Bonsoir.
Votre machine est trop juste. Elle fourni 6kW de puissance par +7°C soit 5,400kW par 0°C et 4,200Kw par -5°C, et sachant que vous avez besoin de 3kW de chauffage et d'environ 3kW pour la production d'eau chaude.
C'est normal que votre machine parte en givre à 5°C. Car elle tourne à fond en permanence.
Normalement cette machine dispose de résistance électrique.
Demandez donc à votre installateur de la régler pour qu'elle se déclenche vers 5°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est trop juste. Elle fourni 6kW de puissance par +7°C soit 5,400kW par 0°C et 4,200Kw par -5°C, et sachant que vous avez besoin de 3kW de chauffage et d'environ 3kW pour la production d'eau chaude.
C'est normal que votre machine parte en givre à 5°C. Car elle tourne à fond en permanence.
Normalement cette machine dispose de résistance électrique.
Demandez donc à votre installateur de la régler pour qu'elle se déclenche vers 5°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 19:15

Bonjour,
Si pas un manque de fluide, cela vient peut-être d'une sous-puissance de la machine.
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci de nous donner les renseignements ci-dessous :
Date de construction et éventuellement état de l'isolation,
Situation géographique,
Température demandée.
Cordialement.
Si pas un manque de fluide, cela vient peut-être d'une sous-puissance de la machine.
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci de nous donner les renseignements ci-dessous :
Date de construction et éventuellement état de l'isolation,
Situation géographique,
Température demandée.
Cordialement.
06 février 2021 à 17:40

Bonsoir.
Pour le bruit je ne pense pas que cela vienne de la longueur de la tuyauterie.
En effet le groupe extérieur a une largeur d'environ 80cm auquel il faut ajouter environ 40cm de mur plus 20 cm environ entre le mur et la connexion. Soit (2 X 0,8)+ 40 + 20 = 2,20m ce qui suffit normalement.
Après il faut vérifier que les unités intérieures sont correctement posées.
Bien plaqué au mur et avec aucun jeu.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le bruit je ne pense pas que cela vienne de la longueur de la tuyauterie.
En effet le groupe extérieur a une largeur d'environ 80cm auquel il faut ajouter environ 40cm de mur plus 20 cm environ entre le mur et la connexion. Soit (2 X 0,8)+ 40 + 20 = 2,20m ce qui suffit normalement.
Après il faut vérifier que les unités intérieures sont correctement posées.
Bien plaqué au mur et avec aucun jeu.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 20:06

Il faut démonter le cache sur le côté car autrement vous ne serez sûr de rien.
Vous pouvez avoir avec le R32 le gros tuyau avoisinant les 70 voire 80°C.
Mais cela ne prouve pas le bon fonctionnement de la machine.
Lorsqu'il y a un manque de fluide on tire beaucoup sur la machine et cela va givrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous pouvez avoir avec le R32 le gros tuyau avoisinant les 70 voire 80°C.
Mais cela ne prouve pas le bon fonctionnement de la machine.
Lorsqu'il y a un manque de fluide on tire beaucoup sur la machine et cela va givrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:22

Re,
Rectification je vois par rapport à la référence que c'est un trisplit, mais y a-t-il deux ou trois unités de branchées ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Rectification je vois par rapport à la référence que c'est un trisplit, mais y a-t-il deux ou trois unités de branchées ?
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:12

Re,
Vos photos sont bizarres. En effet on voit deux photos avec une seule liaison frigo sous goulotte passant derrière le groupe et ensuite une photo avec une seule liaison passant derrière le groupe et une autre liaison venant de l'étage.
Est-ce un bisplit ou un trisplit ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos photos sont bizarres. En effet on voit deux photos avec une seule liaison frigo sous goulotte passant derrière le groupe et ensuite une photo avec une seule liaison passant derrière le groupe et une autre liaison venant de l'étage.
Est-ce un bisplit ou un trisplit ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:10

Bonjour,
Déposez le couvercle supérieur de l'unité extérieure et au dos vous avez tous les codes erreurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déposez le couvercle supérieur de l'unité extérieure et au dos vous avez tous les codes erreurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:55

