Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Étant dans la résidence secondaire de mes parents, je n'ai pas de résistances à disposition.
J'avais commandé et ai reçu aujourd'hui des sondes neuves et finalement, en les testant, elles ont aussi toutes les trois les mêmes valeurs de résistance.
Donc ce que j'avais mesuré sur la clim semble finalement normal et le tableau trouvé sur internet est soit soit inadapté pour mon modèle.
Nous prendrons RDV avec un technicien dès qu'il y aura des disponibilités pour vérifier le gaz et le compresseur.
Je vais utiliser la clim et verrai bien si j'ai des codes d'erreur. je reviendrai ici si j'ai des news.
Cordialement.
Fabien
Merci pour vos réponses.
Étant dans la résidence secondaire de mes parents, je n'ai pas de résistances à disposition.
J'avais commandé et ai reçu aujourd'hui des sondes neuves et finalement, en les testant, elles ont aussi toutes les trois les mêmes valeurs de résistance.
Donc ce que j'avais mesuré sur la clim semble finalement normal et le tableau trouvé sur internet est soit soit inadapté pour mon modèle.
Nous prendrons RDV avec un technicien dès qu'il y aura des disponibilités pour vérifier le gaz et le compresseur.
Je vais utiliser la clim et verrai bien si j'ai des codes d'erreur. je reviendrai ici si j'ai des news.
Cordialement.
Fabien
30 juillet 2026 à 19:26
consulter ce sujet Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35Merci encore pour votre réponse.
J'envie votre connaissance en électronique. C'est noté pour les composants.
J'ai acheté la caméra thermique sur Amazon.
Elle se connecte sur un téléphone et n'est pas trop chère (tout est relatif).
Je ferai les essais avec le Linky, cela me parait être une bonne idée mais je ne risque pas de griller la carte ?
Savez-vous si 108°C est critique ou juste déconseillé sur de longues périodes en accélérant l'usure ?
J'ai tout de même commandé les trois sondes/thermistors pour remplacer celle du compresseur.
Mon hypothèse que la carte tourne à fond car elle pense que le compresseur est trop chaud ne vous paraît pas pertinente ?
J'envie votre connaissance en électronique. C'est noté pour les composants.
J'ai acheté la caméra thermique sur Amazon.
Elle se connecte sur un téléphone et n'est pas trop chère (tout est relatif).
Je ferai les essais avec le Linky, cela me parait être une bonne idée mais je ne risque pas de griller la carte ?
Savez-vous si 108°C est critique ou juste déconseillé sur de longues périodes en accélérant l'usure ?
J'ai tout de même commandé les trois sondes/thermistors pour remplacer celle du compresseur.
Mon hypothèse que la carte tourne à fond car elle pense que le compresseur est trop chaud ne vous paraît pas pertinente ?
28 juillet 2026 à 22:43
consulter ce sujet Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35Bonjour.
Merci de votre réponse.
J'ai effectivement un doute mais la sonde n'étant pas HS, juste donnant des valeurs erronées qui restent malgré tout possibles. C'est juste que dès le démarrage, il pense que le compresseur est bien plus chaud que ce qu'il est en réalité, donc il force ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci de votre réponse.
J'ai effectivement un doute mais la sonde n'étant pas HS, juste donnant des valeurs erronées qui restent malgré tout possibles. C'est juste que dès le démarrage, il pense que le compresseur est bien plus chaud que ce qu'il est en réalité, donc il force ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





28 juillet 2026 à 08:53
consulter ce sujet Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35Bonjour à tous.
Je viens partager mon problème sur mon groupe extérieur Daikin (gamme RXM35), si jamais cela peut servir à d'autres ou si vous avez un retour d'expérience similaire.
1. Le problème initial :
Le groupe externe (avec 1 split à l'intérieur) Daikin ARXM35 - RXM35M3V1B9 a été installé en 2018 dans une loggia, où l'aération n'est pas optimale (parfois du linge devant). Il y a quelques jours, la clim est tombée en panne (code erreur H0) avec la carte PCB EX14005 qui a cramé.
