Profil du membre AAC
Actuellement
10 185
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC

a posté 3 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Cela peut se produire si vous avez des ampli de sonorisation.
Est-ce le cas ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut se produire si vous avez des ampli de sonorisation.
Est-ce le cas ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2023 à 18:25

Bonjour.
Perso je ne pense pas à la carte électronique mais simplement un sous dimensionnement comme expliqué dans mon précédent post.
Votre unité extérieure est prévue pour recevoir 3 unités intérieures.
Faites faire un bilan thermique et puis voyez avec l'installateur si il s'est planté dans son dimensionnement.
Normalement c'est lui qui doit assumer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je ne pense pas à la carte électronique mais simplement un sous dimensionnement comme expliqué dans mon précédent post.
Votre unité extérieure est prévue pour recevoir 3 unités intérieures.
Faites faire un bilan thermique et puis voyez avec l'installateur si il s'est planté dans son dimensionnement.
Normalement c'est lui qui doit assumer.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2023 à 18:18

Bonjour.
Déjà vous partez sur de mauvaises bases.
En effet la configuration MXZ-3F54VF avec un MUZ-LN35 et un MUZ-AP25, vous donnera les puissances chauffage par +7°C suivantes :
MUZ-LN35 3,580 KW de chauffage
MUZ-AP25 3,280 Kw de chauffage
Ensuite votre code du groupe extérieur nous informe que soit il y a un manque de fluide, soit machine sous dimensionnée.
Ce qui explique les dégivrage trop fréquents
.
Généralement un dégivrage se produit toutes les 45minutes.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un bilan thermique.
Pour votre ancien appareil, il doit être correctement dimensionné et peut être est ce le haut de gamme de la marque (vos références sont incomplètes).
Bref a vérifier le fluide ou revoir l'installation.
Le cas échéant rajouter un 35 dans le salon et vous aurez 4,820kW de chauffage pour le salon et 2,170kW pour les chambres.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous partez sur de mauvaises bases.
En effet la configuration MXZ-3F54VF avec un MUZ-LN35 et un MUZ-AP25, vous donnera les puissances chauffage par +7°C suivantes :
MUZ-LN35 3,580 KW de chauffage
MUZ-AP25 3,280 Kw de chauffage
Ensuite votre code du groupe extérieur nous informe que soit il y a un manque de fluide, soit machine sous dimensionnée.
Ce qui explique les dégivrage trop fréquents

Généralement un dégivrage se produit toutes les 45minutes.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un bilan thermique.

Pour votre ancien appareil, il doit être correctement dimensionné et peut être est ce le haut de gamme de la marque (vos références sont incomplètes).
Bref a vérifier le fluide ou revoir l'installation.

Le cas échéant rajouter un 35 dans le salon et vous aurez 4,820kW de chauffage pour le salon et 2,170kW pour les chambres.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2023 à 18:28

Bonjour.
Votre installateur a-t-il fait un bilan thermique ?
votre modèle neuf est un Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy industrie ?
De plus quel est le modèle exact ?
Quelle sont les références du vieux modèle que vous avez installé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installateur a-t-il fait un bilan thermique ?
votre modèle neuf est un Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy industrie ?
De plus quel est le modèle exact ?
Quelle sont les références du vieux modèle que vous avez installé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2023 à 17:30

Bonjour.
Sérieux je suis installateur et j'en ai essayé un chez moi.
Je peux vous dire que la nuit il faut avoir le sommeil lourd.
Par ailleurs ne confondez pas les fabrications chinoises et japonaises.
Bref Chine 0 japon OK
Midea et Gree peut être de gros fabricants mais fiabilité zéro, sav zéro.
Bref en tant qu'installateur je ne propose maintenant que les meilleurs à savoir Mitsubishi Electric ou Daikin.
Car j'ai déjà essayé Samsung, Heiwa, Soonko et d'autres.
Bonjour les SAV pour des produits de m...e. Vous bouffez votre bénéfice en rien de temps.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sérieux je suis installateur et j'en ai essayé un chez moi.
Je peux vous dire que la nuit il faut avoir le sommeil lourd.
Par ailleurs ne confondez pas les fabrications chinoises et japonaises.
Bref Chine 0 japon OK
Midea et Gree peut être de gros fabricants mais fiabilité zéro, sav zéro.
Bref en tant qu'installateur je ne propose maintenant que les meilleurs à savoir Mitsubishi Electric ou Daikin.
Car j'ai déjà essayé Samsung, Heiwa, Soonko et d'autres.
Bonjour les SAV pour des produits de m...e. Vous bouffez votre bénéfice en rien de temps.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 février 2023 à 17:19

