Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
988
Question climatisation Maison : Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00
Invité
Bonjour à tous,
J'ai un climatiseur Mitsubishi Mr Slim qui ne fonctionne plus, et le code erreur est P8 00 !
Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance.
J'ai un climatiseur Mitsubishi Mr Slim qui ne fonctionne plus, et le code erreur est P8 00 !
Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance.
02 juillet 2009 à 09:31
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00
Invité
Bonjour, j'ai le même problème (code erreur P8 00), pouvez-vous me dire si vous avez trouvé la panne ? Merci.
23 juillet 2009 à 12:46
Conseils 2 réparation climatisation
Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00
P8 température en soufflage de l'évapo trop basse. J'ai déjà eu ce dépannage.
BP très basse, l'appareil fournit du froid 1H 1 jour, voire plusieurs semaines, et d'un seul coup défaut.
Ce problème se situe dans l'évapo surtout si c'est une pompe à chaleur.
Il y a une petite électrovanne qui se bouche très facilement et dans ce cas by pass par un petit capillaire pour l'inversion de cycle, ce qui crée une pré-détente.
Le problème chez Mitsubishi c'est qu'ils ne font plus ces modèles d'évapo.
Couper le courant pendant plusieurs minutes, redémarrer. Tant que cela fonctionne garder la climatisation, sinon tout changer. 15/09/09
BP très basse, l'appareil fournit du froid 1H 1 jour, voire plusieurs semaines, et d'un seul coup défaut.
Ce problème se situe dans l'évapo surtout si c'est une pompe à chaleur.
Il y a une petite électrovanne qui se bouche très facilement et dans ce cas by pass par un petit capillaire pour l'inversion de cycle, ce qui crée une pré-détente.
Le problème chez Mitsubishi c'est qu'ils ne font plus ces modèles d'évapo.
Couper le courant pendant plusieurs minutes, redémarrer. Tant que cela fonctionne garder la climatisation, sinon tout changer. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:02
Conseils 3 réparation climatisation
Invité

Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00
Invité
Code défaut P8 : valeur sonde échangeur inhabituelle.
Cela peut être dû à plusieurs choses :
- problème de charge
- problème d'échange, vérifier si les ventilateurs extérieurs et intérieurs fonctionnent correctement
- filtres ou échangeurs intérieurs, extérieur encrassés
- valeurs ohmiques sonde échangeur fausse
S'il y a à la base, une bonne installation et un bon tirage au vide, les problèmes de bouchons sont plutôt rares, vérifier d'abord les filtres et la charge.
Cela peut être dû à plusieurs choses :
- problème de charge
- problème d'échange, vérifier si les ventilateurs extérieurs et intérieurs fonctionnent correctement
- filtres ou échangeurs intérieurs, extérieur encrassés
- valeurs ohmiques sonde échangeur fausse
S'il y a à la base, une bonne installation et un bon tirage au vide, les problèmes de bouchons sont plutôt rares, vérifier d'abord les filtres et la charge.
28 octobre 2009 à 20:28