Bonjour.

Je pense que c'est le timer qui prend le dessus.
Veuillez trouver ci-dessous comment faire pour le mettre ou l'enlever :
Programmation du Timer
Allumage programmé du climatiseur
Le TIMER peut être configuré à toute heure du jour.
Appuyer une fois sur le bouton T-ON / T-OFF pour initialiser le Timer. Pour le désactiver, appuyer une seconde fois.

Vous trouverez l'intégralité de l'utilisation de la télécommande sur :
http://airton.fr/wp-content/uploads/2016/05/408533-Console-Remote-Control-no.pdf

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU

Bonjour,

Vous persistez dans votre incompétence.
En effet la machine à 6,80 kW de puissance nominale et 9kW de puissance maxi.
En sachant que comme TOUTE machine inverter le maxi est à +10°C extérieur.

Combien de machine avez-vous déjà dépanné à part peut-être la vôtre (et encore comment) ? sleepy
Très certainement zéro.
Vous parlez vraiment de choses que vous ne maîtrisez pas. dizzy

Nous dépannons plus d'une centaine de machines par an que nous n'avons pas posées et avons un taux de réussite proche de 100% donc vraiment aucune leçon à recevoir d'un étudiant. biggrin
Je clos la conversation avec vous et reste disponible pour l'internaute pour l'aiguiller le cas échéant.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 15:29
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Publicité

Bonjour Cathars,

Je pense que vous n'êtes pas du tout du métier car autrement vous sauriez ce qui veut dire puissance nominale et perte de puissance lorsque les températures descendent.

Par ailleurs il faut, lors de dépannage, quoique vous en disiez mettre les manomètres afin de savoir la HP.
C'est elle qui va nous indiquer si elle est trop basse un manque de fluide.
La récupération de fluide est une opération plus lourde qui vient par la suite si nécessaire et naturellement qui va faire grimper la facture très rapidement.
L'encrassement de la machine va jouer sur la performance principalement en surconsommation.
Mais si le calcul de la puissance via une règle de trois n'a pas effectué correctement elle va forcer et dans le meilleur des cas faire des dégivrage très fréquents.
Ce n'est qu'un mal pour un bien ou autrement le compresseur casserait.
Donc arrêter de faire l'étudiant cakou qui n'a jamais mis les pieds sur un chantier.
Vouloir aider c'est bien mais raconter des c....ies NON.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 06:48
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Un âne ne pourra jamais devenir un cheval de course.
Une C1 n'aura jamais la puissance d'une Porsche. biggrinbiggrincrycry
14 janvier 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Donc effectivement problème de la vanne 4 voies.
Un conseil pensez au changement car la facture de réparation va vous revenir excessivement chère par rapport au prix de la machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 20:30
forum consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud

Bonsoir Cathars,

Retournez donc réviser vos cours ou à l'école. biggrinbiggrin
Laissez les pros répondre.
Inutile de continuer à corriger vos bêtises comme il y a quelque temps.
Vous pourrez réellement conseiller lorsque vous aurez au minimum 5 à 10 ans sur le terrain. Perso 20 ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonsoir,

Oui 20.4 kW nominal, vous savez ce que cela veut dire vous qui voulez aider les gens.
Cela veut dire par +7°C et donc vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des clims même inverter perdent de la puissance quand la température descend donc dans l'absolu vous n'aurez au total plus que 15Kw de puissance à 0°C.
De plus le groupe de la pièce à vivre ne pourra fournir que 5Kw par 0°C donc insuffisant. Donc sous dimensionnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonjour,

En froid est-ce que la tuyauterie du compresseur devient froid et prend en givre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud

Non Cathars la machine a une puissance nominale maxi de 6,800 kW donc à 0°C il ne reste que 5 kW.
Donc sous dimensionnement de l'installation et aucune possibilité de rajout pour avoir plus de puissance.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 16:00
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Re,

