FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 300 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 827 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour VictoriaV.

Votre retour est attendu avec impatience.
Cela fait partie du bon usage des forums.
07 octobre 2025 à 18:54
forum consulter ce sujet Problème lumière hotte de cuisine sur le forum Électroménager

La ventilation primaire est un tube connecté sur l'évacuation générale et qui débouche en toiture.
Cela évite les variations de pression pouvant vider les siphons par aspiration et permet aussi des débits sans obstacles et sans glouglous.
L'équilibreur de pression à clapet peut suppléer l'absence ou une mauvaise ventilation primaire, mais il faut qu'il soit accessible.
Wirquin a développé le siphon Néo Air qui fait également clapet d'équilibrage des pressions.
Donc deux en un.
Cordialement.

07 octobre 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Odeur tout à l'égout WC suspendu sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour peter76130.
Citation :
Le différentiel de la ligne ou sont branchés four, lave-vaisselle et lave-linge se mets à 0.
Si l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche, le four semble être affecté d'un défaut d’isolement.
En général une des résistances, sole ou grill, est en défaut.
On rappelle que les plombs ne sautent pas. Il n'y a plus de plombs comme protection surintensité des circuits électriques depuis... peut-être 60 ans ou plus.
Cordialement.
07 octobre 2025 à 13:53
forum consulter ce sujet Four en marche fait sauter la ligne du tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Hijol.
Citation :
J'avais vu que les sectionneur n'avait pas de pouvoir de coupure d'arc
Oui, mais il n'est pas prévu pour cet usage.
En cas de coupure d'urgence il coupera toute l'alimentation de l'habitat.

Un modèle R9PS463 Schneider Electric présente les caractéristiques principales suivantes :
- Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 6 kA
- Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 6 kA
- Icw courant assigné de courte durée admissible 1 500 A
Il y a de la marge et il ne sera pas détruit à la première ouverture en charge, surtout dans l'habitat où les intensités sont faibles et la plupart des récepteurs résistifs et peu inductifs.

Dans l'industrie ce n'est pas pareil. Les interrupteurs sectionneurs sont munis d'un contact de précoupure de contacteur général.

Citation :
Je n'ai aucun matériel en triphasé.
On en déduit que la cuisson est au gaz, et qu'il n'y a ni chauffage électrique ni chauffe-eau, ni Pac, ni piscine.
Quand il y aura une borne de recharge de véhicule électrique il y aura une protection différentielle tétrapolaire.
Cordialement.
07 octobre 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel sur tableau électrique principal ? sur le forum Électricité

Bonjour tedd03.

Un clapet d'équilibrage des pressions doit demeurer accessible, ne serait-ce que pour le nettoyer des dépôts plus ou moins collants qui se forment à la longue. Le système peut rester entrouvert.
Il faut donc trouver une autre solution (pas de clapet caché), la meilleure étant une aération primaire bien placée pour que l'évacuation respire bien.
Cordialement.
07 octobre 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Odeur tout à l'égout WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour à tous.

Effectivement, la double correction de l'ami Martien montre que le DJ différentiel en place n'est pas le Multi9.

Le ventilateur n'a pas une puissance bien grande donc à la limite un DJ courbe D ne se justifie pas.
*Il faudrait savoir si l'aérotherme a déjà fonctionné avec le Hazemeyer.
Car ce DJ peut déclencher avec retard.

La conclusion du jour est qu'il n'y en n'a pas.
Déclenchement du DJ Hazemeyer car sous calibré, ou défaut d'isolement pendant chauffe.
Le retour de Joebar89 avec les précisions* demandées est attendu.
Le Multi9 pourrait être la solution si l'aérotherme ne présente pas de défaut d'isolement.
A suivre.
Cordialement.
07 octobre 2025 à 10:08
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour un aérotherme 12000 W sur le forum Électricité

Et avez-vous décelé l'origine des remontées d'odeurs ?
06 octobre 2025 à 21:44
forum consulter ce sujet Odeur tout à l'égout WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour Bullon,
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA il en faut une pour l'ensemble de l'habitat, et cela n'a rien à voir avec la commande du chauffe-eau.
Mais vu d'ici un minimum de rénovation semble indispensable. Notamment dissocier les lignes LL et chauffe-eau.
Le chauffe-eau peut être alimenté par l'intermédiaire d'un combiné Ref. 0 461 63 Legrand.
C'est une servitude complètement obsolète. C'est pourquoi on vous encourage à entreprendre une rénovation avec mise en sécurité qui, pour le moment, semble absente.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 21:43
forum consulter ce sujet Sécurité électrique pour un chauffe-eau sur le forum Électricité

Il est donc indiqué 17,5 A ce qui correspond bien à 12 kVA absorbé en régime nominal.
A la limite, le DJ différentiel Multi9 convient, mais avec un doute.
Une surintensité devrait entrainer rapidement le déclenchement de la partie disjoncteur.

Les caractéristiques du DJ sont : Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire - 4P - 20A - courbe D
Ce qui nous intéresse est la courbe D, bien adaptée à la protection d'un moteur asynchrone dont on sait que la pointe d’intensité au démarrage est importante.
Donc on élimine le déclenchement de la partie disjoncteur (protection surintensité).

Vous précisez que le déclenchement de l'ensemble se produit après quelques minutes, signe qu'un défaut d'isolement peut apparaître avec retard.

Si les éléments chauffants sont tubulaires comme dans un four ou un four à raclette, la résistance peut, en se déformant pendant la chauffe, toucher plus ou moins la carcasse ce qui est un défaut d'isolement.
Si c'est bien cela, le ré-enclenchement du DJ différentiel juste après un déclenchement doit être impossible, le défaut ne pouvant disparaître d'un coup.