Re,
Lorsque je parle de givre je ne parle pas de l'échangeur. Vous déposez le cache sur le côté et vous demandez la puissance maxi en chaud. Le givre apparaîtra sur le circuit du petit tuyau le cas échéant.
Par ailleurs vérifier si la sonde du compresseur est bien dans son logement. En regardant la machine de face et avec le cache ci-dessus enlevé, vers la droite à mi hauteur vous devez avoir sur un tuyau une sonde qui doit être dans un doigt de gant.
Il arrive certaines fois qu'après une intervention ou même sortie d'usine que cette sonde ne soit pas en place et envoie de mauvaises infos.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lorsque je parle de givre je ne parle pas de l'échangeur. Vous déposez le cache sur le côté et vous demandez la puissance maxi en chaud. Le givre apparaîtra sur le circuit du petit tuyau le cas échéant.
Par ailleurs vérifier si la sonde du compresseur est bien dans son logement. En regardant la machine de face et avec le cache ci-dessus enlevé, vers la droite à mi hauteur vous devez avoir sur un tuyau une sonde qui doit être dans un doigt de gant.
Il arrive certaines fois qu'après une intervention ou même sortie d'usine que cette sonde ne soit pas en place et envoie de mauvaises infos.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:16

Bonjour,
Lors d'un manque de fluide et en demande en mode chaud la machine va se trouver en surchauffe et se mettre en erreur.
Pour info généralement on aura une formation rapide de givre sur les tuyauteries interne du groupe extérieur.
Le modèle que vous avez est au R32 et contient beaucoup moins de fluide qu'avec les anciennes versions au R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'un manque de fluide et en demande en mode chaud la machine va se trouver en surchauffe et se mettre en erreur.
Pour info généralement on aura une formation rapide de givre sur les tuyauteries interne du groupe extérieur.
Le modèle que vous avez est au R32 et contient beaucoup moins de fluide qu'avec les anciennes versions au R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 14:49

Bonjour,
Généralement il est fortement conseillé de changer les deux, moteur ventilo et carte.
Car si c'est le ventilo, c'est la carte qui est fautive et l'inverse est valable aussi.
Vous risquez en ne changeant qu'un élément que l'autre vienne à lâcher ou bien que la pièce changée grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement il est fortement conseillé de changer les deux, moteur ventilo et carte.
Car si c'est le ventilo, c'est la carte qui est fautive et l'inverse est valable aussi.
Vous risquez en ne changeant qu'un élément que l'autre vienne à lâcher ou bien que la pièce changée grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 13:27

Bonjour.
Quelles sont les références de votre groupe extérieur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelles sont les références de votre groupe extérieur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:27

Bonjour.
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:19

Bonjour.
Un delta de 2°C est tout à fait normal. Autrement la machine pourrait fonctionner non stop 24/24.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un delta de 2°C est tout à fait normal. Autrement la machine pourrait fonctionner non stop 24/24.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 11:14

Bonjour.
Veuillez trouver ci dessous la doc (en anglais) du produit, vous trouverez comment tester le matériel.
http://mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/4e631aa37480df397d0d0c6ba8e29851.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
Veuillez trouver ci dessous la doc (en anglais) du produit, vous trouverez comment tester le matériel.
http://mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/4e631aa37480df397d0d0c6ba8e29851.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 11:04

Bonjour.
Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 05:54

Bonjour,
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête.
Et naturellement que ce fluide est toujours disponible.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête.

Et naturellement que ce fluide est toujours disponible.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 février 2021 à 18:04

Bonjour.
Regardez ce site, qui n'est pas le mien car je ne vends pas ce produit, et vous verrez ce même produit à 315€, par ailleurs il est mentionné une pression acoustique intérieure de 40dBa alors que les gammes précédemment citées sont à 19dBa.
https://webelektro-shop.com/produit/airton-climatiseur-reversible-r32-3400w-12000btu-gaz-pre-charge-pompe-a-chaleur/
Je ne pense pas qu'ils vous reprennent le matériel et vous rembourse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Regardez ce site, qui n'est pas le mien car je ne vends pas ce produit, et vous verrez ce même produit à 315€, par ailleurs il est mentionné une pression acoustique intérieure de 40dBa alors que les gammes précédemment citées sont à 19dBa.
https://webelektro-shop.com/produit/airton-climatiseur-reversible-r32-3400w-12000btu-gaz-pre-charge-pompe-a-chaleur/
Je ne pense pas qu'ils vous reprennent le matériel et vous rembourse.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2021 à 07:55

