FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 446 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 336 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour Jac34. Vous pouvez changer ce double condensateur pour des valeurs mêmes approximatives et du même ordre de grandeur. Il pourrait y avoir deux vitesses.
Éventuellement vous faites l'échange avec le composant de l'autre ventilateur pour mettre en évidence l'origine de la panne.
Mais nous ne sommes sûrs de rien.
Cordialement.
11 avril 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur sur le forum Électricité

Bonsoir Magali. Je n'ai pas regardé toutes les références mais on vous fait confiance.
Les liaisons vers les ID peuvent être en souple HO7V-K 6 mm² ; il faudra des embouts de câblage.
Pour pouvez acheter ce câble au détail à la coupe en E-commerce.
C'est ce que l'on voit dans le tableau de l'article.
Pensez à acquérir un bornier de terre s'il n'y en n'a pas dans le coffret.
Pour les DJ tétrapolaires le pouvoir de coupure de 10 kA est du luxe.
La prise de terre peut être de la câblette 25 mm² en fond de fouille.
Pensez aussi au raccordement des parties métalliques de la construction à la terre. Il y a une réglementation à respecter.
Pour les fouets, c'est vous qui voyez, un neutre et trois phases.
Les posts sont de plus en courts ; c'est bon signe.
Cordialement.
11 avril 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Publicité

Merci Altous pour le retour. Le bouchon pourra se reformer. Si vous coupez le tube du bas pour refaire les deux évacuations vous pourrez mettre un tampon de visite.
Cordialement.
11 avril 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui déborde sur le forum Plomberie

Ok. Dans ce cas c'est très simple. C'est comme si c'était fait.
11 avril 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Branchement pH mètre tableau éclectique piscine sur le forum Électricité

Bonjour rbastien. C'est possible en effet, par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Mais que dit la notice de branchement du PH mètre ? En gros, n'y a t-il qu'une seule entrée 230 V ? On veut juste savoir si l'appareil doit être alimenté en permanence avec une entrée pour la validation de la mesure ou non.

Cordialement.
11 avril 2017 à 10:50
forum consulter ce sujet Branchement pH mètre tableau éclectique piscine sur le forum Électricité

Ok. Si le niveau monte au niveau de l'extrémité haute du siphon LV quand vous ouvrez le bouchon de l'évier, l'écoulement se fait mal. Quand on réalise ce genre d'écoulement on insère des tampons de visite pour déboucher plus facilement. Pour le moment on ne pense pas à un problème de mise à l'air de la canalisation d'évacuation, mais vous pouvez vérifier s'il y en a une.
Cordialement.
11 avril 2017 à 09:57
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui déborde sur le forum Plomberie

Bonjour Paul. Cet équipement est peut-être de premier prix, même si cela semble élevé.
On entend par premiers prix des composants de qualité très moyenne.
Qu'entendez vous par "faiblesse", puis par mitigeur HS ?
Dans tous les cas il ne faut pas vous laisser faire, l'ensemble doit être garanti un an au moins
url]https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11093[/url]
Cordialement.
11 avril 2017 à 09:18
forum consulter ce sujet Mitigeur de cabine de douche HS au bout de six mois sur le forum Plomberie

Bonjour. On a bien reconnu des dispositifs Ikea.
On pense plutôt à un bouchon en aval des deux écoulements qui diminuerait le débit.
Il faut donc regarder le cheminement de l'évacuation. Un coup de nettoyeur haute pression en bouchant les entrées peut aider à l'évacuation du bouchon éventuel.
Cordialement.
11 avril 2017 à 08:12
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui déborde sur le forum Plomberie

Bonjour. On voudrait bien vous aider, mais à distance c'est impossible. Il faut faire intervenir un professionnel sur place.
Il faut étudier le dispositif de commande de l'inverseur, et chercher l'origine de la panne de ce côté.
Cordialement.
11 avril 2017 à 08:03
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement inverseur de sources 40 KVA ABB sur le forum Électricité

