Bonjour Lucie.
Une seule ligne en 1,5 mm² issue du tableau de répartition peut alimenter les 5 volets.
Ensuite, on peut supposer que chaque volet aura son boitier de commande.
Vous pouvez faire un montage en cascade, ou bien alimenter chaque volet à partir d'une boite de dérivation.
Brancher un ensemble de prises de courant serait identique.
L'alimentation finale est bien un montage parallèle, que ce soit de boite à boite (cascade) ou à partir d'une boite de dérivation unique.
Cordialement.
19 avril 2017 à 15:34
forum consulter ce sujet Branchement 5 volets roulants sur le forum Électricité

Bonjour. La machine absorbe, à la louche, 2,8 kW soit une intensité de plus de 12 A.
Intensité qu'il faudrait mesurer à la pince ampèremétrique.
On peut penser que la chute de tension créée par le démarrage en charge du compresseur empêche le moteur de tourner.
Dans ce cas une alimentation en 6 mm² devrait convenir.
On suppose qu'il s'agit d'alimenter une seule prise située dans le chalet.
Il faudrait que vous trouviez une chute de câble en 3g6 mm².
Les symptômes que vous décrivez sont caractéristiques des démarrages en charge des compresseurs, qui demandent des intensités de démarrage beaucoup plus importantes que les intensités nominales.
Vous pouvez brancher une lampe à incandescence aux bornes de la prise, ou mieux, un voltmètre, ce qui permettrait d'évaluer la chute de tension au démarrage.
Mais si le moteur grogne, c'est normal.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
19 avril 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique sur le forum Électricité

Publicité

Bon, on va faire quelques vérifications. A gauche il y a un interrupteur différentiel ; il faut mettre la manette en haut. En appuyant sur le bouton test, l'ID doit déclencher. On remet ensuite la manette en haut.
Pour contrôler les fusibles il faudrait une pile et une petite ampoule ; on fait un montage série pile + fusible + lampe, si le fusible est bon la lampe s'allume. Dans votre boite à tout il faudrait quelques fusibles de rechange. Mais l'idéal serait de changer les fusibles pour des disjoncteurs. Opération facile à effectuer si vous êtes bricoleuse.
C'est le minimum à effectuer, outre l'alimentation au tableau général où devrait se trouver un départ piscine avec disjoncteur.
Cordialement.
19 avril 2017 à 11:28
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui ne démarre pas sur le forum Électricité

Bonjour boudou.
Citation :
enlever l'enduit aux endroits où il y a les taches au burin et reboucher.
Bof... vous allez remplacer des tâches par d'autres qui seront encore plus visibles.
Soit vous laissez en l'état, soit vous recommencez tout après avoir enlevé la couche.
Voir une aventure personnelle ici 6036 : Enduit à refaire avis et conseils
Cordialement.
19 avril 2017 à 10:45
forum consulter ce sujet Taches sur enduit extérieur sur le forum Maçonnerie

Bonjour Frédéric. Oui, les lois de l'électrocinétique en "prennent un coup" sur le site précité. C'est pourquoi il faut savoir interpréter. Inutile de perdre du temps à creuser cette inexactitude.
Concernant les grandes salles type Dôme de Marseille et autres Zénith, Palais des sports ou Elispace (on ne fait pas pire), ce sont des lieux polyvalents où une bonne sonorisation convient pour différents types de manifestations.
La Philharmonie est un auditorium ; pas le Dôme bien entendu.
Chez soi, une bonne paire d'enceintes associées à un amplificateur suffit la plupart du temps.
Respectez la mise en phase et ce sera bon. Il y a un moyen simple pour la vérifier si vous avez des doutes : on met les enceintes face à face à 1 cm et l'on envoie un son mono ; si tout va bien, le son sort et dans le cas contraire il ne sort pratiquement rien.
Cordialement.
19 avril 2017 à 10:39
forum consulter ce sujet Choix section fils HP sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour lolyrose. Il semble qu'il y ait un problème d'alimentation électrique, puisque ni le projecteur ni la pompe ne fonctionnent. Il faut voir comment cela est alimenté et protégé (par disjoncteurs ou fusibles). Bref, à distance on ne peut faire de recherche.
La ligne du tableau piscine est peut-être protégée sur le tableau de répartition principal à partir d'un disjoncteur.
Il faudrait voir si celui-ci est sur on.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un électricien sera nécessaire. Il vérifiera l'alimentation, les protections surintensité et différentielle, et verra ce qu'il y a à faire sur la pompe au niveau mécanique.
Cordialement.
19 avril 2017 à 09:59
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui ne démarre pas sur le forum Électricité

