Bonjour à tous,
J'ai 2 petites questions concernant la récupération du fluide.
Lorsque l'on récupère la charge d'une installation, je ne comprends pas comment le fluide situé entre le détendeur et le refoulement compresseur peut-il être récupéré.
Le détendeur étant fermé lorsque la machine est à l'arrêt.
Deuxièmement, le flexible situé entre la station de récupération et la bouteille reste quant à lui toujours remplie de liquide ? (Donc pesée fausse ?)
Merci d'avance dans l'aide de mon perfectionnement.
J'ai 2 petites questions concernant la récupération du fluide.
Lorsque l'on récupère la charge d'une installation, je ne comprends pas comment le fluide situé entre le détendeur et le refoulement compresseur peut-il être récupéré.
Le détendeur étant fermé lorsque la machine est à l'arrêt.
Deuxièmement, le flexible situé entre la station de récupération et la bouteille reste quant à lui toujours remplie de liquide ? (Donc pesée fausse ?)
Merci d'avance dans l'aide de mon perfectionnement.
14 mars 2019 à 07:13
Réponse 1 du forum climatisation
Récupération du fluide climatiseur
Bonjour.
Normalement pour expliquer simplement, un circuit à l’arrêt n'est pas complètement "étanche" By pass dans le compresseur les clapets ne sont pas complètement fermés... donc on récupère tout le fluide.
Il y a avec certaines marques des procédures code pour forcer l'ouverture des vannes et détendeurs afin de tout bien récupérer.
Sur un groupe de transfert il y a un système de purge afin de vider le groupe et le reste des tubes. Après il est vrai qu'il y a peut-être 30/40 grammes qui sont perdus mais cela on en tient compte.
Et de plus et normalement on devrait avoir une autre bouteille de récupération ou transfert tirée au vide afin d'enlever cette petite charge dans les manos tubes et station.
Mais cela a un coût et franchement personne le fait.
Normalement pour expliquer simplement, un circuit à l’arrêt n'est pas complètement "étanche" By pass dans le compresseur les clapets ne sont pas complètement fermés... donc on récupère tout le fluide.
Il y a avec certaines marques des procédures code pour forcer l'ouverture des vannes et détendeurs afin de tout bien récupérer.
Sur un groupe de transfert il y a un système de purge afin de vider le groupe et le reste des tubes. Après il est vrai qu'il y a peut-être 30/40 grammes qui sont perdus mais cela on en tient compte.
Et de plus et normalement on devrait avoir une autre bouteille de récupération ou transfert tirée au vide afin d'enlever cette petite charge dans les manos tubes et station.
Mais cela a un coût et franchement personne le fait.
14 mars 2019 à 16:39
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Récupération du fluide climatiseur
Invité
Super, merci pour votre réponse.
14 mars 2019 à 20:46