Re,
Si c'est vous qui l'avez posée, 800€ pour du Airton c'est vraiment hors de prix.
Il n'existe pas 36 marques valables : Daikin et Mitsubishi Electric sont les meilleures, ensuite vous avez Toshiba, Panasonic.
Pour les autres c'est au petit bonheur la chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est vous qui l'avez posée, 800€ pour du Airton c'est vraiment hors de prix.
Il n'existe pas 36 marques valables : Daikin et Mitsubishi Electric sont les meilleures, ensuite vous avez Toshiba, Panasonic.
Pour les autres c'est au petit bonheur la chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2021 à 20:50

Bonjour,
Vous avez une Airton, clim très bas de gamme. Vous ne pouvez vous attendre à un silence de fonctionnement de machine plus haut de gamme. C'est un petit peu comme si vous vouliez le même confort dans une Dacia que dans une Mercedes ou un autre véhicule haut de gamme.
Cordialement.
Vous avez une Airton, clim très bas de gamme. Vous ne pouvez vous attendre à un silence de fonctionnement de machine plus haut de gamme. C'est un petit peu comme si vous vouliez le même confort dans une Dacia que dans une Mercedes ou un autre véhicule haut de gamme.
Cordialement.
02 février 2021 à 19:58

Re,
Vous dites exactement ce que vous avez décrit et le pro fera exactement le même diagnostic que moi et vérifiera la machine.
Le fait de disjoncter enlève tous les codes erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites exactement ce que vous avez décrit et le pro fera exactement le même diagnostic que moi et vérifiera la machine.
Le fait de disjoncter enlève tous les codes erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 20:33

Re,
OK je pose des clims depuis maintenant plus de 20 ans et je ne suis jamais tombé sur un cas comme décrit.
Des petits craquements brefs sont relativement rares, oui. Mais pour le reste non, désolé je pensais pouvoir aiguiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
OK je pose des clims depuis maintenant plus de 20 ans et je ne suis jamais tombé sur un cas comme décrit.
Des petits craquements brefs sont relativement rares, oui. Mais pour le reste non, désolé je pensais pouvoir aiguiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 19:36

Bonjour,
Tout pro agréé manipulation de fluide peut intervenir.
Est-ce que les codes sont suivis d'un bip long ?
Si c'est le cas vous informez le pro lors de la prise de rendez-vous et il saura l'outillage à prendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout pro agréé manipulation de fluide peut intervenir.
Est-ce que les codes sont suivis d'un bip long ?
Si c'est le cas vous informez le pro lors de la prise de rendez-vous et il saura l'outillage à prendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:48

Bonjour,
Comment les besoins en chauffage ont-ils été calculés pour les différentes marques.
En effet si le dimensionnement est trop juste la machine va se mettre beaucoup plus rapidement en mode dégivrage et là vous aurez un bruit désagréable fréquemment. Pour un dimensionnement il va falloir faire un bilan thermique et ensuite le mettre en corrélation avec les températures hivernales de votre secteur.
Par ailleurs un deuxième cas de possibilité c'est le manque de charge suivant la longueur des tuyauteries, où des liaisons frigo trop longues suivant les descriptifs des fabricants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment les besoins en chauffage ont-ils été calculés pour les différentes marques.
En effet si le dimensionnement est trop juste la machine va se mettre beaucoup plus rapidement en mode dégivrage et là vous aurez un bruit désagréable fréquemment. Pour un dimensionnement il va falloir faire un bilan thermique et ensuite le mettre en corrélation avec les températures hivernales de votre secteur.
Par ailleurs un deuxième cas de possibilité c'est le manque de charge suivant la longueur des tuyauteries, où des liaisons frigo trop longues suivant les descriptifs des fabricants.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:21

Bonjour,
Attention la garantie de 3 ans pièces 5 ans compresseur ne s'appliquent qu'aux pièces et non à la main d'œuvre. Sauf écrit contraire la main d'œuvre est garantie un an.
Une fuite de fluide après deux ans ne veut pas dire que l'installateur a mal fait son travail. En effet s'il avait été fautif vous auriez eu le problème très rapidement après l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention la garantie de 3 ans pièces 5 ans compresseur ne s'appliquent qu'aux pièces et non à la main d'œuvre. Sauf écrit contraire la main d'œuvre est garantie un an.
Une fuite de fluide après deux ans ne veut pas dire que l'installateur a mal fait son travail. En effet s'il avait été fautif vous auriez eu le problème très rapidement après l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:06

Bonjour.
les pros nous faisons un calcul simplifié qui prend en compte :
- L'année de construction
- Situation géographique
- Y a t il des baies vitrées ? Si oui quelle superficie et orientation
- Température désirée ?
- Volume à traiter
Cordialement.
maclimatisation.com
les pros nous faisons un calcul simplifié qui prend en compte :
- L'année de construction
- Situation géographique
- Y a t il des baies vitrées ? Si oui quelle superficie et orientation
- Température désirée ?
- Volume à traiter
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2021 à 16:17

Bonjour.
Je vois deux possibilités :
1/le split a fonctionné trop longtemps en mode chauffage petite vitesse de soufflage ou silence.
2/ Le groupe extérieur passe en mode dégivrage, cela peut être dû soit à un cycle normal toutes les 45/60mn ou un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vois deux possibilités :
1/le split a fonctionné trop longtemps en mode chauffage petite vitesse de soufflage ou silence.
2/ Le groupe extérieur passe en mode dégivrage, cela peut être dû soit à un cycle normal toutes les 45/60mn ou un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2021 à 09:19

OK, donc j'avais déjà répondu.
24 janvier 2021 à 11:12

Bonjour.
Déjà quel est le modèle ?
Par ailleurs a-t-il été effectué une récupération de fluide pour savoir la charge ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà quel est le modèle ?
Par ailleurs a-t-il été effectué une récupération de fluide pour savoir la charge ?
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:15

Bonjour.
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.
Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.
Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:09

Bonjour.
H99. En mode de fonctionnement, l'évaporateur de l'unité intérieure gèle.
La limitation de vitesse est activée si la température dans l'unité intérieure chute à + 8° C.
Le compresseur s'arrête à 0° C puis redémarre lorsque la température augmente. La restriction est supprimée lorsque la température monte à + 13° C.
Le problème peut se produire en raison de : fuite de réfrigérant ou remplissage insuffisant ; tube capillaire bouché ; humidité dans le circuit de réfrigération.
F11 Cette erreur indique l'inexactitude de la vanne 4 voies responsable de la commutation froid/chaud.
La cause peut être des défauts de son mécanisme ou de la bobine de la valve électromagnétique.
Pour info la machine garde en mémoire les deux derniers codes défaut.
Si votre commande timer ne clignote pas, aucun défaut a priori.
Pour effacer la mémoire des erreurs, faites comme ci-dessous :
-1º Avec l’unité en marche appuyer sur le bouton AUTO de l’unité intérieure durant 5 secondes (cela émet un “bip”) et l’unité fonctionnera en mode test run climatisation.
-2º Appuyer sur la touche CHECK de la télécommande durant au moins 1 seconde, cela émet un signal à l’unité intérieure qui est confirmé par un “bip” et cela efface les codes enregistrés.
Cordialement.
maclimatisation.com
H99. En mode de fonctionnement, l'évaporateur de l'unité intérieure gèle.
La limitation de vitesse est activée si la température dans l'unité intérieure chute à + 8° C.
Le compresseur s'arrête à 0° C puis redémarre lorsque la température augmente. La restriction est supprimée lorsque la température monte à + 13° C.
Le problème peut se produire en raison de : fuite de réfrigérant ou remplissage insuffisant ; tube capillaire bouché ; humidité dans le circuit de réfrigération.
F11 Cette erreur indique l'inexactitude de la vanne 4 voies responsable de la commutation froid/chaud.
La cause peut être des défauts de son mécanisme ou de la bobine de la valve électromagnétique.
Pour info la machine garde en mémoire les deux derniers codes défaut.
Si votre commande timer ne clignote pas, aucun défaut a priori.
Pour effacer la mémoire des erreurs, faites comme ci-dessous :
-1º Avec l’unité en marche appuyer sur le bouton AUTO de l’unité intérieure durant 5 secondes (cela émet un “bip”) et l’unité fonctionnera en mode test run climatisation.
-2º Appuyer sur la touche CHECK de la télécommande durant au moins 1 seconde, cela émet un signal à l’unité intérieure qui est confirmé par un “bip” et cela efface les codes enregistrés.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 07:18

Bonjour PL,
E1 Qlima probléme connectivité UE/UI.
E1 Qlima probléme connectivité UE/UI.
23 janvier 2021 à 18:43

Re.
Il faut savoir les tester, vous en avez, je pense sur ce modèle, deux à l'extérieur et une à l'intérieur.
Voyez avec leur SAV.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut savoir les tester, vous en avez, je pense sur ce modèle, deux à l'extérieur et une à l'intérieur.
Voyez avec leur SAV.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 15:35

Re.
Très certainement carte électronique HS.
Si vous n'êtes pas agréé pour une installation vous risquez d'avoir un refus pour la prise de garantie.
Mais on ne sait jamais vous pouvez toujours tenter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement carte électronique HS.
Si vous n'êtes pas agréé pour une installation vous risquez d'avoir un refus pour la prise de garantie.
Mais on ne sait jamais vous pouvez toujours tenter.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 15:10

Re,
Avez-vous ouvert les vannes de service ?
maclimatisation.com
Avez-vous ouvert les vannes de service ?
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 13:39

Re.
Il est possible que cela soit pour un branchement sur un multi.
Est-ce que votre clim a déjà fonctionné ?
Vous pouvez avoir une carte électronique HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que cela soit pour un branchement sur un multi.
Est-ce que votre clim a déjà fonctionné ?
Vous pouvez avoir une carte électronique HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 12:44

Bonjour.
Vérifiez bien les couleurs des fils entre unité intérieure et extérieure.
Vous avez peut-être inversé deux fils.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez bien les couleurs des fils entre unité intérieure et extérieure.
Vous avez peut-être inversé deux fils.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 11:33

Bonjour.
Le fait de disjoncter enlève les codes erreurs.
Mais attention si c'était vraiment un problème de température de refoulement, cela va revenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le fait de disjoncter enlève les codes erreurs.
Mais attention si c'était vraiment un problème de température de refoulement, cela va revenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2021 à 13:49

Bonjour,
Une erreur de température de refoulement est souvent due à un manque de fluide.
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une erreur de température de refoulement est souvent due à un manque de fluide.
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2021 à 18:27

Bonjour.
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 19:41

Bonjour,
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.
Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.
Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.
Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.
Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 17:32

Bonjour,
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 05:34

Re,
Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 21:03

Bonjour,
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 19:05

Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2021 à 18:08

Bonjour,
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2021 à 12:44

Tout dépend de la marque et du modèle.
14 janvier 2021 à 07:42

Bonjour,
Le fonctionnement est tout à fait normal.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le fonctionnement est tout à fait normal.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2021 à 18:49

Bonjour.
Tout dépend de la puissance mais vous trouverez meilleure qualité chez Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout dépend de la puissance mais vous trouverez meilleure qualité chez Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2021 à 16:57

Re,
Tout simplement avec un pulvérisateur réglé sur la diffusion jet. Mais il faut mettre un produit désinfectant adapté et non qu'avec de l'eau.
Tout simplement avec un pulvérisateur réglé sur la diffusion jet. Mais il faut mettre un produit désinfectant adapté et non qu'avec de l'eau.
12 janvier 2021 à 18:08

Re,
J'ai oublié, naturellement je laisse agir environ 10 minutes puis je rince à l'eau claire.
J'ai oublié, naturellement je laisse agir environ 10 minutes puis je rince à l'eau claire.
12 janvier 2021 à 17:37