Remplacement moteur de compresseur
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
2205
Conseils dépannage climatisation : Remplacement moteur de compresseur
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il était possible de changer un moteur de compresseur de clim (bisplit) et quelle est la procédure ?
En effet, pour mettre en route le compresseur je suis presque toujours obligé de lui donner "une tape".
Merci de vos réponses.
Je voudrais savoir s'il était possible de changer un moteur de compresseur de clim (bisplit) et quelle est la procédure ?
En effet, pour mettre en route le compresseur je suis presque toujours obligé de lui donner "une tape".
Merci de vos réponses.
24 novembre 2013 à 07:08
Remplacement compresseur réponse 1
Remplacement moteur de compresseur
Bonsoir,
Le moteur est partie intégrante du compresseur, la législation vous interdit d'intervenir sur tout ce qui manipulation des fluides, il vous faudrait en plus de l'attestation de capacité tout le matériel requis, et en prime savoir souder...
Votre question est surprenante, peut-on savoir de quel bi-split il s'agit, marque modèle, réf etc.
Cordialement.
AB37
Le moteur est partie intégrante du compresseur, la législation vous interdit d'intervenir sur tout ce qui manipulation des fluides, il vous faudrait en plus de l'attestation de capacité tout le matériel requis, et en prime savoir souder...
Votre question est surprenante, peut-on savoir de quel bi-split il s'agit, marque modèle, réf etc.
Cordialement.
AB37
24 novembre 2013 à 17:32
Remplacement compresseur réponse 2
Remplacement moteur de compresseur
Bonjour.
Si vous n’êtes pas du métier même pas la peine.
La procédure est :
1/ récupération du gaz par poids et boite de transfert ou de récupération. Gaz explosif.
2/ changement du compresseur soudures.
3/ test azote pour sécher le circuit et voir si d’éventuelles fuites.
4/ tirage au vide OBLIGATOIRE.
5/ remplissage en gaz.
6/ mise en service.
7/ à effectuer avec l'outillage adéquat et avec une société habilitée détenant son attestation de capacité et le technicien son attestation d'aptitude, fourniture, une fois les travaux effectués, d'une feuille attestant l'étanchéité du circuit et manipulation des fluides. Risque d'amende allant jusque + de 10000€ et je n'ai pas rajouté de zéro.

Si vous n’êtes pas du métier même pas la peine.
La procédure est :
1/ récupération du gaz par poids et boite de transfert ou de récupération. Gaz explosif.
2/ changement du compresseur soudures.
3/ test azote pour sécher le circuit et voir si d’éventuelles fuites.
4/ tirage au vide OBLIGATOIRE.
5/ remplissage en gaz.
6/ mise en service.
7/ à effectuer avec l'outillage adéquat et avec une société habilitée détenant son attestation de capacité et le technicien son attestation d'aptitude, fourniture, une fois les travaux effectués, d'une feuille attestant l'étanchéité du circuit et manipulation des fluides. Risque d'amende allant jusque + de 10000€ et je n'ai pas rajouté de zéro.

24 novembre 2013 à 17:33