Bonjour Magali. Il ne faudrait pas mettre plus de 60 € pour l'IS en 4 modules.
La référence Schneider est disponible un peu partout, voire sur commande. Un grossiste de la marque avec comptoir de vente peut faire l'approvisionnement. On en trouve aussi en E-commerce.
Ne mélangez pas les marques, ne serait-ce que pour l'esthétique.
Vous avez le choix, tous assurent la fonction. Pas besoin de déclenchement à distance avec un module de commande qu'il faudrait adjoindre, engendrant un surcout inutile.
Cordialement.
11 avril 2017 à 08:00
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonsoir Magali. Vous n'avez pas besoin d'un autre DJ de branchement qui sera redondant avec celui en limite de propriété.
La protection 30 mA sera présente ainsi que les protections surintensité.
Un interrupteur sectionneur 4 pôles en tête de tableau suffira.
Pour faire joli vous pouvez rajouter 3 voyants présence tension avec leurs protections par fusibles.
Ce n'est pas indispensable.
Ce modèle conviendrait interrupteur sectionneur 4p 40a 415vac.pdf
Votre projet est bien avancé.
Cordialement.
10 avril 2017 à 21:53
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour daf1980. Pas grand monde ne peut vous aider depuis 5 jours.
Essayez de contacter le chargé d'affaires ENEDIS, donc la hiérarchie, qui pourra certainement vous apporter les renseignements souhaités.
Vous pourriez également contacter une agence ENEDIS départementale ou régionale, plus au courant de la réglementation.
Néanmoins, en visite il y a quelques années dans une résidence pour personnes âgées autonomes, chaque appartement avait son point de livraison complet, on suppose avec un télé-relevé dans un local technique.
Revenez si vous y pensez quand vous aurez les éclaircissements nécessaires.
Cordialement.
10 avril 2017 à 13:49
forum consulter ce sujet Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureau sur le forum Électricité

Ah oui, je me souviens maintenant.
On peut espérer que vous en avez trouvé d'autres. Mais comme vous n'êtes pas marié aux deux premiers artisans, vous pouvez leur faire comprendre que prendre les clients pour des pigeons n'est pas la meilleure façon d'assurer la pérennité de leur entreprise.
Dans ce milieu le bouche à oreille est capital.
Cordialement.
10 avril 2017 à 11:42
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
Ça c'est facile non ?
On évite, car le relais qui commande la lampe est vraiment minuscule.
Si ce sont des leds c'est bon, mais pas pour des halogènes.
Pensez plutôt à la solution qui a fait ses preuves et est décrite ci-dessus. Pendant que vous êtes dans les travaux...
Cordialement.
10 avril 2017 à 11:37
forum consulter ce sujet Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés sur le forum Électricité

Retour sur votre post 16693 : Identification matériel électrique Vous n'êtes pas du métier, sauf erreur, et vous ne pourrez mener à bien un projet dont vous ne maitrisez pas pas la technologie ou les principes. Il faut refaire votre tableau en entier.
Citation :
J'avoue m'y perdre un peu,
C'est compréhensible.
C'est pour cela que le forum peut être utile pour régler des points de détail, mais pas adapté à former aux fondements du métier. Votre projet peut faire peur.
Cordialement.
10 avril 2017 à 11:01
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Joceran. On ne peut pas vous répondre simplement.
Dans la mesure où vous passez à un abonnement 36 kVA triphasé 60 A par phase, il faut simultanément entreprendre une rénovation du tableau et un équilibrage des intensités sérieux. Cela nécessitera un inventaire des départs avec le repérage des paires phases neutre, avec mesure des intensités.
Il y a donc du temps à passer avant d'implanter le matériel. Bien entendu, cette rénovation s'accompagnera par l'utilisation de DJ de type DPN en mono afin d'assurer une coupure omnipolaire.
Pour les ID mono il faudra effectivement des 63 A. Sur un tel tableau triphasé, il faut au minimum trois ID mono et deux ou trois ID tétrapolaires.
Le tableau est déjà suffisamment rustique pour ne pas continuer dans la bidouille.
Vous pouvez regarder cet article où le mode opératoire est décrit : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Seul un professionnel expérimenté peut effectuer une telle mise à jour.
C'est donc un investissement. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas du métier.
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:54
forum consulter ce sujet Identification matériel électrique sur le forum Électricité

Bonjour sebcircle.
Citation :
Pensez-vous que c'est possible ?
Un bidouilleur extrême y arrivera toujours, mais vu que le matériel n'est pas fait pour être démonté, vous oubliez votre projet.