Le pronostic est donc réservé.
Une des trois résistances supposées tubulaires présente un défaut d'isolement qu'il faudrait donc contrôler à chaud avec un testeur d'isolement.
Il n'y a pas de réparation possible, il faut changer les trois résistances.
On en est là.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 21:33
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour un aérotherme 12000 W sur le forum Électricité

Bonjour Ange24.
Il y avait peut-être juste deux liaisons à effectuer, les neutres ensemble et les phases idem.
Mais pour être certain il faut être sur place et observer comment le four est alimenté.
Les photos sont insuffisantes pour élaborer une aide sûre à 100 %.
Cordialement.

06 octobre 2025 à 19:28
forum consulter ce sujet Four Ariston FT 850.1 contourner horloge programmateur sur le forum Électroménager

Bonjour Hijol.
Citation :
Suis-je obligé de remettre un disjoncteur tétrapolaire sur mon tableau principal Non ou alors est-ce que je peux uniquement mettre un interrupteur différentiel tétra (moins cher) vu que j'ai le disjoncteur en amont (dehors) Oui, mais dans ce cas, il vaut mieux mettre un simple interrupteur sectionneur s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA en aval.
Est-ce que : 1. C'est sécure ? 2. C'est bon aux vues des normes ? Oui faute de mieux, mais la fonction disjoncteur et différentiel de surcroit est inutile, ce n'est donc pas l'idéal.

Ce qui n'est pas "sécure" est l'absence de coupure générale.
Un ID monophasé par phase est insuffisant. Néanmoins, c'est mieux qu'un seul ID tétrapolaire en tête de tableau triphasé dont se contentent les personnes qui ne sont pas du métier.

En triphasé, l'idéal est représenté sur les nombreux schémas de l'ami CMT disponibles sur le forum.
Un développement est disponible ici : http://www.forum-electricite.com/refonte-tableau-électrique.html

Citation :
La personne qui a refait le système chez moi n'a pas jugé bon de mettre une coupure générale
Il se peut que ce ne soit pas un professionnel. Si c'est le cas, en cas d'accident, très improbable malgré tout, la responsabilité du donneur d'ordre pourrait être engagée.
Si c'est un professionnel, il y a faute pour non respect de la norme. Pouvoir couper l'ensemble de l'alimentation en une seule action semble logique, et obligatoire de toute façon.

Comme vous n'en n'êtes pas là, un interrupteur sectionneur en tête de tableau, suivi de trois ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires serait la solution idoine et conforme aux normes et à l'usage.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 19:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel sur tableau électrique principal ? sur le forum Électricité

Merci, mais qu'est-il indiqué sur la plaque signalétique ? Trop flou pour voir l'intensité nominale.
Il faudrait donner les caractéristiques du disjoncteur différentiel utilisé : calibre en A, courbe, sensibilité de la protection différentielle en mA.
A suivre.
06 octobre 2025 à 16:29
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour un aérotherme 12000 W sur le forum Électricité

Bonjour Joebar89.
Citation :
pourquoi il n’y a pas de neutre ?
Parce que la charge (moteur + résistances) est triphasée équilibrée.
Voir ici : Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases (contribution du 03 octobre 2025 à 00:03)
La plaque signalétique indique t-elle l'intensité nominale ?
L'aérotherme est-il entièrement électrique ?
A suivre.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 14:08
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour un aérotherme 12000 W sur le forum Électricité

Re,
Ce qui est surprenant est que ce ne doit pas être la première fois que le syndic lit des compteurs.
A la lecture des affichages, observation minutieuse du cadran, et documentation sur différents modèles de compteurs, il y a erreur de lecture par le syndic.
Le cadran juste en dessous est en 0,1 m3 / division, il compte donc les hectolitres. Et ainsi de suite jusqu'au dernier cadran qui fait un tour par litre.
Quand il y a une virgule elle est fortement apparente et il y a généralement des chiffres en rouge à sa droite.
En attendant, 40 m3 pour un an ce n'est pas une grosse consommation.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 13:58
forum consulter ce sujet Désaccord sur la lecture de mon compteur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Aurélien,
Citation :
je vois en entrée 1380 m3 et il y a quelques jours 1422 m3.
On est bien d'accord, l'unité est affichée juste en haut, soit des m3.
Citation :
il y a un problème avec mon compteur car eux ils lisent 138,0 et 142,2 m3
Il y a surtout un problème relatif au syndic qui ne sait pas lire le compteur.
En plus, ce n'est pas la première fois qu'il doit faire le tour des différents compteurs.
On rappelle que l'affichage à rouleaux est la consommation depuis la pose du compteur, et les aiguilles en rouge des index qui se remettent à zéro tous les m3 sauf erreur (le dernier cadran comprend 10 graduations à 0,0001 m3 par graduation, soit 1 litre par tour.
Cela permet d'avoir une mesure plus précise.
Par exemple 1380 m3 ; le dernier chiffre est entre 0 et 1 m3. Les aiguilles en rouge signifient 0,17?2 m3, soit exactement 1380,17?2 m3. L'aiguille de gauche fait un tour pour 1 litre, et cela est facile à vérifier en remplissant une bouteille.
Pour l'autre relevé : 1422,1774 m3.

Le scientifique doute et raisonne avec logique. Le syndic n'est pas un scientifique si ce que vous avez expliqué est exact, et est encore moins logique. Il trouve 4 m3 de consommation, ça ne l'émeut pas et ne remet pas sa lecture en doute.
En plus il n'y a pas de chiffres en rouge pour les fractions de m3 ni virgule sur le totalisateur à rouleaux.
Citation :
j'aimerais savoir qui lit bien mon compteur ?
Pas le syndic.

On vous laisse vérifier tout cela et corriger les erreurs s'il y en a.
Ce compteur n'est pas tout jeune.
Attendons d'autres avis et votre retour pour confirmation des hypothèses.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 12:31
forum consulter ce sujet Désaccord sur la lecture de mon compteur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour.

Juste un complément en passant,
Ce qu'il serait intéressant de mesurer, si vous avez le matériel et si vous avez du temps disponible, serait la consommation énergétique dans les mêmes conditions d'emploi.
Actuellement ce semble être une étude effectuée par les fabricants ce qui permet de classer l'équipement dans une échelle énergétique et financière sur un an. Plutôt un argument commercial ?
La puissance du groupe est un paramètre, mais la consommation est liée à l'usage et à l'isolation.
Il y a 61 ans les circuits de dégivrage automatiques avec résistance ne devaient pas exister.
Ce sont donc actuellement des Wh en plus de ceux générés par le système de refroidissement.
De toute façon c'est une discussion inutile, l'énergie consommée participe au confort de l'habitat, et c'est epsilon par rapport aux autres usages dans l'habitat, principalement cuisson et chauffage.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Régrigérateur Electrolux acheté en 1964 sur le forum Électroménager

Bonjour Naleiht.
Citation :
J'ai l'impression que l'électricien a simplifié le circuit électrique
Le mieux ne serait-il pas de le faire revenir, afin d'en savoir plus tout d'abord, et aussi pour qu'il remette en service ce chauffage dans ses conditions de fonctionnement initial en sécurité s'il a modifié des raccordements ?
Citation :
Je vais regarder ta piste du triphasé et du sens de rotation.
En triphasé il faut respecter l'ordre de succession des phases s'il y a des machines tournantes.
Si l'électricien ne l'a pas vérifié (et qu'il l'a changé en intervertissant deux phases), il y a faute professionnelle.
Et les conséquences sont de la responsabilité de l'électricien.
Mais c'est juste une hypothèse et cela est à vérifier sur place.

Cordialement.
06 octobre 2025 à 09:35
forum consulter ce sujet Identification chaudière Ideal Standard de 1960 sur le forum Chauffage

Bonjour,
Citation :
J'ai démonté mais je n'y connais rien.
C'est déjà très bien d'avoir pu démonter, surtout s'il n'y a pas de pièces en trop.
Mais cela ne vous avance pas et vous avez perdu du temps.
Le plus simple est soit de confier l'appareil à un SAV compétent, à condition que le montant de l'intervention ne soit pas supérieur au prix d'un appareil neuf, soit en acquérir un neuf.
Néanmoins, on peut contrôler la résistance de la semelle avec un multimètre (fonction ohmmètre). Il faut la déconnecter, et au besoin la changer.
Mais si vous n'y connaissez rien...
Cordialement.
06 octobre 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Philips GC8731 ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour Sylv34.

On croit voir une installation dans un habitat individuel.
Il faut se référer au schéma de câblage relatif à l'appareil.
Ensuite, on s'efforce de repérer les différents conducteurs de façon visuelle principalement, entre ce qu'on voit en sortie et les conducteurs au niveau de la platine de rue.
Mais si vous êtes éloigné du métier ce ne sera pas facile, l'idéal étant de disposer du schéma et comprendre le fonctionnement du montage.
Cordialement.


06 octobre 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Tester et reconnaître fils interphone sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Mon compteur d’eau tourne plein pot.
Et plein pot cela peut faire des m3 en quelques heures, surconsommation qui ne sera pas prise en charge par le fournisseur d'eau (expérience personnelle).
Il faut donc tout couper et actionner le bipasse.
Ce peut être une électrovanne bloquée ou le programme.
On ne pourra pas vous aider davantage, n'étant pas initié sur ce type d'appareil.
Le recours au SAV semble indispensable.
Cordialement.
06 octobre 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur d'eau Cillit Aquium Compact 100 sur le forum Plomberie

Bonjour dremu,
Citation :
quels sont les risques de laisser cela comme ça ?
La norme prévoit l'imprévisible.
Deux conducteurs par cage ne changera pas grand chose à deux conditions :
- Que les vis soient bien serrées
- Qu'en aucun cas le neutre ne puisse être desserré.
Si le neutre réseau disparait alors que le neutre habitat est raccordé, le potentiel de ce dernier est flottant et il faut s'attendre à des surtensions sur au moins une tension simple entre une phase et le neutre flottant.
Citation :
je n'aurais pas assez de mou sur mon câble de 12 mm².
Au besoin, on change. On aime bien les conducteurs souples. HO7V-K (conducteur unitaire avec embouts de câblage) ou HO7RNF (câble).
Citation :
il me semble que dans la norme, on doit en mettre un en amont d'un tableau secondaire
Pas seulement. Le câble d'amenée vers le tableau principal est protégé en surintensité et en différentiel par le DJ de branchement 500 mA calibré à son maximum s'il y a un Linky en amont.

