Mon groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH fait du bruit lorsque qu'il est beaucoup sollicité, le bruit semble venir du compresseur qui vibre plus fort lors d'une forte demande.
Le groupe étant fixé sur une équerre au mur, les vibrations se propagent dans ma maison.
J'ai lu sur d'autres topic qu'il était possible de modifier la puissance ou le mode de fonctionnement en activant un switch sur la carte du groupe, ce qui pourrait réduire le bruit.
Est-ce que quelqu'un connaît quel switch modifier sur mon groupe extérieur ?
Je veux déjà essayer cette option avant de voir pour déplacer au sol l'unité.
Merci d'avance.
Mon groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH fait du bruit lorsque qu'il est beaucoup sollicité, le bruit semble venir du compresseur qui vibre plus fort lors d'une forte demande.
Le groupe étant fixé sur une équerre au mur, les vibrations se propagent dans ma maison.
J'ai lu sur d'autres topic qu'il était possible de modifier la puissance ou le mode de fonctionnement en activant un switch sur la carte du groupe, ce qui pourrait réduire le bruit.
Est-ce que quelqu'un connaît quel switch modifier sur mon groupe extérieur ?
Je veux déjà essayer cette option avant de voir pour déplacer au sol l'unité.
Merci d'avance.
18 novembre 2021 à 09:56
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH
Bonjour.
Sur un petit modèle il n'y a pas de limitation de puissance.
Car il faut savoir que si on l'enclenche sur un modèle plus important la puissance de chauffe sera diminuée.
Si le bruit se propage via le mur, il n'y a peut être pas les amortisseurs qui sont aux nombre de 6.
Un sous chaque pied de l'appareil et un derrière chaque bras qui supporte l'appareil.
Si les amortisseurs sont bien en place il ne vous restera plus qu'à déplacer votre groupe.
Et le faire mettre au sol sur supports caoutchouc.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur un petit modèle il n'y a pas de limitation de puissance.
Car il faut savoir que si on l'enclenche sur un modèle plus important la puissance de chauffe sera diminuée.
Si le bruit se propage via le mur, il n'y a peut être pas les amortisseurs qui sont aux nombre de 6.
Un sous chaque pied de l'appareil et un derrière chaque bras qui supporte l'appareil.
Si les amortisseurs sont bien en place il ne vous restera plus qu'à déplacer votre groupe.
Et le faire mettre au sol sur supports caoutchouc.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 17:10
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH
Merci pour la réponse.
J'ai bien tous les amortisseurs, j'ai même remplacé les quartes qui se situe sous le groupe et j'ai rajouté des morceaux de caoutchouc derrière les deux autres.
Mais au final cela n'a pas changé grand chose.
J'ai bien tous les amortisseurs, j'ai même remplacé les quartes qui se situe sous le groupe et j'ai rajouté des morceaux de caoutchouc derrière les deux autres.
Mais au final cela n'a pas changé grand chose.
18 novembre 2021 à 17:25
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH
Bonjour,
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
Ah ! les transmissions de bruits.... Suivant le type de mur vous pourrez faire tout ce que vous voudrez rien ni fera.
Comme dit par AAC et déjà aussi expliqué maintes fois l'Ideal est de poser l'UE sur des dalles jardin au sol sur un lit de sable, mettre des caoutchoucs sous les pieds ou des supports de sol pour climatisation, voir sur internet et normalement tout devrait être beaucoup mieux.
20 novembre 2021 à 17:39
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH
Au final il manquait les 4 vis de verrouillage sur les équerres, ce qui devait amplifier le bruit dans le mur.
Le bruit ne se propage plus à l'intérieur et c'est le principal.
Le bruit ne se propage plus à l'intérieur et c'est le principal.
08 décembre 2021 à 15:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH
Bonjour Alucard218.
J'ai le même problème que vous et me demande de quelles vis de verrouillage vous parlez ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai le même problème que vous et me demande de quelles vis de verrouillage vous parlez ?
Merci d'avance pour votre aide.
04 décembre 2023 à 11:37