Bonjour et bonnes fêtes, ce qui dommage est qu'il aurait fallut couper ces tuyauteries qui sont enroulées, mais bon depuis 13 ans je crois qu'il y a longtemps que vous auriez eu des problèmes.
Si un vient profitez en pour lui demander de contrôler la sonde de refoulement, et on le répète encore une fois, le contrôle de charge ne se fait aucunement par un simple contrôle de pression, mais par enlèvement du gaz et pesée.
Si manque recherche de fuites si pression de contrôle sous azote ok, par précaution, on remplace les Schrader sur valves de pression.
Si un vient profitez en pour lui demander de contrôler la sonde de refoulement, et on le répète encore une fois, le contrôle de charge ne se fait aucunement par un simple contrôle de pression, mais par enlèvement du gaz et pesée.
Si manque recherche de fuites si pression de contrôle sous azote ok, par précaution, on remplace les Schrader sur valves de pression.
28 décembre 2020 à 12:00

Bonjour et bonnes fêtes,
Je rejoins les conclusions de AAC, U0 est un manque de fluide, sur une petite installation doit être précise lors de la charge, il est possible que le technicien est effectué une mauvaise manipe lors de l'enlèvement de ces manos, de plus deux fois, une lors de la recharge, deux lors du contrôle sachant qu'un tube de contrôle contient 50 gr env = 100 grammes en moins s'il n'a pas effectué un mode froid et ravalé le gaz, afin de tout bien mettre correctement la totalité du gaz, et il est fort possible que les vannes de prise de pression (Schrader) soient fuyardes les remplacer, il n'a plus qu'à refaire la même opération que la 1ère fois.
Je rejoins les conclusions de AAC, U0 est un manque de fluide, sur une petite installation doit être précise lors de la charge, il est possible que le technicien est effectué une mauvaise manipe lors de l'enlèvement de ces manos, de plus deux fois, une lors de la recharge, deux lors du contrôle sachant qu'un tube de contrôle contient 50 gr env = 100 grammes en moins s'il n'a pas effectué un mode froid et ravalé le gaz, afin de tout bien mettre correctement la totalité du gaz, et il est fort possible que les vannes de prise de pression (Schrader) soient fuyardes les remplacer, il n'a plus qu'à refaire la même opération que la 1ère fois.
28 décembre 2020 à 11:52

Bonjour et bonnes fêtes, ils veulent dire qu'il faut stopper l'installation et remplacer la V4V, (peut-être) en effet il se peut que ce soit soit la vanne HS, soit non alimentée, d'où peut-être la carte par le biais de la commande de demande chaud et sert pour le dégivrage.
27 décembre 2020 à 16:34

Bonjour et bonne fêtes,
Hors tension, démonter la façade, de votre UI, normalement il y a une sonde de reprise d'air (une petite boule noire avec un connecteur 5/8 cm de fils) soit en bas à droite soit sur l'échangeur à droite au milieu, la décrocher, suivre le fil avec jusqu'au connecteur sur la carte, remplacer celle-ci, la connecter et tout remettre en place. Faites des essais.
J'espère que ce n'est pas la sonde de batterie qui elle se met dans un doigt de gant en haut sur l'échangeur, cette sonde est en Cu mesure 10 cm de fils et un connecteur.
Hors tension, démonter la façade, de votre UI, normalement il y a une sonde de reprise d'air (une petite boule noire avec un connecteur 5/8 cm de fils) soit en bas à droite soit sur l'échangeur à droite au milieu, la décrocher, suivre le fil avec jusqu'au connecteur sur la carte, remplacer celle-ci, la connecter et tout remettre en place. Faites des essais.
J'espère que ce n'est pas la sonde de batterie qui elle se met dans un doigt de gant en haut sur l'échangeur, cette sonde est en Cu mesure 10 cm de fils et un connecteur.
27 décembre 2020 à 16:29

Bonjour et bonnes fêtes.
En effet ce n'est pas clair, elle fait du froid ? et vous demandez du chaud ? le contrôle du fluide s'effectue par la pesée de celui-ci, le compresseur démarre t'il ?
En effet ce n'est pas clair, elle fait du froid ? et vous demandez du chaud ? le contrôle du fluide s'effectue par la pesée de celui-ci, le compresseur démarre t'il ?
27 décembre 2020 à 16:21

Bonjour et bonnes fêtes, avez-vous lu la question / réponse n°6615 ?
27 décembre 2020 à 16:17

Bonjour et bonnes fêtes.
Taper sur moteur de recherche notice avec la réf de votre commande, et vous devriez trouver votre bonheur.
Taper sur moteur de recherche notice avec la réf de votre commande, et vous devriez trouver votre bonheur.
27 décembre 2020 à 16:11