Après calcul il s’avère que vos installations concernant le séjour/mezzanine/couloir est sous dimensionnée.
En effet par rapport aux coefficients de construction des maisons individuelles déperdition de 2005/200 ; vos besoins en chauffage sont de 5,040Kw.
Votre installation produit 6,80Kw par +7°c mais descend à 5Kw à 0°c. De ce fait lorsque vous descendez en dessous de 0°C vous êtes en insuffisance de production chauffage.
Inutile d'essayer de rajouter un split sur l'installation existante car vous êtes au maximum de la performances de ce groupe.
Pour ce qui est des chambres c'est surdimensionnée, mais à l'époque il n'y avait pas la puissance 15.
Par ailleurs les groupes sont préchargés pour 40ml.
Attention la distance maximum cumulée pour chaque unité extérieure est de 50ml.
Si ce qui précède est respecté et que vous avez des problèmes de chauffage pour les chambres faites appel un pro car vous avez un problème de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 13:32
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Re,

En relisant si j'ai bien compris 1 MXZ-3A54VE + 2 FA25 pour 210m3 et 2 x 3A54VA avec 3 + 2 GA25
Je calcule et reviens.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 13:04
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonjour,

Vous mentionnez le matériel mais pas quoi il dessert.
Comment voulez-vous que l'on puisse calculer ?

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 13:00
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonjour,

Si les tuyaux du compresseur ne sont ni froids ni chauds c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Soit parce qu'il n'est pas alimenté, soit parce qu'il est bloqué.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud

Re,
Je rectifie ma réponse, manque de fluide ou matériel sous dimensionné.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 08:34
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonjour,

Désolé je persiste et dis qu'un bon nettoyage OK mais même sans être sur place je peux garantir un manque de fluide.
Si rien n'est fait, casse du compresseur garanti.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 08:30
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonjour,
Déjà si vous avez un dégivrage toutes les 15 minutes et qu'à partir de -5°C plus de chauffage, il y a de fortes probabilité que vous ayez un manque de fluide suite à une fuite.
Par ailleurs qui a fait le bilan thermique car vous êtes probablement en plus sous dimensionné.
Ensuite comme dit ci-dessus entretien ?
Par ailleurs quels sont les volumes à traiter ? Année de construction ? État de l'isolation ? Région ? Quels groupes extérieurs et avec quelle unité intérieure ? Longueur des tuyauteries ?
Ces machines produisent du chauffage jusqu'à -15°C mais dans des conditions normales de fonctionnement et d'entretien.
Achèteriez-vous un véhicule neuf et ne faire aucun entretien durant six ans ? Probablement non.
Malheureusement vous avez du matériel de haut de gamme dont vous abrégez la durée de vie.
Faites très vite intervenir un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 06:41
forum consulter ce sujet Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi

Bonjour,

Deux possibilités soit carte électronique HS soit compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 06:09
forum consulter ce sujet Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud

Donc demandez-leur de reboucher les trous avant la réfection de la façade.

Pas plus compliqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques

Bonjour,

Je ne vois pas le groupe extérieur sur les photos. A-t-il été démonté ? Si oui par qui ?
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques

Bonjour,
Il s'agit d'un problème de la rotation du ventilateur extérieur qui est anormale qui provient :
1. Moteur du ventilateur extérieur.
2. Circuit du moteur du ventilateur.
3. Platine (fusible).

Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 08:14
forum consulter ce sujet Panne split Hitach RAF-50NH4

Est-ce qu'une voiture en route et à l'arrêt ne consomme rien ??
Pareil pour tout appareil électrique.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi

Re,

Fréquemment chez Daikin ce sont les cosses qui sont sur le dessus du compresseur qui sont cramées.
Donc couper l'alimentation de votre installation puis ouvrez l'unité extérieure pour accéder au compresseur.
Lorsque vous accédez aux branchements du compresseur repérer l'ordre des branchements.
Puis débrancher les fils, changer éventuellement les cosses, ou le resserrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 19:47
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonsoir,

Il faut trouver d’où vient la fuite électrique fil dénudé touchant la carrosserie...
Attention le fonctionnement sans terre peut amener à une électrocution pouvant entraîner la mort.
Le compresseur n'est pas HS.
Le cas échéant faites appel soit à un frigoriste compétent soit à un électricien.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 19:23
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Re,
J'ai omis de dire que les chiffres annoncés sont ceux de la MXZ-84140VA.
Par ailleurs vous vous mélangez les pinceaux dans les abréviations. Pour info UI veut dire unité intérieure et UE unité extérieure.

