Clim Futjisu unité ASYG 9 problème unités intérieures
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
7385
Question Forum Climatisation : Clim Futjisu unité ASYG 9 problème unités intérieures
Bonjour.
J'ai fait installer une clim équipée de 4 unités intérieures et de 2 unités extérieures (connexion 2 par 2) donc 2 circuits avec chacun 2 unités intérieures.
Sur chacun des circuit s il y a 1 unité intérieure dont le volet d'orientation de l'air ne se lève pas.
L'unité se met bien sous tension et souffle mais la partie orientation de l'air ne fonctionne pas.
La Clim a été installé il y a 3 ans.
Mais n'a jamais été utilisé.
l'installateur est venu et m'indique que la clim n'est plus sous garantie et qu'il faut changer les moteurs de commande des volets.
J'ai cependant coupé l'alimentation électrique plus de 20 minutes sans succès.
Je pense plutôt à la réinitialisation complète de la carte mère mais je ne sais comment faire.
Je suis surpris car les unités sont neuves.
Avez-vous une suggestion ?
Par avance merci.
J'ai fait installer une clim équipée de 4 unités intérieures et de 2 unités extérieures (connexion 2 par 2) donc 2 circuits avec chacun 2 unités intérieures.
Sur chacun des circuit s il y a 1 unité intérieure dont le volet d'orientation de l'air ne se lève pas.
L'unité se met bien sous tension et souffle mais la partie orientation de l'air ne fonctionne pas.
La Clim a été installé il y a 3 ans.
Mais n'a jamais été utilisé.
l'installateur est venu et m'indique que la clim n'est plus sous garantie et qu'il faut changer les moteurs de commande des volets.
J'ai cependant coupé l'alimentation électrique plus de 20 minutes sans succès.
Je pense plutôt à la réinitialisation complète de la carte mère mais je ne sais comment faire.
Je suis surpris car les unités sont neuves.
Avez-vous une suggestion ?
Par avance merci.
12 novembre 2021 à 11:18
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Clim Futjisu unité ASYG 9 problème unités intérieures
Bonsoir,
Vous avez 2 UI qui ventilent sans que leur volet s'ouvre, c'est exact ? Si oui, je ferais la manip suivante :
1) Mettre les 2 UE hors tension (disjoncteur).
2) Ouvrir tout doucement à la main (sans forcer) les volets qui ne bougent pas (il ne doit y avoir aucun point dur), les laisser ouverts.
3) Remettre sous tension (disjoncteur) et observer comment les UI gèrent ces volets laissés ouverts.
A vous lire.
Vous avez 2 UI qui ventilent sans que leur volet s'ouvre, c'est exact ? Si oui, je ferais la manip suivante :
1) Mettre les 2 UE hors tension (disjoncteur).
2) Ouvrir tout doucement à la main (sans forcer) les volets qui ne bougent pas (il ne doit y avoir aucun point dur), les laisser ouverts.
3) Remettre sous tension (disjoncteur) et observer comment les UI gèrent ces volets laissés ouverts.
A vous lire.
12 novembre 2021 à 21:01
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Clim Futjisu unité ASYG 9 problème unités intérieures
Bonjour.
Faites la manipe que tam conseille, et vérifier aussi que toutes les UI soient bien dans le même mode chaud par exemple.
Faites la manipe que tam conseille, et vérifier aussi que toutes les UI soient bien dans le même mode chaud par exemple.
13 novembre 2021 à 01:18