Dans votre cas, il faut deux détecteurs séparés et un ou plusieurs luminaires.
Les détecteurs sont couplés en parallèle : phases ensemble, neutres ensemble, et phases coupées vers les luminaires ensemble. Si ce branchement n'est pas rigoureusement respecté il y aura court-circuit.
Des exemples de schémas de raccordement sont disponibles sur le forum en utilisant le moteur de recherche, ou à partir des sujets apparentés.
On aime bien les détecteurs Lumimat Flash Hager car on sait qu'ils sont fiables. (52110 par exemple)
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:41
forum consulter ce sujet Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés sur le forum Électricité

Bonjour Magali.
Pour ce qui concerne les lignes aplatisseur et chauffe-eau, une protection avec DJ 3P + N ne vous coûtera pas grand supplément, avec 4 pôles et seulement 3 modules ; la référence serait alors A9N21113 (et en 3 pôles A9N21044).
Pour les deux prises triphasées vous pouvez prendre des modèles Legrand P17 soit en 16 A soit en 20 A. Pour le peu de puissance que vous aurez à tirer, des 16 A devraient convenir, tant pour les socles droits ou inclinés que pour les prises.
Dans ce cas les DJ pourraient être A9N21114 (en 16 A) ou A9N21115 (en 20 A).
Pour les liaisons vous faites au plus simple, du R2V 5g2,5 mm² dans des tubes IRO par exemple.

Les disjoncteurs Legrand 408118 et 408060 sont des 4 pôles tous protégés ou 3 pôles ; le pouvoir de coupure de 10 kA est surdimensionné pour vos besoins.

Le 406890 Legrand est un modèle économique avec une poignée simple et raccordement de l'arrivée avec bornes automatiques.

Le plus simple serait d'avoir des raccordements en haut par des vis, vu le peu d'appareillages que vous avez à raccorder, comme on voit sur l'image 5 de l'article en tête de forum.

Vous pouvez télécharger les fiches produits à partir des E-catalogues et comparer.

En gros, il faudrait des raccordements par vis en haut et bas, des pouvoirs de coupure de 6 kA, des courbes C qui devraient pouvoir tout alimenter (mais à part l'aplatisseur, y a-t-il une autre machine équipée de moteurs pouvant nécessiter un DJ courbe D ?), Des socles et fiches P17 16 ou 20 A, Inutile de surdimensionner raccordements et protections.

Pour les raccordement en mono des appareillages, l'utilisation de peignes est pratique (voir également les photos de l'article).
Il existe d'autres technologies où les raccordements sont automatiques (pour des assemblages rapides par les tableautiers dans l'industriel).

Vous regardez tout cela.
Cordialement.
10 avril 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Je serais plutôt d'avis que vous devriez vous mettre autour d'une table avec l'artisan, avant de dégainer la grosse artillerie que l'ami PL détaille.
Le devis devrait comporter la surface en m² et le prix au m² posé.
A moins que le détail comporte la surface et un poste main d’œuvre
Il ne peut pas vous demander 1 800 € ainsi à la louche sans justification.
Et 1 800 € par rapport à combien au total ?
Il faudrait donc évaluer la surface qu'il a chiffrée par rapport à la surface réelle.
La surface comptée est-elle brute avec les coupes perdues, ou nette.
Bref, vous avez intérêt à ce que le travail soit bien fait et complètement.
Mais sa responsabilité est quand même engagée, même s'il tente un forcing.
Vous pourriez couper la poire en deux, pour les intérêts des deux parties.
Cordialement.
10 avril 2017 à 00:08
forum consulter ce sujet Comment annuler un devis signé sur le forum Litiges Travaux

