Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Actuellement
10 664
questions dans le
forum climatisation
10632
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour à tous.
Je viens partager mon problème sur mon groupe extérieur Daikin (gamme RXM35), si jamais cela peut servir à d'autres ou si vous avez un retour d'expérience similaire.
1. Le problème initial :
Le groupe externe (avec 1 split à l'intérieur) Daikin ARXM35 - RXM35M3V1B9 a été installé en 2018 dans une loggia, où l'aération n'est pas optimale (parfois du linge devant). Il y a quelques jours, la clim est tombée en panne (code erreur H0) avec la carte PCB EX14005 qui a cramé.
2. Réparation effectuée :
Après avoir vérifié le compresseur (valeurs de résistance), le ventilateur (valeur de resistance aussi et vérification qu'il tourne bien), la propreté des passages d'air, j'ai changé la carte.
La clim redémarre, fait du froid, mais en regardant à la caméra thermique, j'observe très rapidement des points chaud sur la carte (vers là où l'ancienne a cramé) à 108°C. Le ventilo tourne à fond pour une consigne à 23,5°C, pour un air extérieur de 30°C.
Cela me paraît excessif et je crains qu'elle ne brûle à nouveau.
Je n'ai plus de code erreur.
3. Diagnostic des sondes (Faisceau S90) :
J'ai débranché le connecteur S90 (faisceau regroupant les 3 sondes extérieures) pour mesurer les valeurs ohmiques à froid, à une température ambiante d'environ 28 °C :
Sonde d'air extérieur (R1T) : 17,25 kΩ
Sonde d'échangeur (R2T) : 17,59 kΩ
Sonde de refoulement compresseur / Discharge Pipe (R3T) : 17,15 kΩ
D'après les abaques Daikin (Daikin Thermistor Sheet), je serais bon pour les deux premières sondes mais pour celle du compresseur (discharge Pipe sensor), je devrais être beaucoup plus élevé (175 kΩ).
Je me dis donc que la carte pense que le compresseur est beaucoup plus chaud qu'en réalité et que cela entraîne une surchauffe.
J'envisage donc de remplacer l'ensemble du faisceau de sondes (référence Daikin 5018727 / connecteur S90) pour rétablir les bonnes valeurs de résistance.
--> Est-ce qu'un expert ou quelqu'un qui aurait eu une expérience similaire pourrait confirmer ou infirmer ce raisonnement ?
Est-ce que une mauvaise valeur d'une sonde sur le compresseur ne pourrait entrainer une surchauffe de la carte ?
Je vous remercie en avance.
Cordialement, Fabien
Je viens partager mon problème sur mon groupe extérieur Daikin (gamme RXM35), si jamais cela peut servir à d'autres ou si vous avez un retour d'expérience similaire.
1. Le problème initial :
Le groupe externe (avec 1 split à l'intérieur) Daikin ARXM35 - RXM35M3V1B9 a été installé en 2018 dans une loggia, où l'aération n'est pas optimale (parfois du linge devant). Il y a quelques jours, la clim est tombée en panne (code erreur H0) avec la carte PCB EX14005 qui a cramé.
2. Réparation effectuée :
Après avoir vérifié le compresseur (valeurs de résistance), le ventilateur (valeur de resistance aussi et vérification qu'il tourne bien), la propreté des passages d'air, j'ai changé la carte.
La clim redémarre, fait du froid, mais en regardant à la caméra thermique, j'observe très rapidement des points chaud sur la carte (vers là où l'ancienne a cramé) à 108°C. Le ventilo tourne à fond pour une consigne à 23,5°C, pour un air extérieur de 30°C.
Cela me paraît excessif et je crains qu'elle ne brûle à nouveau.
Je n'ai plus de code erreur.
3. Diagnostic des sondes (Faisceau S90) :
J'ai débranché le connecteur S90 (faisceau regroupant les 3 sondes extérieures) pour mesurer les valeurs ohmiques à froid, à une température ambiante d'environ 28 °C :
Sonde d'air extérieur (R1T) : 17,25 kΩ
Sonde d'échangeur (R2T) : 17,59 kΩ
Sonde de refoulement compresseur / Discharge Pipe (R3T) : 17,15 kΩ
D'après les abaques Daikin (Daikin Thermistor Sheet), je serais bon pour les deux premières sondes mais pour celle du compresseur (discharge Pipe sensor), je devrais être beaucoup plus élevé (175 kΩ).
Je me dis donc que la carte pense que le compresseur est beaucoup plus chaud qu'en réalité et que cela entraîne une surchauffe.
J'envisage donc de remplacer l'ensemble du faisceau de sondes (référence Daikin 5018727 / connecteur S90) pour rétablir les bonnes valeurs de résistance.