Ce n'est pas parce que vos ventilos de l'UE tourne que votre compresseur aussi.
Cette même unité ne tourne pas en cycle court mais tourne au ralenti probablement car il n'y a pas la totalité des UI en demande.
Qui a dit que les groupes était inversés. Le MXZ-5A100VA n'aurait pas les capacités à faire tourner la configuration 25+35+50+50. Donc pour ceux qui répondent ne dites pas n'importe quoi si vous ne connaissez pas le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 16:43
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi

Bonjour,

Pour info veuillez trouver ci-dessous un extrait des performances en chaud de votre machine suivant les unités en route :
UI Puissance en kW Puissance absorbée en kW.

25 3,600 1.240
35 4,00 1,370
50 7,200 2,47
25+35 6,500 2,400
25+50 8,600 2,400
35+50 10,900 3
25+35+50 12,600 4,510

L'ensemble soit 25+35+50+50
16,000 4,580

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 12:56
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi

Re,

Je rectifie votre conso maxi sur le graphique est de 3Kw et non 3A comme je l'ai spécifié, soit 13A.
Ce qui est nettement au dessous de la conso nominale.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2018 à 18:48
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi

Bonsoir,

Vos deux machines ne fonctionnent pas de la même façon.
En effet le MXZ-5A100 a toutes les unités intérieures qui y sont directement connectées alors que pour le MXZ-8A140 les unités intérieures sont connectées par un boitier spécifique qui lui est raccordé à l'unité extérieure.
De plus la ventilation de l'unité extérieure est faite pour refroidir le circuit frigorifique.
Si ce dernier ne refroidit pas vous allez monter en haute pression et la machine va se mettre en erreur.
Par ailleurs vous nous parlez des unités extérieures, mais quelles sont les unités intérieures qui y sont raccordées ?

Sur vos courbes rien d'alarmant en sachant que le MXZ-8A140 vous fournit jusqu'à 16Kw en chauffage ; là je ne vois qu'au maximum 3 Ampères en consommation (à titre d'info il est donné pour 17,05A nominal et maxi 29,5A).

Par ailleurs il est à noter que l'ensemble des multisplits ont une consommation proportionnellement plus élevé lorsque l'ensemble des unités intérieures n'est en fonctionnement simultanément.

Ensuite vous parlez d'un problème de régulation, est-ce que les unités intérieures continuent à produire ?
Et pour finir un ventilo d'unité extérieure consomme environ 50W pas de quoi faire flamber votre facture d'électricité.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Régulation PAC air-air Mitsubishi

Bonjour,

Sachez que votre installation n'est plus réparable au niveau fluidique à partir du 01/01/20.
Puisqu'elle a correctement fonctionné jusqu'à maintenant, je serai pour la laisser continuer à "vivre tranquillement" jusqu'à une défaillance.
Puis voir le système qui pourrait venir en remplacement en bannissant naturellement le R32 car explosif et asphyxiant.
Mais ce dernier serait d'office interdit chez vous car trop grosse concentration de ce dernier.
La marque Sofath existe toujours, il conviendra peut-être de vous rapprocher d'eux.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2018 à 08:59
forum consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz

Bonjour,

Déjà la base, le pro aurait dû étancher les trous avec de la mousse polyuréthane.
Ensuite pour la liaison nue il suffit tout simplement de racheter de l'isolant et de la mettre.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2018 à 07:29
forum consulter ce sujet Isolation extérieure et liaisons frigorifiques

Bonjour,

Non on ne peut pas remplacer par une pompe à chaleur air/air.

La pompe à chaleur air/air a besoin d'un évaporateur et d'un condenseur.
Dans votre cas on aurait simplement un seul.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2018 à 07:26
forum consulter ce sujet Transformation évolution PAC gaz/gaz

Bonsoir,

Non pas forcément car c'est la carte qui alimente le compresseur et si les bobines du compresseur sont en court-circuit vous ne verrez rien sur la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonjour,

Un conseil changez le moteur de ventilation et la carte électronique.
Car si vous n'en changez qu'un il risque de mettre en défaut l'autre et d'être lui-même à nouveau HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2018 à 15:38
forum consulter ce sujet PAC Daikin BRC1E52A7 code erreur C1

Re,
Pour info aller donc voir : Branchement tableau électrique
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonsoir l'invité,

Un "bloc différentiel" est un organe de mesure, généralement associé à un disjoncteur dans l'industrie, mais qui peut l'être à un interrupteur.
Il détecte une différence de courant (Typiquement 30mA pour les habitations en France) entre les conducteurs actifs d'une installation et initie une action quand le seuil est atteint ou franchi.
Un "interrupteur différentiel" est un organe de coupure qui est commandé à l'ouverture (entre autres commandes) par le bloc différentiel intégré ou non par construction.

Bref pour la norme NFC 15-100 il faut les deux.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:10
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Oui normalement il faut un disjoncteur à part.
06 janvier 2018 à 15:05
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonjour,

Contrairement à ce qui est dit ci-dessus ce n'est pas un disjoncteur mais un bloc différentiel avec une protection de 30 milli ampères de qui est obligatoire sur chaque ligne de votre tableau électrique.
Il a pour rôle la protection des personnes. C'est à dire que si quelqu'un touche à un des trois fils phase, neutre ou terre il disjonctera immédiatement avant que la personne ne puisse ressentir une quelconque décharge.
Le maximum des ampères à alimenter est marqué juste au-dessus de la marque Legrand. Non visible sur la photo.
Normalement le courant arrive par le haut pour ressortir par le bas et alimenter les disjoncteurs de la ligne.
Mais cela ne change rien au diagnostic que j'ai fait plus haut.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2018 à 13:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonjour,
Attention ce modèle est équipé du fluide R32. Bien lire la notice d'installation qui recommande fortement de faire les liaisons frigorifiques à l'extérieur.
En effet ce fluide est explosif et asphyxiant. Ces modèles sont d'ailleurs interdit d'installation dans les établissements recevant du public.
Par ailleurs si vous le montez vous-même aucune garantie. Pensez-y.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2018 à 11:28
forum consulter ce sujet Sortie toiture tuile pour passage conduite frigorifique de clim

Re,

Les sw1 et sw2 sur off c'est normal car ils servent à bloquer la machine en fonctionnement unique chaud ou froid.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 14:26
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche

Bonjour,

Je viens de vous relire et de m'apercevoir que la ventilation simple fonctionne donc les ailettes doivent être OK.
Vérifier la bonne concordance de votre connexion entre l'unité intérieure et extérieure ou autrement une tuyauterie pincée.
En effet le modèle SF50 est en 1/4 1/2 avec lequel une attention particulière est à apporter lors de cintrage.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche

Bonjour,

Il me semble que sur les ailettes à gauche il y a des petites languettes qui s'enfoncent dans le cadre du split.
Vérifiez si elles sont bien enclenchées à fond.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 13:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche

Bonjour,

Le rapport sur le fonctionnement des leds l'unité extérieure n'indique pas de dysfonctionnement.
Il faut que vos deux unités soient en même mode de fonctionnement.
Si c'est le cas est-ce que l'unité intérieure clignote si oui, laquelle et combien de fois.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2018 à 08:44
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi MXZ 2D53 problème 1 split sur 2 marche

Bonjour,

Plusieurs possibilités :
1/ la plus fréquente l'unité extérieure est mise côté descendant du toit. De ce fait par temps de neige les stalactites se forment et prennent en glace l'unité. Ou l'eau venant du toit dégouline en permanence sur l'unité et ensuite gèle sur l'unité. Dans ce cas prévoir une casquette par dessus l'unité.
2/ La machine est en manque de fluide, faites intervenir un pro.
3/ La machine est sous dimensionnée. Pas grand chose à faire à part de changer de machine ou d'en ajouter une autre en complément.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 janvier 2018 à 06:17
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Technibel

Bonsoir,
A priori vous n'avez aucune qualification et aucune compétence dans ce domaine.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG

Bonsoir,
Le problème est a priori très simple.
Qui a réinstallé le matériel ?
Si c'est vous, qu'avez-vous procédé : Test à l'azote ou au nidron, tirage au vide, complément suivant la longueur ?
Je pense que non donc faites appel à un pro, est-ce que pour vous opérer de quoique que ce soit, vous le feriez vous-mêmes ou demanderiez à une personne n'ayant pas les compétences ? mad
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2018 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème clim réversibles Fujitsu Atlantic

Bonjour,

Je vois deux possibilités principales possible. A savoir :
1/ Fuite à la terre.
Pour tester cela débranchez à votre tableau le fil de terre qui va à votre machine.
Remettez en route. Si c'est cela, l'appareil fonctionnera. Vous avez une fuite à la terre suite à un faux contact électrique. ATTENTION ne pas continuer à faire fonctionner comme cela car RISQUE D’ÉLECTROCUTION.
2/ Problème de compresseur en court-circuit.
Pour vérifier débrancher le disjoncteur de l'installation.
Allez sur votre groupe extérieur puis déposez la carcasse et accédez au compresseur.
Après avoir noté le branchement du compresseur. Débranchez les connectiques et testez la résistance ohmique des trois phases.
Si elles sont identiques cela ne vient pas du compresseur dans le cas contraire le compresseur est en court-circuit donc HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2018 à 16:52
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonsoir,

Il y en a encore qui calcule comme cela 100W au m². shockedshocked
Cela est valable pour les maisons jusqu'en 1982, et encore si aucune isolation ou double vitrage n'a été apporté. biggrin
Aujourd'hui un vrai bilan thermique est fortement conseillé car les cas sont différents cela va aller de 30W au m² à 135W au m².
Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Calculer puissance climatiseur

Bonsoir,

On ne voit pas bien, mais si vous avez la touche CANCEL sur la télécommande, appuyez dessus et restez appuyé 5 secondes.
Il devrait apparaitre 00, ensuite appuyez à plusieurs reprises sur la touche CANCEL jusqu'à l'obtention d'un bip long et vous devriez avoir le code erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt

Bonjour,

Stand by cela veut dire que l'unité extérieure est en cours de chauffe.
Tout cela est normal.
Vous auriez une probabilité de manque de charge si lors de la demande en chaud à fond il ne sortait qu'un air tiède.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 16:41
forum consulter ce sujet Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA

Bonjour,

Rien de grave, il s'agit tout simplement de la phase dégivrage de l'appareil.
Pendant cette phase l'appareil inverse son fonctionnement afin de faire du chaud sur l'unité extérieure et de procéder à son dégivrage. Cela peut se produire en plein hiver toutes les 40 minutes.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA

Bonjour,

Pour vérifier via votre télécommande la procédure à suivre est :
Appuyer sur le bouton INSPECTION/TEST. L’équipement passe en mode inspection.
L'indication d'unité s'allume, et le n° d'unité clignote et indique 0.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et modifiez le n° d'unité jusqu'à ce que des bips retentissent à l'unité intérieure.
Si 3 bips brefs, appuyez sur le bouton MODE, le chiffre 0 à gauche du code de dysfonctionnement clignote.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et changez le chiffre supérieur du code de dysfonctionnement jusqu'à ce que vous entendiez un ou deux bips.
Si BIP en continu les chiffres supérieurs et inférieurs correspondent. Le code de dysfonctionnement est confirmé.
Ensuite nous communiquer le code.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 09:59
forum consulter ce sujet PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt