Bonjour.

Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...
10 juillet 2019 à 10:01
forum consulter ce sujet Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur d'autres Hitachi (je n'ai pas trouvé le bouquin de votre modèle), ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre UI et UE (unité ext). Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a des traces de vie, en particulier au niveau des LED de diag.

Cordialement, Dom.
09 juillet 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Clignotement voyant minuterie clim Hitachi sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je vous avais dit... il y a 2 mois... que les photos me convenaient. Sinon, quelles autres nouvelles?...
09 juillet 2019 à 11:11
forum consulter ce sujet Clim Carrera CAR-25x2+35 GW/X1DBPA 2EI en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avant de rechercher un moteur, assurez-vous que le condensateur de démarrage n'est pas HS. Vérifiez aussi les résistances des 2 enroulements. Si vous ne savez pas comment faire, postez un gros plan du schéma qui est sur l'étiquette.

Cordialement, Dom.
09 juillet 2019 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème moteur UE PAC S120-HP en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 :
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet.

Cordialement, Dom.
09 juillet 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Passage en mode ventilation clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.
09 juillet 2019 à 10:49
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAC-50NH4 sur le forum Climatisation

Incredible!

J'habite pas trop loin, effectivement, mais vos 2 derniers mails suffisent à étancher ma soif! :-)

Bon vent frais, Dom.
09 juillet 2019 à 10:17
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.

Cordialement, Dom.
06 juillet 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAC-50NH4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec un ohmmètre, mesurez la résistance de la sonde bonne à 20°. La valeur que vous lirez sera surement proche de 5, 10, 20 ou 50 kohms. A priori achetez la sonde qui correspond. A savoir aussi, une sonde baisse d'environ 3% en valeur pour chaque degré en plus.

Cordialement, Dom.
06 juillet 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Sonde pour clim AUX sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est normal, c'est le fluide réfrigérant qui arrive sous forme +/- liquide dans les UI en mode froid. Le brassage d'air intérieur vaporise ce liquide dans l'échangeur, qui du coup absorbe beaucoup de calories de la pièce et donc provoque du froid. Tout comme l'anti-transpirant qu'on vaporise aux aisselles, il était liquide dans le flacon et en se vaporisant vous donne un gros coup de froid localement.

En mode chaud, c'est le contraire : du gaz chaud arrive, et le brassage le condense. Et dans certains cas, on peut aussi entendre un petit ruissellement, mais c'est très rare. Ce serait en fin d'échangeur, alors qu'en mode froid ce serait en début d'échangeur.

Cordialement, Dom.
05 juillet 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Bruit passage de gaz split sur le forum Climatisation

Pas de quoi. En attendant, vous avez un nom parfaitement adapté : z'allez cuire avec vos 32°... :-)
05 juillet 2019 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum Climatisation

CQFD. Si vos UE étaient dans une zone bien dégagée, vous auriez en soufflage dans les bureaux de l'air 10-11° plus froid que celui que vous avez actuellement.

En mode clim, le compresseur amène le gaz à hautes température et pression. Ce gaz est alors refroidi à une température proche de la reprise avec le ventilo de l'UE, mais reste à haute pression. Il est alors détendu puis acheminé vers l'UI ; en se détendant il perd par ex 25°. Mais ce delta "est accroché" à la reprise : avec une reprise à 41°, l'air soufflé dans les bureaux sera 11° plus chaud que si la reprise était à 30°...

L'installateur, peut-être faute de compétence, ne vous a pas suffisamment mis en garde sur l'importance de l'aération de l'endroit où sont placées les UE...
05 juillet 2019 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum Climatisation

Bonjour.

Eh beh, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endroit choisi pour les UE n'est pas adéquat du tout. On peut même dire qu'il sera difficile de trouver pire! Les UE sont asphyxiées avec cet emplacement. Un paramètre important est la température de reprise UE : mesurez derrière elles l'air qu'elles aspirent, on sera surement 10° au dessus de la température extérieure à 20m de là... Donc pas étonnant que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous.

Cordialement, Dom.
05 juillet 2019 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum Climatisation

Ventilateur?... Je ne vois pas le rapport, il y a de codes spécifiques pour lui.

Carte principale en rose, carte inverter en jaune. Un bon dépanneur Hitachi devrait avoir une carte inverter fonctionnelle dans sa camionnette, pour faire un essai.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carteshitachi

05 juillet 2019 à 08:48
forum consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Attention, comme stipulé aux posts 3 et 4, cette déconnexion doit être faite dans un but de diagnostic et pendant un temps très limité. Risque mortel si vous laissez comme ça en permanence!!
04 juillet 2019 à 20:17
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si grosse humidité sur une longue durée, des connexions entre cartes ont pu s'oxyder, ainsi que le bouton poussoir M/A. Coupez le courant, ouvrez l'UI, accédez à la carte et retirez/remettez plusieurs fois tous les câbles que vous voyez. Vous pouvez vérifier le poussoir avec un ohmmètre, sa résistance "enfoncé" doit être inférieure à 1 ohm, mais en général les circuits tolèrent jusqu'à quelques dizaines d'ohms avant de ne plus réagir.

Vérifiez aussi que les pistes de cuivrent ne présentent pas de taches marron, signe que le cuivre aura été attaqué, ce qui peut aller jusqu'à la coupure de pistes.

Cordialement, Dom.
04 juillet 2019 à 12:00
forum consulter ce sujet Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

A la mise sous tension, on est obligé de brider le courant, sinon les gros condos après le pont vont absorber un courant très important et faire sauter un disjoncteur. Il y a donc une résistance en série, qui est court-circuitée par un relais après quelques secondes une fois les condos chargés. Pour que le relais soit excité, il faut que l'alimentation basse tension démarre, et elle ne le pourra pas s'il n'y a pas de haute tension sur les gros condos.

Maintenant, si la HT est court-circuitée ou si la résistance est claquée, ça ne peut pas fonctionner. Et non, n'activez pas vous-même le relais, vous iriez au devant de catastrophes...

Cordialement, Dom.
04 juillet 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.

Cordialement, Dom.
03 juillet 2019 à 22:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

La fuite a été générée par la clim, ou la clim a reçu de l'eau en provenance du plafond (voisin du dessus, par ex)? Si par la clim, au bout de combien de temps de fonctionnement?

Avez-vous une pompe de relevage? Si oui, où est-elle placée, et l'entendez vous fonctionner?

La fumée est-elle vraiment de la fumée, ou plutôt de la vapeur d'eau? Elle a une odeur? D'où sort-elle?

Dernière question, est-ce que la clim fonctionne néanmoins?

Cordialement, Dom.
03 juillet 2019 à 07:08
forum consulter ce sujet Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

AAC : la clim ne disjoncte pas, la personne a juste coupé le jus à ma demande.

Il n'en demeure pas moins que 3 x LD301 est un diag peu précis, qui peut être dû à plusieurs choses : compresseur ou carte inverter, voire carte principale... Je crois me souvenir qu'au moins un internaute avait résolu son problème en changeant la carte inverter, mais il ne faut pas généraliser pour autant.
03 juillet 2019 à 07:00
forum consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelque soit la famille, BZX ou BZV, mettez en 2 de 12V en série, ce sera plus fiable.
03 juillet 2019 à 06:42
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

J'attends le post-scriptum avec la photo, mais il ne vient pas...

Oui, c'est comme ça qu'on met les diodes en série.
02 juillet 2019 à 16:52
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Presque tout bon! La série est BZX85 (plus d'un watt), grande soeur de la BZX55 (0.5W) : 85 n'est donc pas la température maximale admissible. Le 24 indique effectivement une tension de 24V, ce qui me surprend un peu, ou alors le relais est lui aussi un 24V, et là ce serait cohérent.

Si j'étais vous, je mettrais 2 zener BZX85 de 12V en série pour qu'elles se partagent la chauffe. J'imagine que vous savez comment faire.
02 juillet 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 mn?
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn?
3/ Même question si vous coupez le courant 5 mn au disjoncteur.
4/ Pendant vos 10 mn, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas? "Je pense" ne sera pas une réponse acceptable! La rotation est impérative pour que le système fonctionne. Comme la pompe à eau sur une voiture.
5/ 3 clignotements signifient "abnormal low speed rotation" (du compresseur). On va attendre vos infos pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.
02 juillet 2019 à 11:22
forum consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum Climatisation

Bon, il faut donc chercher ailleurs, mais pas très loin, le condo est bon.

La fabrication du 12V est assurée par le condo, qui laisse passer un courant assez faible en provenance du secteur, de diodes (noires) qui redressent le courant, de condos chimiques pour lisser la tension et d'une diode zener, qui va limiter la tension à sa valeur propre. Je soupçonne que la zener de la carte soit morte. A priori c'est la (relativement) grosse diode orange en plein milieu de la carte.

Vous pouvez tester les diodes avec un multimètre en mode "test de diodes". Vous lirez normalement une valeur entre 600 et 900 (mV) en mettant le fil noir sur la patte côté bague de la diode et le rouge de l'autre côté ; et rien ne s'affichera en inversant les fils. Quand une zener est HS, c'est en général parce qu'elle s'est mise en court-circuit. Dans ce cas, vous lirez entre 0 et 50mV dans les 2 sens. Il est souvent inutile de dessouder une patte d'une diode pour la mesurer ainsi.

Au cas où elle serait bonne, testez les autres diodes de la même façon. Et aussi la résistance assez grosse dans le prolongement de la cosse "neutro".
02 juillet 2019 à 00:36
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, avec 0.48V, ça ne risque pas de marcher!...

Bien sûr que le coupable est ailleurs! Si vous relisez mon post 12, vous verrez que le suspect est le rectangulaire, pas le chimique ; la mesure sur le chimique sert à vérifier avec un voltmètre si le rectangulaire est bon ou pas. Vous êtes équipé d'un capacimètre, c'est merveilleux! Si j'avais su, je vous aurais dit de le mesurer directement! :-)

Au cas assez improbable où ce rectangulaire serait bon, il faudrait trouver quel composant écroule la tension sur le chimique. Mais commencez par le rectangulaire.
01 juillet 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Félicitations pour votre utilisation intelligente du forum et la solution que vous avez trouvée. Un problème inductance est tout de même assez rare, mais votre intervention permettra à l'avenir d'insister un peu plus sur cette possibilité.

Cordialement, Dom.
01 juillet 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH sur le forum Climatisation

Goude!

Du coup, au niveau de l'unité intérieure, il y avait bien un bornier R1-R2, qu'on ne voit pas sur la 3ème photo?
30 juin 2019 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème démarrage première mise sous tension clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si votre clim a déjà fonctionné en froid d'autres années sans problème, c'est que l'évacuation s'est bouchée et empêche l'eau de partir. Si du moins c'est un écoulement par gravité. Si vous avez plutôt une pompe de relevage, il peut y avoir un problème de pompe ou son flotteur. Autre possibilité, le bac récupérateur qui est fêlé, c'est arrivé très récemment sur ce forum.

Cordialement, Dom.
30 juin 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Réglage température climatisation Airton sur le forum Climatisation

Bonjour. J'espère que je n'arrive pas trop tard... :-)

Je viens de dégoter le manuel du ASHG12LMCA, pas ASHG12LLCA. Mais il y a peu de chance qu'il y ait une grosse différence.

