Climatiseur Altech AE09 en panne
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
5569
Question Forum Climatisation : Climatiseur Altech AE09 en panne
Bonjour à tous,
Je rencontre une panne sur mon climatiseur monosplit Altech modèle AE09 :
https://lecomptoirdesenergies.com/climatiseur-mural/8456-climatiseur-monosplit-altech-27-kw-r32.html
En effet, il y a 2 semaines lorsque j'ai voulu mettre en marche la clim, j'ai eu l'erreur P1 (sur l’afficheur de l'unité intérieure).
J'ai donc redémarré la clim, elle ne soufflait pas d'air froid, seulement le ventilateur qui tourne et au bout de quelques minutes j'ai eu l'erreur E1.
Depuis lors, elle est dans le même état : Le ventilo tourne quelques minutes puis on obtient l'erreur. Si on met en mode chauffage, le ventilo ne tourne même pas, elle se met immédiatement en erreur E1 (qui d'après mes recherches correspond à une erreur de communication entre les 2 unités).
En effet, il se trouve que l'unité extérieure ne fonctionne plus (ni compresseur ni ventilateur).
Alors on aurait bien fait marcher la garantie, mais CEDEO (anciennement Brossette) nous assure que le climatiseur n'est plus sous garantie (il a 2 ans à peine...). De plus, tous les dépanneurs sont actuellement over-bookés, donc j'ai décidé d'essayer de réparer le climatiseur si possible, mais j'aurais besoin de votre aide et de votre expérience pour m'aider !
Voici quelques photos de la platine de l'unité extérieure - modèle : kfr-35w/bp3n1-(rx62t+41560) :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre aide.
Je rencontre une panne sur mon climatiseur monosplit Altech modèle AE09 :
https://lecomptoirdesenergies.com/climatiseur-mural/8456-climatiseur-monosplit-altech-27-kw-r32.html
En effet, il y a 2 semaines lorsque j'ai voulu mettre en marche la clim, j'ai eu l'erreur P1 (sur l’afficheur de l'unité intérieure).
J'ai donc redémarré la clim, elle ne soufflait pas d'air froid, seulement le ventilateur qui tourne et au bout de quelques minutes j'ai eu l'erreur E1.
Depuis lors, elle est dans le même état : Le ventilo tourne quelques minutes puis on obtient l'erreur. Si on met en mode chauffage, le ventilo ne tourne même pas, elle se met immédiatement en erreur E1 (qui d'après mes recherches correspond à une erreur de communication entre les 2 unités).
En effet, il se trouve que l'unité extérieure ne fonctionne plus (ni compresseur ni ventilateur).
Alors on aurait bien fait marcher la garantie, mais CEDEO (anciennement Brossette) nous assure que le climatiseur n'est plus sous garantie (il a 2 ans à peine...). De plus, tous les dépanneurs sont actuellement over-bookés, donc j'ai décidé d'essayer de réparer le climatiseur si possible, mais j'aurais besoin de votre aide et de votre expérience pour m'aider !
Voici quelques photos de la platine de l'unité extérieure - modèle : kfr-35w/bp3n1-(rx62t+41560) :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de votre aide.
27 juillet 2019 à 18:19
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur Altech AE09 en panne
Bonjour. La garantie était surement d'un an.
28 juillet 2019 à 10:55
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur Altech AE09 en panne
Bonjour.
Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.
Cordialement, Dom.
Un erreur de communication est souvent due à la carte de l'UE qui ne fonctionne plus, et plus précisément son alimentation basse tension. Vous avez un petit régulateur carré marqué "7805". Entre sa grosse connexion de droite et ses 2 broches de gauche, vous devez avoir environ 12V (celle du haut) et 5V (celle du bas) respectivement. Si rien, alors l'alim ne marche plus. Vérifiez qu'il y a environ 340V sur les gros condos chimiques.
Cordialement, Dom.
28 juillet 2019 à 11:43
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur Altech AE09 en panne
Bonsoir,
Merci beaucoup d'avoir répondu PL et Dom-Aom !
Alors je sais pas si c'est valable : nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester marque Fluke pour voir si le courant passait bien dans les composants mentionnés et c'est bien le cas.
C'est également le cas avec le fusible soudé.
Nous avons testé également chacune des arrivées de courant et le courant arrive bel et bien à l'unité externe.
Pour la garantie, j'ai vu à plusieurs endroits "ALTECH : Garantie 3 ans pièces et 5 ans sur le compresseur."
Merci beaucoup d'avoir répondu PL et Dom-Aom !
Alors je sais pas si c'est valable : nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester marque Fluke pour voir si le courant passait bien dans les composants mentionnés et c'est bien le cas.
C'est également le cas avec le fusible soudé.
Nous avons testé également chacune des arrivées de courant et le courant arrive bel et bien à l'unité externe.
Pour la garantie, j'ai vu à plusieurs endroits "ALTECH : Garantie 3 ans pièces et 5 ans sur le compresseur."

29 juillet 2019 à 20:18
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur Altech AE09 en panne
Pas facile de vous comprendre, vous vous contredisez... : "nous n'avons pas testé les tensions et intensités, mais nous avons testé avec un Voltage Tester". Qu'avez-vous mesuré sur le 7805?
On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On semble voir un composant qui aurait éclaté en son centre, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Confirmez ou infirmez ce que je vois au centre de l'extrait ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juillet 2019 à 08:29