Bonjour.
Classiquement chez Hitachi, 4 timer vous disent d'aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag (sur la bonne carte!). L'explicitation des codes est souvent placardée sous le capot que vous venez d'enlever.
Cordialement, Dom.
Classiquement chez Hitachi, 4 timer vous disent d'aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag (sur la bonne carte!). L'explicitation des codes est souvent placardée sous le capot que vous venez d'enlever.
Cordialement, Dom.
21 octobre 2019 à 08:29
consulter ce sujet Minuteur clignote 4 fois sur modèle Hitachi RAK 18QXBLe connecteur 3 fils envoie le triphasé au moteur (à fréquence et amplitude variables), le 5 fils informe la carte sur la rotation du moteur. Normalement 3 fils pourraient suffire (4 si l'on veut une détection du sens), mais bon, l'esprit Shadock est peut-être passé par là... :-)
Je profite du post pour vous corriger : "J'ai l'impression (?) que le problème vient de la fonction compresseur ? (c'est un 230Vac-Tri)". Non, un IPM de compresseur (inverter) lui envoie aussi du tri à fréquence et amplitude variables. Avec du 230 tri style EDF, vous crameriez le moteur en 2 minutes.
Je profite du post pour vous corriger : "J'ai l'impression (?) que le problème vient de la fonction compresseur ? (c'est un 230Vac-Tri)". Non, un IPM de compresseur (inverter) lui envoie aussi du tri à fréquence et amplitude variables. Avec du 230 tri style EDF, vous crameriez le moteur en 2 minutes.
20 octobre 2019 à 19:47
consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22Bonjour.
C'est apparemment une électrovanne, qui permet ou non le passage du gaz. Normalement, c'est une pièce robuste. Mesurez sa résistance, elle devrait faire entre 1000 et 3000 ohms (estimation approximative). Sinon, vous pouvez enregistrer le bruit "de frottement" et le poster en mp3. Comme si c'était une image (mais option document).
Cordialement, Dom.
C'est apparemment une électrovanne, qui permet ou non le passage du gaz. Normalement, c'est une pièce robuste. Mesurez sa résistance, elle devrait faire entre 1000 et 3000 ohms (estimation approximative). Sinon, vous pouvez enregistrer le bruit "de frottement" et le poster en mp3. Comme si c'était une image (mais option document).
Cordialement, Dom.
20 octobre 2019 à 08:36
consulter ce sujet Bobine pour déshumidificateurBonjour.
Vos nouvelles NTC feront le job, mais uniquement quelques secondes, donc si les relais sont en parfait état et sont commandés correctement par la tempo à FET. Dans le cas contraire, vu leur taille, elles vont brûler 3 fois plus vite que les originales. Car leur puissance admissible est forcément plus réduite.
Une solution serait, par exemple chaque année, de mesurer les 3 condos et de vérifier l'état des contacts de relais. Ne pas hésiter à changer les éléments qui ont "évolué"...
Cordialement, Dom.
Vos nouvelles NTC feront le job, mais uniquement quelques secondes, donc si les relais sont en parfait état et sont commandés correctement par la tempo à FET. Dans le cas contraire, vu leur taille, elles vont brûler 3 fois plus vite que les originales. Car leur puissance admissible est forcément plus réduite.
Une solution serait, par exemple chaque année, de mesurer les 3 condos et de vérifier l'état des contacts de relais. Ne pas hésiter à changer les éléments qui ont "évolué"...
Cordialement, Dom.
20 octobre 2019 à 08:31
consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann VitocalBonjour.
Si j'en crois la réponse 3 de l'autre question, vous avez bel et bien la même UE :
"Mon installation est la suivante :
une unité extérieure type Sanyo SPW-CR364GVH56B
une unité intérieure type Airpac ophely 354 (image 5)
et la platine filaire Sanyo rcs-tm80bg (image 1)."
Effectivement, votre explicitation de code erreur semble bétonnée sur le ventilo extérieur. MAIS il faut savoir qu'un microP alimenté avec une tension bruitée électriquement arrive facilement à dire n'importe quoi. Dans l'autre question, il était catégorique : "changez moi cette EEPROM!"
Si au repos votre ventilo tourne librement à la main, sans frottement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit HS. En général, un ventilo est bon ou ne tourne plus. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont rares. D'autant que si votre moteur est alimenté par un IPM (gros circuit plat carte assy), il n'a pas d'électronique intégrée (en tous cas haute tension), juste des bobines. Mesurez les résistances des enroulements, elles doivent être identiques, quelques ohms. Reste que l'IPM peut avoir un problème, certes. Mais c'est pareil, si l'IPM était HS, il n'y aurait à priori pas de début de rotation.
Cordialement, Dom.