Un départ vers un tableau secondaire est également protégé par un DJ de calibre adapté à la section. A l'entrée du tableau secondaire on met un seul ID 30 mA, et s'il y a plusieurs ID 30 mA on met un interrupteur sectionneur qui permet une coupure d'urgence ou non du tableau.
Citation :
je dois donc le mettre en lieu et place du DJ 32A existant,
La fonction DJ 32 A (protection surintensité) est inutile car chaque circuit assure sa protection surintensité propre.Maintenant, si vous le laissez, il ne se passera rien de particulier. Mais un pro verra tout de suite la présence inutile de ce DJ. En cas de grosse surintensité sur un circuit, le DJ de la ligne déclenchera ; quant au DJ 32 A en amont, on ne sait pas. S'il déclenche, tout l'habitat sera dans le noir. Ce n'est pas fréquent de toute façon.
Les incidents dans l'habitat sont très rares, sauf avec les taille-haies électriques.
Citation :
c'est une norme
En France. Et c'est absolument logique.

Un tableau monophasé est relativement simple à effectuer. En triphasé c'est plus compliqué car il faut que tous les récepteurs pouvant fonctionner sur deux ou trois phases soient alimentés ainsi : cuisson sur deux phases, et sur 3 phases plaque de cuisson, PAC, chauffe-eau, borne de recharge de véhicule électrique, pompe de piscine si possible.

On a tout détaillé.
Maintenant, vous en tirez la substantifique moelle.
Bref, vous faites au mieux. Mais ce n'est pas très simple si l'on est éloigné du métier. Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux faits par l'ami CMT.
Cordialement.
On insiste pour la cagnotte.
05 octobre 2025 à 23:54
forum consulter ce sujet Refonte tableau électrique sur le forum Électricité

Un complément pour ne pas vous laisser dans l'ignorance.
Si le disjoncteur de branchement est un 10 / 30 A, il faudra calibrer l'alimentation de la borne pour 30 A, ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 18 kVA. Ainsi, la puissance transmise, même si elle n'est pas de 18 kVA, pourra dépasser 12 kVA sans problème quand vous aurez changé de contrat si le besoin s'en est fait sentir.

Avant de choisir la ligne il faut la dimensionner ainsi. Quant à la protection différentielle il faut qu'elle soit de type A super immunisé (SI), autrement dit, type F.

Rappelons que c'est le chargeur qui limite l'intensité par l'intermédiaire du "power meter", l'opérateur choisit la valeur maximum.
Demandez confirmation à votre ami (qui est dans le vrai), mais avec un DDR type F, et une prise de terre de bonne qualité.
Et bien sûr, l'alimentation de la ligne est à relier au bornier du tableau de répartition.
La notice jointe en lien est assez peu explicite.
Cordialement.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières des forums Bricovidéo avant fermeture. C'est pour cela que l'aide des invités est sollicitée.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 octobre 2025 à 21:26
forum consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum Électricité

Bonjour Flohous,
Nous croyions avoir été clair dans notre contribution relative à votre question du 30 septembre 2025 à 19:29.
Les questions posées ce jour sont à poser à l'électricien professionnel agréé IRVE auquel vous devez recourir pour installer une borne de recharge de puissance supérieure à 2,7 kW.
Il n'est pas dans les responsabilités du forum d'élaborer ce projet. Même si nous saurions le faire, mais ce ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.
Le parcours de la notice d'installation et de réglage montre qu'il faut certaines capacités qui dépassent le choix d'une alimentation triphasée ou monophasée et le choix d'une section de conducteurs.

Il faut asservit la puissance de recharge en fonction de l'heure et de la consommation de l'habitat, d'où le recours à un asservissement en courant afin d'éviter le déclenchement de la protection surintensité du compteur Linky.

L'achat d'un véhicule électrique est souvent accompagné par la fourniture en promotion d'une borne de recharge livrée, installée, réglée, programmée et garantie.
La marque est ainsi sûre que l'ensemble véhicule + le système de recharge sont optimum.
Citation :
avec un compteur de 12 kW
Peut-être voulez vous signifier que le contrat de fourniture d'énergie électrique est de 12 kVA triphasé ?
Citation :
mais je ne suis pas certain de ce qu'il faut choisir
C'est normal de ne pas avoir les connaissances nécessaires quand on n'est pas du métier.
Citation :
Une connaissance m'a conseillé...
Suivant quels critères techniques et quelles compétences ?
Citation :
Avez-vous des conseils ?
La seule recommandation est que vous évitiez de vous lancer dans une impasse technologique sans solution.
Désolé d'être négatif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 20:11
forum consulter ce sujet Borne recharge voiture max 22 kW sur le forum Électricité

Bonjour Sylvain.
Citation :
bien sûr pas de trappe d'accès pour vérifier derrière le WC.
C'est l'inconvénient des WC encastrés. C'est esthétique, jusqu'au jour où il y a des problèmes. Il faut démonter.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Odeur tout à l'égout WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour befazzz,
Citation :
Je vais donc la changer.
C'est ce que nous ferions, car la formation d'un bouchon est toujours possible. Et une fois que le tube est caché, il faut pouvoir déboucher (et la quantité de dépôt solidifié peut être impressionnante). Le meilleur moyen n'est pas le furet, mais le nettoyeur haute pression avec son tube et embout conique, à condition qu'il puisse pénétrer dans l'évacuation en profondeur - et on insiste sur la pose de tampons de visite.
Maintenant, ce n'est qu'un avis et la décision vous appartient.
Vous pouvez aussi demander conseil à votre entourage s'il y a des personnes un peu expérimentées.
Cordialement.
05 octobre 2025 à 11:00
forum consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum Plomberie

Un véhicule électrique s'apparente à un ordinateur avec un moteur et des roues. Cela ne se répare pas avec un stéthoscope de mécano, ou une tige en bois, pour détecter le cliquetis des soupapes, donc l'avance à l'allumage.
Il faut être formé. Et le client doit avoir beaucoup d'euros de coté.

