Bonsoir. Ben cela veut dire que le défaut que le clignotement sur l'UE concerne que celle-ci, apparemment votre eau se vide puis au bout d'un temps donné la déshumidification remplit le bac puis le défaut revient.
Donc chercher de ce côté.
09 juin 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Bonjour.
En fait cela ne fonctionne pas avec un split il faut que ce soit un VRV pour accéder à ces fonctions.
Tant pis...
09 juin 2015 à 18:20
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Publicité

Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
08 juin 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Il faut que je retrouve pour cette commande.
08 juin 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir.
La température d'échange sur l'UI sera un peu plus basse que la normale.
Si l'on demande une température ambiante trop basse oui on peut prendre en glace.
08 juin 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTU

Bonsoir. Merci AAC c’était juste une approche, il est certain qu'un bilan thermique est l’idéal.
08 juin 2015 à 20:21
forum consulter ce sujet Choix climatisation monobloc

Bonsoir.
Alors nous allons faire un essai, appuyer sur le bouton "test" ou "cancel" jusqu'à ce que le mode "setting" apparaisse.
Appuyer sur le bouton mode jusque parvenir au mode 12.
Appuyer sur le bouton "UP" temp pour choisir le code souhaité le 6.
Appuyer sur le bouton "DOWN" temp pour accéder au sous code mettre sur 2.
Valider avec avec le bouton réserve.
Pour sortir appuyer de nouveau sur le bouton "MODE".
Oui il y a d'autres codes mais pas certain que l'on puisse y arriver l’idéal est une commande à fils plus facile et plus d'accès.
08 juin 2015 à 18:19
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir. Il faut environ 100 W par M² donc 4500 W pour votre pièce. A partir de là, il faut aller voir chez un distributeur soit en GS, soit chez un pro qui peut être de meilleurs conseils, pour tous les renseignements techniques.
08 juin 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Choix climatisation monobloc

Bonsoir.
En effet il vaut mieux installer l'UE à l’extérieur, la température sous les toits étant quand même assez élevée, cela n’empêcherait pas le fonctionnement mais durera certainement beaucoup moins longtemps.
Casse compresseur, mauvais échange...
Pour les longueurs de tubes suivre les précautions constructeur qui en général inscrite dans les docs fournies avec l'appareil.
08 juin 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Conseils installation climatisation dans grenier

Je crois que j'ai retrouvé les photos, elles sont disponibles en suivant ce lien :
Conseils pour démonter roulement split Daikin
07 juin 2015 à 14:48
forum consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS

En fait, enlever cette vis et donc le plastique qui va autour et normalement le moteur vient tout seul, si bien sûr vous avez dévissé la vis entre les pales de ventilation, soit avec un tournevis plat soit une clé six pans de 4.
07 juin 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS

Bonjour.
Il me semble que je vous ai répondu sur un autre site, mais bon !!!
Y a t-il une pompe ? Oui/non
Est-elle propre ? Oui/non
Est-ce en gravitaire ???? Oui/non
07 juin 2015 à 14:38
forum consulter ce sujet De l'eau coule sous le split clim LG

Bonjour.
Je vais être un peu rapide, certainement un manque de gaz coupure par température haute = sondes ou encore pressostat BP voire HP.
07 juin 2015 à 14:33
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07

Adel !!!! pourquoi enlever le comp ????? pour l'huile polluée ?
La méthode des trois est très bien !!! Et peut suffire pour une petite installation.
07 juin 2015 à 14:29
forum consulter ce sujet Tube cuivre clim cassé est-ce réparable facilement sans soudure ?

En principe c'est le mode 22 code 6.
Mais c'est la méthode sur la commande dont je n'ai plus souvenir.
Mais je vais trouver... sweat sweat sweat
07 juin 2015 à 14:26
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonjour.
Il faut que je me renseigne la réf est ok. Mais normalement on devrait pouvoir faire quelque chose.
07 juin 2015 à 14:22
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonjour.
Je verrai bien comme adel une inversion de câble.
Un test simple, mettre en ventilation seule une des deux UI, puis mettre en froid l'autre, si celle en ventilation fait du froid c'est qu'il y a inversion.
07 juin 2015 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème de froid climatiseur réversible Samsung

Bonjour.
Suivre les conseils d'adel, je rajouterai qu'il faudra aussi nettoyer plus souvent l'UE afin d'optimiser au mieux les performances.
07 juin 2015 à 12:13
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Hitachi peut-il perdre en efficacité

Bonjour.
La surface d’échange sera un peu plus grande, faire attention de ne pas avoir trop de liaison frigo, peut-être faire un appoint de gaz sur chauffe 5/7°c.
07 juin 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTU

Bonjour.
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
07 juin 2015 à 12:06
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Bonjour.
Je crois me rappeler qu'il est possible de rentrer un code dans la commande il nous faudrait la réf de celle-ci, elle est derrière : ARC...
07 juin 2015 à 11:58
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir.
Normalement NON, avec délicatesse, incliner le moteur avec un tournevis, afin de le déloger de son emplacement.
Il me semble que j'avais déposé un topic de démontage, faire une recherche sur le site.
04 juin 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS

Bonsoir.
Merci Dom pour la doc.
Problème sur une sonde (C2) branchée en EXLI sur la carte de l’unité extérieure.
Sûrement une sonde HP décalée donc à changer. Pour effectuer une mesure 25°c=20 k ohms , et 20°C=25 k ohms.
01 juin 2015 à 18:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Sanyo

Bonsoir.
Ben.... sans références de quoi que ce soit nous n'allons pas faire grand chose, pour s'amuser branchez tout et vous verrez bien.
Mais soit dit en passant même si tout est de la même marque cela n'est pas dit ??? shocked sad titter
01 juin 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Branchement clim split simple sur groupe multi split

Bonsoir.
Donc suivant les dires de paulmarie chez Airton E0 = problème de réception/émission carte.
Pas de code erreur E0 chez Zenith.
Donc probablement un souci avec la carte principale de l'UE.
Bon courage pour la trouver.
29 mai 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

Bonsoir.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque.
Toutefois et d'après tous les essais que vous avez effectués je verrai bien une pompe de relevage HS.
Un test simple, démonter toute la façade ainsi que le bac condensat, remettre sous tension, puis avec la main simuler un contact d'enclenchement de la pompe = flotteur, si elle tourne prendre un fond de boîte en plastique, la remplir d'eau et voir si elle pompe normalement en quelques secondes.
Sinon c'est la carte de l'UI.
Il se peut aussi que ce soit un manque de gaz, ces petites bêtes ont des thermostats antigel sur la batterie.
27 mai 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EA

Bonsoir.
Citation :
J'ai dû faire le tour de tous les fournisseurs de télécommandes et personne ne connait la marque Soonko.

Normal c'est surement chinois.
Pas cher mais qu'est-ce qu'on est dans le caca quand il faut une pièce détachée. mad cry lol
Toutefois sur internet essayez les commandes universelles de climatisation, peuvent aller de 15 à 100€ et surtout bien regarder si elles sont compatibles avec votre marque, éventuellement aussi chez les dépositaires et distributeurs de matériel frigo, comme Fritec, Cofriset, Rolesco.
26 mai 2015 à 17:51
forum consulter ce sujet Recherche où acheter une télécommande pour climatiseur SOONKO

Bonjour.
Vous n'avez pas un listing de code erreur dans vos papiers de la machine ?
Ou encore derrière le panneau du dessus de l'UE ?
Si rien matériel chinois cry cry cry et là je ne peux rien faire pour vous à moins peut-être ! D’être devant.
26 mai 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

Bonjour.
ARRÊTEZ TOUT !!!!!!! huffy huffy huffy
Citation :
J'ai voulu la recharger avec une bouteille de gaz r407 avec mano, il dit qu'il n'y a assez de gaz

Qui IL ?
On ne recharge jamais une clim surtout en complément de charge et de plus avec du R407C.
Est-ce une inverter un tout ou rien ? Apparemment vous êtes un peu perdu vous faites tout et n'importe quoi, à la fin vous allez vous retrouver avec un compresseur cassé et donc dans l'achat d'une nouvelle installation.
1 : si manque du gaz il y a une fuite, il faut la trouver. test azote sweat sweat sweat
2 : une fois trouvé la fuite ou les fuites, tirage au vide.
3 : remplissage et mise en service au poids de gaz suivant les prescriptions constructeur.
4 : et tout cela se fait par un pro détenant son attestation de d’aptitude car INTERDICTION de manipuler les fluides comme vous l'avez fait.
5 : bilan de l’opération par un pro environ 400€ , clim neuve 800€ voire plus pour une installation neuve.
Encore plus cher si la V4V est HS, mais cela peut venir d'une carte de commande qui ne donne pas l'ordre d'inversion de cycles.
26 mai 2015 à 17:41
forum consulter ce sujet Pas de froid clim réversible Saunier Duval 026 EHWI

Bonjour. OK et merci Adel.
24 mai 2015 à 10:24
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonsoir.
Non il n'y a pas d'isolation, l’épaisseur du tube caoutchouc suffit.
Par contre les raccords sont des nids à fuite.
23 mai 2015 à 19:59
forum consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaire

Re. Inverter au R22 ?
23 mai 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonjour.
Vous pouvez toutefois changer ce gaz par du R422, je ne suis pas un spécialiste avec ce gaz mais je sais que l'on perd environ 10% de puissance.
Et un conseil appelez un pro et non ce charlatan car en effet il est interdit d'acheter et de manipuler ce gaz depuis le 01/01/15 sous peine d'amende allant jusque 15000€.
Et attention il y a des contrôles.
23 mai 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonjour.
En effet AAC a donné la réponse et je confirme ayant déjà installé ce système.
On coupe le tube à la bonne longueur, puis on visse le raccord ou on le sertit.
23 mai 2015 à 08:17
forum consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaire

Bonjour.
Bar/gr = ???
Je ne sais pas ce que cela veut dire ! Et je pense qu'il y en a aucun.
Cela ne fonctionne pas comme cela, avant on travaillait avec une SC = sur chauffe 5/7°C et SR = sous refroidissement de 6°C. Compresseurs tout ou rien. Maintenant nous travaillons avec les systèmes inverter :
Au poids, ces instructions sont données par les constructeurs, tant de mètre de tubes ligne liquide = X gaz, un supplément est parfois nécessaire suivant le métré jusqu'à une certaine mesure.
Pour dire que 1.5 ba de gaz ne veut rien dire en pression de fonctionnement il faut connaitre quel est le type de gaz.
Que se passe t-il ? Pourquoi cette pression ? Qui correspond à une température (le plus important) la machine aussi c'est quoi ?
22 mai 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonsoir.
Citation :
Uniconfort, tout ce petit monde n'existe plus, le revendeur se trouvait à Saintes 17100, sous le nom de A'tout confort, et c'est une installation qui m'a quand même coûté dans les 10000€.

A quand même, vous auriez pu avoir aussi cher, voire moins, avec une marque de qualité ayant pignon sur rue.
Mais là je ne vous serais que de moindre secours.
A part le manque de gaz !!! Je ne vois que ça. sweat
21 mai 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW

Bonjour.
Aie aie aie avec tous ces trucs pas faciles de comprendre.
Alors je suppose que vous voulez parler du câble de liaison entre l'UI et l'UE.
Si c'est le cas il faut regarder le câblage de l'UI par ex 1/2/3 avec les couleurs correspondantes puis câbler idem dans l'UE.
Puis vous devez avoir un câble d'alimentation Net PH ou P correspondant au neutre et phase à effectuer bien sûr hors tension + la terre.
Sinon nous poster des photos cela sera peut être plus facile à comprendre.
21 mai 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchement câbles ventilateur climatiseur Airwel

Besoin d’étude et de réflexion... sweat sweat sweat
20 mai 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Installation clim gainable emplacement des bouches dans une construction

Je ne connais pas cette marque titter surement pas chère et de GS.
Éventuellement demander chez votre revendeur, et si vous avez les codes pannes nous les communiquer, vous les avez peut-être dans votre notice d'installation ???
20 mai 2015 à 21:25
forum consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW

Bonsoir.
Surement un problème de sur-tension au démarrage du compresseur, est-ce un inverter ou un démarrage simple (tout ou rien) ? Sinon adapter un disjoncteur courbe D ou fusible AM en conséquence de la puissance correspondante.
Ex : 20 A AM en fusible = 15 A en courbe D.
Il se peut aussi qu'il faille dissocier les alimentations et surement le cas et ce, avec les mêmes recommandations.
20 mai 2015 à 21:18
forum consulter ce sujet Ma nouvelle clim fait sauter mes appareils électroniques

Bonsoir
Afin d'avancer un peu y a t-il des clignotements en façade de votre UI ? Run et Timer et combien de fois chacune.
Mais je verrais bien un manque de gaz, est-il marqué INVERTER sur votre UE ?
20 mai 2015 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne compresseur climatiseur Carrera

Bonjour.
Êtes-vous un peu électricien et avez-vous un appareil de mesure en 230V.
Car il y a la possibilité de contrôler la power module.
19 mai 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud

Bonjour.
Ce n'est pas très clair au niveau des clignotements dans l'UE.
Mais pour l'instant le défaut correspondant sur la façade serait le défaut 54 = inversion de phase, ou manque de phase sur la carte inverter.
Hors tension vérifier en déconnectant tous les connecteurs que vous pouvez accéder puis les rebrancher, effectuer cette manipulation plusieurs fois.
Refaire un essai si cela ne fonctionne pas certainement la carte inverter HS.
Pour le clignotement des leds dans l'UE ne pas hésiter à cacher une led puis l'autre et ne pas hésiter aussi à recompter x fois mais tous les codes que vous donnez mène sur la carte inverter.
18 mai 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Split MS07AH N40 en panne 5 clignotements vert puis 4 clignotements orange

Bonjour.
E9 = anomalie power module, P0 = auto protection du power module.
Citation :
J'ai eu l'occasion de parler avec un monteur de clim, il me dit l'inverse.

