Contacteur compresseur Samsung
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5582
Question Forum Dépannage Climatisation : Contacteur compresseur Samsung
Bonjour à tous,
Dans l'UE d'un climatiseur Samsung (TOR) j'ai trouvé un contacteur Type XMCK-30D cramé d’où la panne du compresseur.
Ce contacteur a 4 sorties L1 et T1 doivent être mis en contact par une bobine alimentée via A1 et A2 (genre relai).
Ma question :
Quel est son rôle ? si c'est une protection au compresseur en cas de haute température, qui l'a donné l'information de surchauffe sachant dans l'UE y'a pas de sonde.
Cordialement.
Dans l'UE d'un climatiseur Samsung (TOR) j'ai trouvé un contacteur Type XMCK-30D cramé d’où la panne du compresseur.
Ce contacteur a 4 sorties L1 et T1 doivent être mis en contact par une bobine alimentée via A1 et A2 (genre relai).
Ma question :
Quel est son rôle ? si c'est une protection au compresseur en cas de haute température, qui l'a donné l'information de surchauffe sachant dans l'UE y'a pas de sonde.
Cordialement.
29 juillet 2019 à 20:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour.
D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.
D'habitude, sur un TOR, le relais compresseur est dans l'UI. Ici, on dirait que ce relais en commande un autre (censé être) plus puissant dans l'UE, ce qui oblige d'ailleurs à tirer un fil supplémentaire pour amener la phase permanente en entrée puissance de ce contacteur (pas A1/A2). Bizarre.
30 juillet 2019 à 09:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour maître Dom,
Le compresseur est alimenté par 3 fils gros calibre 3 ou 4mm.
L'un passe a la capacité ensuite le N l'autre directement N et le 3ème passe par le contacteur côté T1 il sort côté L1 qui passe au L phase.
L et N se trouve dans UE.
Pour que le compresseur démarre T1 et L1 doivent entrer en contact. A ce stade la bobine joue ce rôle. Elle est alimentée par A1 neutre. Et A2 vers la carte de UI.
On suppose qu'il y a un autre relais dans UI qui commande le gros relais dans UE. Et ce pour éviter de relier le gros câblage de 4 mm à la carte de UI.
Pourquoi ce gros calibre de câble pour alimenter le compresseur sachant qu'on est dans 230v 60 ou 50mhz ?
Comment il est sécurisé contre surchauffe ?
Sachant que le compresseur n'a pas de klixon ou une sonde à l'extérieur ?
Cordialement.
Le compresseur est alimenté par 3 fils gros calibre 3 ou 4mm.
L'un passe a la capacité ensuite le N l'autre directement N et le 3ème passe par le contacteur côté T1 il sort côté L1 qui passe au L phase.
L et N se trouve dans UE.
Pour que le compresseur démarre T1 et L1 doivent entrer en contact. A ce stade la bobine joue ce rôle. Elle est alimentée par A1 neutre. Et A2 vers la carte de UI.
On suppose qu'il y a un autre relais dans UI qui commande le gros relais dans UE. Et ce pour éviter de relier le gros câblage de 4 mm à la carte de UI.
Pourquoi ce gros calibre de câble pour alimenter le compresseur sachant qu'on est dans 230v 60 ou 50mhz ?
Comment il est sécurisé contre surchauffe ?
Sachant que le compresseur n'a pas de klixon ou une sonde à l'extérieur ?
Cordialement.
30 juillet 2019 à 10:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Quelle est la puissance thermique de la clim, en kW ou BTU/h?
Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les deux? Classiquement, c'est sur l'UI, et l'UI alimente l'UE avec 5 fils : terre, neutre commun, compresseur, ventilo et V4V.
L'équipement dont vous parlez semble avoir été modifié par quelqu'un. Sauf si le relais dans l'UI pour le compresseur est petit, dans ce cas il nécessite un plus puissant dans l'UE.
Dans l'absolu, une surchauffe du fluide est détectable par l'UI avec la sonde fixée sur un tuyau de cuivre. D'ailleurs, en mode chaud, quand la température extérieure dépasse 10/15°, cette sonde sert à arrêter temporairement le ventilo pour refroidir un peu le fluide (pour les TOR, évidemment). Sinon, le compresseur a peut-être un klixon interne et invisible.
Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les deux? Classiquement, c'est sur l'UI, et l'UI alimente l'UE avec 5 fils : terre, neutre commun, compresseur, ventilo et V4V.
L'équipement dont vous parlez semble avoir été modifié par quelqu'un. Sauf si le relais dans l'UI pour le compresseur est petit, dans ce cas il nécessite un plus puissant dans l'UE.
Dans l'absolu, une surchauffe du fluide est détectable par l'UI avec la sonde fixée sur un tuyau de cuivre. D'ailleurs, en mode chaud, quand la température extérieure dépasse 10/15°, cette sonde sert à arrêter temporairement le ventilo pour refroidir un peu le fluide (pour les TOR, évidemment). Sinon, le compresseur a peut-être un klixon interne et invisible.
30 juillet 2019 à 17:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour.
Toujours les mêmes questions. C'est quoi comme type de gaz de machine, gaz, vous ne nous donnez jamais les bonnes infos tout du moins par brides, pas complètement.
Je dirais donc que cette pauvre machine est sous puissante, et tourne continuellement donc a fini par monter en surchauffe de fonctionnement et fini par lâcher.
Toujours les mêmes questions. C'est quoi comme type de gaz de machine, gaz, vous ne nous donnez jamais les bonnes infos tout du moins par brides, pas complètement.
Je dirais donc que cette pauvre machine est sous puissante, et tourne continuellement donc a fini par monter en surchauffe de fonctionnement et fini par lâcher.
30 juillet 2019 à 18:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour Dom.
C'est un 18000 BTU, alimenté en 230v directement vers UI puis elle sort vers UE.
Donc UE a 3 fils L, N et masse plus 3 fils vers vers ventilo, v4v, et 3ème vers la bobine du contacteur.
Donc le contacteur est commandé par UI.
Mais phase L vient de la source.
Pour que le compresseur démarre il faut que L se ferme dans le contacteur ceci grâce à la bobine qui est commandé par UI.
PL : La machine ne tourne pas continuellement. C'est une Samsung, je pense que ce constructeur a prévu ce schéma.
Cordialement.
C'est un 18000 BTU, alimenté en 230v directement vers UI puis elle sort vers UE.
Donc UE a 3 fils L, N et masse plus 3 fils vers vers ventilo, v4v, et 3ème vers la bobine du contacteur.
Donc le contacteur est commandé par UI.
Mais phase L vient de la source.
Pour que le compresseur démarre il faut que L se ferme dans le contacteur ceci grâce à la bobine qui est commandé par UI.
PL : La machine ne tourne pas continuellement. C'est une Samsung, je pense que ce constructeur a prévu ce schéma.
Cordialement.
31 juillet 2019 à 11:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
18000 BTU font un bon 5 kW, soit moins de 2 au compteur. Pour 8A, on ne met pas du 3 ou 4 mm² , du 1.5 suffit. Comme pour la liaison UI/UE pour les fils L et N.
Donc il n'y a pas de problème. Vous changez le contacteur et c'est reparti...
Donc il n'y a pas de problème. Vous changez le contacteur et c'est reparti...
31 juillet 2019 à 11:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Effectivement, contacteur changé, compresseur démarré.
Mais j'insiste que les 3 fils du compresseur sont de 3mm.
Cordialement.
Mais j'insiste que les 3 fils du compresseur sont de 3mm.
Cordialement.
31 juillet 2019 à 21:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour. Ce n’était qu'une supposition.
31 juillet 2019 à 22:26
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour à tous.
Je suis Arnaud, 43 ans, et en train de découvrir le monde de la clim car je tente de réparer ma clim Samsung (dont je n'ai pas le modèle, étiquette usée).
Il se trouve que j'ai trouvé que le contacteur destiné a priori à démarrer le compresseur est "éclaté" (j'ai trouvé une souris morte à proximité qui a dû provoquer un CC).
Ce contacteur est manifestement coréen et je ne voudrais pas faire une bêtise en mettant un autre contacteur qui ne serait pas le bon. Il est indiqué dessus AC3 240V 25A MUF 20CF.
L'un d'entre vous saurait-il m'indiquer où me procurer un contacteur OK pour ma climatisation ?
Amicalement.
Arno B.
Je suis Arnaud, 43 ans, et en train de découvrir le monde de la clim car je tente de réparer ma clim Samsung (dont je n'ai pas le modèle, étiquette usée).
Il se trouve que j'ai trouvé que le contacteur destiné a priori à démarrer le compresseur est "éclaté" (j'ai trouvé une souris morte à proximité qui a dû provoquer un CC).
Ce contacteur est manifestement coréen et je ne voudrais pas faire une bêtise en mettant un autre contacteur qui ne serait pas le bon. Il est indiqué dessus AC3 240V 25A MUF 20CF.
L'un d'entre vous saurait-il m'indiquer où me procurer un contacteur OK pour ma climatisation ?
Amicalement.
Arno B.
21 août 2019 à 10:55
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour.
Je suppose que vous êtes dans le même cas que ci-dessus, à savoir une non-inverter (=tout-ou-rien). Si c'est bien ça, confirmez qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure.
Une photo de votre pièce en place et câblée permettrait de se faire une bonne idée. La bobine du relais doit être une 230V, mais ce serait bien de confirmer.
Cordialement, Dom.
Je suppose que vous êtes dans le même cas que ci-dessus, à savoir une non-inverter (=tout-ou-rien). Si c'est bien ça, confirmez qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure.
Une photo de votre pièce en place et câblée permettrait de se faire une bonne idée. La bobine du relais doit être une 230V, mais ce serait bien de confirmer.
Cordialement, Dom.
21 août 2019 à 19:53
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Merci de votre réponse.
Il y a bien une carte électronique dans le groupe extérieur sur laquelle un relai déclenche le compresseur via ce contacteur.
Je prends une ou deux photo dès demain, je pense que c'est bien une 230V.
Encore merci et @ demain.
Arno.
Il y a bien une carte électronique dans le groupe extérieur sur laquelle un relai déclenche le compresseur via ce contacteur.
Je prends une ou deux photo dès demain, je pense que c'est bien une 230V.
Encore merci et @ demain.
Arno.
21 août 2019 à 20:04
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation
Contacteur compresseur Samsung
Bonjour Dom,
Avec un chouille de retard...
J'ai trouvé un contacteur Schneider Puissance 240V 25A Commande 240v mis en lieu et place. C'est reparti !!!
Merci en tout cas de votre premier retour.
Amicalement.
Arno.
Avec un chouille de retard...
J'ai trouvé un contacteur Schneider Puissance 240V 25A Commande 240v mis en lieu et place. C'est reparti !!!
Merci en tout cas de votre premier retour.
Amicalement.
Arno.
23 août 2019 à 17:16