Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
5741
Question Forum Dépannage Climatisation : Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonjour.
Mon réparateur PAC, après avoir changé le condenseur a chargé ma PAC De Dietrich air / eau avec du gaz R 407C alors que la PAC était chargée initialement avec du R410A (étiquette r410a sur la PAC).
Est-ce grave ???
Merci.
Mon réparateur PAC, après avoir changé le condenseur a chargé ma PAC De Dietrich air / eau avec du gaz R 407C alors que la PAC était chargée initialement avec du R410A (étiquette r410a sur la PAC).
Est-ce grave ???
Merci.
10 octobre 2019 à 17:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonjour.
Ben oui, très grave, et surtout arrêtez tout ?
Le rappeler d'urgence et prenez des garanties pour la suite de événements, sinon vous allez vraiment pleurer.



Ben oui, très grave, et surtout arrêtez tout ?
Le rappeler d'urgence et prenez des garanties pour la suite de événements, sinon vous allez vraiment pleurer.



10 octobre 2019 à 18:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Merci.
Pour votre réponse.
Pour votre réponse.
10 octobre 2019 à 19:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonsoir 77francis77.
Non ce n'est pas si grave que le laisse entendre notre ami PL.
Ce sont des gaz qui sont composés "presque" par les mêmes mélanges ( r134a + r125 + r32 pour le 407c) (r32 + r125 pour le 410).
Tous les deux nécessitent de l'huile POE.
Votre compresseur fonctionnera à des pressions bien plus basses avec le 407c mais le rendement sera moins bon.
A court terme votre compresseur ne craint rien.
Il faut que le technicien revienne pour récupérer le 407c et refaire une charge neuve en 410a.
N. B. : à ses frais évidemment.
Cordialement.
Non ce n'est pas si grave que le laisse entendre notre ami PL.
Ce sont des gaz qui sont composés "presque" par les mêmes mélanges ( r134a + r125 + r32 pour le 407c) (r32 + r125 pour le 410).
Tous les deux nécessitent de l'huile POE.
Votre compresseur fonctionnera à des pressions bien plus basses avec le 407c mais le rendement sera moins bon.
A court terme votre compresseur ne craint rien.
Il faut que le technicien revienne pour récupérer le 407c et refaire une charge neuve en 410a.
N. B. : à ses frais évidemment.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 23:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonjour.
Le R407C est composé effectivement de différentes molécules mais pas en mêmes quantités que le R410A ce qui ne permet pas du tout le mème fonctionnement,si le compresseur permet le fonctionnement avec ce type de gaz, OK, mais si cela n'est pas marqué dessus = niet. Si oui effectivement les performances seront moindres.
Mais par expérience un petit accident une erreur d'injection de gaz OK, mais pas dans le futur, Le R407C est agressif avec le temps.
Le R407C est composé effectivement de différentes molécules mais pas en mêmes quantités que le R410A ce qui ne permet pas du tout le mème fonctionnement,si le compresseur permet le fonctionnement avec ce type de gaz, OK, mais si cela n'est pas marqué dessus = niet. Si oui effectivement les performances seront moindres.
Mais par expérience un petit accident une erreur d'injection de gaz OK, mais pas dans le futur, Le R407C est agressif avec le temps.
11 octobre 2019 à 16:56