On n'a pas pensé aux soudures, sèches ou non.
Un soudure sèche se repère bien à l’œil nu sur les anciennes cartes une face avec soudure à la vague, ou sur des cosses.
Avec une loupe c'est encore mieux. On peut aussi "brandouiller" le composant supposé mal soudé et voir si la queue bouge.

Dans le doute on pouvait refaire toutes les soudures (à condition qu'il n'y en n 'ait pas trop). Le dépannage à l'ancienne qui ne se pratique plus vu la complexité des cartes.
Si le lave-linge est reparti, vous avez gagné votre journée.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 21:46
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Arnaud C.
La méthode consiste à faire le schéma du montage actuel (neutre ou phase au BP) en repérant toutes les liaisons, notamment au niveau du télérupteur dans le tableau de répartition.
Ensuite on fait le schéma du montage utilisant des modules Yokis.
Et l'on fait la synthèse en utilisant les conducteurs en place.
Il faut être assez expérimenté et méthodique.
Citation :
J'ai du me tromper quelque part je n'arrive pas à câbler correctement
Sans schéma on ne fait rien en électricité.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 21:31
forum consulter ce sujet Passage télérupteur vers variateur sur le forum Électricité

Bonjour Robert DD,
Une remarque si vous voulez bien
Citation :
disjonctions au bout de quelques secondes de chauffe
On comprend qu'un appareillage déclenche. Mais vous ne précisez pas lequel.
Par habitude, on devine qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, sauf erreur. Donc défaut d'isolement classique.
Citation :
Madame est fière de son homme qui n'a pas lâché le morceau
"Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole..."
On vous laisse chanter.

On insiste auprès des invités pour qu'ils aident à la poursuite des activités Bricovidéo comme relaté ci-dessus.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème fuite corps de chauffe cumulus sur le forum Plomberie

Reprenons vos premières interrogations de 2018.
Quelques rappels.
Le Linky gère la puissance souscrite alors que le DJ différentiel de branchement est réglé à son calibre maximum. Si la surcharge par phase est faible, le Linky coupe au bout d'un certain temps. Mais contrairement à ce qui est écrit partout, une expérience personnelle a montré qu'il se réenclenchait tout seul au bout d'un certain temps (quelques minutes après la coupure par surcharge faible).

Le DJ de branchement sert :
- à isoler la ligne si l'on est amené à travailler dessus, comme pour tout départ. Notons qu'il est interdit de brancher plus d'une ligne en sortie de DJ de branchement. S'il y en a plusieurs on met en œuvre un répartiteur.
- à déclencher en cas de surintensité très forte (ce que ne fait pas le Linky)
- à assurer une protection différentielle de la ligne calibrée à 500 mA.

Un tableau de répartition, quel qu'il soit, n'a pas besoin de disjoncteur différentiel pour l'alimenter.

Un tableau 4 rangées 13, 18 ou 24 modules devrait comporter, quand le DJ de branchement est éloigné :
- un interrupteur sectionneur
- 3 interrupteurs différentiels 30 mA monophasés dont au moins un type A
- 1 ou 2 interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires dont un type A pour la cuisson sur deux phases, un chauffe-eau triphasé ; le deuxième ID tétrapolaire pour le chauffage électrique éventuel.

Dans votre cas, il faudrait un répartiteur en sortie de DJ.

Monter un DJ différentiel tétrapolaire en tête de tableau n'est pas la meilleure solution, tout l'habitat étant dans le noir au premier défaut d'isolement.
On préfère donc la répartition des protections ci-dessus. La fonction DJ ne sert qu'à couper le tableau, ce que peut faire un interrupteur sectionneur. Les protections surintensités sont effectuées par le DJ modulaire de chaque circuit.

En cas d'ajout de borne de recharge de véhicule électrique il faudra un départ à partir du répartiteur en aval du DJ de branchement.
Idem pour un local piscine.

Pour rallonger, les bornes rapides type Wago à levier sont pratiques. Les dominos en laiton massif ont toujours leur emploi à condition de bien s'en servir. Les tubes à sertir aussi à condition d'avoir une vraie pince à sertir. Si l'on a la place dans un tableau, on peut utiliser un bornier genre Viking.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec cosses (voir le tableau en rénovation en illustration).
On utilise les couleurs avec logique.
Un tableau en rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Citation :
je vais décaler le compteur... 1 sortie part vers le compteur à fusible...
On rappelle qu'un compteur compte, comme vous savez*.

On vous laisse assimiler tout cela et voir comment vous pouvez faire.
Il faudrait rénover la rénovation entreprise ; mais c'est une tâche ardue pour laquelle il faut être proche du métier. *Et laisser le compteur compter...
Cordialement.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo. C'est pour cela qu'on insiste auprès des invités.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 octobre 2025 à 21:16
forum consulter ce sujet Refonte tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Hary.

Cette machine, supposée d'âge respectable, semble en fin de vie, ou plutôt, son programmateur.
Les dossiers de service comportaient un diagramme circulaire qui mentionnait, cran par cran, les contacts fermés ou ouverts.
En cas de problème ciblé sur le programmateur le technicien ne perdait pas de temps et le changeait.
Il est à craindre que l'acquisition d'une machine neuve soit la seule solution possible. Restera alors à choisir la gamme en fonction de l'usage, fréquent ou non, et du budget à consacrer.
Citation :
je ne sais pas ce qui peut provoquer ce type de comportement ?
Il se peut que les techniciens SAV d'époque soient dans le même cas, sauf s'ils ont été formés par les marques sous la forme de stages de mise à niveau pour un type de matériel.
L'informatique permet désormais d'assurer les SAV avec des PC dédiés au fonctionnement des machines et au diagnostic des pannes, que ce soit le gros électroménager ou les véhicules.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 octobre 2025 à 10:09
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Xavier31.