Donc si operation clignote 10 fois à 1 Hz, timer une seule fois, et economy continûment à 5 Hz, alors le gaz est trop chaud en sortie de compresseur. Soit il faisait extrêmement chaud à ce moment là, soit vous avez une fuite qui vous a fait perdre du gaz.

Avec la température qui a un peu baissé, est-ce que la panne est toujours là? Le ventilateur extérieur tourne-t-il?

Cordialement, Dom.
30 juin 2019 à 11:45
forum consulter ce sujet Help canicule climatiseur HS sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bien que n'étant pas pro de la clim (juste électronicien), je vais tenter de répondre à 3 de vos questions.

1/ Les détendeurs ont des réf différentes. Pour moi ils sont fonctionnellement identiques. Mais le détendeur n°3 commande le gaz pour l'UI 3 et aucune autre ; si on la banche "sur" l'UI 2, il va y avoir mismatch. Daikin a bétonné le truc pour qu'il n'y ait pas d'inversion possible, au moyen des couleurs de connecteurs mâles / femelles. Du coup ça vous fait autant de réf que de couleurs...

2/ up up... Personnellement, quand je ne sais pas, je ne poste pas sur le sujet. Cela ne veut pas dire que je néglige voire méprise la question, juste que je n'ai pas d'idée. Ca peut être pareil pour les autres personnes qui répondent. Personne n'a réponse à tout.

3/ Manque de gaz. Je dirais non, car vos symptômes ne sont pas cohérents avec un manque. Plutôt un problème de régulation au sens large, qui inclut les EV.

Cordialement, Dom.
30 juin 2019 à 10:25
forum consulter ce sujet Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mhhhh, soyons constructifs! Si vous en avez la possibilité technique, faites nous un mp3 du bruit, l'enregistrement se terminant par la disparition du bruit en "penchant" l'appareil. Une pièce qui vibre +/- naturellement peut avoir légèrement bougé et taper sur quelque chose...
29 juin 2019 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème énorme bruit de pompe à eau sur clim REMKO 491 DC sur le forum Climatisation

Vous voulez dire : "il reste toujours sur 1___ à l'ohmmètre", autrement dit l'infini.

Et vous étiez bien en mode ohmmètre calibre 2000k impérativement, pas voltmètre?

Avez-vous pu localiser le condensateur? Quelle forme a-t-il? (ou une photo)
29 juin 2019 à 14:17
forum consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum Climatisation

J'ai bien vu la boîte de dérivation, mais sur la 3ème photo, bornier UI, on ne voit pas l'arrivée secteur, d'où ma compréhension pas totale. Si vous dé-fixez ce bornier (vis centrale?) cela ne vous donne pas accès à d'autres connexions?...

Je confirme que vous n'avez pas à amener le secteur sur l'UE. Il y a des relais dans l'UI, dont un gros pour le compresseur, qui vont mettre en marche les 3 éléments de l'UE. Maintenant si la sonde n'est pas connectée, il se peut que cela empêche le démarrage. Donc investiguez ce point...
29 juin 2019 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème démarrage première mise sous tension clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mon pauv' meussieu, sur ce genre de clim, on fait arriver le secteur sur l'unité intérieure, et c'est elle qui dispatche la sauce sur le ventilo, le compresseur et la vanne 4 voies... par les fils N/2/3/4.

Ouvrez votre UI complètement, vous devez avoir un autre bornier resté libre sur lequel vous devez amener phase, neutre et terre. Peut-être que le bornier sur lequel vous avez connecté vos fils a 2 couches de connectique.

Bizarre aussi vos R1/R2. Si la sonde doit renseigner l'UI sur une température, il faut aussi la connecter à l'UI.

Cordialement, Dom.
29 juin 2019 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème démarrage première mise sous tension clim réversible sur le forum Climatisation

PS : Voir une discussion en question 2736 :
Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
29 juin 2019 à 08:52
forum consulter ce sujet Peut-on installer n'importe quel split sur une unité extérieure déjà présente ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

La platine morte, c'est celle de l'unité intérieure, donc? Puisque vous parlez de racheter une UI... Si oui, quels étaient les symptômes, une photo de la carte pourrait être utile.

