Code F3 sur pompes MXZ 8A140VA
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
1502
Conseils installation climatisation : Code F3 sur pompes MXZ 8A140VA
Invité
Bonjour, j'ai deux pompes MXZ-8A140VA, une fonctionne très bien mais l'autre affiche le code défaut F3. Quand je la mets sous tension elle ne démarre pas et le voyant vert clignote après quelques minutes le ventilateur ne se met même pas en route.
Malgré toutes mes recherches personne ne peut me dire à quoi correspond le code F3. Merci.
Malgré toutes mes recherches personne ne peut me dire à quoi correspond le code F3. Merci.
19 mars 2010 à 10:28
Dépannage 1 questions climatisation
Code F3 sur pompes MXZ 8A140VA
Les codes pannes sont différents pour le même code suivant les marques ; il faut donc que vous nous donniez la marque. Si c'est du Daikin, F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température, problème Haute Pression, certainement un manque de fluide. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 10:38
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Code F3 sur pompes MXZ 8A140VA
Invité
Bonjour, voilà les pannes éventuelles :
1 Déconnexion ou défaut de contact du connecteur 63L sur la carte contrôleur externe
2 Déconnexion ou défaut de contact du connecteur 63L
3 63L fonctionne suite à une fuite de réfrigérant ou des pièces défectueuses.
4 Carte contrôleur externe défectueuse
Faites appel à un dépanneur agréé Mitsubishi. Si vous êtes en région PACA nous pouvons intervenir.
Allo Assistance Climatisation (83560)
1 Déconnexion ou défaut de contact du connecteur 63L sur la carte contrôleur externe
2 Déconnexion ou défaut de contact du connecteur 63L
3 63L fonctionne suite à une fuite de réfrigérant ou des pièces défectueuses.
4 Carte contrôleur externe défectueuse
Faites appel à un dépanneur agréé Mitsubishi. Si vous êtes en région PACA nous pouvons intervenir.
Allo Assistance Climatisation (83560)
20 mars 2010 à 08:02