Ce sont des disjoncteurs phase neutre, encore appelés DPN, où il y a deux pôles mais un seul protégé dans l'espace d'un module. C'est à dire que le capteur magnétothermique est du côté phase. Il en est de même dans les DJ de branchement tétrapolaires où les capteurs sont en série avec les 3 phases. Le circuit du neutre ne comporte pas de capteur, mais bien évidemment avec un contact possédant le pouvoir de coupure nominal.
Cordialement.
09 avril 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour Magali. Coffret enveloppe et matériels peuvent être de marques différentes.
On aurait pu penser que le coffret était dans la partie habitable, donc à l'abri.
Vous en trouverez aisément, les mots clés étant "tableau modulaire étanche" IP55
Votre grossiste pourra vous aider à choisir.
Cordialement.
09 avril 2017 à 14:02
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Merci regbar.
Vous avez oublié de regarder l'état de ce DJ ; il aurait été bizarre que toute la plaque tombe en panne, d'où l'idée de contrôler la présence tension. Un problème de réglé.
Cordialement.
09 avril 2017 à 13:08
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eau sur le forum Électricité

OK. D'ici mardi essayez par vous même de déterminer ce que sont ces composants (il semble y avoir un contacteur à droite dont la bobine A1 A2 n'est pas raccordée).
Vous pouvez scanner en zoomant la partie intéressante. Vous pouvez donner aussi un lien vers la notice des appareillages.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de sous-traiter câblage et raccordement du boitier.
A suivre.
Cordialement.
08 avril 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Question schéma coffret piscine sur le forum Électricité

Re bonjour Wadoux. L'acier inoxydable a des caractéristiques mécaniques supérieures aux aciers alliés traditionnels, notamment pour ce qui concerne la dureté. Pour en avoir une idée, il faut essayer de percer une plaque d'inox ; sans outils de coupe spéciaux, c'est impossible. Pour scier à la main ou limer, il en est de même. Essayez si vous avez un moment.
L'avantage de l'inox en plomberie, c'est qu'il est inoxydable, tout comme le laiton. Montage et démontage sont facilités.
Dans les sanitaires modernes les raccordements mécaniques ne s'oxydent plus comme dans les temps reculés. Pour ce qui concerne les efforts, il n'y en a pratiquement pas sur les fixations de votre réservoir..
Beaucoup d'industries utilisent l'inox comme un métal noble : laiteries, équipement pour la chimie, le nucléaire etc.
Cordialement.
08 avril 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour. Aucun des sujets relatifs aux tapis de course évoqués sur le forum n'a abouti. Ces équipements sont faits pour être vendus, en espérant que la panne interviendra le plus tard possible.
Les SAV, quand ils existent, sont défaillants. Le vôtre ne vous propose qu'un diagnostic au hasard : capteur, moteur, charbons etc., sans rigueur. Le code a une signification qui devrait permettre de cibler l'origine de la panne.
Malheureusement vous ne trouverez personne pour dépanner ; l'électronique à bas coût gère le fonctionnement, le particulier n'a ni la formation, ni la documentation, ni l'accès aux pièces détachées. Il en est de même pour tous les objets qui nous entourent, même une malheureuse cafetière programmable.
Nous concluons souvent nos réponses avec un clin d’œil ; il est préférable d'aller courir en forêt ; en ce moment on y trouve des morilles, paraît-il.
Cordialement.
08 avril 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Panne tapis de course Domyos TC450 sur le forum Électricité

Bonjour. La photo jointe ne permet pas l'identification. Il faudrait faire un gros plan du schéma.
Le raccordement des éléments de filtration et accessoires fait normalement partie de la prestation du pisciniste.
Le coffret est normalement autonome, donc complet, sans rajout de quoi que ce soit. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon équipement.
L'alimentation d'un projecteur immergé se fait par l'intermédiaire d'un gros transformateur d'isolement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
08 avril 2017 à 18:47
forum consulter ce sujet Question schéma coffret piscine sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait contrôler la présence tension sur le bornier de raccordement. On utilise une lampe témoin ou un voltmètre.
Si vous n'êtes pas bricoleur, il faudrait demander l'aide d'un ami si possible.
Cordialement.
08 avril 2017 à 18:38
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eau sur le forum Électricité

Bonjour. La sonde est positionnée dans un fourreau soudé à la cuve, tout comme la résistance de chauffe.
Si de l'eau suinte ou coule, le fourreau est dégradé et fuit. Il faut alors changer tout l'ensemble du fond de cuve et en profiter pour détartrer et changer le joint périphérique. Un plombier peut faire ce travail si le chauffe-eau n'est pas trop ancien et que son prix ne fasse pas partie des premiers.
Sinon, il faudra changer pour un modèle moderne, si possible de type ACI+.
Vous pouvez taper "coupe chauffe-eau" sur un moteur de recherche pour avoir une idée des parties cachées.
Cordialement.
08 avril 2017 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème fuite chauffe-eau sur le forum Plomberie

