Panne compresseur climatiseur Samsung
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4191
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne compresseur climatiseur Samsung
Bonjour.
J'ai le compresseur de mon climatiseur Samsung 18000 BTU qui s'allume et puis il s’arrête après environ 10 minutes de marche (au début le climatiseur donne du froid, il y a des gouttes d'eau, mais dés que le compresseur s’arrête plus de froid et plus de gouttes d'eau).
Le ventilateur intérieur marche normalement.
Je signale que j'ai installé un mois auparavant le compresseur à une distance plus longue avec rallonge de la tuyauterie et j'ai rechargé le gaz sur mon climatiseur vieux de 4 ans.
Au début de la rallonge ça marche normalement puis le compresseur commence à marcher et puis s’arrêter.
J'ai rappelé le technicien qui a fait la rallonge, mais il ne trouve pas de solution.
La capacité est en bon état.
Merci à ceux qui peuvent nous orienter sur une solution.
J'ai le compresseur de mon climatiseur Samsung 18000 BTU qui s'allume et puis il s’arrête après environ 10 minutes de marche (au début le climatiseur donne du froid, il y a des gouttes d'eau, mais dés que le compresseur s’arrête plus de froid et plus de gouttes d'eau).
Le ventilateur intérieur marche normalement.
Je signale que j'ai installé un mois auparavant le compresseur à une distance plus longue avec rallonge de la tuyauterie et j'ai rechargé le gaz sur mon climatiseur vieux de 4 ans.
Au début de la rallonge ça marche normalement puis le compresseur commence à marcher et puis s’arrêter.
J'ai rappelé le technicien qui a fait la rallonge, mais il ne trouve pas de solution.
La capacité est en bon état.
Merci à ceux qui peuvent nous orienter sur une solution.
29 août 2017 à 16:09
Conseil 1 Dépannage Climatisation
Panne compresseur climatiseur Samsung
Bonjour.
Quand une clim n'a pas assez de gaz, celui-ci sort du compresseur plus chaud que lorsqu'il y a la bonne quantité de gaz. Et quand il y en a vraiment plus beaucoup, une protection anti surchauffe peut se déclencher. Il n'est pas à exclure que vous ayez une petite fuite et que du gaz parte peu à peu.
La surchauffe dépend aussi de la température d'entrée du gaz dans le compresseur, qui suit en gros la température extérieure. Du coup, la sécurité va agir plus vite quand il fait 38 dehors que lorsqu'il n'y a que 26.
Donc fuite possible chez vous, il faut vider le gaz pour le peser pour en être sûr (par un pro).
Cordialement, Dom.
Quand une clim n'a pas assez de gaz, celui-ci sort du compresseur plus chaud que lorsqu'il y a la bonne quantité de gaz. Et quand il y en a vraiment plus beaucoup, une protection anti surchauffe peut se déclencher. Il n'est pas à exclure que vous ayez une petite fuite et que du gaz parte peu à peu.
La surchauffe dépend aussi de la température d'entrée du gaz dans le compresseur, qui suit en gros la température extérieure. Du coup, la sécurité va agir plus vite quand il fait 38 dehors que lorsqu'il n'y a que 26.
Donc fuite possible chez vous, il faut vider le gaz pour le peser pour en être sûr (par un pro).
Cordialement, Dom.
29 août 2017 à 16:53
Conseil 2 Dépannage Climatisation
Invité

Panne compresseur climatiseur Samsung
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Le compresseur s'arrête toutes les 10 minutes OK, mais, il s'arrête par régulation (consigne atteinte) ou par défaut (sécurité quelconque) ?
De combien de mètre est la rallonge ? Et combien de mètre en total entre le groupe et l'UI ?
Il est possible que la longueur maximale soit dépassée.
Y a t-il eu des soudures pour rallonger les tuyaux ?
Si vous savez où elles se situent regardez si ce n'est pas gras.
En plus de la rallonge y a t-il un dénivelé ? De combien ?
Clim inverter ou tout ou rien ?
Dans quel état est le condenseur ? Car les chaleurs actuelles n'aident pas trop le compresseur.
Faites de la demande à fond (16 /18 c), ventilation maximum.
Relevez la température ambiante (la moyenne du volume à traiter mais avant mise en route), la température de soufflage et reprise de l'UI.
La température extérieure, la température de reprise / soufflage au condenseur.
La température du plus petit tuyau et du gros.
Si possible la température de refoulement.
En fonction de vos réponses nous pourrons vous orienter.
Cordialement.
Le compresseur s'arrête toutes les 10 minutes OK, mais, il s'arrête par régulation (consigne atteinte) ou par défaut (sécurité quelconque) ?
De combien de mètre est la rallonge ? Et combien de mètre en total entre le groupe et l'UI ?
Il est possible que la longueur maximale soit dépassée.
Y a t-il eu des soudures pour rallonger les tuyaux ?
Si vous savez où elles se situent regardez si ce n'est pas gras.
En plus de la rallonge y a t-il un dénivelé ? De combien ?
Clim inverter ou tout ou rien ?
Dans quel état est le condenseur ? Car les chaleurs actuelles n'aident pas trop le compresseur.
Faites de la demande à fond (16 /18 c), ventilation maximum.
Relevez la température ambiante (la moyenne du volume à traiter mais avant mise en route), la température de soufflage et reprise de l'UI.
La température extérieure, la température de reprise / soufflage au condenseur.
La température du plus petit tuyau et du gros.
Si possible la température de refoulement.
En fonction de vos réponses nous pourrons vous orienter.
Cordialement.
29 août 2017 à 18:22
Conseil 3 Dépannage Climatisation
Invité

Panne compresseur climatiseur Samsung
Invité
Re,
Le but des questions posées =
1 éliminer un maximum de causes.
2 cibler plus précisément la panne.
3 s'assurer que la panne n'est pas causée par le prolongement "inconsidéré" des liaisons frigo.
Donc soyez très très très attentif à chaque question.
On demande des relevés formulés car nous ne sommes pas face à l'installation, c'est vous nos yeux et nos oreilles, notre boussole quoi.
P. S. : vous formulez la puissance en BTU, êtes-vous en Afrique ?
Cordialement.
Le but des questions posées =
1 éliminer un maximum de causes.
2 cibler plus précisément la panne.
3 s'assurer que la panne n'est pas causée par le prolongement "inconsidéré" des liaisons frigo.
Donc soyez très très très attentif à chaque question.
On demande des relevés formulés car nous ne sommes pas face à l'installation, c'est vous nos yeux et nos oreilles, notre boussole quoi.

P. S. : vous formulez la puissance en BTU, êtes-vous en Afrique ?
Cordialement.
29 août 2017 à 18:33
Conseil 4 Dépannage Climatisation
Panne compresseur climatiseur Samsung
Bonjour.
En gros, c'est quoi comme machine ? Un split ? ou autre ?
La marque et le modèle ?
Qu'avez-vous fait exactement, en terme de modifications ?
En gros, c'est quoi comme machine ? Un split ? ou autre ?
La marque et le modèle ?
Qu'avez-vous fait exactement, en terme de modifications ?
29 août 2017 à 20:33
Conseil 5 Dépannage Climatisation
Panne compresseur climatiseur Samsung
Bonjour.
Merci pour vos orientations ; je vais rappeler le technicien qui a fait les travaux pour lui présenter vos propositions.
Oui je suis en Afrique (Algérie).
Cordialement.
Merci pour vos orientations ; je vais rappeler le technicien qui a fait les travaux pour lui présenter vos propositions.
Oui je suis en Afrique (Algérie).
Cordialement.
31 août 2017 à 00:02