Bonjour.
Regardez ce tuto il est en anglais mais sous titré en français :
https://www.youtube.com/watch?v=kPc3Fk5AzZI
Cordialement.
maclimatisation.com
Regardez ce tuto il est en anglais mais sous titré en français :
https://www.youtube.com/watch?v=kPc3Fk5AzZI
Cordialement.
maclimatisation.com
10 février 2023 à 13:01

Bonjour.
Heiwa est une marque de CD sud et est fabriquée en Chine.
Les unités intérieures sont nettement plus bruyantes que les Mitsubishi Electric ou Daikin.
A part le prix on ne peut les comparer.
Pour les pièces dans quelques années qu'en sera t-il ??? SAV ???
Vous pouvez tout aussi bien acheter du Airton encore moins cher.
Bref je répète matériel fabriqué en Chine. Qualité et fiabilité ???
Cordialement.
maclimatisation.com
Heiwa est une marque de CD sud et est fabriquée en Chine.
Les unités intérieures sont nettement plus bruyantes que les Mitsubishi Electric ou Daikin.
A part le prix on ne peut les comparer.
Pour les pièces dans quelques années qu'en sera t-il ??? SAV ???
Vous pouvez tout aussi bien acheter du Airton encore moins cher.
Bref je répète matériel fabriqué en Chine. Qualité et fiabilité ???
Cordialement.
maclimatisation.com
10 février 2023 à 10:37

Bonjour.
Il est obligatoire de mettre un clapet de décharge sur un système de ventilation gainable avec volets motorisés, peu importe la marque.
Celui-ci part du côté du plenum de soufflage pour aller sur le plenum de reprise.
Il y a un volet qui est lesté pour qu'en cas de blocage de l'ensemble des volets, celui-ci s'ouvre et décharge sur la reprise.
Cordialement.
Il est obligatoire de mettre un clapet de décharge sur un système de ventilation gainable avec volets motorisés, peu importe la marque.
Celui-ci part du côté du plenum de soufflage pour aller sur le plenum de reprise.
Il y a un volet qui est lesté pour qu'en cas de blocage de l'ensemble des volets, celui-ci s'ouvre et décharge sur la reprise.
Cordialement.
09 février 2023 à 17:54

Bonjour.
Les gainables montés avec Airzone ou Delta Dore ont un clapet non motorisé de décharge.
Cordialement
maclimatisation.com
Les gainables montés avec Airzone ou Delta Dore ont un clapet non motorisé de décharge.
Cordialement
maclimatisation.com
09 février 2023 à 14:23

Bonjour.
U1 : défaut haute pression. Vérifiez l'état des filtres sur l'unité interne.
Vérifiez aussi l'encrassement de l'échangeur externe.
Cordialement
maclimatisation.com
U1 : défaut haute pression. Vérifiez l'état des filtres sur l'unité interne.
Vérifiez aussi l'encrassement de l'échangeur externe.
Cordialement
maclimatisation.com
09 février 2023 à 12:19

Bonjour.
Pour info le COP est donné par une température de +7°C.
Si l'habitation est une passoire thermique cela sera difficile à chauffer.
Et dans ce cas là des dégivrages très fréquents.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour info le COP est donné par une température de +7°C.
Si l'habitation est une passoire thermique cela sera difficile à chauffer.
Et dans ce cas là des dégivrages très fréquents.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2023 à 12:14

Bonjour,
Faites donc appel à un professionnel, vous avez du très bon matériel.
Il vaut mieux qu'il soit diagnostiqué et réparé dans les règles de l'art.
Cordialement.
maclimatisation.com
Faites donc appel à un professionnel, vous avez du très bon matériel.
Il vaut mieux qu'il soit diagnostiqué et réparé dans les règles de l'art.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2023 à 09:32

Bonsoir.
Non la connectique wifi Daikin se fait via la télécommande.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non la connectique wifi Daikin se fait via la télécommande.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2023 à 19:58

Bonjour,
Certaines fois, c'est la galère avec le WiFi Daikin.
Appelez le SAV, ils sont sympathiques et vous guideront.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Certaines fois, c'est la galère avec le WiFi Daikin.
Appelez le SAV, ils sont sympathiques et vous guideront.
Cordialement.
Maclimatisation.com
07 février 2023 à 16:11