Bonjour et bonnes fêtes, du même avis que AAC.
27 décembre 2020 à 16:08

Bonjour et bonnes fêtes, non ce n'est pas tout à fait exact tam, j'ai eu le cas sur un modèle Daikin où il a fallu récupérer le gaz pour démonter la volute cassée, on s'est bien fait avoir sur ce coup là , un ancien modèle Mitsu aussi.
A voir sur les consoles aussi, si on n'a pas assez de pratique, changer un moteur est galère.
A voir sur les consoles aussi, si on n'a pas assez de pratique, changer un moteur est galère.
26 décembre 2020 à 18:40

Bonjour et bonnes fêtes, si il n'y a pas de petites ouvertures sur la commande IR il n'y a pas de sonde dans la commande IR,
Attention de ne pas avoir appuyé par inadvertance sur votre bouton des secours ON/OFF dans ce cas c'est lui qui prend la main.
Attention de ne pas avoir appuyé par inadvertance sur votre bouton des secours ON/OFF dans ce cas c'est lui qui prend la main.
26 décembre 2020 à 18:35

Bonjour et bonnes fêtes, le clignotement correspond soit à un message d'erreur, soit en dégivrage.
L'échangeur se trouve à l'intérieur dans la console en façade derrière les filtres retirer la façade et vous la verrez mieux.
Pour les codes erreurs, il faut aller les chercher si besoin est, avec la commande IR.
L'échangeur se trouve à l'intérieur dans la console en façade derrière les filtres retirer la façade et vous la verrez mieux.
Pour les codes erreurs, il faut aller les chercher si besoin est, avec la commande IR.
26 décembre 2020 à 18:30

Bonjour et bonnes fêtes, ces appareils sont assez bruyants surtout en mode chauffage, à part essayer de contenir les vibrations par des plots et de l'isolation complémentaire dans la machine il va être difficile de faire autre chose.
Se retourner contre l'installateur qui a fait ce qu'il fallait pour l'installation ou le constructeur n'ira pas bien loin.
Se retourner contre l'installateur qui a fait ce qu'il fallait pour l'installation ou le constructeur n'ira pas bien loin.
26 décembre 2020 à 18:24

Bonsoir et bonnes fêtes, appelez R2D2 il va résoudre le problème directement.
25 décembre 2020 à 18:27

Bonjour et bonnes fêtes, bof, cela ne change rien que ce soit avec n'importe quel appareil. 

25 décembre 2020 à 18:23

Bonsoir et bonnes fêtes.
Je n'ai pas grand chose pour les codes pannes de cette marque bas de gamme.
Éventuellement ouvrir votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds ABCD de celle-ci (?).
Sinon je verrais bien un manque de gaz ou encore une sonde défectueuse.
Je n'ai pas grand chose pour les codes pannes de cette marque bas de gamme.
Éventuellement ouvrir votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds ABCD de celle-ci (?).
Sinon je verrais bien un manque de gaz ou encore une sonde défectueuse.
25 décembre 2020 à 18:21

Bonsoir et bonnes fêtes, merci du retour et tant mieux si ça fonctionne de nouveau. A surveiller quand même.
25 décembre 2020 à 18:15

Bonsoir et bonnes fêtes, oui mais il y a peut-être possibilité de changer ce paramètre ?
25 décembre 2020 à 18:14

Bonsoir et bonnes fêtes, si vous avez une commande filaire même pour une UI murale il est peut-être possible de rentrer dans les paramètres ?
25 décembre 2020 à 18:12

Bonjour et bonnes fêtes,
Si vous avez une PAC et que vous coupez la circulation d'eau, il y aura uN défaut débit d'eau ce qui engendrera une panne sur la PAC, normal.
Si vous avez une PAC et que vous coupez la circulation d'eau, il y aura uN défaut débit d'eau ce qui engendrera une panne sur la PAC, normal.
25 décembre 2020 à 18:07

Bonjour et bonnes fêtes.
Références des machines svp ?
Citation :Quelles résistances ? Je ne pense pas que si vous avez une ou plusieurs UI qu'il y ait des résistances ?
Cela pourrait-il venir du fonctionnement du ventilo qui sur petite vitesse ferait chauffer la résistance.
Références des machines svp ?
25 décembre 2020 à 18:02

Bonjour,
Et bonnes fêtes, c'est au R410A donc en inverter il n'y a pas de vanne by pass de réinjection gaz chaud, cela était sur les toits ou rien afin de compenser l'augmentation de puissance donc d'effectuer une réduction de puissance.
Il faudrait nous en dire plus comme demandé par lagass si le problème est depuis le début, il aurait fallu appeler immédiatement l'installateur afin de régler le problème, mais au bout de 6 ans bientôt 7, ça va être compliqué.
Y a t'il eu un complément de charge en gaz effectué lors de la mise en service ?
Comment a-t-elle été faite ?
Car pour l'instant je verrais bien un problème d'incondensables.
Et bonnes fêtes, c'est au R410A donc en inverter il n'y a pas de vanne by pass de réinjection gaz chaud, cela était sur les toits ou rien afin de compenser l'augmentation de puissance donc d'effectuer une réduction de puissance.
Il faudrait nous en dire plus comme demandé par lagass si le problème est depuis le début, il aurait fallu appeler immédiatement l'installateur afin de régler le problème, mais au bout de 6 ans bientôt 7, ça va être compliqué.
Y a t'il eu un complément de charge en gaz effectué lors de la mise en service ?
Comment a-t-elle été faite ?
Car pour l'instant je verrais bien un problème d'incondensables.
25 décembre 2020 à 11:37

Bonjour, et bonnes fêtes, vérifier si le courant part bien de votre tableau électrique, un fusible HS ? un disjoncteur coupé ?
25 décembre 2020 à 11:17

Bonjour, et bonnes fêtes, je partirais plus sur un manque de gaz.
25 décembre 2020 à 11:13

Bonjour,
C'est à peu près, la même chose pour toutes les marques avec plus ou moins son lot de difficulté.
Il faut démonter la façade, démonter le boitier noir, partie électrique, complètement pour accès moteur démonter le moteur tout cela a déjà été expliqué maintes fois pour la procédure de démontage sur ce site.
Par contre, en plus, il faut démonter le bac condensat situé en dessous de l'échangeur si c'est possible donc non solidaire de toute l'armature, dans ce cas il faudra appeler un frigoriste pour "ravaler" le gaz et démonter l'échangeur, sinon, soit la volute sort facilement, soit il faut tirer doucement sur l'échangeur pour la sortir installation sous pression gaz, une fois tout démonté en profiter pour la laver avec un peu de produit vaisselle, et un conseil changer les deux supports caoutchouc.
Un technicien qui a l'habitude, 2h un non pro, 4h mini.
Bon courage et bonnes fêtes.
C'est à peu près, la même chose pour toutes les marques avec plus ou moins son lot de difficulté.
Il faut démonter la façade, démonter le boitier noir, partie électrique, complètement pour accès moteur démonter le moteur tout cela a déjà été expliqué maintes fois pour la procédure de démontage sur ce site.
Par contre, en plus, il faut démonter le bac condensat situé en dessous de l'échangeur si c'est possible donc non solidaire de toute l'armature, dans ce cas il faudra appeler un frigoriste pour "ravaler" le gaz et démonter l'échangeur, sinon, soit la volute sort facilement, soit il faut tirer doucement sur l'échangeur pour la sortir installation sous pression gaz, une fois tout démonté en profiter pour la laver avec un peu de produit vaisselle, et un conseil changer les deux supports caoutchouc.
Un technicien qui a l'habitude, 2h un non pro, 4h mini.
Bon courage et bonnes fêtes.
25 décembre 2020 à 11:11

Bonjour, il est possible que cela soit normal, afin d'éviter la stratification de l'air et de donner les informations à la sonde de température la ventilation se met en route tous les X temps.
Par contre toutes les 3 mn c'est peut-être un peu gênant, se renseigner auprès de votre installateur s'il y a possibilité d'effectuer un réglage ?
Par contre toutes les 3 mn c'est peut-être un peu gênant, se renseigner auprès de votre installateur s'il y a possibilité d'effectuer un réglage ?
25 décembre 2020 à 10:58

Bonjour,
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
20 décembre 2020 à 11:21

Bonjour,
L'air chaud monte, Montgolfier avait trouvé le truc, d'où les explications de Ianis.
Il faut aller dans les paramètres de la commande mode 10(20) code 2 mettre en 1 sonde télécommande + UI, 2 arrêt sonde télécommande, 3 sonde télécommande seule.
L'air chaud monte, Montgolfier avait trouvé le truc, d'où les explications de Ianis.
Il faut aller dans les paramètres de la commande mode 10(20) code 2 mettre en 1 sonde télécommande + UI, 2 arrêt sonde télécommande, 3 sonde télécommande seule.
20 décembre 2020 à 10:28

Bonjour,
La marque SVP.
La marque SVP.
Citation :Vous avez fait quoi exactement, fermé des vannes, coupé la pompe de circulation d'eau ? etc.
J'ai isolé le circuit pour la faire fonctionner en mode autonome
20 décembre 2020 à 10:13