L'inverse d'un manque de fluide ça veut dire quoi ? Il y en a de trop !
Pour en revenir une clim peut fonctionner en froid mais plus en chaud justement par un manque de fluide, mais à court terme un autre défaut va apparaître.
Dans l'UE quel voyant clignote et combien de fois ? Cela devrait nous permettre de nous rapprocher de la panne.
17 mai 2015 à 12:07
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud

Bonjour.
Le mode "defrost" est le dégivrage donc la marche à suivre est donc normal, arrêt de l'UI, dégivrage, une fois terminée la ventilation se remet en service.
Pour le défaut avec le clignotement continu je n'ai pas.
Si cela se reproduit l’idéal est d'ouvrir le capot de l'UE et de nous dire combien de fois clignotent la led verte et la led rouge.
16 mai 2015 à 09:14
forum consulter ce sujet Climatisation LG arrêt et voyant On/Off clignotant

Bonjour.
Je suppose que voulez mettre l'UI sur une poutre.
Ayant déjà effectué ce genre de travail le meilleur que j'ai trouvé est de bien fixer sur la poutre une plaque de bois laminé blanc (par exemple) ou suivant la couleur de vos murs, soi-dit en passant vous pouvez peindre la clim (peinture acrylique) de la couleur de vos murs aussi cela permet d'avoir une meilleure discrétion de cette "verrue" en hauteur.
Autrement cela dépend aussi de la marque choisie, choisir celle-ci en fonction de sa notoriété, éviter les marques vendues en GS je vous recommande plutôt, Atlantic/Fujitsu, Daikin, Toshiba, Hitachi etc. les plastiques et le matériel sont de meilleure qualité.
15 mai 2015 à 12:03
forum consulter ce sujet Clim réversible installée sur charpente est-elle bruyante ?

Bonjour.

Ce doit être ce type de clim.
Normalement une crépine aurait dû être remise en lieu et place ??? mad
Et je trouve bizarre que la pompe s'encrasse aussi vite, à mon avis elle doit être mal étudiée pour l'évacuation, et certainement un problème récurrent chez cette marque ou ce système en particulier.
Il se peut aussi que l'appareil ne soit pas adapté du tout pour le volume à traiter, car 27°c en continu dans votre pièce n'est pas des plus agréables.
Si elle fonctionne bien en froid la garder. Mais si vous voulez passer à autre chose l’idéal est d'appeler un professionnel afin d'effectuer un bilan thermique car d'après votre description de l'appartement il y a beaucoup d'apports calorifiques surtout avec les fenêtres.
En principe on garantie une température constructeur de 27°C intérieur par 35°C extérieur.

Pac Delonghi 90 hp blanc

15 mai 2015 à 11:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Delonghi à qui puis-je faire confiance ?

Bonjour.

Cela doit exister mais, il y a un mais, chaque constructeur a ses propres systèmes de régulation, valeurs des sondes, vitesse de compresseur, type de gaz etc.
A moins d’être équipé d'un système informatique adapté, de connaitre toutes les infos constructeurs là on peut certainement faire quelque chose.
Peut-être que Dom pourra nous en dire plus. smile
14 mai 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Cartes universelles climatiseur inverter

Bonjour.
En principe même si les gens sont plus ou moins satisfaits d'Airton, néanmoins et en règle générale passent à autre chose, matériel plus performant, SAV aussi, avec des marques comme Hitachi, Toshiba, DAIKIN, Fujitsu....
Et pas forcement plus cher voire moins. biggrin
12 mai 2015 à 17:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur inverter AIRTON

Bonjour.
Citation :
Afin de répondre plus clairement sur la température des tuyaux du compresseur, j'ai retroussé le calfeutrage :
En position chauffage les 2 tuyaux givrent très rapidement (le petit en premier).

Pas possible vous devez être en mode froid (été).
Citation :
Si je mets en position clim (été) l'unité int. se met en marche et ext. s’arrête, les tuyaux dégivrent aussitôt.

Là vous devez être en mode chaud.
Alors soit comme AAC manque de gaz ou il y a un souci avec la V4V (vanne 4 voies).
11 mai 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur inverter AIRTON