Votre épouse n'a pas une idée ?
Dans ce cas là on utilise la méthode OSD.
A l'aide d'un escabeau stable, avez vous essayé de voir si la platine supérieure était munie de vis cachées ?
La platine tourne t-elle, comme emboitée dans un support fixe ? Comme certains hublots ronds.
On suppose que vous avez fait cela avant de demander du secours.
On n'en sait pas plus que vous.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 20:53
forum consulter ce sujet Conseils démontage lustre années 50 sur le forum Électricité

Bonjour François.
N'oubliez pas de vous identifier.

On trouve facilement sur le net un ou des top 10 des meilleures scies sur table dans lesquels les machines que vous avez repérées sont présentes.
Scier droit est l'objectif, mais ajuster et assurer la finition de la coupe est essentiel.
Un lapidaire à plateau ou à bande est bien utile.
Fabriquer un lapidaire à plateau est à la portée d'un bon bricoleur.
Citation :
apparemment les scie sur table premier prix ne sont pas top.
On peut le supposer.
Un très ancien sujet sur le forum outillage traitait de la précision et du jeu d'une machine premier prix. Aucune coupe n'était reproductible. Et les réglages fluctuants.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 19:23
forum consulter ce sujet Conseils achat d'une scie sur table sur le forum Menuiserie

Citation :
Je suis dans l'attente de toutes propositions d'explication
Ce qui a été fait.
En réciproque, un retour de la part de l'invité fait partie des usages habituels du forum comme il se doit.
03 octobre 2025 à 19:11
forum consulter ce sujet Le mystère de la Fuite de Gaz de ville en dalle sur le forum Plomberie

Re,
Citation :
Je vais faire un tour chez Bricoman
Ce qui ne vous empêche pas d'aller voir les professionnels de la distribution de matériels sanitaires, mieux fournis, avec des interlocuteurs aptes à conseiller.
Et on aime bien Nicoll.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Re.

En domestique les récepteurs ne sont pas générateurs d'harmoniques d'intensité (en général, il n'y pas de soudeuse par points dans le garage). On considère à juste titre que les courants sont sinusoïdaux, et avec des facteurs de puissance proche de 1.
En électronique de puissance on sait étouffer les harmoniques d'intensité, ce qui permet au réseau de ne fournir que des courants sinusoïdaux, et pratiquement en phase avec la tension (filtres actifs).
Une pompe à chaleur est essentiellement un compresseur avec juste un moteur.
Bref, devant le tableau de répartition on oublie tout cela.

Pour argumenter un peu mieux il nous faudrait sortir l'oscillo, la sonde différentielle et la pince à effet Hall E3 et observer tension et courants de TV, hi-fi, vidéo, fours à micro-ondes, cuisson par induction. Bref, faire un TP.
Mais il y a aussi des travaux de saison extérieurs qu'il faut réaliser et c'est beaucoup plus urgent.

Si vous voulez approfondir, et si vous avez les connaissances théoriques nécessaires, on peut vous conseiller le cahier technique 202 Schneider Electric : les singularités de l'harmonique 3.

Rappelons aussi que la surcharge du neutre peut entrainer le déclenchement de disjoncteurs calibrés par rapport au courant dans la phase sans qu'on s'en aperçoive et si l'on n'est pas initié. Dans ce cas là il faut déclasser le DJ et en choisir un de calibre supérieur.
Mais on s'éloigne...

Cordialement.
03 octobre 2025 à 14:40
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases sur le forum Électricité

Bonjour Fabrice.

L'utilité d'une canalisation est d'assurer une évacuation dans le cas présent.
A la longue, elle s'encrasse, des dépôts se forment et se solidifient. Ici le phénomène peut être initié et accentué par les anneaux du flexible et des éventuels coudes à 90 °.
On passe alors un tube spécial de nettoyeur haute pression qui remet la canalisation en état, à condition que le tube puisse passer.
Ce qui n'est pas forcément le cas d'après la photo.
Vu d'ici, refaire cette canalisation à neuf semble la meilleure solution, en augmentant son diamètre, en remplaçant un coude à 90 ° par deux à 45 °, en enlevant le flexible, en insérant un tampon de visite permettant un débouchage éventuel sans avoir à démonter l'isolation de cette partie de façade.
Et peut-être en modifiant son trajet.

Nota : les fenêtres à glissière ne sont pas le top pour ce qui concerne l'isolation. On en fait d'oscillo-battantes beaucoup plus performantes.
Peut-être faudrait-il commencer par changer les fenêtres, en élaborant un projet prim rénov si cela est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 12:31
forum consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum Plomberie

Bonjour Arnaud.