Bonjour,
déjà votre maison demande beaucoup en chauffage en effet :
75m² X 2,50M Hauteur X 1,8 coef déperdition 1980 X 22 (19°C par -3°C ) = 7425W soit 7Kw 425.
Votre machine fournie 7Kw par +7°C soit environ 5Kw par-5°C. Donc c'est normal que vous consommiez votre machine tourne à fond en permanence. Perso je reverrai mon isolation (plafond, fenêtres)
Une maison de 1980 avec une isolation refaite aurez un besoin de chauffage diminué d'au moins 30% ce que vous traduirez dans votre cas d'un besoin de 5,200kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
déjà votre maison demande beaucoup en chauffage en effet :
75m² X 2,50M Hauteur X 1,8 coef déperdition 1980 X 22 (19°C par -3°C ) = 7425W soit 7Kw 425.
Votre machine fournie 7Kw par +7°C soit environ 5Kw par-5°C. Donc c'est normal que vous consommiez votre machine tourne à fond en permanence. Perso je reverrai mon isolation (plafond, fenêtres)
Une maison de 1980 avec une isolation refaite aurez un besoin de chauffage diminué d'au moins 30% ce que vous traduirez dans votre cas d'un besoin de 5,200kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2023 à 16:08

Bonjour.
je pense que vous ne savez pas prendre correctement les codes erreurs. En effet U4 n'a rien à voir avec le ventilateur et c'est bien une erreur de communication UE UI. Par ailleurs le code erreur 00 n'existe pas.
Pour prendre correctement les codes erreurs prenez votre télécommande et appuyez longuement sur le bouton cancel. Les symboles 00 clignotent dans la section d'affichage de température.
Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit audible, et vous aurez là vos codes erreurs.
Cordialement
maclimatisation.com
je pense que vous ne savez pas prendre correctement les codes erreurs. En effet U4 n'a rien à voir avec le ventilateur et c'est bien une erreur de communication UE UI. Par ailleurs le code erreur 00 n'existe pas.
Pour prendre correctement les codes erreurs prenez votre télécommande et appuyez longuement sur le bouton cancel. Les symboles 00 clignotent dans la section d'affichage de température.
Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit audible, et vous aurez là vos codes erreurs.
Cordialement
maclimatisation.com
07 février 2023 à 09:10

Bonjour.
Il peut s'agir effectivement de cartes électroniques.
Mais votre installation est sous garantie.
Faites appel à votre installateur pour la faire jouer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir effectivement de cartes électroniques.
Mais votre installation est sous garantie.
Faites appel à votre installateur pour la faire jouer.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2023 à 17:12

Bonjour,
Si le code est U0-00, il s'agit d'un problème de fluide, de quantité, de tuyauterie obstruée ou de vanne d'arrêt fermée.
Le code U4 correspond à un défaut de communication UE et UI.
Donc, vérifiez d'abord le fluide, puis vos connexions UE et UI.
Par ailleurs, pourquoi un si gros groupe pour seulement deux UI ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
Si le code est U0-00, il s'agit d'un problème de fluide, de quantité, de tuyauterie obstruée ou de vanne d'arrêt fermée.
Le code U4 correspond à un défaut de communication UE et UI.
Donc, vérifiez d'abord le fluide, puis vos connexions UE et UI.
Par ailleurs, pourquoi un si gros groupe pour seulement deux UI ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
06 février 2023 à 14:49

Re.
J'oubliai est ce que votre cuisine est complétement ouverte sur le salon, ou simplement un accès d'environ 1m.?
Cordialement
maclimatisation.com
J'oubliai est ce que votre cuisine est complétement ouverte sur le salon, ou simplement un accès d'environ 1m.?
Cordialement
maclimatisation.com
02 février 2023 à 09:04

