Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4880
Question Forum Climatisation : Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU
Bonsoir,
Récemment un dysfonctionnement du ventilateur de mon UI est apparu (bruit type klok klok klok...)
Après inspection j’ai constaté que le moteur du ventilo UI faisait ce bruit, j’ai changé ses roulements, malheureusement le bruit persistait.
J’ai remarqué que le moteur souffre en démarrage et en position "low".
Le test de la capacité m’a donné 1,7uf or que la valeur d’origine est de 2uf. Vite je l’ai changé par une autre de valeur 2,4uf.
Le moteur ventilo a bien marché sans souffrance en démarrage mais n’a duré que 4 à 5 jours et rebelote.
Le bruit vient de l’intérieur du bobinage du moteur ceci en vitesse lente et rapide il disparait en vitesse moyenne.
C’est un split système de 24BTU.
Svp, d’où vient cette panne mystérieuse.
Cordialement.
Récemment un dysfonctionnement du ventilateur de mon UI est apparu (bruit type klok klok klok...)
Après inspection j’ai constaté que le moteur du ventilo UI faisait ce bruit, j’ai changé ses roulements, malheureusement le bruit persistait.
J’ai remarqué que le moteur souffre en démarrage et en position "low".
Le test de la capacité m’a donné 1,7uf or que la valeur d’origine est de 2uf. Vite je l’ai changé par une autre de valeur 2,4uf.
Le moteur ventilo a bien marché sans souffrance en démarrage mais n’a duré que 4 à 5 jours et rebelote.
Le bruit vient de l’intérieur du bobinage du moteur ceci en vitesse lente et rapide il disparait en vitesse moyenne.
C’est un split système de 24BTU.
Svp, d’où vient cette panne mystérieuse.
Cordialement.
24 juillet 2018 à 20:04
Réponse 1 du forum climatisation
Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU
Bonjour.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
25 juillet 2018 à 17:31
Réponse 2 du forum climatisation
Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU
Bonsoir,
Ci-joint la photo et les références du moteur ventilo UI.
Les mesures ohms :
Bleu-Marron : 151 Ohms
Bleu-Rouge : 362 Ohms
Bleu-Noir : 208 Ohms
Marron-Rouge : 211 Ohms
Marron Noir : 58 Ohms
Rouge raccordé au commun
Marron au High
Noir middle
Blanc low
Bleu ; neutre
Capacité mesure 2,3uf
Y'a du 230V à chaque vitesse liée au commun ou au Neutre.
J’ai libéré le moteur, puis allumé en position low, il a bien démarré. Quand j'ai essayé de le freiner à la main de sa tige, il a commencé à produire du bruit et sa vitesse devenue très lente on dirait qu'il est freiné magnétiquement.
Y a t-il une solution ou le moteur est HS.
Sinon en achetant un autre que dois-je respecter comme liaison (vitesse).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint la photo et les références du moteur ventilo UI.
Les mesures ohms :
Bleu-Marron : 151 Ohms
Bleu-Rouge : 362 Ohms
Bleu-Noir : 208 Ohms
Marron-Rouge : 211 Ohms
Marron Noir : 58 Ohms
Rouge raccordé au commun
Marron au High
Noir middle
Blanc low
Bleu ; neutre
Capacité mesure 2,3uf
Y'a du 230V à chaque vitesse liée au commun ou au Neutre.
J’ai libéré le moteur, puis allumé en position low, il a bien démarré. Quand j'ai essayé de le freiner à la main de sa tige, il a commencé à produire du bruit et sa vitesse devenue très lente on dirait qu'il est freiné magnétiquement.
Y a t-il une solution ou le moteur est HS.
Sinon en achetant un autre que dois-je respecter comme liaison (vitesse).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2018 à 22:50
Réponse 3 du forum climatisation
Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU
Additivement ; Mesure Ohm :
blanc-bleu 240 Ohm
blanc-noir 28 Ohm
blanc-marron 87 Ohm
blanc-rouge 125 Ohm.
blanc-bleu 240 Ohm
blanc-noir 28 Ohm
blanc-marron 87 Ohm
blanc-rouge 125 Ohm.
26 juillet 2018 à 22:56