Bonjour CMT. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup pour cet ID ; d'ailleurs, un troisième permettrait de distribuer PC et lumières sur des circuits différents, tout en soulageant les deux premiers..
Mais on ne comprend pas bien pourquoi cette question a été posée sous forme de devinette. Alq devrait préciser ce qu'il pense de nos remarques.
Cordialement.
08 avril 2017 à 09:31
forum consulter ce sujet Que pensez-vous du tableau électrique en photo sur le forum Électricité

Bonjour. Le type de différentiel sur la photo du haut était sous-entendu.
On peut penser que vous ne tirerez jamais 40 A (plus de 9 kVA) sur la rangée du bas.
Si c'est un électricien qui a fait le tableau il ne faut pas lui en vouloir. Il n'y a pas d'erreur majeure de toute façon. Ce tableau peut fonctionner ainsi sans crainte ni soucis.
En parcourant le forum vous verrez qu'il y a bien pire.
Cordialement.
08 avril 2017 à 00:35
forum consulter ce sujet Que pensez-vous du tableau électrique en photo sur le forum Électricité

Bonjour joceran.
Il s'agit à chaque fois en haut d'un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel 30 mA. L'ensemble forme donc un disjoncteur différentiel. Et il y en a trois.
Cercle et ellipse débordent un peu.
En bas ce sont des disjoncteurs Phase - Neutre, encore appelés DPN 2 modules.
Ce sont des matériels anciens qui mériteraient d'être changés lors de la rénovation.
De même, il faudrait étendre la protection différentielle 30 mA à toute l'installation.
Voir les nombreux exemples de tableaux dans le forum, ainsi que l’article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé et un autre monophasé.
Il faudrait confier ce grand ménage à un professionnel aguerri, car pour y retrouver ses petits ce ne sera pas facile.
Cordialement.
07 avril 2017 à 18:13
forum consulter ce sujet Identification matériel électrique sur le forum Électricité

Bonjour Wadoux. Avez-vous déjà essayé de scier ou percer de l'inox ?
On préfère le laiton qui a les mêmes propriétés concernant la tenue à l'oxydation.
Cordialement.
07 avril 2017 à 00:07
forum consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum Plomberie

Ok.
Citation :
qu'est ce que cela change ?
Le prix mais ce n'est pas l'essentiel. En triphasé la charge est répartie sur les 3 phases. Prenons par exemple un chauffe-eau de 3 kW ; par phase cela fera 1 kW, et l'intensité en ligne sera 1000 / 230 = même pas 5 A ; vous voyez qu'un DJ tétra 10 A convient amplement. Le câble peut être du 4 ou 5 g1,5 mm² (4 parce que le neutre est inutile). Le raisonnement sur les autres charges triphasées équilibrées est le même. Notamment pour l'aplatisseur (de quoi au fait ?).

Pour le raccordement sur moins de 2 m du 4g6mm² convient, ou simplement du HO7V-K 6 mm² dans un tube annelé avec des embouts de câble ; à condition que le DJ de branchement soit un 10/30 A. HO7V-U est possible, mais plus raide.

Les ID type A ne se justifient pas si vous n'avez à raccorder ni lave-linge ni plaque de cuisson. Voir les différences de prix. Éventuellement voue en gardez un au cas ou le Consuel fasse une remarque..
L'ID tétrapolaire (type AC) en tête de tableau peut passer à 32 A. Voir le prix par rapport à un 40 A.

2 kW dans une salle de bain qui est de taille réduite est trop fort. Vous mettez un sèche serviettes 1 kW et c'est bon.

A savoir qu'un tableau, voire une installation complète peuvent être câblés avec du HO7V-K souple avec embouts. Plus facile à travailler ; peut-être plus cher que du HO7V-U.

Pour le séchage des chevaux je ne savais pas, d'autant plus que mes rares fréquentations de ces animaux les montraient dans des box ventilés et non chauffés. Votre facture va être un peu salée.

