Clim Airwell inverter fait disjoncter
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
356
Questions réparation climatisation : Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Bonjour, j'ai une clim reversible Airwell inverter modèle wdi 12 depuis 8 mois. Quand je branche la terre, ça disjoncte. Quand elle n'est pas branchée, ça ne disjoncte pas mais il n'y a rien : ni chaud ni froid. A votre avis, compresseur HS ou problème ailleurs ? Merci de vos réponses.
24 mars 2008 à 19:21
Conseils 1 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Bonsoir. Quel type de disjoncteur disjoncte ? Un 30mA ou autre ?
28 mars 2008 à 01:50
Conseils 2 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Je dirais soit compresseur HS, soit la platine HS. Bon courage. Abdel climaticien.
29 mars 2008 à 17:00
Conseils 3 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Vérifier bien votre câblage.
04 avril 2008 à 13:23
Conseils 4 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Bonjour, s'il y a une résistance sur le compresseur regardez si celle-ci n'est pas détériorée, elle est orange on dirait un élastique autour du compresseur.
20 avril 2008 à 16:51
Conseils 5 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
A laide dun ohmemètre recherche la masse. Ensuite remplacer la pièce défectueuse, et la clim refonctionnera.
Conseils 6 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Je dirais compresseur en court-circuit, vérifiez la résistance des enroulements.
Conseils 7 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Débrancher les fils de votre compresseur, faites attention qu'il ne touche pas le châssis et brancher votre fil de terre et ensuite enclencher votre disjoncteur. Si ça disjoncte ou pas, essayer tous les autres moteurs comme ça, bon courage. manu clim
11 novembre 2008 à 02:22
Conseils 8 installation climatisation
Invité

Clim Airwell inverter fait disjoncter
Invité
Indiquant la température de consigne, afficher "E1", lorsque la température du tuyau est anormale inspecter par rt2.
27 mars 2013 à 21:29