Bonjour, code 01 04 pas de com entre UI et UE.
Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
19 décembre 2020 à 17:31

Bonjour, parfois avec certaines marques comme Daikin, il y a la possibilité même avec une commande IR de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Se renseigner.
Se renseigner.
19 décembre 2020 à 17:14

Bonjour,
En complément de AAC, d'origine tous les splits sont livrés avec le raccordement dans l'UI vers la gauche en regardant votre UI façade devant vous, on peut en effet le split est prévu pour tourner les tubes vers la droite 90° pour une solution de passage dans un mur pour accès direct extérieur, vers le bas 90°, et vers la droite 180°, avec cette dernière solution on peut mettre une moulure sur le côté et couder les tubes, encore une fois à 90° avec une cintreuse, pour la solution de rattraper un faux plafond ou plafond.
Voilà vous savez tout.
En complément de AAC, d'origine tous les splits sont livrés avec le raccordement dans l'UI vers la gauche en regardant votre UI façade devant vous, on peut en effet le split est prévu pour tourner les tubes vers la droite 90° pour une solution de passage dans un mur pour accès direct extérieur, vers le bas 90°, et vers la droite 180°, avec cette dernière solution on peut mettre une moulure sur le côté et couder les tubes, encore une fois à 90° avec une cintreuse, pour la solution de rattraper un faux plafond ou plafond.
Voilà vous savez tout.
19 décembre 2020 à 17:11

Bonjour, Dégivrage ?
"L'unité extérieure est bruyante depuis quelques jours."
C'est récent donc ?
"L'unité extérieure est bruyante depuis quelques jours."
C'est récent donc ?
19 décembre 2020 à 17:03

Bonjour,
Ce qui voudrait dire que soit la clim est surpuissante, donc monte vite en température, et coupe car la sonde de votre UI détecte une température atteinte et démarre de nouveau car détecte une température basse, soit le trou de passage des tuyauteries si, va dans le mur et pas, voire mal bouché, et ce problème peut être lié à une mauvaise isolation.
Oui la sonde est dans votre UI effectivement où il y a les petites fentes ou trous.
Et il y a la possibilité de basculer la sonde sur la commande filaire. Les deux UI sont-elles dans la même pièce ?
Comment sont-elles disposées ?
Ce qui voudrait dire que soit la clim est surpuissante, donc monte vite en température, et coupe car la sonde de votre UI détecte une température atteinte et démarre de nouveau car détecte une température basse, soit le trou de passage des tuyauteries si, va dans le mur et pas, voire mal bouché, et ce problème peut être lié à une mauvaise isolation.
Oui la sonde est dans votre UI effectivement où il y a les petites fentes ou trous.
Et il y a la possibilité de basculer la sonde sur la commande filaire. Les deux UI sont-elles dans la même pièce ?
Comment sont-elles disposées ?
19 décembre 2020 à 17:02

Bonjour, Vous voulez sûrement parler de la carte inverter cela arrive chez tous les constructeurs.
12 décembre 2020 à 18:50

Bonjour,
Je reviens en vous informant qu'il n'y aucune communication entre l'airzone et le compresseur.
Le système airzone est un système indépendant fonctionnant pour une régulation de volets sur un gainable.
Je reviens en vous informant qu'il n'y aucune communication entre l'airzone et le compresseur.
Le système airzone est un système indépendant fonctionnant pour une régulation de volets sur un gainable.
12 décembre 2020 à 18:48

Bonjour, AAC,
Ça je le sais mais notre ami parle de diplôme ?
"Faut-il en plus de l'attestation d'aptitude, un diplôme de niveau IV ?"
Mais effectivement il faut l'attestation de niveau 1 sans compter qu'il faut aussi l'attestation de capacité pour l'entreprise.
Ça je le sais mais notre ami parle de diplôme ?
"Faut-il en plus de l'attestation d'aptitude, un diplôme de niveau IV ?"
Mais effectivement il faut l'attestation de niveau 1 sans compter qu'il faut aussi l'attestation de capacité pour l'entreprise.
12 décembre 2020 à 18:45

Bonjour,
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
12 décembre 2020 à 18:39

Bonjour,
Il faut de bons yeux et une bonne lampe, il y a un passage prévu entre les ailettes de la volute à droite de votre UI, le plus fréquent c'est une vis six pans, mais il se peut que ce soit une vis cruciforme, attention de ne pas la dévisser complètement car pour la remettre c'est une galère.
Il faut de bons yeux et une bonne lampe, il y a un passage prévu entre les ailettes de la volute à droite de votre UI, le plus fréquent c'est une vis six pans, mais il se peut que ce soit une vis cruciforme, attention de ne pas la dévisser complètement car pour la remettre c'est une galère.
12 décembre 2020 à 18:31

