Question Forum Climatisation : Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi
Bonjour,
J'installe actuellement une PAC Mitsubishi 11 kW, et je voudrais savoir pour le branchement électrique quelle section de fil à tirer.
Sur la brochure de l'installateur, il demande un 3*10mm² pour l'unité extérieure protégée par un disjoncteur 40 A, et pour le circuit primaire un 3*6mm² (qui est dans l'unité intérieure) protégé par un disjoncteur 32A.
Ma question : dois-je tirer un 3*10mm² protégé par un inter diff de 40 A 30 mA de type A avec un disjoncteur de 40 A de courbe D. Et sur ce 10² alimenté le circuit primaire en 6² protégé par disjoncteur de 32 A.
Merci pour vos réponses.
J'installe actuellement une PAC Mitsubishi 11 kW, et je voudrais savoir pour le branchement électrique quelle section de fil à tirer.
Sur la brochure de l'installateur, il demande un 3*10mm² pour l'unité extérieure protégée par un disjoncteur 40 A, et pour le circuit primaire un 3*6mm² (qui est dans l'unité intérieure) protégé par un disjoncteur 32A.
Ma question : dois-je tirer un 3*10mm² protégé par un inter diff de 40 A 30 mA de type A avec un disjoncteur de 40 A de courbe D. Et sur ce 10² alimenté le circuit primaire en 6² protégé par disjoncteur de 32 A.
Merci pour vos réponses.
01 décembre 2016 à 14:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 920 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 920 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 décembre 2016 à 14:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi
Bonjour.
Normalement afin d'avoir une garantie totale du constructeur, il faut suivre les préconisations constructeur.
Ceci dit, 11 kW c'est déjà une belle machine. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D avec le système inverter.
Pour la section de câble vous ne nous dites pas tout : quelle est la longueur, pour les deux unités ? Si c'est du tri 380 V, tri+ N, monophasé, car la section peut être différente en fonction de la tension, de la longueur des câbles, ainsi la protection peut changer du tout au tout.
Pourquoi deux disjoncteurs ? ou ce que voulez dire une protection générale puis une protection pour chaque unité ?
Normalement afin d'avoir une garantie totale du constructeur, il faut suivre les préconisations constructeur.
Ceci dit, 11 kW c'est déjà une belle machine. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre un courbe D avec le système inverter.
Pour la section de câble vous ne nous dites pas tout : quelle est la longueur, pour les deux unités ? Si c'est du tri 380 V, tri+ N, monophasé, car la section peut être différente en fonction de la tension, de la longueur des câbles, ainsi la protection peut changer du tout au tout.
Citation :
protégé par un inter diff de 40 A 30 mA de type A avec un disjoncteur de 40 A de courbe D.
Pourquoi deux disjoncteurs ? ou ce que voulez dire une protection générale puis une protection pour chaque unité ?
Citation :Du coup c'est pour alimenter quoi ?
sur ce 10² alimenté le circuit primaire en 6² protégé par disjoncteur de 32 A.
01 décembre 2016 à 18:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Quelle section de fil électrique pour PAC Mitsubishi
Bonsoir.
En une question, vous en posez pas mal, pour simplifier si vous êtes en 220V votre disjoncteur ne tiendra pas :
11kW en 220v = 50 Amp
11kW en 380v = 30 Amp
Ne pas oublier les intensités de démarrage, en gros 3 fois la base, avec du 10 carré vous pouvez tirer 100 ampères si la ligne n'est pas trop longue.
Les différentiels 30 mA réservez-les pour les salles d'eau, par contre assurez-vous d'une bonne prise de terre (à brancher en premier).
En une question, vous en posez pas mal, pour simplifier si vous êtes en 220V votre disjoncteur ne tiendra pas :
11kW en 220v = 50 Amp
11kW en 380v = 30 Amp
Ne pas oublier les intensités de démarrage, en gros 3 fois la base, avec du 10 carré vous pouvez tirer 100 ampères si la ligne n'est pas trop longue.
Les différentiels 30 mA réservez-les pour les salles d'eau, par contre assurez-vous d'une bonne prise de terre (à brancher en premier).
15 décembre 2016 à 19:00