Bonjour.
Une led indique l'alimentation électrique de l'appareil, l'autre indique que la température n'est pas atteinte et donc qu'elle est en demande.
Pour savoir quelle température l'appareil a, il vous suffit de baisser la demande et lorsque la led s'éteindra vous aurez votre température prise par l'appareil.
Par ailleurs vous ne nous indiquez pas le volume à chauffer, la région où vous habitez, maison individuelle ou appartement, date de construction, état de l'isolation ???
Cordialement.
maclimatisation.com
Une led indique l'alimentation électrique de l'appareil, l'autre indique que la température n'est pas atteinte et donc qu'elle est en demande.
Pour savoir quelle température l'appareil a, il vous suffit de baisser la demande et lorsque la led s'éteindra vous aurez votre température prise par l'appareil.
Par ailleurs vous ne nous indiquez pas le volume à chauffer, la région où vous habitez, maison individuelle ou appartement, date de construction, état de l'isolation ???
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2023 à 08:24

Bonjour.
C'est le cycle normal d'une climatisation réversible inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est le cycle normal d'une climatisation réversible inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2023 à 16:41

Bonjour.
Un appareil sous dimensionné fera des dégivrage beaucoup plus fréquent.
Votre appareil adapté selon une utilisation dépendant de plusieurs critères qui donneront un bilan thermique, se mettra en dégivrage toute les 45 minutes, dans votre cas il force et de ce fait il se met plus fréquemment en dégivrage.
Et cela n'a rien à voir envers la température extérieure, car matériel sous dimensionné.
Cordialement
maclimatisation.com
Un appareil sous dimensionné fera des dégivrage beaucoup plus fréquent.
Votre appareil adapté selon une utilisation dépendant de plusieurs critères qui donneront un bilan thermique, se mettra en dégivrage toute les 45 minutes, dans votre cas il force et de ce fait il se met plus fréquemment en dégivrage.
Et cela n'a rien à voir envers la température extérieure, car matériel sous dimensionné.
Cordialement
maclimatisation.com
01 février 2023 à 13:18

Bonjour,
Vous parlez de 7 kW de puissance chaud mais cela est faux. Car vous parlez de puissance maximale. Les performances de votre appareil sont les suivantes :
+7°C Puissance garantie 6 kW maximale 8,7 kW
-10°C 6 6,5
-15°C 6 6
-20°C 5 5,2
-25°C 4,3 4,6
De plus, dans le calcul simplifié des déperditions, j'ai pris un coefficient de 1,5, mais si votre habitation est moins isolée que ce standard ou qu'elle se situe dans une zone plus froide de votre région, on peut prendre le coefficient de 1,8 et alors vos besoins seront au minimum (car là je n'ai pas tenu compte de la température hivernale réelle) de 11 kW.
Cordialement,
maclimatisation.com
Vous parlez de 7 kW de puissance chaud mais cela est faux. Car vous parlez de puissance maximale. Les performances de votre appareil sont les suivantes :
+7°C Puissance garantie 6 kW maximale 8,7 kW
-10°C 6 6,5
-15°C 6 6
-20°C 5 5,2
-25°C 4,3 4,6
De plus, dans le calcul simplifié des déperditions, j'ai pris un coefficient de 1,5, mais si votre habitation est moins isolée que ce standard ou qu'elle se situe dans une zone plus froide de votre région, on peut prendre le coefficient de 1,8 et alors vos besoins seront au minimum (car là je n'ai pas tenu compte de la température hivernale réelle) de 11 kW.
Cordialement,
maclimatisation.com
31 janvier 2023 à 07:21

Bonjour.
Région toulousaine, moins de 200m d'altitude, température hivernale -5°C, construction de 1980 coefficient de déperdition entre 1,4 et 1,8.
Superficie (65m² X 3M en moyenne) + (15m² X 2 ,5M) = 232,50M3
232,50 X 1,5 (moyenne) X 25 (20°C par -5°C) = 8718,75W soit environ 8,7 kW
Votre appareil ne peut fournir que 6KW jusqu'à -15°C.
Donc votre installation est sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Région toulousaine, moins de 200m d'altitude, température hivernale -5°C, construction de 1980 coefficient de déperdition entre 1,4 et 1,8.
Superficie (65m² X 3M en moyenne) + (15m² X 2 ,5M) = 232,50M3
232,50 X 1,5 (moyenne) X 25 (20°C par -5°C) = 8718,75W soit environ 8,7 kW
Votre appareil ne peut fournir que 6KW jusqu'à -15°C.
Donc votre installation est sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2023 à 18:13

Bonjour.
vous dites que vous traitez 80m² avec 65m² avec une hauteur sous plafond.
Quelle est la hauteur maxi de votre plafond ? De quand date la construction ? Dans quelle région êtes vous ? Avec ses éléments ont pourra avoir un aperçu sur vos déperditions et besoins en chaud.
Par ailleurs sur ce modèle vous avez une fonction dites Isee qui permet à l'œil électronique de détecter la présence d'une personne et en cas d'absence baisse la température de 2°C. Regardez votre notice.
Cordialement
maclimatisation.com
vous dites que vous traitez 80m² avec 65m² avec une hauteur sous plafond.
Quelle est la hauteur maxi de votre plafond ? De quand date la construction ? Dans quelle région êtes vous ? Avec ses éléments ont pourra avoir un aperçu sur vos déperditions et besoins en chaud.
Par ailleurs sur ce modèle vous avez une fonction dites Isee qui permet à l'œil électronique de détecter la présence d'une personne et en cas d'absence baisse la température de 2°C. Regardez votre notice.
Cordialement
maclimatisation.com
30 janvier 2023 à 07:10

Re.
J'ai oublié de préciser que le dégivrage ne s'effectue que lorsque la machine est en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié de préciser que le dégivrage ne s'effectue que lorsque la machine est en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2023 à 16:39

Bonjour.
Que vous soyez à Toulon ou ailleurs la machine effectuera automatiquement un cycle de dégivrage généralement toutes les 45 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Que vous soyez à Toulon ou ailleurs la machine effectuera automatiquement un cycle de dégivrage généralement toutes les 45 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2023 à 16:38

Bonjour.
Il y a un problème avec l’alimentation électrique de la PC Board de l’unité extérieure.
Vérifiez l’alimentation de l’installation, vérifiez également le fusible sur le tableau de commande.
Ce défaut peut également être généré par un élément moteur en défaut, vérifiez si le défaut est toujours présent sans eux.
Si c’est le cas, remplacez la carte PC board..
Cordialement.
maclimatisation.com
Il y a un problème avec l’alimentation électrique de la PC Board de l’unité extérieure.
Vérifiez l’alimentation de l’installation, vérifiez également le fusible sur le tableau de commande.
Ce défaut peut également être généré par un élément moteur en défaut, vérifiez si le défaut est toujours présent sans eux.
Si c’est le cas, remplacez la carte PC board..
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2023 à 12:22

Bonjour.
Effectivement si votre maison est mal isolée l'appareil est sous dimensionné.
Si vous êtes dans un secteur où cela peut descendre à -10°C vos besoins seront d'environ 4,200Kw de chauffage.
Sachant que tout appareil de climatisation réversible standard perd en performance lorsque les température descendent, la puissance nominale de l'appareil nécessaire est de 7Kw.
Je vous conseille de revoir l'isolation afin de réduire vos besoin énergétique, car peu importe le moyen de chauffage que vous utiliserez votre facture sera importante.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement si votre maison est mal isolée l'appareil est sous dimensionné.
Si vous êtes dans un secteur où cela peut descendre à -10°C vos besoins seront d'environ 4,200Kw de chauffage.
Sachant que tout appareil de climatisation réversible standard perd en performance lorsque les température descendent, la puissance nominale de l'appareil nécessaire est de 7Kw.
Je vous conseille de revoir l'isolation afin de réduire vos besoin énergétique, car peu importe le moyen de chauffage que vous utiliserez votre facture sera importante.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2023 à 10:22

Ré,
Il est à noter que cet appareil ne fonctionne en mode chaud que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Il est à noter que cet appareil ne fonctionne en mode chaud que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
Maclimatisation.com
28 janvier 2023 à 18:18

Bonjour.
Cet appareil fournit une puissance de 3 600 kW à +7°C et 2 800 kW à -7°C.
Votre appareil doit se mettre fréquemment en mode dégivrage. Il se peut donc que le matériel soit sous-dimensionné ou qu'il manque de fluide.
Il est nécessaire de faire un bilan thermique pour connaître les besoins de votre pièce.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Cet appareil fournit une puissance de 3 600 kW à +7°C et 2 800 kW à -7°C.
Votre appareil doit se mettre fréquemment en mode dégivrage. Il se peut donc que le matériel soit sous-dimensionné ou qu'il manque de fluide.
Il est nécessaire de faire un bilan thermique pour connaître les besoins de votre pièce.
Cordialement.
Maclimatisation.com
28 janvier 2023 à 18:17

Bonjour.
Je pense qu'il peut s'agir d'un manque de fluide.
En effet si vous avez du chaud puis la machine n'en fourni plus, elle peut se mettre en sécurité suite à une surchauffe.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense qu'il peut s'agir d'un manque de fluide.
En effet si vous avez du chaud puis la machine n'en fourni plus, elle peut se mettre en sécurité suite à une surchauffe.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2023 à 18:46

Bonsoir.
Vous avez un appareil haut de gamme de la marque et n'êtes pas formé pour se genre de matériel.
Sortez votre chéquier et faites appel à un vrai pro avant les réparations vous reviennent plus cher que votre prix d'achat.
Pour info vous trouverez dans votre région sur :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/installation/mon-reseau-installateurs-home-partenaire/trouver-installateur-climatisation-pompe-a-chaleur-home-partenaire
Pour info vous n'avez aucune garantie applicable selon les textes en vigueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un appareil haut de gamme de la marque et n'êtes pas formé pour se genre de matériel.
Sortez votre chéquier et faites appel à un vrai pro avant les réparations vous reviennent plus cher que votre prix d'achat.
Pour info vous trouverez dans votre région sur :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/installation/mon-reseau-installateurs-home-partenaire/trouver-installateur-climatisation-pompe-a-chaleur-home-partenaire
Pour info vous n'avez aucune garantie applicable selon les textes en vigueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2023 à 19:12

Bonjour.
De même votre machine ne doit pas manquer de fluide.
Vous poussez la machine dans les extrêmes.
vous demandez trop à la machine, vous n'atteindrez jamais les 30°C. Faites des demandes normales 20/22°C et vous verrez que cela ira mieux.
Pour moi vous n'avez aucune panne.
Cordialement.
maclimatisation.com
De même votre machine ne doit pas manquer de fluide.
Vous poussez la machine dans les extrêmes.
vous demandez trop à la machine, vous n'atteindrez jamais les 30°C. Faites des demandes normales 20/22°C et vous verrez que cela ira mieux.
Pour moi vous n'avez aucune panne.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 19:48

OK, mais quelle température et quel mode de ventilation demandez-vous normalement ?
23 janvier 2023 à 17:45

Re,
Quelle température demandée vous et sur quel réglage de puissance soufflage ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle température demandée vous et sur quel réglage de puissance soufflage ?
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 16:28

Re.
Mettez votre machine en demande à fond en chaud 31°C ventilation au maximum, puis prenez la température de soufflage directement à la sortie du split et donnez nous le résultat.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mettez votre machine en demande à fond en chaud 31°C ventilation au maximum, puis prenez la température de soufflage directement à la sortie du split et donnez nous le résultat.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 16:02

Re.
Si vous avez plus de 7ML de liaisons frigos il faut un complément de charge.
Sinon je dirai qu'il peut avoir une petite fuite d'où manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez plus de 7ML de liaisons frigos il faut un complément de charge.
Sinon je dirai qu'il peut avoir une petite fuite d'où manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 13:04

Bonjour,
Quel volume votre appareil chauffe-t-il ? Quelle est l'isolation de cette pièce ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
Quel volume votre appareil chauffe-t-il ? Quelle est l'isolation de cette pièce ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 12:11

Bonjour.
il s'agirait, à priori, d'une surintensité détectée sur le compresseur. Il peut s'agir :
- Soit des cosses du compresseur ou compresseur HS
- Soit de la vanne d'arrêt fermée
- Soit du module d'alimentation (carte électronique)
Cordialement.
maclimatisation.com
il s'agirait, à priori, d'une surintensité détectée sur le compresseur. Il peut s'agir :
- Soit des cosses du compresseur ou compresseur HS
- Soit de la vanne d'arrêt fermée
- Soit du module d'alimentation (carte électronique)
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2023 à 09:34

Bonjour,
1/Nous constatons qu'il y a une programmation en haut à droite de l'horloge et que votre installation est en mode nuit lune bleue sur la droite.
2/Appuyez sur "On" pour la maison ainsi que pour le groupe 1.
Normalement, cela devrait se mettre en route.
Par ailleurs, la température demandée pour les parents est de 25°C alors que la température de la pièce est de 17,5°C. Vérifiez que vous êtes bien en demande de chaleur.
Cordialement,
Maclimatisation.com
1/Nous constatons qu'il y a une programmation en haut à droite de l'horloge et que votre installation est en mode nuit lune bleue sur la droite.
2/Appuyez sur "On" pour la maison ainsi que pour le groupe 1.
Normalement, cela devrait se mettre en route.
Par ailleurs, la température demandée pour les parents est de 25°C alors que la température de la pièce est de 17,5°C. Vérifiez que vous êtes bien en demande de chaleur.
Cordialement,
Maclimatisation.com
22 janvier 2023 à 13:22