--> Est-ce qu'un expert ou quelqu'un qui aurait eu une expérience similaire pourrait confirmer ou infirmer ce raisonnement ?
Est-ce que une mauvaise valeur d'une sonde sur le compresseur ne pourrait entrainer une surchauffe de la carte ?
Je vous remercie en avance.
Cordialement, Fabien
27 juillet 2026 à 19:23
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour.
Une photo des composants qui chauffent permettrait de se faire une idée... Et éventuellement une autre de la cramée.
Je confirme que la sonde de refoulement est suivant les marques entre 5 et 10 fois plus forte que les autres. Cela tient à ce qu'elle travaille à haute température (70-90°), laquelle amène alors sa valeur aux alentours des autres en régime de croisière. Une sonde dans les choux devrait donner un code erreur, pas forcément faire chauffer la carte. La photo pourra amener de l'eau au moulin.
Une photo des composants qui chauffent permettrait de se faire une idée... Et éventuellement une autre de la cramée.
Je confirme que la sonde de refoulement est suivant les marques entre 5 et 10 fois plus forte que les autres. Cela tient à ce qu'elle travaille à haute température (70-90°), laquelle amène alors sa valeur aux alentours des autres en régime de croisière. Une sonde dans les choux devrait donner un code erreur, pas forcément faire chauffer la carte. La photo pourra amener de l'eau au moulin.
28 juillet 2026 à 00:34
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour.
Merci de votre réponse.
J'ai effectivement un doute mais la sonde n'étant pas HS, juste donnant des valeurs erronées qui restent malgré tout possibles. C'est juste que dès le démarrage, il pense que le compresseur est bien plus chaud que ce qu'il est en réalité, donc il force ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci de votre réponse.
J'ai effectivement un doute mais la sonde n'étant pas HS, juste donnant des valeurs erronées qui restent malgré tout possibles. C'est juste que dès le démarrage, il pense que le compresseur est bien plus chaud que ce qu'il est en réalité, donc il force ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





28 juillet 2026 à 08:53
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Belle image thermique! Vous êtes bien équipé.
La zone qui chauffe est la PFC (power factor correction), qui permet d'avoir une haute tension DC la plus stable possible (340VDC). Elle utilise 2 IGBT incluant une diode (transistors à 4 pattes), probablement des RJQ6008, et 2 inductances (les 2 "transfos" au centre de la carte).
En juxtaposant les images, on semble distinguer que c'est surtout les petites diodes à gauche des condensateurs bleus qui montent en température. N'ayant pas de schéma Daikin, je ne sais pas trop le rôle de cette diode, peut-être celui de "roue libre" à chaque impulsion de l'IGBT.
Une explication serait que le compresseur consomme plus que prévu, mais normalement il y a des codes erreur pour ça. Dans ce cas, les circuits PFC sont plus sollicités... Sous réserves, donc. Essayez de mesurer l'évolution de la consommation de la clim pendant ses 10 premières minutes de fonctionnement, avec la fonction puissance soutirée de votre Linky, une mesure toutes les 30s. Cela permettra peut-être de voir s'il y a une anomalie. Si la conso clim est donnée pour 800W et que vous montez à 1200, cela pourrait corréler avec mon hypothèse.
La zone qui chauffe est la PFC (power factor correction), qui permet d'avoir une haute tension DC la plus stable possible (340VDC). Elle utilise 2 IGBT incluant une diode (transistors à 4 pattes), probablement des RJQ6008, et 2 inductances (les 2 "transfos" au centre de la carte).
En juxtaposant les images, on semble distinguer que c'est surtout les petites diodes à gauche des condensateurs bleus qui montent en température. N'ayant pas de schéma Daikin, je ne sais pas trop le rôle de cette diode, peut-être celui de "roue libre" à chaque impulsion de l'IGBT.
Une explication serait que le compresseur consomme plus que prévu, mais normalement il y a des codes erreur pour ça. Dans ce cas, les circuits PFC sont plus sollicités... Sous réserves, donc. Essayez de mesurer l'évolution de la consommation de la clim pendant ses 10 premières minutes de fonctionnement, avec la fonction puissance soutirée de votre Linky, une mesure toutes les 30s. Cela permettra peut-être de voir s'il y a une anomalie. Si la conso clim est donnée pour 800W et que vous montez à 1200, cela pourrait corréler avec mon hypothèse.
28 juillet 2026 à 18:56
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Merci encore pour votre réponse.
J'envie votre connaissance en électronique. C'est noté pour les composants.
J'ai acheté la caméra thermique sur Amazon.