Bonjour CMT. N'utiliser qu'une seule phase afin de limiter les frais était l'idée sous tendue dans mes questions préalables. Avec 3 kVA disponibles sur une phase on fait tourner tout l'outillage portatif, et même une bétonnière.
Attendons le retour de Max.
Cordialement.
19 avril 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Il est d'usage d'utiliser deux coudes à 45° pour faire un virage à 90°.
Vous auriez pu mettre un regard, ne serait-ce que pour déboucher la prochaine fois.
Cordialement.
18 avril 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Rinçage acide chlorhydrique canalisation WC sur le forum Divers

Bonjour boudou. Le nettoyeur haute pression fait pire que mieux.
Le support était-il sain ?
Comment le mur est-il exposé par rapport au soleil ? Toute la surface et la hauteur du mur sont-elles concernées ? On pourrait penser que le mur a reçu des projections de quelque chose ; on ne reconnait pas de coulures.
Il faudrait déjà demander au ravaleur ce qu'il en pense.
Peut-être faudra-t-il refaire cet enduit. On l'enlève au burineur, et on recommence. Pas bien compliqué.
Attendons l'avis de l'ami Maçon37.
Cordialement.
18 avril 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Taches sur enduit extérieur sur le forum Maçonnerie

Bonjour Max. L'installation électrique sera t-elle refaite par un professionnel ?
Voulez-vous réaliser un coffret alimenté en triphasé ou en mono ? Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
18 avril 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour Sébastien. Il faut que vous précisiez de quoi il s'agit.
Que sont ces électrodes ? Dans quel processus interviennent-elles ? Quels les paramètres caractéristiques du processus ? Comment est défini le rendement ?
Une fois ces points éclaircis, vous pourrez certainement trouver la réponse dans la littérature scientifique relative au problème.
A quel niveau de formation ce problème est-il posé ?
Cordialement.
18 avril 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Rendement des électrodes cathode / anode sur le forum Électricité

Étonnement suite à votre remarque : "Par ailleurs, respectez le sens ampli - enceinte qui est indiqué par le sens d'écriture de la marque sur le câble (la marque indique le sens ampli – enceintes)".
De la difficulté de la vulgarisation scientifique.
Il n'y a pas de sens de conduction préférentiel.Il faut se méfier de ce type d'article où la science est quelquefois mise à la sauce marketing.
Par exemple : "et d'absorber les vibrations du champ électrique." Quel charabia.
Ne croyez pas tout ce que vous lisez.

En réalité le courant est alternatif et il n'y a pas de sens particulier où le courant passerait moins bien dans un sens que dans l'autre.
Le rédacteur de l'article a voulu signifier qu'il faut brancher les enceintes en phase.
C'est pourquoi chaque brin est repéré, ici par une flèche.
Ce pourrait être par un liseré de couleur.
Les sorties ampli sont repérées ainsi : un point chaud et une masse.
Les bornes de l'enceinte aussi.
On s'efforce donc de relier les bornes homologues ensemble, d'où le repérage du câble.

Le schéma équivalent du câble n'est pas une résistance pure, mais des résistances séries et des capacités parallèles, ce qui fait qu'un câble HP (toutes les lignes de transmission de toute façon) est équivalent à un filtre passe-bas qui a tendance à atténuer les HF (les aigües).
Il ne faut pas trop pinailler néanmoins et ne pas avoir d'attitude d'intégriste borné (pléonasme).
Et en HI-FI on en connait tous.