Une UI sur le palier fonctionnera, évidemment moins bien que s'il y avait une UI dans chaque chambre, mais ce sera mieux que rien. On a eu le cas sur le forum, la personne était satisfaite.

Cordialement, Dom.
29 juin 2019 à 08:12
forum consulter ce sujet Peut-on installer n'importe quel split sur une unité extérieure déjà présente ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, vous ne pouvez pas alimenter le moteur avec juste orange et bleu, car il n'aura pas la présence du condo pour démarrer. Sur votre photo, je crois voir que le câble ventilo arrive sur le connecteur "volant" en haut à gauche. C'est pratique pour faire quelques manips.

Dégrafez le connecteur volant. En mode ohmmètre, mesurez côté moteur la résistance entre orange et noir, orange et bleu, orange et jaune, orange et marron. En fait je soupçonne que votre moteur ait eu un coup de chaud, et que sa protection thermique interne ait fondu (en général un fusible thermique). Sur certains moteurs, cette protection est accessible par un fil dédié, mais sur le vôtre, elle pourrait être logée dans les enroulements...

Tentez aussi de localiser le condo 6µF, placé entre jaune et marron, il se peut qu'il soit HS. Pour le tester un tant soit peu, connecteur dégrafé, mesurez la tension DC entre les fils jaune et marron. Si elle est supérieure à 5V, attendez qu'elle descende vers 0. Mettez alors l'ohmmètre en position 2 Megohms (=2000k) et testez entre les fils jaune et marron côté carte (pas moteur). L'affichage devrait montrer une valeur évolutive qui se termine par 1___ (infini). Recommencez en inversant les fils de l'ohmmètre et chronométrez le temps entre l'application des pointes et le passage à 1___. Inversez à nouveau et même test, que vous pouvez répéter plusieurs fois. Pour un condo bon, ce temps pourrait être d'une dizaine de secondes.
29 juin 2019 à 07:59
forum consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, j'ai parlé du condo chimique à mi-chemin entre la capa 1µ et le CD4060 (à tester en DC). Si vous testez entre vos points rouges, vous verrez quasiment la tension secteur (en AC).
29 juin 2019 à 07:27
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas forcément, surtout si vous déconnectez les fils orange et rouge au bornier. Pour tester une diode, utilisez la position "test de diode", c'est plus approprié que "ohmmètre", réservé au résistances.
29 juin 2019 à 07:22
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Pas grave, ça me parle! :-)

C'est donc un moteur 230AC, avec condensateur dit "de démarrage" (mais qui ne sert pas qu'au démarrage). Voyez s'il y a, pendant les quelques minutes de fonctionnement de la clim, 230V AC entre les fils orange et noir. Ou entre orange et bleu.

S'il y a présence de tension, le moteur est HS. Le condensateur pourrait aussi être HS, dans ce cas, le moteur devrait bourdonner/vibrer, mais ce n'est peut-être pas facile à discerner avec le bruit du compresseur. Je suppose que l'hélice n'est pas bloquée (testez!).

Si pas de tension, alors la carte n'envoie rien, relais HS en général. Une photo de la carte permettrait d'en dire plus. Mais avant cela, faites les mesures ci-dessus.

Petit truc : si vous mettez un ventilateur de maison à vitesse max devant la grille, la période de fonctionnement devrait augmenter notablement. Du provisoire, évidemment!
28 juin 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

CH61 : échangeur de l'UE (unité ext) trop chaud... CH62 : radiateur de l'IPM trop chaud. Normal si le ventilateur ne tourne pas... c'est à ça qu'il sert (refroidir tout ce beau monde).