Bonjour,
En suivant les préconisations et les limites du fabricant, vous pouvez mettre sur une même unité extérieure un gainable et des splits. Un gainable n'est ni plus ni moins qu'un gros split.
Cordialement,
Maclimatisation.com
En suivant les préconisations et les limites du fabricant, vous pouvez mettre sur une même unité extérieure un gainable et des splits. Un gainable n'est ni plus ni moins qu'un gros split.
Cordialement,
Maclimatisation.com
22 janvier 2023 à 13:08

Bonjour,
Suivant les modèles que vous avez, vous pouvez monter le module Wi-Fi sur chaque appareil. Donnez-nous les références des machines et nous pourrons vous dire si elles sont compatibles avec le Wi-Fi. Après, vous avez sur les télécommandes Mitsubishi Electric, même les plus basiques, une minuterie qu'il faut activer chaque jour.
Par ailleurs, quand vous ne vous chauffez pas avec la climatisation, quel est votre système de chauffage ? Combien cela vous revient-il ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Suivant les modèles que vous avez, vous pouvez monter le module Wi-Fi sur chaque appareil. Donnez-nous les références des machines et nous pourrons vous dire si elles sont compatibles avec le Wi-Fi. Après, vous avez sur les télécommandes Mitsubishi Electric, même les plus basiques, une minuterie qu'il faut activer chaque jour.
Par ailleurs, quand vous ne vous chauffez pas avec la climatisation, quel est votre système de chauffage ? Combien cela vous revient-il ?
Cordialement,
maclimatisation.com
22 janvier 2023 à 09:04

Bonjour,
En cas de manque de fluide la machine consomme beaucoup plus, car elle force.
Cordialement.
maclimatisation.com
En cas de manque de fluide la machine consomme beaucoup plus, car elle force.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 18:45

Bonjour,
La charge ne se modifie le cas échéant que si la longueur des tuyauteries dépasse la longueur initiale. Veuillez consulter votre brochure technique.
Cordialement,
Maclimatisation.com
La charge ne se modifie le cas échéant que si la longueur des tuyauteries dépasse la longueur initiale. Veuillez consulter votre brochure technique.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 12:57

Bonjour,
Un climatiseur peut prendre beaucoup de temps pour atteindre la température souhaitée, voire ne jamais y parvenir, selon le volume et l'isolation de la pièce.
Il serait nécessaire d'utiliser une machine plus puissante. La vôtre doit effectuer des cycles de dégivrage fréquents pour répondre à ces exigences. De plus, votre facture électrique sera plus élevée qu'en cas de fonctionnement normal à 19/21°C.
Cordialement,
maclimatisation.com
Un climatiseur peut prendre beaucoup de temps pour atteindre la température souhaitée, voire ne jamais y parvenir, selon le volume et l'isolation de la pièce.
Il serait nécessaire d'utiliser une machine plus puissante. La vôtre doit effectuer des cycles de dégivrage fréquents pour répondre à ces exigences. De plus, votre facture électrique sera plus élevée qu'en cas de fonctionnement normal à 19/21°C.
Cordialement,
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 12:54

Bonjour,
Quelles sont les références de votre matériel ?
Combien de clignotement ? sur unités intérieures ou extérieures ?
La machine est normalement livrée préchargée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelles sont les références de votre matériel ?
Combien de clignotement ? sur unités intérieures ou extérieures ?
La machine est normalement livrée préchargée.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 11:16

Bonjour,
C'est peut-être parce qu'il est arrivé à température.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est peut-être parce qu'il est arrivé à température.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 11:12

Re,
Je ne sais pas, mais s'il manque de fluide, c'est bien qu'il y a une fuite quelque part.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Je ne sais pas, mais s'il manque de fluide, c'est bien qu'il y a une fuite quelque part.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 11:10

Bonjour.
Si votre machine manque de fluide c'est que vous avez du faire une erreur lors de la pose et/ou de la mise en service.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre machine manque de fluide c'est que vous avez du faire une erreur lors de la pose et/ou de la mise en service.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 09:55