On ne voit pas bien comment vous pourriez passer de 230 V AC à 12 V AC ou DC, et quel en serait l'intérêt.
Pour les télécommandes filaires et radio, il y a des solutions chez Yokis.
Dans l'habitat il est d'usage de préférer des solutions simples plutôt que d'envisager des montages compliqués qui ne serviront que très peu avant qu'ils ne tombent en panne, l'électronique domestique ayant une durée de vie limitée.
En éclairage scénique c'est différent.
On vous laisse vous documenter sur le site Yokis.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement éclairage dimmable par télécommande sur le forum Électricité

Bonjour Hiroko45.
Citation :
L1 = 6 kVA (26.1A) et L2 = 6 kVA (26.1A) le courant dans le neutre serait-il supposé être de 26.1 + 26.1, soit 52.2A ?
Eh non. Les intensités s'ajoutent géométriquement (somme vectorielle de courants déphasés) et non arithmétiquement.
Et s'il y a trois charges rigoureusement identiques réparties sur les trois phases, le courant dans le neutre est nul. Etonnant non ?
C'est le cas d'un moteur asynchrone triphasé. Comme il n'y a pas de courant dans le neutre, eh bien, on ne raccorde pas de conducteur de neutre ce qui engendre une économie de cuivre. Idem pour un chauffe-eau électrique triphasé, on alimente avec 3 phases et la terre.

Mots clés : diagramme de Fresnel en régime triphasé sinusoïdal, équilibré ou non.
On comprend que cela peut faire peur quand on n'a jamais abordé la théorie.

Nota : quand les charges absorbent des courants non sinusoïdaux, donc avec présence d'harmoniques (surtout le trois), c'est à ce moment qu'il faut s’inquiéter du courant dans le neutre et dimensionner le conducteur en conséquence. Il n'y a pas ce problème dans le domestique.
On ne développera pas davantage.
Citation :
J'avais cru comprendre...
Il faudrait que nous voyions ce qui est écrit. Mais ce n'est pas ce que vous avez compris.
Ne vous tracassez pas inutilement.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 00:03
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases sur le forum Électricité

Bonjour Bazbaz.

Dans ce fil de discussion les points habituels ont été relatés, et depuis 2010 rien n'a changé.
Un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre peut déclencher un interrupteur différentiel.
Four en fonctionnement, circuit de dégivrage d'un frigo, filtre antiparasites de lave-linge et autre.
Dans ce dernier cas, le défaut est généralement permanent.
Il se peut qu'un interrupteur différentiel soit sensible aux déclenchements intempestifs.
Dans ce cas on remplace par un type A SI (super immunisé).
Il arrive aussi qu'un ID soit défectueux à la longue.
Seul le remplacement par un neuf peut prouver ou non cette hypothèse.
On rappelle qu'il est d'usage de tester régulièrement les ID avec leur bouton test. Il n'est pas rare que certains ne déclenchent pas. Dans ce cas, on change.

Il semble que certains éclairages publics avec lampes à décharge et terre plus ou moins bonne pouvaient faire déclencher certains disjoncteurs de branchement du voisinage.
Les éclairages à led ne sont pas concernés.

On vous laisse chercher, sachant que les déclenchements aléatoires ont des causes difficiles à déterminer.
Citation :
et protégé par un interrupteur différentiel unique de 40A et 30mA
C'est pour cela qu'il est préférable d'en mettre plusieurs.
Bien des appartement ne possèdent qu'un seul ID.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:44
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement sur le forum Électricité

On comprend votre désarroi, mais pour pratiquer le forum depuis un certain temps, on sait que les questions trop spécialisées n'ont généralement pas de réponse.
En effet, il faudrait connaitre le matériel en détail.

Les professionnels des métiers des automatismes de portail, étant davantage expérimentés, savent peut-être.
Essayez de comparer les caractéristiques des deux télécommandes si cela est possible.
Il y a aussi le blog des utilisateurs Somfy sur lequel vous pouvez poser la question.
Attendons d'autres avis. On ne sait jamais.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:27
forum consulter ce sujet Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io sur le forum Électricité

Pour info, une manchette à joint Nicoll permet d'emboiter l'extrémité du tube accordéon, ce qui rend la liaison démontable et étanche aux remontées d'odeurs.
Mais un manchon aussi, juste collé d'un côté.
02 octobre 2025 à 23:15
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Bonjour Hary,
Vous évoquez un autre problème que celui exposé (puis plus rien) par papyguytou.
Citation :
si je n'ai pas un soucis de mauvais contact au niveau connectique.
Plutôt au niveau des contacts internes qui commutent des courants importants, mais à vrai dire, on ne sait pas.
Les conducteurs sont munis de cosses Faston.
Une pulvérisation de nettoyant désoxydant pour contacts (Jeltonet C1 ou autre) est la seule action qu'on puisse faire si l'on trouve un petit trou d'accès.
On devrait écrire à l'imparfait car les programmateurs à cames ont disparu depuis bien longtemps.
Mais dans le temps on les changeait.
Ici il y a un sèche-linge de plus de 40 ans qui tourne sans problème, avec deux ou trois changements de résistance et un condensateur moteur. Un buzzer électromécanique annonce la fin du cycle.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:10
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Victoria,
Citation :
J'ai besoin de l'aide de spécialistes intelligents et érudits
C'est peut-être beaucoup demandé, ce qui a nécessité du temps pour en trouver un depuis le 25 septembre.
Concernant l'intelligence, elle n'est pas artificielle et c'est le mieux qu'on puisse faire sur les forums Bricovidéo compte tenu que les IA "pompent" les contenus et "recrachent" des solutions sans queue ni tête la plupart du temps.

Cette hotte semble équipée de lampes halogène GU4 ou GU5.
Elles se caractérisent par des petits picots qui s'oxydent.
Ces lampes sont enfichées dans des embases qui comportent des alvéoles plus ou moins élastiques et qui s'oxydent également.
Cette situation est personnellement connue, et malheureusement, faute d'embase de rechange, on se retrouve avec x % de lampes en moins.
Ici, x = 50. Autrement dit la hotte fonctionne avec une seule lampe sur deux.