L'important est de connecter les enceintes en phase, ce qui signifie que pour un signal en monophonie, les membranes doivent pousser l'air en même temps, et non une qui pousserait et l'autre qui tirerait.

Pour l'écoute sans intermédiaire, il y a les salles de concert.
A Paris il y a La Philharmonie et l'Auditorium Radio-France ; des merveilles d'acoustique et de précision.
Alors la HI-FI à la maison... on fait au mieux avec de bonnes enceintes, le maillon à soigner.
C'est vite cher, mais moins encombrant qu'il y a quelques dizaines d'années.
Cordialement.

18 avril 2017 à 16:51
forum consulter ce sujet Choix section fils HP sur le forum Hi-Fi Vidéo

Ok Frédéric. Vous pouvez regarder ce site spécialisé :
cobra.fr/cable-enceinte
2,5 mm² est déjà correct.
18 avril 2017 à 10:08
forum consulter ce sujet Choix section fils HP sur le forum Hi-Fi Vidéo

CMT a bien déblayé le problème. Faites un petit dessin multifilaire et en couleurs ; vous devriez alors reconnaitre le montage au premier coup d’œil si vous lui donnez une structure simple, en ligne en évitant les zig-zag et les croisements autant que possible..
Cordialement..
17 avril 2017 à 23:24
forum consulter ce sujet Comprendre branchements vieille installation électrique sur le forum Électricité

Merci pour les précisions. Même en indépendant, et notamment pour la sellerie où il semble que les machines doivent être puissantes, les machines employées doivent présenter des caractéristiques professionnelles. Le triphasé est là, ou plutôt, était là pour ça.
Sur le net on trouve des motorisations en kit utilisant des servo-moteurs, chez J.L. Perrin ou chez Glasman notamment.
Ce serait peut-être une solution plus simple pour quelques centaines d'euros.
Cordialement.
17 avril 2017 à 23:07
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité

Bonjour Frédéric. Vous pouvez passer du tube annelé de 20 derrière le placo vers les boitiers encastrés, et ensuite vous passez du câble méplat fait pour. Vous faites au mieux. Cordialement.
17 avril 2017 à 22:13
forum consulter ce sujet Choix section fils HP sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour Fioenz. Merci pour votre impression, assez brute de sciage néanmoins.
Ce n'est pas un forum menuiserie au sens que vous souhaiteriez, une sorte de hot-line capable de répondre à n'importe quelle demande n'importe quand, notamment en période de fête, mais un lieu virtuel d'entraide où des bricoleurs avertis ou quelquefois des professionnels peuvent transmettre leur expérience de façon tout à fait bénévole et désintéressée.
Il y a peu de contributeurs en menuiserie et également très peu de questions, mais certains reconnaissent des problèmes qu'ils ont eu à traiter et relatent leurs solutions quand cela est possible.

La porte gauche ne semble pas avoir été rencontrée par les lecteurs.
Quoi qu'il en soit le bois ayant travaillé vous ne pourrez dégauchir votre porte. Vous n'avez peut-être pas choisi des matériaux de qualité suffisante.
Le collage peut avoir une part de responsabilité, empêchant tout mouvement entre planches ; on ne peut qu'émettre des suppositions.
Vous pourrez peut-être sauver les planches saines, et il faudra certainement en changer quelques unes.
Cordialement.
17 avril 2017 à 21:44
forum consulter ce sujet Conception portes de four à pizza écart bizarre sur l'une d'entre elles sur le forum Menuiserie

Ok. Le problème est que le variateur nous est totalement inconnu, et on ne sait quelle est son action dans la variation de vitesse.
Pas franchement de connaissances en couture industrielle, mais il semble que la variation de vitesse doit être rapide et avec une grande amplitude de réglage, et avec un contrôle précis depuis la vitesse nulle. Un variateur de fréquence basique présente une vitesse minimum non nulle, donc très difficile d'avoir la précision apportée par une variation de vitesse à partir de zéro. Mais la démultiplication mécanique peut combler partiellement cet inconvénient.

La modification moteur tri vers mono est décrite sur le site de l'ami laBobine
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono.
Je ne sais combien vaut cette machine en occasion, mais le plus simple serait de la vendre en l'état.
Quelqu'un de vraiment intéressé, donc qui aurait un besoin professionnel de cette machine, devrait normalement être équipé en triphasé.
Cordialement.
17 avril 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas le genre d'appareil que nous rencontrons sur le forum.
Bref, nous n'avons pas l'expérience de cet appareil.
Voyez des revendeurs comme Sonovente qui seraient certainement mieux à même de vous conseiller.
Le clignotement a certainement une signification. Que dit la notice ?
Cordialement.
17 avril 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Panne laser Smooth Scan-Blue sur le forum Électricité

Bonjour Isabelle. La maison est du 18ème, et l'installation électrique semble plus récente. Malgré les photos on ne pourra avancer beaucoup, car il faudrait être sur place. On aperçoit assez nettement le premier va et vient avec 3 conducteurs, un violet et deux marrons. Les autres photos ne sont pas d'un grand secours. Il semble y avoir des liaisons anormales entre couleurs, notamment un jaune/vert et un marron. Bref, il faudrait qu'un professionnel fasse un peu méticuleux fasse les repérages nécessaires, car à distance ce n'est pas possible. En gros il faut tout repérer.
La remarque générale est que cette installation semble bien bricolée, comme beaucoup hélas. Il est curieux de constater que bien des personnes croient avoir des compétences dans les domaines de l'électricité domestique, au détriment de la sécurité des personnes et des biens.
Dans votre cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui, outre la résolution de ce problème, pourra vous proposer une mise en sécurité de l'installation que l'on peut deviner absente.
Cordialement.
17 avril 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Comprendre branchements vieille installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour Didier.
Citation :
Est-ce que 2 fils, une douille et une ampoule pourraient faire l'affaire ?
Non car les tensions à mesurer sont continues et de l'ordre de 12 ou 24 V. Il faut un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre. Ensuite, il faut savoir quoi contrôler.
Les vérifications à effectuer sont relatées ci-dessus, mais comme précisé, il faut avoir de sérieuses notions.
Les deux borniers verts des moteurs semblent comporter plusieurs conducteurs. Il vaudrait mieux repérer les deux fils de chaque vérin.
Mais la prudence impliquerait que vous fassiez intervenir quelqu'un du métier. Il y a trop de fouillis dont vous ne pourrez vous extirper si chaque fil n'est pas préalablement repéré.
Un peu désolé de ne pouvoir vous guider davantage. Un ami expérimenté pourrait peut-être faire les vérifications préalables au niveau des moteurs de vérin.
Cordialement.
17 avril 2017 à 14:13
forum consulter ce sujet Panne portail automatique 2 vantaux sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Si je fais intervenir la société des eaux est-ce que je vais payer ?
Le plus simple est de lui poser la question en disant bien que vous ne pouvez intervenir sur votre robinet d'arrêt car il n'y a pas de vanne avant compteur ; votre robinet est bloqué et il y a risque qu'il vous reste dans les mains.
Il vaut mieux ne pas trop le chatouiller. Vous pouvez essayer de fermer en faisant des petits allers-retours avec la manette.
On ne voit pas trop ce que vous voudriez faire avec un robinet auto-perceur. Sauf si vous désirez éponger jusqu’à l'arrivée du service des eaux en urgence.
Cordialement.
16 avril 2017 à 21:41
forum consulter ce sujet Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué sur le forum Plomberie

Bonjour. Si l'ancien contacteur ne tient pas en position fermée, c'est que la commande de la bobine est en défaut.
Avant de changer le contacteur il faudrait déjà établir le diagnostic exact.
Changer le contacteur ne sera peut-être pas la solution.
Il faut que les tensions de service des bobines soient identiques ; à vous de voir.
Sinon le câblage est très simple ; on recâble fil à fil, surtout sans inverser les conducteurs de pompe.
Si vous n'êtes pas du métier, confier cette opération à un professionnel serait sécurisant.
La photo de gauche est trop petite.
Le nouveau contacteur, certainement une récupération, aurait besoin d'un nettoyage.
Cordialement.
16 avril 2017 à 21:09
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur modèle différent pour pompe immergée sur le forum Électricité

Vous seul pouvez interpréter votre ressenti.
16 avril 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur sur le forum Électricité

Oui. On peut penser que le moteur n'est pas alimenté. Si vous sentez les pâles en roue libre sans résistance ce peut être un indice. Mais aucune idée concernant le bruit que vous entendez.
16 avril 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur sur le forum Électricité

Bonjour Isabelle.
Il faudrait que vous fassiez un petit dessin en repérant sur chaque commutateur va et vient, le commun et les deux navette.
Pour ce qui concerne celui au dessus le la prise, il faudrait faire la même chose et voir s'il y a des conducteurs en commun avec la prise.
On comprend que la prise est commandée de deux points. A confirmer.
On est inquiet concernant un jaune vert ; on peut supposer que ce sont deux câbles qui alimentent les commutateurs.
Il faudrait voir si une boite de dérivation n'est pas cachée quelque part.
Bref, on attend des précisions.
Cordialement.
16 avril 2017 à 17:29
forum consulter ce sujet Comprendre branchements vieille installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. On comprend que la panne s'est produite subitement, un double condensateur a été incriminé et l'échange n'a pas résolu le problème.
Pour ce qui concerne le commutateur on ne peut rien dire, ne connaissant pas sa structure.
Vous dites entendre un bruit, mais par internet cela passe mal et on ne sait quoi vous conseiller de vérifier.
Éventuellement, vous mettez sous tension et lancez les pâles à la main pour voir s'il y a un problème de démarrage.
On a malheureusement fait le tour de l’aide que l'on peut apporter à distance. Sur l'établi on pourrait analyser la structure du montage du moteur. Mais là, c'est bloqué.
Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider. Mais en électricité un peu spécialisée, c'est rare.
Cordialement.
16 avril 2017 à 17:21
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur sur le forum Électricité

Re. Avant d'envisager un variateur basique à 200 ou 300 €, il faut brancher la machine sur du triphasé et voir comment fonctionne l'ensemble moto-variateur, notamment aux très petites vitesses.
Il s'agit d'un moteur asynchrone qui à l'origine fonctionne en 50 ou 60 Hz.
Pas d'idée à ce stade sur le fonctionnement du variostop, vu l'âge, ce ne doit pas être une variation électronique.
Pour le plaisir il y aurait moyen de creuser un peu cette motorisation.
Mais comme déjà dit ailleurs, le temps manque.
Peut-être y a-t-il un marché de l'occasion ; mais ces machines industrielles anciennes fonctionnaient en triphasé pour la simplicité et la robustesse de la motorisation.
Les machines à coudre domestiques utilisaient un moteur universel avec un rhéostat basique lui aussi.
Dans les plus récentes l'électronique est omniprésente.
Conclusion : le projet est probablement fichu.
Si vous êtes persévérant vous pouvez essayer d'avoir un contact ici http://www.efka.net/index.php?id=2&L=1
Cordialement.
15 avril 2017 à 23:48
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité

Bonjour. La solution souvent préconisée pour ces transformations consiste à utiliser un variateur de fréquence mono/tri.
Le problème avec les machines à coudre est que le moteur doit répondre rapidement à l'accélération comme à l'arrêt et c'est une difficulté principale. De même, comment assurer la variation de vitesse avec une vitesse minimum nulle ? Idem pour l'accostage qui doit se faire à partir de la vitesse nulle, ce que ne permet pas un variateur basique.
En résumé dans le cas de la machine à coudre cette solution n'est pas viable. Pour une perceuse, oui.
Il faudrait vous rapprocher de la marque, si elle existe, pour changer la motorisation et la commande.
Après avoir rodé sur le net, il apparait que cette machine est bien vieille, et que la vôtre risque de finir en déchetterie, à moins de trouver une nouvelle motorisation en mono.
Un fournisseur de machines industrielles aurait peut-être une solution à proposer.
Cordialement.
15 avril 2017 à 22:10
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité

Bonjour. L'usage de votre électro-pompe est sous-entendu et non évident, et même s'il s'agit d'un puits, on ne sait s'il faut remplir un réservoir, où si la pompe doit être activée automatiquement en cas de besoins d'eau lorsqu'un robinet s'ouvre (toilettes, puisage etc.).
Dans ce cas, on ne peut livrer de solution clés en main, qui nécessiterait alors de fournir des efforts plus conséquents que ceux fournis jusqu'alors, sans compter le temps à y passer. En gros, du travail de bureau d'étude, même pour une commande de pompe apparemment simple pour le profane. Et cela ne correspond plus à l'entraide bricolage.

D'autre part, il est inutile de réinventer la roue sachant que les coffrets de commande spécifiques et correspondants à des besoins bien précisés existent dans le commerce, comme on peut le voir ici :
coffrets de commande et protection pour pompe.pdf
Dans votre cas, il faudra ou non un kit de sondes ou un flotteur.

Il faut définir votre besoin avec précision suivant l'emploi de la pompe, puis vous approvisionnez le coffret correspondant. Mais si vous êtes éloigné du métier l'opération ne sera pas simple ; dans ce cas il est préférable de sous-traiter.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 avril 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Commande d'une électropompe sur le forum Électricité

Bonjour Didier.
Sans pouvoir dépanner à distance, si un vantail ne s'ouvre pas vous pouvez déjà vérifier à l'aide d'un voltmètre si le moteur est alimenté.
On ne pense pas aux photos cellules dont la fonction est de stopper le mouvement de fermeture en cas d'obstacle.
Ensuite, si le moteur est alimenté et qu'il ne tourne pas on incrimine le moteur du vérin.
On peut essayer cet ensemble vérin + moteur sur l'établi.
Si le moteur n'est pas alimenté, on regarde si le relais d'alimentation fonctionne (il devrait y en avoir un) ; si le système est ancien, le relais peut avoir ses contacts fatigués et on le change.
Bref, il y a des investigations à effectuer, mais il faut être bon bricoleur.
Vous pouvez joindre le lien vers les caractéristiques du système, ce qui évitera de chercher.
Cordialement.
15 avril 2017 à 14:59
forum consulter ce sujet Panne portail automatique 2 vantaux sur le forum Électricité

Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
La chauffe-eau ne semble pas de première jeunesse ; le raccordement électrique serait peut-être à revoir, car le voisinage avec l'entrée eau froide pourrait ne pas faire bon ménage, et on ne voit pas de raccordement à la terre ; quant au groupe, tout a été dit.
Bref, tout cela semble très mal bricolé.
Comme vous êtes dans vos murs, le remplacement à court terme pour un modèle plus moderne, et peut-être à un autre endroit de l'habitat plus accessible, pourrait être envisagé.
Cordialement.
15 avril 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Fuite groupe de sécurité ballon sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faut vous y faire, la porte est gauche et le restera.
Écarts de température et humidité feront toujours travailler le bois. Il faut vous assurer que les gonds sont bien dans un même plan ; règles de maçon, niveaux et ficelles tendues devraient permettre le contrôle.
La colle à bois et l'humidité ne font pas bon ménage.
Les lames (de volets ?) n'étaient peut-être pas bien sèches.
On ne voit pas si un Z en bois noble assure la rigidité
Un menuisier de passage vous en dira peut-être plus.
Cordialement.
14 avril 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Conception portes de four à pizza écart bizarre sur l'une d'entre elles sur le forum Menuiserie

Bonjour. Un vendeur de la marque devrait pouvoir vous renseigner.
Un contact est disponible ici https://www.sommer.eu/fr/serviceinterface-somlink.html
Le 650 semble plus puissant, mais compatible.
Cordialement.
14 avril 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Remplacer moteur porte garage Sommer sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques infos, au cas où.
Regardez si l'alternateur tachymétrique monté en bout d'arbre moteur est bien connecté. Mais si la vitesse en lavage est normale, le problème est ailleurs.
Vous pouvez aussi regarder si la pompe de vidange fonctionne.
Pas d'autres idées pour le moment.
Cordialement.
13 avril 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème essorage après changement charbons sur le forum Électroménager

Bonjour. Ce sera compliqué si vous n'êtes pas très proche du métier, comme on peut le voir ici 13234 :
Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
Dans votre cas il faudrait deux contacts fin de course, des contacts de commande programmés par une horloge etc., bref une usine à gaz.
Désolé, mais le temps manque. Cordialement.
13 avril 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Motorisation porte poulailler sur le forum Électricité

Ok. Ce n'est pas un transformateur, mais un régulateur de tension.
C'est à dire que pour une tension d'entrée variant de 160 à 260 V AC, la tension de sortie est stabilisée à 220 V AC, tension qui est appliquée aux bornes de la machine à coudre.
Il faudrait connaitre la plaque signalétique de la machine.
Peut-être y a-t-il déjà un transformateur 220 / 110 V à l'intérieur de la machine, ajouté ultérieurement.
Ce qui est certain est que le stabilisateur ne sert pas à grand chose.
Dans des temps très reculés on alimentait les téléviseurs avec des stabilisateurs de tension ferromagnétiques gros et lourds.
A vos tournevis pour voir ce qu'il y a derrière la fiche de la machine.
En attendant, branchez une lampe à incandescence 220 V en sortie du stabilisateur afin de voir si ce dernier fonctionne.
A suivre.
Cordialement.
13 avril 2017 à 22:22
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité

OK. Vous diluez à l'eau courante, mais pas dans la citerne. Donc vers le tout à l'égout.
C'est moins au contact qu'au niveau toxicologique, si vous arrosez les pieds de tomate avec cette eau contaminée par exemple.
On nettoie les cosse avec un chiffon que l'on jette, on passe du papier de verre sur les cosses mâle et femelle, et on graisse bien l'ensemble.
Bref, il vaut mieux éviter. Le seuil est de moins de 1 g / m3.
Il vaut mieux s'intoxiquer au chocolat de Pâques.
Cordialement.
13 avril 2017 à 20:11
forum consulter ce sujet Information sur sulfate de plomb sur le forum Divers

OK. Vous avez donc branché le ventilateur sur une prise de courant et il tourne. Joignez une photo de ce que vous avez branché sur la prise, et une autre de la minuterie supposée électromécanique. On ne voit pas ce que sont les 3 boutons.
On ne voudrait pas provoquer une panne ou un flash généralisé.
Cordialement.
13 avril 2017 à 20:03
forum consulter ce sujet Branchement minuterie rotative ancienne sur le forum Électricité

Ok bea33290. Si vous avez un vendeur c'est déjà bien.
Ce ne doit pas être bien difficile de jeter un œil sur le système, il faut être bricoleur moyen et savoir comment on fait passer du courant dans une résistance. Il en est de même pour contrôler les halogènes (des tubes ?).
Mais à voir à quoi ressemble l'objet, c'est un peu gadget.
On trouve encore sur le marché des réparateurs plus ou moins agréés qui devraient savoir au minimum faire le diagnostic.
Si l'appareil n'a jamais été utilisé et est récent, c'est au vendeur de respecter sa responsabilité. Mais s'il s'agit d'un particulier, c'est fichu.
Cordialement.
13 avril 2017 à 10:33
forum consulter ce sujet Rechercher réparateur pour four cyclonique halogène sur le forum Électroménager

Bonjour. On ne sait pas comment sont distribués les signaux TV. Échangez les TV pour voir si le dysfonctionnement est le même, ce qui incriminerait la distribution.
Votre antenniste est à même de contrôler le cheminement des signaux, on espère à travers un répartiteur peut-être précédé d'un amplificateur au droit de l'antenne. Cela aurait dû être contrôlé et mesuré.
Cordialement.
13 avril 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème réception TNT 2 TV simultanément sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Juste un avis en passant.
Citation :
Si c'est vraiment nécessaire, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ?
Ou plutôt qu'aurions-nous pu faire...

Eh bien enlever le carrelage ancien, enduire et rattraper les niveaux si besoin est, puis coller les carreaux comme GillesWeber le décrit. Donc pas de plots, mais avec une spatule crantée, voire avec double encollage si les carreaux sont de taille respectable.
Mais c'est trop tard, sauf si refaites la pose en entier.
Cordialement.
13 avril 2017 à 08:41
forum consulter ce sujet Vide entre le mur et la nouvelle faïence sur le forum Sols . Carrelages

Désolé, mais avec si peu de renseignements on ne peut rien faire.
S'agit-il d'un puits ou autre ?
Il faudrait des capteurs niveau haut niveau bas.
A moins que ce soit une pompe dans une rivière pour l'arrosage.
Cordialement.
13 avril 2017 à 07:31
forum consulter ce sujet Commande d'une électropompe sur le forum Électricité

Bonjour. Sans avoir l'appareil sous les yeux on ne peut vous aider. La recherche avec les mots clés Skytronic amène à des produits audio polonais.
Cela dit, le fusible peut être contrôlé à l’ohmmètre.
Mais il s'agit peut-être d'un fusible thermique. Une photo nette serait bienvenue.
Néanmoins, il est plus que bizarre d'un transformateur de tension de sortie 220 V AC puisse alimenter un moteur en 110 V sans qu'il y ait de la fumée quelque part.
D'autre part, 220 V, que ce soit en sortie de transformateur ou d'une prise de courant ne change rien.
Cordialement.
13 avril 2017 à 07:26
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites pas comment la pompe est actuellement commandée. Peut-être avec un flotteur ?
Cordialement.
12 avril 2017 à 22:21
forum consulter ce sujet Commande d'une électropompe sur le forum Électricité

Bonjour. Pour faire fonctionner la machine en 110 V il faut un transformateur abaisseur 230 / 110 V. Or le vôtre donnerait du 220 V AC ; bizarre. Le moteur a peut-être grillé.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. A vous d'éclaircir la situation.
Cordialement.
12 avril 2017 à 22:19
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité

Bonjour. On peut penser que la minuterie se branche en série avec l'alimentation secteur.
Cordialement.
12 avril 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Branchement minuterie rotative ancienne sur le forum Électricité

Bonjour. A priori c'est fichu, sauf si vous trouvez un réparateur toutes marques.
S'il a un peu d'habitude il pourra effectuer le diagnostic.
Il y a un contact à Varsovie http://www.camryhome.eu/index.php?lng=en&action=contact
Ramené en euros, le produit en coûte 50.
Il faut démonter et observer, et après ce sera probablement destination déchèterie.
Cordialement.
12 avril 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Rechercher réparateur pour four cyclonique halogène sur le forum Électroménager

Ok Jac34. Vous verrez bien ce qui se passe. Expérience à suivre. Cordialement.
12 avril 2017 à 19:29
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur sur le forum Électricité

Bonjour. Cela se nomme collecteur tournant.
Il faudrait aller voir sur un manège forain à quoi ressemble la pièce.
Qu'est-ce qu'un poste électrique ?
Cordialement.
12 avril 2017 à 15:50