Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
1145
Conseils climatisation dépannage : Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Invité
Bonjour à tous,
Durant toute la journée où ma climatisation de marque Samsung est en marche, le compresseur ne s'arrête pas !
Est-ce normal ?
Durant toute la journée où ma climatisation de marque Samsung est en marche, le compresseur ne s'arrête pas !
Est-ce normal ?
14 septembre 2009 à 11:25
Réparation 1 climatisation maison
Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Si la climatisation n'est pas en demande de froid. Le contacteur est bloqué ou la carte est HS.
14 septembre 2009 à 19:08
Réparation 2 climatisation maison
Invité

Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Invité
Non, du tout ! Si votre compresseur ne s'arrête pas, c'est que votre installation est sous dimensionnée, à plus.
14 septembre 2009 à 19:12
Réparation 3 climatisation maison
Invité

Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Invité
Soit,
- La clim est en mode automatique, et passe du chaud au froid et vice-versa pour maintenir une température.
- Vous demandez un température trop basse ou trop haute.
- Votre climatiseur est sous-dimensionné et ne peut pas répondre à votre demande (rejoint le point précédent).
- La clim est en mode automatique, et passe du chaud au froid et vice-versa pour maintenir une température.
- Vous demandez un température trop basse ou trop haute.
- Votre climatiseur est sous-dimensionné et ne peut pas répondre à votre demande (rejoint le point précédent).
16 septembre 2009 à 12:22
Réparation 4 climatisation maison
Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Ou une demande de température trop basse et la climatisation n'arrivera pas au point demandé.
16/09/09
16/09/09
16 septembre 2009 à 17:31
Réparation 5 climatisation maison
Invité

Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas
Invité
Ou soit la régulation n'est pas bonne, c'est à dire vous avez une mauvaise terre, vérifiez entre neutre et terre, si vous avez moins de 3V, sinon tirez une nouvelle terre.
09 novembre 2009 à 18:54