Changer les spots complètement est possible, mais il faut qu'ils soient compatibles en dimensions, tenue à la température, alimentation.

Vous pouvez essayer de nettoyer les broches avec un abrasif. Pour les embases c'est impossible vu le diamètre du trou. Un désoxydant pour contact peut être pulvérisé dans les alvéoles, sans garantie de résultat.
On vous laisse vérifier si notre IV (intelligente vivante) est dans le vrai ou non.
Cordialement.

Cette aide est peut-être une des dernières apportée sur les forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2025 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème lumière hotte de cuisine sur le forum Électroménager

Bonjour Aramoor,
Sujet récurrent
Les causes sont celles que vous avez décrites, le débit de la pompe de vidange est supérieur à celui de l'ancienne.
L'autre cause est, outre un bouchon en aval, une distance trop faible entre le haut du tube et l'axe de sortie du siphon.
La pression est celle de la colonne d'eau ; en gros, le débit de la pompe est supérieur à celui de l'évacuation.
Le seul remède est de coller un manchon en haut du tube de façon à avoir une distance de 50 cm environ pour augmenter la pression à l'entrée du siphon.
Voir ici : Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
ou ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Cordialement.
02 octobre 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui refoule sur le forum Plomberie

Bonjour Hary.

Votre contribution nous amène à nous interroger sur le bien fondé de notre contribution du 01 octobre 2025 à 17:52
En effet, nous nous sommes fondé sur la nomenclature des pièces détachées pour cette machine sur un site de fournisseur, où seule une carte électronique était proposée, ce qui a entrainé une méprise fortement regrettable (erreur du site ? erreur de référence de la machine ?)

Donc, après recherches un peu plus soutenues et appliquées, il s'avère, sauf erreur, que cette machine est effectivement équipée d'un programmateur électromécanique (qui ne se fait plus) comme vous l'avez précisé.
https://www.sos-accessoire.com/programmateur-d-origine-programmateur-module-electronique-faure-1322095108-7030.html
Votre remarque était donc une possibilité de panne de cette machine (hormis l'odeur de brûlé), avec une méprise pour ce qui nous concerne, dont on espère que vous ne nous tiendrez pas rigueur.

Pour ce qui concerne papyguytou, il n'y a malheureusement pas eu d'échanges.
Citation :
Je vais donc reposter dans un nouveau sujet.
Oui, et nous serons particulièrement attentif, les erreurs d'interprétation de certaines contributions sont bienheureusement rares. Et quand il y en a, on corrige.
Désolé pour cette erreur.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 14:15
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Citation :
c'est ce qu'il se passe dans ma tête
Le problème est que la technologie se pratique avec des schémas, et qu'on ne connait pas de logiciel permettant de relier l'IV (intelligence vivante) directement à une imprimante.
Il faut que vous en passiez par là afin de définir avec précisions les potentiels par rapport à la masse du véhicule.

Dans le cas de l'alimentation directe par le réseau, la mise à la terre du véhicule est obligatoire.
L'usage d'une "batterie nomade" vue dans un ou des forums spécialisés, que vous trouverez aisément, pourrait être une solution.
Citation :
isoler la masse de la batterie additionnelle de la carcasse du véhicule ?
A priori non si cette batterie alimente un onduleur et aucun autre récepteur. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Bref, avant de câbler quoi que ce soit, étudiez la distribution des potentiels.
Il vaut mieux être très proche du métier.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 11:06
forum consulter ce sujet Projet installation électrique Van aménagé sur le forum Électricité

Bonjour.

Impression et sensation ne font pas partie des méthodes de dépannage, d'autant plus que le programmateur est électronique, ce qui est facile à vérifier.
De toute façon il est inutile d'aborder un sujet ancien qui n'a fait l'objet d'aucun échange.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour.

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?". Lamartine.
Ce type de sujet n'est pas du ressort d'un forum d'entraide bricolage.
On comprendrait mieux que la bague de la grand-mère soit l'objet d'une attention et de souvenirs, mais pour un frigo ou la roue de secours de la Rosengart de l'arrière arrière grand-père, moins.

Dans ce type de réfrigérateur il peut y avoir un relais.
D'autres plus récents, comportaient un composant passif non linéaire qui remplaçait le relais.
Pour le savoir il faut observer les liaisons.

Les notices clients, tout comme maintenant, ne comportaient aucun schéma.
Les documents de dépannage accessibles aux SAV agréés étaient plus précis.
Depuis bien longtemps les rendements des appareils ont fait bien des progrès.
Même si le frigo fonctionne, son rendement ne doit pas être bien élevé. Bref, il coûte cher à l'usage.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Régrigérateur Electrolux acheté en 1964 sur le forum Électroménager

Bonjour Mikael.
Une photo pourrait aider.

L'idéal est de rendre les raccordements démontables.
Inspirez vous des exemples de raccordements dans votre entourage.
Il suffit d'ouvrir la porte du placard, et d'observer.
Regardez les questions apparentées ci-dessous.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:09
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Bonjour Eloandtia.
Citation :
Pouvez-vous m’aider à savoir quel fil de l'Elvox doit être branché sur quelle borne du Fermax ?
Hélas non.
Il faut connaitre les fonctions des fils de couleur. La notice de branchement de l'Elvox ou la fonction des bornes est indispensable.
Si l'installation est dans un logement collectif, il faut faire intervenir l'installateur qui doit, normalement, être en possession des documents relatifs au câblage.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Brancher vieux interphone Elvox sur Fermax VEO 3431 sur le forum Électricité