, Dom.
Allez voir dans l'UE, proches du milieu de la carte il y a 3 LED utilisées pour le diag, 1 à 3. Voyez si elles sont allumées ou si elles clignotent (si oui combien de fois).
Permuter des cartes peut amener des infos intéressantes, mais il existe un risque de mettre en panne une carte en l'amenant sur une machine HS. Exemple : si le compresseur est en court-circuit et a claqué la carte inverter, on peut dégager une autre carte inverter si on la met en lieu et place de la morte.
Cordialement, Dom.
13 février 2018 à 09:20
Réponse 5 du forum dépannage pompe à chaleur
Split Mitsubishi MXZ-3A54VA clignote vert
Bonsoir Dom, merci pour votre réponse...
Je vais regarder ça demain pour savoir.
Je pense que les 3 cartes ont des 3 leds et il faut aussi que je les identifie une par une.
Concernant la permutation, je préfère pas alors... !!
Par contre, je pense d’essayer de disjoncter le compteur.
10 min au lieu de le faire par le disjoncteur.
J’ai peur d’avoir une phase mal branchée... merci et bonne soirée à bientôt.
Je vais regarder ça demain pour savoir.
Je pense que les 3 cartes ont des 3 leds et il faut aussi que je les identifie une par une.
Concernant la permutation, je préfère pas alors... !!
Par contre, je pense d’essayer de disjoncter le compteur.
10 min au lieu de le faire par le disjoncteur.
J’ai peur d’avoir une phase mal branchée... merci et bonne soirée à bientôt.
17 février 2018 à 00:42