Bonjour, UE ou UI ? De toute façon si que ce soit l'un ou l'autre, le moteur est souvent bon à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:27

Bonjour, E5 = erreur de com entre UI et UE. Le plus fréquent est la carte principale de votre UE qui est à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:25

Bonjour,
Vous mettez à 16°C et vous avez 19°C voire jusque 21°C, si j'ai bien compris ? Si la PAC est programmée sur 16 et que celle-ci continue de fonctionner donc de produire du chauffage, je verrais bien une sonde de reprise décalée, située dans votre UI en reprise d'air.
Vous mettez à 16°C et vous avez 19°C voire jusque 21°C, si j'ai bien compris ? Si la PAC est programmée sur 16 et que celle-ci continue de fonctionner donc de produire du chauffage, je verrais bien une sonde de reprise décalée, située dans votre UI en reprise d'air.
12 décembre 2020 à 18:22

Bonjour,
Je n'ai pas de code pour 12 clignotements, ouvrir le panneau supérieur de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
Je n'ai pas de code pour 12 clignotements, ouvrir le panneau supérieur de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
12 décembre 2020 à 18:15

Bonjour,
Dégivrages fréquents, signe de manque de gaz.
En principe c'est environ toutes les 40/45 mn voire un peu plus souvent si les températures sont en dessous de -10/-15°C.
Dégivrages fréquents, signe de manque de gaz.
En principe c'est environ toutes les 40/45 mn voire un peu plus souvent si les températures sont en dessous de -10/-15°C.
09 décembre 2020 à 21:14

Bonjour,
Attention les sorties ne doivent pas dépasser 30 cm maxi, sinon ça ne fonctionnera pas.
Attention les sorties ne doivent pas dépasser 30 cm maxi, sinon ça ne fonctionnera pas.
09 décembre 2020 à 21:08

Bonjour,
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
09 décembre 2020 à 21:06

Bonjour,
Oui effectivement, pour ce prix là j'en mettrais un fixe et moins cher.
Oui effectivement, pour ce prix là j'en mettrais un fixe et moins cher.
09 décembre 2020 à 21:03

Bonjour,
Si c'est une pièce spéciale il faut la réclamer auprès de votre installateur ou de votre revendeur, et c'est la 1ère fois que je vois une évacuation par le dessous ?
Je crois que ce trou doit être bouché et aucunement au branchement de l'évacuation seulement en cas de débordement afin d'évacuer les éventuelles saletés en dépannage avec un seau en dessous.
En principe elle est sur le côté, regarder, boucher avec un bouchon noir, l'enlever et le mettre en dessous, faites un essai, l'évacuation donc s'effectue comme votre machine soit en point bas comme je le vois sur la photo sur internet, ou en point haut avec une pompe, parfois les deux, dans ce cas on repart avec un PVC diam 32 mm collé jusqu'au point bas d'évacuation.
Si c'est une pièce spéciale il faut la réclamer auprès de votre installateur ou de votre revendeur, et c'est la 1ère fois que je vois une évacuation par le dessous ?
Je crois que ce trou doit être bouché et aucunement au branchement de l'évacuation seulement en cas de débordement afin d'évacuer les éventuelles saletés en dépannage avec un seau en dessous.
En principe elle est sur le côté, regarder, boucher avec un bouchon noir, l'enlever et le mettre en dessous, faites un essai, l'évacuation donc s'effectue comme votre machine soit en point bas comme je le vois sur la photo sur internet, ou en point haut avec une pompe, parfois les deux, dans ce cas on repart avec un PVC diam 32 mm collé jusqu'au point bas d'évacuation.
09 décembre 2020 à 21:02

Bonjour, peut-être que le trou de passage des tubes est mal ou pas bouché, ce qui influence la sonde chaud en été et froid en hiver, donc l'installation fonctionne tout le temps et anormalement. A vérifier.
09 décembre 2020 à 20:41

Bonjour,
Qui a fait le bilan, car 50W par M² c'est la moitié de ce qu'il faudrait. Car comme cela bonjour les consommations.
Qui a fait le bilan, car 50W par M² c'est la moitié de ce qu'il faudrait. Car comme cela bonjour les consommations.
09 décembre 2020 à 20:04

Bonjour, pour le bruit des volets mettre en position fixe de votre choix, pas en Auto, pour les glouglou, rappeler votre installateur, ce n'est pas normal, manque de gaz, pliures sur les tubes etc.