Si j'en crois la réponse 3 de l'autre question, vous avez bel et bien la même UE :
"Mon installation est la suivante :
une unité extérieure type Sanyo SPW-CR364GVH56B
une unité intérieure type Airpac ophely 354 (image 5)
et la platine filaire Sanyo rcs-tm80bg (image 1)."
Effectivement, votre explicitation de code erreur semble bétonnée sur le ventilo extérieur. MAIS il faut savoir qu'un microP alimenté avec une tension bruitée électriquement arrive facilement à dire n'importe quoi. Dans l'autre question, il était catégorique : "changez moi cette EEPROM!"
Si au repos votre ventilo tourne librement à la main, sans frottement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit HS. En général, un ventilo est bon ou ne tourne plus. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont rares. D'autant que si votre moteur est alimenté par un IPM (gros circuit plat carte assy), il n'a pas d'électronique intégrée (en tous cas haute tension), juste des bobines. Mesurez les résistances des enroulements, elles doivent être identiques, quelques ohms. Reste que l'IPM peut avoir un problème, certes. Mais c'est pareil, si l'IPM était HS, il n'y aurait à priori pas de début de rotation.
Cordialement, Dom.
20 octobre 2019 à 08:13
consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22Bonjour.
Très beau compte rendu de panne. A vrai dire, je me sens un peu désarmé pour vous dire ce qui cloche, mais il se trouve que vous avez le même genre de matériel que l'internaute de la question 4289. Sur sa carte, un condensateur chimique était altéré, son changement a rendu la vie à l'installation. Peu après, rechute. Du coup il a changé tous les autres et là c'est reparti durablement.
Pouvez déjà faire ça...
Cordialement, Dom.
Très beau compte rendu de panne. A vrai dire, je me sens un peu désarmé pour vous dire ce qui cloche, mais il se trouve que vous avez le même genre de matériel que l'internaute de la question 4289. Sur sa carte, un condensateur chimique était altéré, son changement a rendu la vie à l'installation. Peu après, rechute. Du coup il a changé tous les autres et là c'est reparti durablement.
Pouvez déjà faire ça...
Cordialement, Dom.
18 octobre 2019 à 16:36
consulter ce sujet Panne AIRPAC Winverter Erreur P22R410A, ce n'est pas le modèle, mais le type de gaz. On ne pourra pas aller plus loin si vous ne donnez pas les références UI/UE...
17 octobre 2019 à 23:16
consulter ce sujet Pac Sanyo R410A symbole cadenas Bonjour.
Modèle 410?... au R410?... Spécifiez mieux vos éléments intérieur/extérieur.
Essayez à tout hasard d'appuyer 3 secondes sur la touche "clef" ou "lock" s'il y en a une.
Cordialement, Dom.
Modèle 410?... au R410?... Spécifiez mieux vos éléments intérieur/extérieur.
Essayez à tout hasard d'appuyer 3 secondes sur la touche "clef" ou "lock" s'il y en a une.
Cordialement, Dom.
17 octobre 2019 à 10:44
consulter ce sujet Pac Sanyo R410A symbole cadenas Bonjour.
C'est une inverter ou pas? Quel âge a-t-elle? Vous l'utilisez en mode chaud? La télécommande provoque-t-elle des bips? Les ventilateurs intérieur et extérieurs continuent-ils à tourner? Une coupure 30 sec au disjoncteur résout le problème? Les références int et ext seraient souhaitables.
Cordialement, Dom.
C'est une inverter ou pas? Quel âge a-t-elle? Vous l'utilisez en mode chaud? La télécommande provoque-t-elle des bips? Les ventilateurs intérieur et extérieurs continuent-ils à tourner? Une coupure 30 sec au disjoncteur résout le problème? Les références int et ext seraient souhaitables.
Cordialement, Dom.
16 octobre 2019 à 00:38
consulter ce sujet Clim Airton ne s'arrête plusBonjour le Chti!
Merci pour votre récit. Quoique plutôt sommelier, ben... vous êtes un chef!
Pour votre sonde d'UI non installée, pas de chance, le microP les teste toutes!! Ca me fait penser à une chose qui m'est arrivée récemment. J'utilise depuis des années une imprimante multifonction uniquement pour scanner ; désormais elle ne veut plus marcher... parce que la cartouche noire est vide!!!
A la vôtre! Dom.
Merci pour votre récit. Quoique plutôt sommelier, ben... vous êtes un chef!
Pour votre sonde d'UI non installée, pas de chance, le microP les teste toutes!! Ca me fait penser à une chose qui m'est arrivée récemment. J'utilise depuis des années une imprimante multifonction uniquement pour scanner ; désormais elle ne veut plus marcher... parce que la cartouche noire est vide!!!
A la vôtre! Dom.
16 octobre 2019 à 00:30
consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC DaikinPunaise, mais pourquoi envoyer un tel déluge de photos??? Un grand nombre d'entre elles sont si proches les unes des autres qu'on peut les qualifier de redondantes, sans compter celles qui sont strictement identiques (par ex la 1ère et la 6ème du dernier groupe). Pitié pour le modérateur qui doit traiter chaque photo manuellement avant de la mettre en ligne... Et pour les mégaoctets que cela occupe sur les serveurs...
De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.
Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.
De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.
Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.
29 septembre 2019 à 18:20
consulter ce sujet Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NWBonjour.
J'y vois surtout une inutilité! Une PAC inverter débute son fonctionnement de manière progressive, et met en général 2 ou 3 minutes à atteindre sa puissance max. Faites l'essai en monitorant votre compteur électrique. Une pompe donnée pour 3kW max de conso attaque à moins de 500W, je pense.
J'y vois surtout une inutilité! Une PAC inverter débute son fonctionnement de manière progressive, et met en général 2 ou 3 minutes à atteindre sa puissance max. Faites l'essai en monitorant votre compteur électrique. Une pompe donnée pour 3kW max de conso attaque à moins de 500W, je pense.
28 septembre 2019 à 19:47
consulter ce sujet Temporisation sur branchement PACNC = not connected!! Les mesures se font par rapport aux GND (ground/terre/référence).
27 septembre 2019 à 23:57
consulter ce sujet Code Com error sur PAC SanyoBonjour.
Un p'tit tour chez l'oculiste ne ferait pas de mal... la réponse est plus haut! :-)
Un p'tit tour chez l'oculiste ne ferait pas de mal... la réponse est plus haut! :-)
27 septembre 2019 à 23:53
consulter ce sujet Ventilateur sur pied à moitié en panneBonjour.
Pour le 3+1, autant pour moi, je ne pouvais pas lire ses inscriptions, ce packaging sert aussi pour des petits régulateurs. Et il fallait bien qu'il y ait un régulateur qui dégrade le >20V en 5V pour le microP. Mais votre gros plan donne la solution, c'est le 2x4 pattes, marqué 78L05... Voir 2 versions ci-dessous. Vous pouvez le tester si vous voulez.
Votre CMS est un 220µF 16V.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le 3+1, autant pour moi, je ne pouvais pas lire ses inscriptions, ce packaging sert aussi pour des petits régulateurs. Et il fallait bien qu'il y ait un régulateur qui dégrade le >20V en 5V pour le microP. Mais votre gros plan donne la solution, c'est le 2x4 pattes, marqué 78L05... Voir 2 versions ci-dessous. Vous pouvez le tester si vous voulez.
Votre CMS est un 220µF 16V.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2019 à 18:55
consulter ce sujet Code Com error sur PAC SanyoBonjour.
Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)
Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.
La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.
Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...
Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)
Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.
La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.
Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...
26 septembre 2019 à 23:11
consulter ce sujet Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NWBonjour.
Eh beh, votre carte de gauche, c'est RelayLand! Concernant ses condos, il y en a certes 2 gros, mais aussi 3 en version CMS (composants montés en surface). J'ai vu pas mal de pannes dans ma vie causés par des condos chimiques CMS. Remplacez les aussi, mais par des versions classiques à 2 pattes. La zone noire indique le pôle moins.
Pour la carte de droite, l'alim n'utilise pas un transfo secteur comme l'autre mais est du type "à découpage". Là aussi, des condos sont fréquemment responsables de pannes, mais pour des raisons un peu différentes, vu qu'une telle alim marche à haute fréquence.
Sur la carte de gauche, le petit 3+1 pattes est un régulateur de tension. Il reçoit sans doute plus de 20V en entrée et sort sans doute du 5V. A mesurer en prenant garde de ne pas faire de court-circuit.
Eh beh, votre carte de gauche, c'est RelayLand! Concernant ses condos, il y en a certes 2 gros, mais aussi 3 en version CMS (composants montés en surface). J'ai vu pas mal de pannes dans ma vie causés par des condos chimiques CMS. Remplacez les aussi, mais par des versions classiques à 2 pattes. La zone noire indique le pôle moins.
Pour la carte de droite, l'alim n'utilise pas un transfo secteur comme l'autre mais est du type "à découpage". Là aussi, des condos sont fréquemment responsables de pannes, mais pour des raisons un peu différentes, vu qu'une telle alim marche à haute fréquence.
Sur la carte de gauche, le petit 3+1 pattes est un régulateur de tension. Il reçoit sans doute plus de 20V en entrée et sort sans doute du 5V. A mesurer en prenant garde de ne pas faire de court-circuit.