Pour le tableau il faudra choisir une marque et ne pas en déroger.
L'ami CMT est spécialiste en Legrand, et moi en Schneider Electric comme on peut le voir dans les articles en haut de forum.

Cordialement.
05 avril 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Bien d'accord avec PL (amical salut).
Le plaquiste pose les bandes et enduit les vis. Le peintre passe après, enduit tout, ponce, et peint.
Quelquefois il y a même un autre intervenant : le plaquiste, l'enduiseur, le peintre.
D'autres fois, suivant les artisans, plaquiste et enduiseur ne font qu'un.
La touche finale est apportée par le peintre qui adapte son travail à la qualité de la surface sur laquelle il intervient.
Purement logique tout cela.
Cordialement.
05 avril 2017 à 23:22
forum consulter ce sujet Litige entre plaquiste et peintre sur le forum Litiges Travaux

Bonsoir Marcel.
C'est un montage bien fait et il n'y aura pas de problème.
On comprend que la caméra est autonome et que le seul câble blanc transporte le signal et l'alimentation (il y a très peu de courant de toute façon). Dans Que choisir de ce mois il y a un dossier sur ces systèmes de caméras.
Cordialement.
05 avril 2017 à 21:56
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v sur le forum Électricité

Bonsoir Patrick.
C'est un module de freinage avec un redresseur interne semble-t-il, le problème est que l'on n'en sait pas plus.
La référence apparait à deux ou trois endroits sur le net et l'on arrive chez Demag ou un fournisseur de cette marque.
Agit-il sur le moteur ou le frein en embout moteur ? Vous en savez certainement plus.
Pour freiner de manière électromagnétique un moteur asynchrone à cage, on peut couper l'arrivée en alternatif et injecter du courant continu dans le bobinage statorique. Le système agit ainsi comme un frein à courants de Foucault.
Le boitier peut avoir une utilité pour la commande du frein.
Si vous voulez savoir le rôle réel du boitier, il faudrait voir comment il se place dans l'alimentation du moteur ; ensuite on ouvre le boitier et l'on regarde ce qu'il y a dedans, sans doute pas grand chose, certainement un pont de diodes avec son radiateur.
Je n'ai pas retrouvé le sujet qui traitait du frein moteur.
Conclusion : à votre place j'ouvrirais ce boitier. Il y en a un sur Ebay.
Ce semble être un composant assez ancien.
Vous pouvez avoir le renseignement auprès du distributeur à Chalons.
Bien cordialement.
05 avril 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Panne pont roulant Demag 5 tonnes. sur le forum Électricité

Ce n'est donc pas le caoutchouc qui fait l'étanchéité à la base du robinet.
S'agissant de l’étanchéité du bec, il faut démonter et mettre de la graisse silicone.
Cordialement
05 avril 2017 à 16:40
forum consulter ce sujet Mitigeur cuisine grince sur le forum Plomberie

Bonjour Magali.
Dans ce cas, puissance maxi souscrite 18 kVA 30 A par phase, on va dimensionner pour ces valeurs.
Pour 120 m et 30 A, la chute de tension maxi pour 16 mm² est de 3,75 %. Limite acceptable pour la lumière (3 % maxi, mais vous ne serez jamais au maximum).
Dans ce cas il faut bien un DJ de branchement tétrapolaire différentiel 500 mA type S 10 / 30 A. et pas au delà.
Votre tableau est donc bon. Le calibre du DJ du chauffe-eau peut être réduit à 10 A ou un peu moins, à connecter en aval de l'ID tétrapolaire.
Le DJ pour l'aplatisseur peut avoir un calibre de 10 A ou moins.
D'une façon générale, le calibre des DJ est adapté à la section des conducteurs, et aussi à l'intensité consommée par les récepteurs quand ils sont dédiés.
Pas d'idée sur la possibilité du solarium en triphasé, mais pour l'équilibrage des intensités ce serait mieux.
Les chevaux ont-ils vraiment besoin d'un chauffage ? Quid de la chaleur animale ?
Vous laissez les ID mono en 40 A.
Un beau coffret (profond) Pragma Evolution Schneider-Electric 18 modules de largeur 4 rangées.
Mais les autres marques ont des beaux coffrets également. Vous pouvez acquérir les borniers Ph + N + T de cette marque.
Voir le tableau triphasé décrit dans l'article en tête de ce forum où vous verrez à quoi cela ressemble. Dans ce cas vous pouvez éviter le répartiteur à étage (mais c'est bien pratique dans certains cas).
A suivre, on a peut-être oublié quelque chose. La table de cuisson ? Une prise 16 A sur le tableau avec son DJ.
Cordialement.
05 avril 2017 à 12:04
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour Thaix. On comprend qu'il s'agit d'une pompe qui fonctionne en 230 V.
A part cela, c'est tout. Il est écrit 230 VA où ? et les 10 W ou Wh sont spécifiés où également ?
Ensuite, cette pompe devrait être alimentée par une batterie supposée 12 V, donc par l'intermédiaire d'un convertisseur 12 V CC 230 V CA.
Ne pourriez vous pas trouver une pompe (qui sert à quoi ?) qui fonctionnerait directement en 12 V CC ?
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
05 avril 2017 à 09:35
forum consulter ce sujet Question consommation électrique sur le forum Électricité

