Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9011
Question Dépannage Climatisation : Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Bonjour.
J’ai un souci avec ma clim Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter le disjoncteur général de mon tableau (pas le disjoncteur clim).
Ça le fait de manière aléatoire : 2 fois par jour, tous les 4 jours, etc…
À noter que la clim ne tourne pas (je suis dans le sud
), elle est juste branchée.
J’ai baissé le disjoncteur clim et là plus de coupure depuis plus d’une semaine.
Je précise qu’il n’y a pas d’événement particulier quand ça saute (pluie ou autre).
Si quelqu’un à une idée…
Merci.
J’ai un souci avec ma clim Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter le disjoncteur général de mon tableau (pas le disjoncteur clim).
Ça le fait de manière aléatoire : 2 fois par jour, tous les 4 jours, etc…
À noter que la clim ne tourne pas (je suis dans le sud
), elle est juste branchée.J’ai baissé le disjoncteur clim et là plus de coupure depuis plus d’une semaine.
Je précise qu’il n’y a pas d’événement particulier quand ça saute (pluie ou autre).
Si quelqu’un à une idée…
Merci.
27 octobre 2023 à 08:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Bonjour.
Dans un quadri, vous avez 5 unités, avec dans chacune de petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, chacun d'eux tire un petit courant de fuite dont l'amplitude dépend de la valeur des condos. Si en plus dans votre installation vous avez un autre appareil (chauffe-eau, pas ex) qui présente aussi une fuite (anormale), alors la somme des 2 peut amener le différentiel à tomber. Quelle est la valeur du courant de fuite max toléré par votre différentiel?
Dans un quadri, vous avez 5 unités, avec dans chacune de petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, chacun d'eux tire un petit courant de fuite dont l'amplitude dépend de la valeur des condos. Si en plus dans votre installation vous avez un autre appareil (chauffe-eau, pas ex) qui présente aussi une fuite (anormale), alors la somme des 2 peut amener le différentiel à tomber. Quelle est la valeur du courant de fuite max toléré par votre différentiel?
27 octobre 2023 à 10:30
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Bonjour et merci. Où cela est-il indiqué ?
28 octobre 2023 à 11:21
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Ben sur le disjoncteur. Normalement il est écrit dessus le courant max de fonctionnement, par ex 20 A, 40 A... et le courant max en différentiel, par ex 30 mA, 40 mA, 100 mA, 500 mA... Mettez une photo si besoin.
28 octobre 2023 à 12:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
OK, je pensais que le général était le disjoncteur plombé d'EDF.
Donc là, ça coupe si la conso dépasse 63 A (14-15 kW), ou si la fuite à la terre dépasse 30 mA (7 W).
Pour moi, vous avez probablement une fuite instable à la terre quelque part ailleurs, et la clim ajoute ce qui faut pour que ça disjoncte.
Donc là, ça coupe si la conso dépasse 63 A (14-15 kW), ou si la fuite à la terre dépasse 30 mA (7 W).
Pour moi, vous avez probablement une fuite instable à la terre quelque part ailleurs, et la clim ajoute ce qui faut pour que ça disjoncte.
28 octobre 2023 à 13:50
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Du coup j’ai vérifié les disjoncteurs branchés sur le même différentiel que la clim et il y a un inter pour l’éclairage extérieur (3 luminaires).
J’ai démonté les luminaires et 1 n’était pas relié à la terre.
Même si le luminaire n’est pas allumé, vous pensez que ça peut venir de là ?
Merci.
J’ai démonté les luminaires et 1 n’était pas relié à la terre.
Même si le luminaire n’est pas allumé, vous pensez que ça peut venir de là ?
Merci.
28 octobre 2023 à 18:29
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Daikin stylish quadri-split qui fait disjoncter
Bonjour.
Je ne pense pas. Pour qu'il y ait fuite à la terre, il faut une terre! Soit via un fil de terre, soit via de la terre de jardin mouillée dans le cas de luminaires bordant une allée, par ex.
La fuite peut éventuellement se trouver sur un appareil ayant une résistance blindée (comme dans un four ou certains radiateurs de chauffage).
Si c'est possible, mettez la clim sous tension et baissez 1 ou 2 disjoncteurs pendant le temps qu'il faut pour voir s'il y a une amélioration (1-2-3 jours...)
Je ne pense pas. Pour qu'il y ait fuite à la terre, il faut une terre! Soit via un fil de terre, soit via de la terre de jardin mouillée dans le cas de luminaires bordant une allée, par ex.
La fuite peut éventuellement se trouver sur un appareil ayant une résistance blindée (comme dans un four ou certains radiateurs de chauffage).
Si c'est possible, mettez la clim sous tension et baissez 1 ou 2 disjoncteurs pendant le temps qu'il faut pour voir s'il y a une amélioration (1-2-3 jours...)
29 octobre 2023 à 08:33