26 septembre 2019 à 09:40
consulter ce sujet Code Com error sur PAC SanyoOléron rime avec corrosion... Bien que votre carte ait reçu une couche de vernis, on lui voit des attaques d'air marin, en particulier photo 1 en bas à droite. Taches marron ou noires sur les pistes de cuivre. Il se peut que les autres cartes de la machine soient plus impactées. A vérifier une fois sur place, donc. La santé des pistes se vérifie à l'ohmmètre, elles doivent faire quasiment 0 ohm de part et d'autre d'une zone suspecte. Vous verrez des attaques marines en question 2980, posts 18 à 25 (et aussi 82 à 89)
Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.
Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.
Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.
Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.
25 septembre 2019 à 19:27
consulter ce sujet Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseurBonjour.
15° d'écart, ça me semble correct. Il faut bien comprendre qu'un compresseur inverter ne travaille pas à la même vitesse suivant les circonstances. S'il fait 40° dehors, il va tourner beaucoup plus vite que durant votre essai d'hier. Et suivant la vitesse, des vibrations parasites peuvent venir accentuer ou non le bruit...
15° d'écart, ça me semble correct. Il faut bien comprendre qu'un compresseur inverter ne travaille pas à la même vitesse suivant les circonstances. S'il fait 40° dehors, il va tourner beaucoup plus vite que durant votre essai d'hier. Et suivant la vitesse, des vibrations parasites peuvent venir accentuer ou non le bruit...
25 septembre 2019 à 07:44
consulter ce sujet Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi Bonjour.
Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.
Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?
Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.
Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?
25 septembre 2019 à 07:33
consulter ce sujet Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseurEn fait, de 2 choses l'une. Ou bien un défaut interne à la varistance l'a fait brûler, et dans ce cas, cela ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement ; ou bien il y a eu réellement une surtension, et comme l'efficacité de ce genre de protection laisse à désirer, la surtension a pu créer un problème plus loin sur la carte... Il y a eu des orages vers chez vous avant la panne? De quand date le dernier fonctionnement normal de la PAC? Les clignotements sont répertoriés dans votre mode d'emploi (ou "affichés" dans la PAC)?
24 septembre 2019 à 14:46
consulter ce sujet Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseurBonjour.
VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)
VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)
24 septembre 2019 à 08:13
consulter ce sujet Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseurBonjour.
La question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne pourrait vous intéresser. Problème de condensateur(s). Mais du calme, ne nous emballons pas...
Cordialement, Dom.
La question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne pourrait vous intéresser. Problème de condensateur(s). Mais du calme, ne nous emballons pas...
Cordialement, Dom.
23 septembre 2019 à 08:19
consulter ce sujet Code Com error sur PAC SanyoBonjour.
Alors, je traduis la prose de PL. Temps = TempERATUREs!! La reprise, c'est mesurer la température de l'air qui est aspiré (repris) au dessus de l'unité intérieure avant réchauffage ou refroidissement... Un paramètre important est en fait la différence soufflage moins reprise, qui est donc une différence de température.
Alors, je traduis la prose de PL. Temps = TempERATUREs!! La reprise, c'est mesurer la température de l'air qui est aspiré (repris) au dessus de l'unité intérieure avant réchauffage ou refroidissement... Un paramètre important est en fait la différence soufflage moins reprise, qui est donc une différence de température.
21 septembre 2019 à 16:51
consulter ce sujet Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi Bonjour.
En plus de la vis photo 8, est-ce qu'il n'y aurait pas de la rouille qui "souderait" l'axe du moteur avec le trou d'entraînement de la turbine?... En d'autres termes, pouvez-vous faire coulisser l'axe moteur à travers le trou de la vis en question (ne serait-ce que d'1 mm)?
En plus de la vis photo 8, est-ce qu'il n'y aurait pas de la rouille qui "souderait" l'axe du moteur avec le trou d'entraînement de la turbine?... En d'autres termes, pouvez-vous faire coulisser l'axe moteur à travers le trou de la vis en question (ne serait-ce que d'1 mm)?
20 septembre 2019 à 14:21
consulter ce sujet Changement ventilateur split Mitsubishi Bonjour.
J'ai déjà eu à batailler avec une machine similaire (mais le STRL était bon). Question 2980 :
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 Vous y trouverez de quoi meubler vos longues soirées d'automne... et aussi des pistes de mesures et autres.
Pour vous, après le changement du STRL, il faut voir si le nouveau fait bien son travail. Vous avez aussi une carte qui porte 2 alims identiques pour les 2 couples d'UI. Si vous n'avez pas de 35V sur aucun départ d'UI, cela voudrait dire que les 2 ne fonctionnent plus, peu probable. Attention, le post 65 a une erreur, corrigée en post 79.
Vu la photo du STRL, le claquage a été violent, et dans ce cas il arrive que l'enroulement primaire du transfo d'alim se volatilise en partie. Dans ce cas, bien évidemment, l'alim ne peut plus marcher.
Ah oui, votre carte présente (comme pour l'autre question) des traces de corrosion. A inspecter en détail.
Good luck, Dom.
J'ai déjà eu à batailler avec une machine similaire (mais le STRL était bon). Question 2980 :
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 Vous y trouverez de quoi meubler vos longues soirées d'automne... et aussi des pistes de mesures et autres.
Pour vous, après le changement du STRL, il faut voir si le nouveau fait bien son travail. Vous avez aussi une carte qui porte 2 alims identiques pour les 2 couples d'UI. Si vous n'avez pas de 35V sur aucun départ d'UI, cela voudrait dire que les 2 ne fonctionnent plus, peu probable. Attention, le post 65 a une erreur, corrigée en post 79.
Vu la photo du STRL, le claquage a été violent, et dans ce cas il arrive que l'enroulement primaire du transfo d'alim se volatilise en partie. Dans ce cas, bien évidemment, l'alim ne peut plus marcher.
Ah oui, votre carte présente (comme pour l'autre question) des traces de corrosion. A inspecter en détail.
Good luck, Dom.
15 septembre 2019 à 18:28
consulter ce sujet Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits HitachiBonjour.
Voir question 5662 : Avis sur les clim sans groupe extérieur contexte un peu différent, mais mêmes avis.
Voir question 5662 : Avis sur les clim sans groupe extérieur contexte un peu différent, mais mêmes avis.
12 septembre 2019 à 19:01
consulter ce sujet Climatiser un appartement sans installer une unité extérieureEffectivement, je n'avais pas vu ce chiffre, j'avais surtout regardé les 2 sous-tableaux en haut du tableau...
Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.
Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.
10 septembre 2019 à 23:39
consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleurBonjour.
Sachant que vous n'aviez rien jusqu'à aujourd'hui, et que vous n'en êtes pas mort, le modèle le moins puissant pour chaque choix suffira amplement.
Sachant que vous n'aviez rien jusqu'à aujourd'hui, et que vous n'en êtes pas mort, le modèle le moins puissant pour chaque choix suffira amplement.
09 septembre 2019 à 10:42
consulter ce sujet Meilleure combinaison clim Daikin pour froid et chaudBonjour.
Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.
Cordialement, Dom.
Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.
Cordialement, Dom.
09 septembre 2019 à 10:36
consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleurBonjour.
Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.
Cordialement, Dom.
Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.
Cordialement, Dom.
08 septembre 2019 à 15:03
consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleurPour utiliser la TC, il faudrait que la carte d'UE soit opérationnelle et puisse discuter avec celle de l'UI. En son absence, dès la mise sous tension celle-ci s'aperçoit qu'elle est seule au monde, du coup elle estime que le monde est trop injuste et refuse de faire quoi que ce soit.
A bien re-regarder les photos plus haut, j'y vois une étrangeté. Pour moi, dans l'extrait ci-dessous, la phase est le rouge, et le neutre est le noir. Les 2 jaunes vont à priori aux bornes d'un condensateur métallique, nécessaire pour la rotation du ventilo. Et je maintiens que la comm n'a rien à faire dans votre futur montage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A bien re-regarder les photos plus haut, j'y vois une étrangeté. Pour moi, dans l'extrait ci-dessous, la phase est le rouge, et le neutre est le noir. Les 2 jaunes vont à priori aux bornes d'un condensateur métallique, nécessaire pour la rotation du ventilo. Et je maintiens que la comm n'a rien à faire dans votre futur montage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 septembre 2019 à 18:47
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateurPhoto 2 du post 9, elle est juste sous le condensateur chimique qui a un trait de feutre sur son haut. Cf post 12.
07 septembre 2019 à 15:07
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateurIl suffit que le secteur arrive sur la carte. Nul besoin de relier le fil de com. Enlevez la pièce noire et branchez un variateur comme a fait la personne dans cette question. Sauf erreur, tout est dit au fil des posts.
07 septembre 2019 à 12:25
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateurBonjour.
Sinon, pour l'orientation à proprement parler, tout dépend si vous voulez surtout chauffer votre maison, ou surtout la refroidir. Si chauffer, l'UE gagnera à être mise sud-ouest, pour bénéficier d'un air moins froid en hiver par temps +/- ensoleillé. Les 1 ou 2 degrés de plus permettront d'éviter des dégivrages quand la température est proche de la formation de givre. Pour climatiser, préférer le N-E.
Sinon, pour l'orientation à proprement parler, tout dépend si vous voulez surtout chauffer votre maison, ou surtout la refroidir. Si chauffer, l'UE gagnera à être mise sud-ouest, pour bénéficier d'un air moins froid en hiver par temps +/- ensoleillé. Les 1 ou 2 degrés de plus permettront d'éviter des dégivrages quand la température est proche de la formation de givre. Pour climatiser, préférer le N-E.
07 septembre 2019 à 10:15
consulter ce sujet Orientation unité extérieure clim réversibleBonjour.
Le montage va être différent suivant le type de moteur qu'utilise l'UI. Postez une photo de votre carte d'UI (si possible recto-verso) et je pourrai vous donner un moyen d'arriver à vos fins.
Le montage va être différent suivant le type de moteur qu'utilise l'UI. Postez une photo de votre carte d'UI (si possible recto-verso) et je pourrai vous donner un moyen d'arriver à vos fins.
07 septembre 2019 à 00:45
consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateurBonjour.
En mode chauffage, le gros tuyau de cuivre peut monter à 85/90° en utilisation normale. Voire 110/115° quand la machine a perdu une partie du gaz. Mais, en principe, on met déjà un isolant sur chaque tuyau, donc théoriquement votre gaine ne doit pas être soumise à ces températures.
Cordialement, Dom.
En mode chauffage, le gros tuyau de cuivre peut monter à 85/90° en utilisation normale. Voire 110/115° quand la machine a perdu une partie du gaz. Mais, en principe, on met déjà un isolant sur chaque tuyau, donc théoriquement votre gaine ne doit pas être soumise à ces températures.
Cordialement, Dom.
05 septembre 2019 à 13:46
consulter ce sujet Gainer passages des tuyaux de fluide frigorigène climNe connaissant pas cette marque, je ne peux vous répondre sans photos. Basculez la face avant comme si vous vouliez nettoyer les filtres et faites une ou deux photos de la zone. S'il y a de l'électronique sur la face avant (en particulier un câble qui la relie au reste de l'appareil), il y a de grandes chances que le récepteur soit dessus.
04 septembre 2019 à 14:30
consulter ce sujet Marque climatiseur ProtecnoCe sera à vous de voir à l'usage suivant le confort, le bruit, la consommation, la température extérieure etc...
Je ne suis pas aussi expert que vous le pensez. Mes clims n'ont jamais marché pour faire du froid, uniquement en mode pompe à chaleur l'hiver. Mais j'ai juste du bon sens, et du sens pratique.
Je ne suis pas aussi expert que vous le pensez. Mes clims n'ont jamais marché pour faire du froid, uniquement en mode pompe à chaleur l'hiver. Mais j'ai juste du bon sens, et du sens pratique.
04 septembre 2019 à 00:01
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi splitBonjour.
Rien ne vous empêche de mettre un parpaing (ou autre) sous chaque Big Foot...
Rien ne vous empêche de mettre un parpaing (ou autre) sous chaque Big Foot...
03 septembre 2019 à 22:49
consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salonEn fait, à peu près quelle que soit la température, mais en régime de croisière. Par ex 25 pour 23 dans le salon, ou 27 pour 25 dans le salon.
En régime de croisière car la chambre va suivre avec un délai. Exemple, vous rentrez chez vous et il y a 30 partout. En 2 heures vous aurez 24 dans le salon, mais 28 dans la chambre, il faudra attendre encore une heure pour avoir 27, puis une autre pour 26. Sauf si vous mettez un ventilo comme je le disais, celui-ci va accélérer la descente de la chambre.
En régime de croisière car la chambre va suivre avec un délai. Exemple, vous rentrez chez vous et il y a 30 partout. En 2 heures vous aurez 24 dans le salon, mais 28 dans la chambre, il faudra attendre encore une heure pour avoir 27, puis une autre pour 26. Sauf si vous mettez un ventilo comme je le disais, celui-ci va accélérer la descente de la chambre.
03 septembre 2019 à 22:30
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi splitJoli intérieur. Etes-vous sûr de vos 3m90? Si je me base sur des fenêtres de 80cm (hors tout, avec l'encadrement), je verrais plutôt 3m30 au plus haut, et 2m80 en bas de pente. C'est important pour un éventuel calcul thermique. D'autre part, la partie gauche de la pièce a une hauteur standard. Je suppose que pour la chambre c'est pareil (2m30). Il est peut-être bon de préciser que si la partie haute de la pièce est 4/5° plus chaude que le reste ce n'est pas gênant, stratification "économique".
Je maintiens "mes" 5kW, et que la chambre bénéficiera aussi de la fraîcheur, si vous tolérez 2° de plus par rapport au séjour. Vous êtes quand même en BBC, et les portes-fenêtres inspirent le respect au niveau isolation.
PL : 2000€ >>d'écart<< entre les devis. (post 3)
Je maintiens "mes" 5kW, et que la chambre bénéficiera aussi de la fraîcheur, si vous tolérez 2° de plus par rapport au séjour. Vous êtes quand même en BBC, et les portes-fenêtres inspirent le respect au niveau isolation.
PL : 2000€ >>d'écart<< entre les devis. (post 3)
03 septembre 2019 à 19:18
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi splitOK, précisions importantes. Ah oui, vous n'avez pas dit si les vitrages allaient du sol au plafond, ou sinon sur quelle hauteur, 3m90 est énorme...
Comme je vous l'ai dit, des stores intérieurs ne sont pas très efficaces au niveau thermique (il faudrait au moins que la face vers la vitre soit "couleur papier d'alu"), mais il est peut-être impossible d'installer quelque chose à l'extérieur côté Est.
Comme je vous l'ai dit, des stores intérieurs ne sont pas très efficaces au niveau thermique (il faudrait au moins que la face vers la vitre soit "couleur papier d'alu"), mais il est peut-être impossible d'installer quelque chose à l'extérieur côté Est.
03 septembre 2019 à 12:45
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi splitBonjour.
Il y a 2 types de monoblocs, ceux à roulettes avec un gros tuyau souple, et ceux fixés à un mur, avec 2 gros tuyaux qui n'ont que le mur à traverser, donc courts. Vers quel type vous orientez-vous?
Ceux fixés au mur ont un rendement supérieur aux mobiles (car les mobiles font rentrer de l'air extérieur pour fonctionner, d'où une perte d'efficacité évidente). Leur fonctionnement ne s'arrête par à 7°, ils peuvent continuer à fonctionner jusqu'à -10, voire au delà. Une marque assez connue en propose, taper "unico" en haut de cette page dans le champ "Rechercher dans...". Mais ce n'est pas la seule, une recherche sur le net devrait vous en proposer d'autres. Le COP à 0° est de l'ordre de 3, autrement dit 1 kWh EDF vous donne 3 kWh de chaleur.
Cordialement, Dom.
Il y a 2 types de monoblocs, ceux à roulettes avec un gros tuyau souple, et ceux fixés à un mur, avec 2 gros tuyaux qui n'ont que le mur à traverser, donc courts. Vers quel type vous orientez-vous?
Ceux fixés au mur ont un rendement supérieur aux mobiles (car les mobiles font rentrer de l'air extérieur pour fonctionner, d'où une perte d'efficacité évidente). Leur fonctionnement ne s'arrête par à 7°, ils peuvent continuer à fonctionner jusqu'à -10, voire au delà. Une marque assez connue en propose, taper "unico" en haut de cette page dans le champ "Rechercher dans...". Mais ce n'est pas la seule, une recherche sur le net devrait vous en proposer d'autres. Le COP à 0° est de l'ordre de 3, autrement dit 1 kWh EDF vous donne 3 kWh de chaleur.
Cordialement, Dom.
03 septembre 2019 à 12:30
consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversibleBonjour.
Le plan me permet de dire les choses suivantes.
1/ La chambre a des apports extérieurs assez modérés, juste une petite fenêtre, les murs sont à priori correctement isolés. Elle ne doit pas nécessiter une grande puissance en froid.
2/ Le côté Est ne semble par avoir de fenêtres, ouvrantes ou alors elles sont coulissantes?
3/ Le côté Sud, bien que protégé par le plafond de la loggia (à confirmer, car ce n'est pas sûr, vous êtes peut-être au dernier étage) va concentrer la majeure partie des apports thermiques. Le fait que ce soit un balcon vous permet très facilement d'installer un dispositif EXTERIEUR d'occultation, par exemple des stores vénitiens ou autres. Car toute chaleur qui n'entre pas n'a pas besoin d'être renvoyée dehors par une clim. J'insiste sur le caractère extérieur du dispositif, car la lumière intense qui traverse les vitres échauffe tout ce qu'il y a derrière en générant des infra-rouges, et ceux-ci ne peuvent plus ressortir à travers les vitres. Il faut donc repousser la lumière avant qu'elle ne traverse les vitres.
Pour moi, un split suffira. La chambre va forcément bénéficier de la fraîcheur du salon. En cas de canicule, un ventilateur de confort posé sur le sol à l'entrée de la chambre pourra forcer l'air frais du salon à y entrer.
Cordialement, Dom.
Le plan me permet de dire les choses suivantes.
1/ La chambre a des apports extérieurs assez modérés, juste une petite fenêtre, les murs sont à priori correctement isolés. Elle ne doit pas nécessiter une grande puissance en froid.
2/ Le côté Est ne semble par avoir de fenêtres, ouvrantes ou alors elles sont coulissantes?
3/ Le côté Sud, bien que protégé par le plafond de la loggia (à confirmer, car ce n'est pas sûr, vous êtes peut-être au dernier étage) va concentrer la majeure partie des apports thermiques. Le fait que ce soit un balcon vous permet très facilement d'installer un dispositif EXTERIEUR d'occultation, par exemple des stores vénitiens ou autres. Car toute chaleur qui n'entre pas n'a pas besoin d'être renvoyée dehors par une clim. J'insiste sur le caractère extérieur du dispositif, car la lumière intense qui traverse les vitres échauffe tout ce qu'il y a derrière en générant des infra-rouges, et ceux-ci ne peuvent plus ressortir à travers les vitres. Il faut donc repousser la lumière avant qu'elle ne traverse les vitres.
Pour moi, un split suffira. La chambre va forcément bénéficier de la fraîcheur du salon. En cas de canicule, un ventilateur de confort posé sur le sol à l'entrée de la chambre pourra forcer l'air frais du salon à y entrer.
Cordialement, Dom.
03 septembre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi splitBonjour.
Y a-t-il au moins un voyant allumé sur le split? Si oui, il doit y avoir un (très) petit bouton de mise en marche sur le split, plus ou moins caché, qui ne permettra pas de régler la température, mais au moins permettra de voir si l'appareil arrive à démarrer. Dans ce cas, le récepteur infra-rouge pourrait avoir un problème.
Couper le courant une minute permet dans certains cas de remettre les choses d'aplomb.
Cordialement, Dom.
Y a-t-il au moins un voyant allumé sur le split? Si oui, il doit y avoir un (très) petit bouton de mise en marche sur le split, plus ou moins caché, qui ne permettra pas de régler la température, mais au moins permettra de voir si l'appareil arrive à démarrer. Dans ce cas, le récepteur infra-rouge pourrait avoir un problème.
Couper le courant une minute permet dans certains cas de remettre les choses d'aplomb.
Cordialement, Dom.
03 septembre 2019 à 07:59
consulter ce sujet Marque climatiseur ProtecnoBonjour.
Il y a des pannes qui se guérissent en coupant le courant une minute puis en le remettant, ça ré-initialise tous les microP de l'installation (UE et UIs).
Si ça ne donne rien, ce qui est assez probable, alors déposez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie sur la/les carte(s). LEDs allumées ou clignotantes. Si rien, faites couper le jus par quelqu'un qui va le remettre ensuite et guettez des allumages brefs de LEDs. Si rien non plus, l'UE est probablement en panne. Chercher la cause demande un peu de technicité et au moins un multimètre.
Cordialement, Dom.
Il y a des pannes qui se guérissent en coupant le courant une minute puis en le remettant, ça ré-initialise tous les microP de l'installation (UE et UIs).
Si ça ne donne rien, ce qui est assez probable, alors déposez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie sur la/les carte(s). LEDs allumées ou clignotantes. Si rien, faites couper le jus par quelqu'un qui va le remettre ensuite et guettez des allumages brefs de LEDs. Si rien non plus, l'UE est probablement en panne. Chercher la cause demande un peu de technicité et au moins un multimètre.
Cordialement, Dom.
02 septembre 2019 à 12:42
consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ne fonctionnent plusBonjour.
Tant mieux si ce n'était que cela. La foudre peut générer des micro-surtensions secteur qui arrivent à mettre la pagaille dans le microprocesseur qui gère l'appareil. Couper le courant le "re-boote".
Votre référence est celle de l'UI. Si le phénomène venait à se reproduire, il faudra que vous donniez celle de l'UE.
Tant mieux si ce n'était que cela. La foudre peut générer des micro-surtensions secteur qui arrivent à mettre la pagaille dans le microprocesseur qui gère l'appareil. Couper le courant le "re-boote".
Votre référence est celle de l'UI. Si le phénomène venait à se reproduire, il faudra que vous donniez celle de l'UE.
02 septembre 2019 à 09:26
consulter ce sujet Climatiseur réversible LG ne s'allume plusBonjour.
Alors plein de solutions :
1/ changer le split, s'il se fait encore... ça sera très cher (pro obligatoire, car manipulation de gaz)
2/ changer le moteur... ça sera bien moins cher (éventuellement par vous si vous êtes bricoleur)
3/ permuter le moteur avec celui d'un autre split peu utilisé (comme 2/, mais 2 fois plus de travail), coût 0
4/ changer les roulements du moteur... ça coûtera presque rien (éventuellement par vous si vous êtes BON bricoleur)
Cordialement, Dom.
Alors plein de solutions :
1/ changer le split, s'il se fait encore... ça sera très cher (pro obligatoire, car manipulation de gaz)
2/ changer le moteur... ça sera bien moins cher (éventuellement par vous si vous êtes bricoleur)
3/ permuter le moteur avec celui d'un autre split peu utilisé (comme 2/, mais 2 fois plus de travail), coût 0
4/ changer les roulements du moteur... ça coûtera presque rien (éventuellement par vous si vous êtes BON bricoleur)
Cordialement, Dom.
01 septembre 2019 à 16:52
consulter ce sujet Problème split ne fait pas de froid Bon, alors c'est un nouveau modèle dont je n'ai pas la doc. Du coup, il va falloir que vous donniez la référence des unités ext et int...
01 septembre 2019 à 15:55
consulter ce sujet Climatiseur réversible LG ne s'allume plus