Bien reçu.
Dans ce cas il faut vérifier les caractéristiques du matériel, que ce soit les lampes ou leur alimentation.
Au Canada les magasins achalandés en ce genre de produits basse température ne doivent pas manquer.
Rien ne vous empêche de faire l'essai de toute façon. Il n'y a pas grand risque.
Cordialement.
04 avril 2017 à 23:12
forum consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoit sur le forum Électricité

Bonsoir Magali.

L'abaque n'est bon que pour une charge triphasée équilibrée comme un moteur.
Dans votre cas la charge ne sera pas forcément équilibrée c'est pour cela que l'on traite la ligne comme si elle était en monophasé, donc 60 A sur 120 m de ligne donc 240 m de câble.
Vous voyez alors que l'abaque préconise une section de 25 ou 35 mm².
Pour cette détermination nous utilisons une calculette du net où l'on rentre les paramètres et l'on voit alors si la chute de tension est dans les limites : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages comme les moteurs. 16 mm² est donc trop faible, mais c'est un peu tard.
Sur votre dessin on voit que le raccordement est de 36 kVA avec un abonnement 18 kVA.
Nous nous sommes fiés à votre besoin de 60 A, soit 36 kVA.
On comprend que pour le moment vous avez souscrit 18 kVA mais que vous pourrez monter à 36 kVA, d'où le dimensionnement à 60 A et 35 mm².

Le tableau devra commuter 60 A en triphasé. Compte tenu de la faible longueur on peut réduire la section. 16 mm² devrait convenir..

On s'efforce d'équilibrer les charges, c'est pour cela que le chauffe eau raccordé en triphasé est préférable.
Vous avez de la place sur les rangées du bas.

Les DJ tétrapolaires Schneider Electric à 3 modules appartiennent à la série DT40K.
Le DJ chauffage avec ligne en 2,5 mm² convient. En 1,5 mm² DJ 16 A également.

Pour ce qui concerne les ID on peut se poser des questions.
Pour le modèle tétrapolaire en tête, si vous souscrivez 36 kVA il faudra un modèle 63 A.
Pour les modèles monophasés, on va regarder ce que dit la norme.
CMT ou 1Insp vont peut-être passer par là.

On vous conseille d'acquérir ce livret Promotelec, à l'usage des professionnels ou plus que bricoleurs très expérimentés L'Officiel de l’Électricité Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC

18 kVA devrait suffire si vos machines n'en demandent pas tant simultanément avec l'habitat.
C'est pour cela qu'il y aura peut-être des dimensionnements à revoir.
Le projet n'est pas ficelé pour le moment.
Derrière l'écran se pose la question si l'abonnement reste à 18 kVA, avec un DJ de branchement de calibre 30 A maxi, même si le point de livraison est capable d'en délivrer 36.
On dimensionne toujours pour les calibres maximum.
Citation :
C'est la première fois que je touche à l'électricité..
Oui, mais un peu d'aide préalable et de baby-sitting par quelqu'un du métier aurait été nécessaire, puis un suivi technologique au niveau du montage, des raccordements, etc. Le Consuel fera une vérification d'autant plus approfondie que l'installation n'aura pas été faite par un professionnel.

Cordialement.
04 avril 2017 à 23:07
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour dacarel.
Un réducteur de pression se pose à l'arrivée du réseau dans l'habitat si la pression dépasse 5 ou 6 bars environ.
Cette dernière se mesure et ensuite on avise.
Les distributeurs d'eau ne prennent pas en charge les dégâts des eaux en cas de surpression accidentelle.
Cordialement.
04 avril 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène sur le forum Plomberie

Bonjour Adrien.
Vous ne précisez pas quel caoutchouc grince.
A vous de voir si le robinet est suffisamment serré.
Cordialement.
04 avril 2017 à 20:34
forum consulter ce sujet Mitigeur cuisine grince sur le forum Plomberie

Bonjour.
Il est probable qu'il y a possibilité de faire un repiquage pour aller vers un autre luminaire.
Regardez bien.
Sans terre raccordée sur le luminaire il est souhaitable qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Cordialement.
04 avril 2017 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement luminaire sur le forum Électricité

Bonjour G83.
On suppose que vous avez bien tout repéré.
Le contacteur ayant fait son temps l'équipement devrait repartir pour un certain temps.
Les contacts n'avaient pas été suspectés car la pompe fonctionnait lors d'une commande manuelle sur l'armature mobile.
Faites attention à raccorder les phases dans l'ordre sinon la pompe va tourner à l'envers.
Cordialement.
04 avril 2017 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage sur le forum Électricité

Bonjour Alain. Du moment que l'ensemble est prévu pour être monté en extérieur il n'y a pas de contre indication.
Le couvercle du boitier est normalement équipé d'un joint.
La bonne solution est de monter l'ensemble spot + détecteur sans habillage.
Nota : si c'est un premier prix, la durée de vie peut être assez aléatoire.
Cordialement.
04 avril 2017 à 11:33
forum consulter ce sujet Informations détecteur de présence étanchéité ? sur le forum Électricité

Bonjour Damio26. On ne comprend pas bien.
Sur le dessin on voit bien un mur porteur à gauche, mais à droite cela est imprécis.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
03 avril 2017 à 23:14
forum consulter ce sujet Conseils maçonnerie salle de bains sur le forum Maçonnerie

Bonjour G83. Avant de remplacer le contacteur vérifiez à l'ohmmètre si la bobine n'est pas coupée (une borne déconnectée) et si elle est bien alimentée.
Le pressostat est peut-être en cause comme le suggère Lenoir.
N'étant pas de la partie, un électricien aurait l'expérience nécessaire pour effectuer un diagnostic méthodique. Cet équipement est bien ancien et n'est plus aux normes de sécurité actuelles.
Cordialement.
03 avril 2017 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage sur le forum Électricité

Bonjour Magali. C'est bien, mais vous pouvez améliorer.

De façon à gagner deux modules, vous pouvez utiliser des DJ tétrapolaires à 3 modules Schneider-Electric.
Ainsi toute la rangée en tri pourra être connectée avec des peignes depuis l'ID.
Vous pouvez commuter le chauffe-eau en triphasé pour favoriser un bon équilibrage des intensités.
Le frigo n'a pas besoin de prise dédiée.
Le chauffage est peut-être surdimensionné.
Pour une salle de bains, prévoir une ventilation mécanique. Un extracteur est bruyant.
La section de cuivre sur 120 m est trop faible. Pour 60 A la chute de tension dépasse 7,5 % pour 16 mm², pour 35 mm² elle est de 3,6 %. Limite acceptable. Les chutes de tension sont calculées pour une charge globale déséquilibrée, donc 60 A sur une ligne monophasée.
Voir aussi la section des 60 cm de HO7V-K
Vous pouvez choisir un répartiteur à étage entre 80 et 100 A. Peu importe la marque.
Idem pour une barrette de terre
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
A suivre
Cordialement.
03 avril 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Validation schéma électrique sur le forum Électricité

Bonjour Tomtom33.
Vous pouvez regarder la question n°6036 : Enduit à refaire avis et conseils
Pas cher du m². Pour enlever l'ancien crépi un burineur suffit.
Pas d'idée pour la peinture. De toute façon, il faudra mettre le support à nu. Sinon ce sera comme poser un cautère sur une jambe de bois.
Cordialement.
03 avril 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Restauration façade maison sur le forum Maçonnerie