Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
8826
Conseils forum dépannage climatiseurs : Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonjour.
Ma clim Mitsubishi RP4VHA se met systématiquement en défaut au lancement après coupure électrique, et finit par démarrer sans manipulation supplémentaire.
Cela peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours avant de réussir à la lancer, mais lorsqu'elle est lancée elle marche impeccable.
A noter, nous avons mis un compresseur et une carte électronique neufs et la bonne charge (5,1kg) et le problème persiste.
J’aurais le sentiment qu’il s’agit d’un problème électrique mais plusieurs réparateurs se sont déjà cassés les dents sur ce problème.
Ne sachant plus que faire, je fais appel à un crack de l’électronique qui pourrait m’aider.
Merci.
P.S. : Lorsque le temps est très chaud en mode clim, et plus le temps est froid en mode chauffage le lancement devient impossible.
Ma clim Mitsubishi RP4VHA se met systématiquement en défaut au lancement après coupure électrique, et finit par démarrer sans manipulation supplémentaire.
Cela peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours avant de réussir à la lancer, mais lorsqu'elle est lancée elle marche impeccable.
A noter, nous avons mis un compresseur et une carte électronique neufs et la bonne charge (5,1kg) et le problème persiste.
J’aurais le sentiment qu’il s’agit d’un problème électrique mais plusieurs réparateurs se sont déjà cassés les dents sur ce problème.
Ne sachant plus que faire, je fais appel à un crack de l’électronique qui pourrait m’aider.
Merci.
P.S. : Lorsque le temps est très chaud en mode clim, et plus le temps est froid en mode chauffage le lancement devient impossible.
04 août 2023 à 15:50
Questions / Réponses Climatisation 1
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonjour, je pense que la réf indiquée est incomplète, pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique qui se trouve sur l'UE pour que je fasse une recherche de doc.
Je pense que votre problème se situe soit sur la sonde en sortie du CP ou celle se trouvant sur la partie fluide de la batterie int. Vérifier toutes les connexions de ces sondes, peut-être un problème de contact ou sonde HS.
Contrôler le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité intérieure.
Cordialement.
AB37
Je pense que votre problème se situe soit sur la sonde en sortie du CP ou celle se trouvant sur la partie fluide de la batterie int. Vérifier toutes les connexions de ces sondes, peut-être un problème de contact ou sonde HS.
Contrôler le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité intérieure.
Cordialement.
AB37
05 août 2023 à 17:42
Questions / Réponses Climatisation 3
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonjour,
Déjà, vous mentionnez 5,1 kW de charge, ce qui correspond à 10 mL de tuyauterie. Est-ce exact ?
Par ailleurs, quel est le type exact et complet de votre unité intérieure ?
Quels sont les équipements électriques ainsi que la puissance de votre abonnement électrique ?
Est-ce que les ventilateurs de l'unité extérieure se mettent en route ?
Y a-t-il un code erreur sur la télécommande ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Déjà, vous mentionnez 5,1 kW de charge, ce qui correspond à 10 mL de tuyauterie. Est-ce exact ?
Par ailleurs, quel est le type exact et complet de votre unité intérieure ?
Quels sont les équipements électriques ainsi que la puissance de votre abonnement électrique ?
Est-ce que les ventilateurs de l'unité extérieure se mettent en route ?
Y a-t-il un code erreur sur la télécommande ?
Cordialement,
maclimatisation.com
05 août 2023 à 19:00
Questions / Réponses Climatisation 4
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonsoir,
Pour la tuyauterie, c'est bien cela.
L'unité intérieure, référence RP4 Ema, puissance électrique qui a très bien convenu pendant 10 ans est en 12 kW.
Oui, l'unité extérieure fonctionne et s'arrête en permanence avant que la télécommande clignote et indique (de gauche à droite) 00 UF OC.
Merci beaucoup à vous.
Pour la tuyauterie, c'est bien cela.
L'unité intérieure, référence RP4 Ema, puissance électrique qui a très bien convenu pendant 10 ans est en 12 kW.
Oui, l'unité extérieure fonctionne et s'arrête en permanence avant que la télécommande clignote et indique (de gauche à droite) 00 UF OC.
Merci beaucoup à vous.
05 août 2023 à 20:15
Questions / Réponses Climatisation 5
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonjour,
Merci de bien vouloir fournir les références complètes de l'unité intérieure.
Cordialement,
maclimatisation.com
Merci de bien vouloir fournir les références complètes de l'unité intérieure.
Cordialement,
maclimatisation.com
06 août 2023 à 07:47
Questions / Réponses Climatisation 6
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Re.
Par ailleurs le code UF est un problème électrique. Étant donné que le compresseur et la carte électronique ont été changés, il faudrait vérifier une à une les connectiques.
Mettez hors tension et débranchez et rebranchez une à une les connectiques de la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Par ailleurs le code UF est un problème électrique. Étant donné que le compresseur et la carte électronique ont été changés, il faudrait vérifier une à une les connectiques.
Mettez hors tension et débranchez et rebranchez une à une les connectiques de la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 août 2023 à 08:16
Questions / Réponses Climatisation 7
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien, on écarte l'hypothèse des défauts de sonde de ALBRE37 ?
Par ailleurs, toutes les connectiques ont forcément été vérifiées au moment du changement de cette carte.
Quelle est l'idée de débrancher/rebrancher une à une ces connectiques ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien, on écarte l'hypothèse des défauts de sonde de ALBRE37 ?
Par ailleurs, toutes les connectiques ont forcément été vérifiées au moment du changement de cette carte.
Quelle est l'idée de débrancher/rebrancher une à une ces connectiques ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
06 août 2023 à 08:36
Questions / Réponses Climatisation 8
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
En complément à mon message, lorsque l'UE se met hors service (avec clignotement de la télécommande et code UF), il y a 4 clignotements de la LED rouge et 3 clignotements de la LED verte sur l'UE.
06 août 2023 à 08:39
Questions / Réponses Climatisation 9
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonjour, là au moins la réf est complète. Dans votre premier post, vous indiquez un poids de R410A de 5,1 kg et sur la plaque il est inscrit 121 kg, et + 5 kg pour 30 ml de liaison.
Donc, faites une photo de la plaque de l'unité intérieure, avec le volume de la pièce à climatiser ainsi que le point de consigne de la température.
Y a-t-il plusieurs unités intérieures ? Si oui, prenez une photo des plaques.
Sur la plaque est affiché 121 kg R410A et seulement un courant maximal de 28 A ?
DONC, nous allons vérifier avec AAC les indications avec la doc. Pour moi, réponse lundi en fin de journée.
Cordialement,
ALBRE37
Donc, faites une photo de la plaque de l'unité intérieure, avec le volume de la pièce à climatiser ainsi que le point de consigne de la température.
Y a-t-il plusieurs unités intérieures ? Si oui, prenez une photo des plaques.
Sur la plaque est affiché 121 kg R410A et seulement un courant maximal de 28 A ?
DONC, nous allons vérifier avec AAC les indications avec la doc. Pour moi, réponse lundi en fin de journée.
Cordialement,
ALBRE37
06 août 2023 à 10:36
Questions / Réponses Climatisation 10
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Merci pour vos réponses.
En complément d'informations, je vous précise que lorsque je parviens à la faire fonctionner normalement, elle fonctionne parfaitement bien jusqu'à une coupure d'électricité.
À ce moment-là, elle fonctionnait bien depuis 6 mois et j'ai eu une coupure générale, donc je n'arrive pas à la relancer depuis 2 mois.
En complément d'informations, je vous précise que lorsque je parviens à la faire fonctionner normalement, elle fonctionne parfaitement bien jusqu'à une coupure d'électricité.
À ce moment-là, elle fonctionnait bien depuis 6 mois et j'ai eu une coupure générale, donc je n'arrive pas à la relancer depuis 2 mois.
06 août 2023 à 10:47
Questions / Réponses Climatisation 12
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Je viens de récupérer la doc de l'unité extérieure.
Avec un smartphone, les pieds dans l'eau, ce n'est pas top pour lire la doc.
Bonne journée, cordialement, AB37.
Avec un smartphone, les pieds dans l'eau, ce n'est pas top pour lire la doc.
Bonne journée, cordialement, AB37.
06 août 2023 à 11:17
Questions / Réponses Climatisation 13
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Pour des échanges rapides, demandez mes coordonnées à l'administrateur du site, en répondant à ce message (la documentation contient 122 pages...).
Cordialement,
AB37
Cordialement,
AB37
06 août 2023 à 16:30
Questions / Réponses Climatisation 14
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Je ne comprends pas ce que vous voulez que je fasse ???
06 août 2023 à 16:46
Questions / Réponses Climatisation 15
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Merci de me donner les coordonnées de ALBRE37
Cordialement.
Cordialement.
06 août 2023 à 17:00
Questions / Réponses Climatisation 16
Dysfonctionnement Mr slim Mitsubishi
Bonsoir Ber42.
Les coordonnées de ALBRE37 viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
Les coordonnées de ALBRE37 viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
06 août 2023 à 21:32