Voyez si du jus arrive sur le moteur, et essayez de voir quelle est sa techno : 230AC, DCbrushless, triphasé passif. Si c'est de l'hébreu pour vous, faites une photo de la carte et du moteur s'il y a un schéma plaqué sur lui.

Cordialement, Dom.
28 juin 2019 à 15:52
forum consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum Climatisation

Préambule. Dans vos manip et photo du post initial (croiser les trios de fils), on peut voir que les fils oranges sont reliés par la rangée supérieure, et les fils gris à priori aussi (la photo ne permet pas de voir la boucle complète du fil blanc). DONC, quand vous dites ci-dessus que l'UI2 fonctionne avec la manip de ce matin, en fait non car vous n'avez pas (je pense) re-permuté les EV. Du coup, votre manip de ce matin est EXACTEMENT celle du post initial.

Sur la petite carte, les fils de communication (orange et rouge) arrivent assez vite sur des optocoupleurs, un qui émet vers l'UE, un qui émet vers l'UI. Normalement on peut les tester mais il faut un peu de matériel. Vous pouvez déjà tester les 4 diodes et les 4 résistances de 15k, ça ne mange pas de pain et c'est facile...
28 juin 2019 à 14:37
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'alimentation basse tension de votre engin est du type capa série. C'est pratique et pas cher, mais il faut pour cela que la capa (la rectangulaire avec l'étiquette) soit en parfaite santé. Pour voir si elle fait toujours son boulot, testez sur la capa chimique proche du relais, vous devriez lire 10 à 14V s'il est écrit sur le relais que c'est un 12VDC. S'il y a beaucoup moins, cela expliquerait pourquoi le relais n'arrive pas à coller : pas assez de tension sur sa bobine.
28 juin 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Vous pouvez aussi entourer votre tuyau actuel avec une couche isolante (linge, couverture...) et voir ce que cela change... Pour moi vous ne verrez aucune différence avec un tuyau de 50 cm.
28 juin 2019 à 06:49
forum consulter ce sujet Quel tube d'extraction d'air chaud pour climatiseur mobile ? sur le forum Climatisation

Oups, vous aurez sans doute corrigé :
* première ligne : Donc chaque UI fonctionne si elle est reliée au bornier 2 de l'UE.
* dernière ligne : Suivre aussi le fil de communication voie 1 quand il entre dans l'UE.
28 juin 2019 à 06:40
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Donc chaque UI fonctionne si elle est reliée au bornier 1 de l'UE. Le but de la manip est donc atteint, détecter un éventuel problème sur l'UI qui ne fonctionnait pas.

Maintenant trouver ce qui ne va pas dans l'UE ne sera pas forcément évident. Inspectez les cartes des 2 côtés, on a vu sur ce forum pas mal de problèmes dus à de la corrosion, autrement dit des pistes coupées (taches marrons çà et là). Suivre aussi le fil de communication voie 2 quand il entre dans l'UE. Soudure HS...
27 juin 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement, elle n'a pas de piles, donc elle tire son énergie d'une tension qui lui est appliquée. Mesurez la tension sur les fils qui arrivent dessus. Si 0V, problème de liaison ou défaut dans l'appareil à l'autre bout du fil.
27 juin 2019 à 16:53
forum consulter ce sujet Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les sondes sont visibles en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air
Celle dont vous parlez est sur les ailettes. L'autre prend la température du gaz. Vérifiez sa valeur, elle doit faire quelques kOhms, surtout pas 0 ni l'infini.

Cordialement, Dom.
27 juin 2019 à 16:42
forum consulter ce sujet Erreur E2 sur climatiseur Carrera sur le forum Climatisation

Non, les 2 fils bleus alimentent la vanne 4 voies. Une électrovanne d'UI a 5 ou 6 fils qui arrivent dessus. Je verrais bien les 2 trucs rose et bleu en photo 6. Le rose a quelque chose qui part à gauche, ne serait-ce pas son câble?...
27 juin 2019 à 16:28
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation