Bonjour, j'ai une installation Mitsubishi air/air depuis 6 mois, brusquement le déclenchement du compresseur fait disjoncter le général, l'installateur diagnostique une mise à la masse du compresseur et une carte électronique défectueuse à cause de la foudre (jour d'orage) et me conseille de procéder à une déclaration de sinistre, obligation de remplacer le groupe extérieur (4000) je n'ai eu aucun dégât électrique, comment vérifier l'origine de la panne ? Pas de trace de foudre ? Il n'y a pas de protection sur des appareils constamment dehors ? Ma femme vient d'accoucher et je suis dans la m... Merci de vos conseils. Marc.
11 mars 2008 à 11:45
Choix 1 climatisation pour le dépannage
Invité

Climatiseur fait disjoncter compteur
Invité
Bonjour, effectivement la foudre est capable de provoquer ce type d'incident. Votre installation électrique doit être équipée d'un parasurtenseur. Voir votre électricien. Pour information une pompe aérothermique de 4kW en R410 et technologie inverter coûte 600 chez bricodépot. Cordialement.
15 mars 2008 à 14:40
Choix 2 climatisation pour le dépannage
Invité

Climatiseur fait disjoncter compteur
Invité
Si la station météo de votre lieu d'habitation ne donne pas d'orage avec foudre ce jour là, c'est que votre panne est due à autre chose. Pour cela un diagnostic précis de votre unité extérieure s'impose.
Faites le faire par un professionnel (Frigoriste) reconnu et non par un de ces installateurs ne possédant aucune formation en dépannage sur ce matériel. Le matériel MITSUBISHI est garanti 3 ans sur toutes les pièces et 5 ans sur le compresseur.
Faites jouer la garantie et ce n'est surtout pas l'échange du groupe extérieur complet qui doit être effectué. (Solution de facilité pour un installateur sans aucune compétence de sur ce matériel). Signé : un installateur, dépanneur agrée
Faites le faire par un professionnel (Frigoriste) reconnu et non par un de ces installateurs ne possédant aucune formation en dépannage sur ce matériel. Le matériel MITSUBISHI est garanti 3 ans sur toutes les pièces et 5 ans sur le compresseur.
Faites jouer la garantie et ce n'est surtout pas l'échange du groupe extérieur complet qui doit être effectué. (Solution de facilité pour un installateur sans aucune compétence de sur ce matériel). Signé : un installateur, dépanneur agrée
16 mars 2008 à 14:50
Choix 3 climatisation pour le dépannage
Invité

Climatiseur fait disjoncter compteur
Invité
Est-ce que le groupe fait disjoncter le général du tableau, ou seulement le disjoncteur qui protège ce groupe ! Si c'est le cas, changez le disjoncteur du groupe par un disjoncteur de courbe D ! Car au démarrage du compresseur, si vous mettez un disjoncteur courbe C, cela n'arrête pas de disjoncter !
27 avril 2008 à 19:57
Choix 4 climatisation pour le dépannage
Invité

Climatiseur fait disjoncter compteur
Invité
Faites déjà l'essai en débranchant juste le compresseur, si le disjoncteur ne saute plus, c'est que seul le compresseur est en cause. En aucun cas, il ne faut remplacer complètement le groupe extérieur. La garantie ne marchera pas si c'est dû à la foudre. Pour le courbe C, si votre appareil est un inverter, ce n'est pas nécessaire, puis qu'un inverter ne démarre jamais à pleine puissance.
27 juillet 2008 à 02:03
Choix 5 climatisation pour le dépannage
Invité

Climatiseur fait disjoncter compteur
Invité
Regardez aussi la qualité de votre disjoncteur. Il arrive trop souvent de mettre une qualité moindre qui peut poser de problèmes de tenue dans le temps voir qui soit à usage unique.
08 août 2008 à 21:33
Choix 6 climatisation pour le dépannage
Invité

Climatiseur fait disjoncter compteur
Invité
Effectivement, si c'est un inverter il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur courbe D.
Par contre la garantie constructeur ne fonctionne pas lorsque les dégâts sont causés par la foudre ou une surtension EDF.
Dites à votre installateur de vérifier sur la carte d'alimentation le varistor qui protège des surtensions.
Il y a de fortes chances pour que ce ne soit que ça.
un tech confirmé.
Par contre la garantie constructeur ne fonctionne pas lorsque les dégâts sont causés par la foudre ou une surtension EDF.
Dites à votre installateur de vérifier sur la carte d'alimentation le varistor qui protège des surtensions.
Il y a de fortes chances pour que ce ne soit que ça.
un tech confirmé.
16 septembre 2009 à 15:00