Elle se connecte sur un téléphone et n'est pas trop chère (tout est relatif).
Je ferai les essais avec le Linky, cela me parait être une bonne idée mais je ne risque pas de griller la carte ?
Savez-vous si 108°C est critique ou juste déconseillé sur de longues périodes en accélérant l'usure ?
J'ai tout de même commandé les trois sondes/thermistors pour remplacer celle du compresseur.
Mon hypothèse que la carte tourne à fond car elle pense que le compresseur est trop chaud ne vous paraît pas pertinente ?
J'envie votre connaissance en électronique. C'est noté pour les composants.
J'ai acheté la caméra thermique sur Amazon.
Elle se connecte sur un téléphone et n'est pas trop chère (tout est relatif).
Je ferai les essais avec le Linky, cela me parait être une bonne idée mais je ne risque pas de griller la carte ?
Savez-vous si 108°C est critique ou juste déconseillé sur de longues périodes en accélérant l'usure ?
J'ai tout de même commandé les trois sondes/thermistors pour remplacer celle du compresseur.
Mon hypothèse que la carte tourne à fond car elle pense que le compresseur est trop chaud ne vous paraît pas pertinente ?
28 juillet 2026 à 22:43
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour.
108° n'est pas du tout critique pour un semi-conducteur simple (diode, transistor, triac...), et même certaines résistances prévues pour monter à 200/250°. Si cette température est "normale", alors le concepteur aurait pu prendre un composant plus imposant pour limiter la montée en température.
En principe, si la carte s'aperçoit d'une anomalie telle qu'une température de refoulement trop forte (votre cas), elle est censée justement ralentir le compresseur pour calmer les choses. A titre de manip, vous pouvez insérer une résistance (entre 47 et 100 kOhms) en série avec la sonde suspecte (en coupant un fil du câble), la carte va croire que la température est plus raisonnable. Juste pour un essai avec caméra, enlevez-la ensuite.
108° n'est pas du tout critique pour un semi-conducteur simple (diode, transistor, triac...), et même certaines résistances prévues pour monter à 200/250°. Si cette température est "normale", alors le concepteur aurait pu prendre un composant plus imposant pour limiter la montée en température.
En principe, si la carte s'aperçoit d'une anomalie telle qu'une température de refoulement trop forte (votre cas), elle est censée justement ralentir le compresseur pour calmer les choses. A titre de manip, vous pouvez insérer une résistance (entre 47 et 100 kOhms) en série avec la sonde suspecte (en coupant un fil du câble), la carte va croire que la température est plus raisonnable. Juste pour un essai avec caméra, enlevez-la ensuite.
29 juillet 2026 à 08:55
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour, il y aurait peut ètre un soupçon de manque de gaz, ce qui engendrerait une sur consommation, le compresseur ne va pas pour autant ralentir au contraire étant donné que la machine va demander pour une approche rapide du point de consigne.
Il est possible que vous soyez en limite de fonctionnement, comme dit par Dom-Aom un code défaut devrait apparaitre un jour ou l'autre.
Il est possible que vous soyez en limite de fonctionnement, comme dit par Dom-Aom un code défaut devrait apparaitre un jour ou l'autre.
29 juillet 2026 à 10:19
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
29 juillet 2026 à 18:21
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Étant dans la résidence secondaire de mes parents, je n'ai pas de résistances à disposition.
J'avais commandé et ai reçu aujourd'hui des sondes neuves et finalement, en les testant, elles ont aussi toutes les trois les mêmes valeurs de résistance.
Donc ce que j'avais mesuré sur la clim semble finalement normal et le tableau trouvé sur internet est soit soit inadapté pour mon modèle.
Nous prendrons RDV avec un technicien dès qu'il y aura des disponibilités pour vérifier le gaz et le compresseur.
Je vais utiliser la clim et verrai bien si j'ai des codes d'erreur. je reviendrai ici si j'ai des news.
Cordialement.
Fabien
Merci pour vos réponses.
Étant dans la résidence secondaire de mes parents, je n'ai pas de résistances à disposition.
J'avais commandé et ai reçu aujourd'hui des sondes neuves et finalement, en les testant, elles ont aussi toutes les trois les mêmes valeurs de résistance.
Donc ce que j'avais mesuré sur la clim semble finalement normal et le tableau trouvé sur internet est soit soit inadapté pour mon modèle.
Nous prendrons RDV avec un technicien dès qu'il y aura des disponibilités pour vérifier le gaz et le compresseur.
Je vais utiliser la clim et verrai bien si j'ai des codes d'erreur. je reviendrai ici si j'ai des news.
Cordialement.
Fabien
30 juillet 2026 à 19:26