Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
7407
Question Forum Climatisation : Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Bonjour.
Une société vient d'installer une pompe à chaleur chez nous.
L'unité extérieure principale est sur une terrasse. Après mise en service nous nous apercevons que les condensat sont juste rejetés sur la terrasse : bonjour la patinoire quand cela gèlera ...
On leur demande de corriger le tir et je comprends qu'ils évacuent les condensats dans le vide sanitaire près du mur ...
Nous venons juste de faire refaire des aérations car nous avons des remontées d'humidité (le ravalement de détache ...)
Peut-on laisser cela comme cela (volume d'eau journalier pour une clim de 12kWh ?)
Faut-il impérativement de raccorder à une évacuation eau pluviale / eaux usés (à gauche sur la photo)?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une société vient d'installer une pompe à chaleur chez nous.
L'unité extérieure principale est sur une terrasse. Après mise en service nous nous apercevons que les condensat sont juste rejetés sur la terrasse : bonjour la patinoire quand cela gèlera ...
On leur demande de corriger le tir et je comprends qu'ils évacuent les condensats dans le vide sanitaire près du mur ...
Nous venons juste de faire refaire des aérations car nous avons des remontées d'humidité (le ravalement de détache ...)
Peut-on laisser cela comme cela (volume d'eau journalier pour une clim de 12kWh ?)
Faut-il impérativement de raccorder à une évacuation eau pluviale / eaux usés (à gauche sur la photo)?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2021 à 09:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Bonjour,
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
Ce ne sont pas des condensats mais des séquences de dégivrage qui s'effectuent en mode chauffage.
Tant qu'à faire autant éviter d'apporter de l'Hu% supplémentaire compte tenu des antécédents.
Normalement il est fourni avec l'UE une sortie en plastique, qui se clipse sous cette UE sur cette sortie on peut mettre un tube d'évacuation de diamètre adapté 18mm je crois, ce système est prévu pour une évacuation en gravitaire, on ne voit pas du tout sur votre photo mais on devine un lavabo extérieur, si l'évacuation se fait dans le sol il est simple de mettre un té le plus bas possible avec une prolongation sur le mur jusque l'UE et avec le tube souple d'évacuation plonger dans le PVC, ou encore raccorder sur une pluviale ou eau usée en extérieur ou dans le vide sanitaire en dessous. C'est à dire point haut le bas de l'UE point bas pour l'évacuation.
Sinon bac d'évaporation ou bac sous l'ensemble avec pompe de relevage mais attention au gel pour la pompe et le prix.
20 novembre 2021 à 14:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Merci pour votre retour.
On va effectivement demander à évacuer ces condensats par l’évacuation de l’évier.
Un grand merci pour votre aide.
On va effectivement demander à évacuer ces condensats par l’évacuation de l’évier.
Un grand merci pour votre aide.
20 novembre 2021 à 14:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Bonjour.
Pour info, une UE comme la vôtre pourrait générer entre 30 et 50 litres d'eau par jour. Pour une de mes clims qui est une 2.6 kW nominal, elle monte à 20 litres quand le temps est froid et humide. Pour info aussi, cette production d'eau est très utile pour le rendement de la machine : en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation.
Pour info, une UE comme la vôtre pourrait générer entre 30 et 50 litres d'eau par jour. Pour une de mes clims qui est une 2.6 kW nominal, elle monte à 20 litres quand le temps est froid et humide. Pour info aussi, cette production d'eau est très utile pour le rendement de la machine : en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation.
21 novembre 2021 à 09:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Bonjour, Dom j'ai pas tout compris ? "en se condensant, l'humidité de l'air cède énormément d'énergie à votre installation."
21 novembre 2021 à 10:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
Bonjour PL.
On touche là à un phénomène physique qu'on n'explique sans doute pas aux pros durant leur formation (je dis ça sans la moindre ironie ni condescendance!). On leur dit qu'on extrait des calories de l'air extérieur et basta.
Voyez la question 6231, posts 10 et suivants.
Cordialement, Dom.
On touche là à un phénomène physique qu'on n'explique sans doute pas aux pros durant leur formation (je dis ça sans la moindre ironie ni condescendance!). On leur dit qu'on extrait des calories de l'air extérieur et basta.
Voyez la question 6231, posts 10 et suivants.
Cordialement, Dom.
21 novembre 2021 à 10:37