2. Réparation effectuée :
Après avoir vérifié le compresseur (valeurs de résistance), le ventilateur (valeur de resistance aussi et vérification qu'il tourne bien), la propreté des passages d'air, j'ai changé la carte.
La clim redémarre, fait du froid, mais en regardant à la caméra thermique, j'observe très rapidement des points chaud sur la carte (vers là où l'ancienne a cramé) à 108°C. Le ventilo tourne à fond pour une consigne à 23,5°C, pour un air extérieur de 30°C.
Cela me paraît excessif et je crains qu'elle ne brûle à nouveau.
Je n'ai plus de code erreur.
3. Diagnostic des sondes (Faisceau S90) :
J'ai débranché le connecteur S90 (faisceau regroupant les 3 sondes extérieures) pour mesurer les valeurs ohmiques à froid, à une température ambiante d'environ 28 °C :
Sonde d'air extérieur (R1T) : 17,25 kΩ
Sonde d'échangeur (R2T) : 17,59 kΩ
Sonde de refoulement compresseur / Discharge Pipe (R3T) : 17,15 kΩ
D'après les abaques Daikin (Daikin Thermistor Sheet), je serais bon pour les deux premières sondes mais pour celle du compresseur (discharge Pipe sensor), je devrais être beaucoup plus élevé (175 kΩ).
Je me dis donc que la carte pense que le compresseur est beaucoup plus chaud qu'en réalité et que cela entraîne une surchauffe.
J'envisage donc de remplacer l'ensemble du faisceau de sondes (référence Daikin 5018727 / connecteur S90) pour rétablir les bonnes valeurs de résistance.
--> Est-ce qu'un expert ou quelqu'un qui aurait eu une expérience similaire pourrait confirmer ou infirmer ce raisonnement ?
Est-ce que une mauvaise valeur d'une sonde sur le compresseur ne pourrait entrainer une surchauffe de la carte ?
Je vous remercie en avance.
Cordialement, Fabien
Je viens partager mon problème sur mon groupe extérieur Daikin (gamme RXM35), si jamais cela peut servir à d'autres ou si vous avez un retour d'expérience similaire.
1. Le problème initial :
Le groupe externe (avec 1 split à l'intérieur) Daikin ARXM35 - RXM35M3V1B9 a été installé en 2018 dans une loggia, où l'aération n'est pas optimale (parfois du linge devant). Il y a quelques jours, la clim est tombée en panne (code erreur H0) avec la carte PCB EX14005 qui a cramé.
2. Réparation effectuée :
Après avoir vérifié le compresseur (valeurs de résistance), le ventilateur (valeur de resistance aussi et vérification qu'il tourne bien), la propreté des passages d'air, j'ai changé la carte.
La clim redémarre, fait du froid, mais en regardant à la caméra thermique, j'observe très rapidement des points chaud sur la carte (vers là où l'ancienne a cramé) à 108°C. Le ventilo tourne à fond pour une consigne à 23,5°C, pour un air extérieur de 30°C.
Cela me paraît excessif et je crains qu'elle ne brûle à nouveau.
Je n'ai plus de code erreur.
3. Diagnostic des sondes (Faisceau S90) :
J'ai débranché le connecteur S90 (faisceau regroupant les 3 sondes extérieures) pour mesurer les valeurs ohmiques à froid, à une température ambiante d'environ 28 °C :
Sonde d'air extérieur (R1T) : 17,25 kΩ
Sonde d'échangeur (R2T) : 17,59 kΩ
Sonde de refoulement compresseur / Discharge Pipe (R3T) : 17,15 kΩ
D'après les abaques Daikin (Daikin Thermistor Sheet), je serais bon pour les deux premières sondes mais pour celle du compresseur (discharge Pipe sensor), je devrais être beaucoup plus élevé (175 kΩ).
Je me dis donc que la carte pense que le compresseur est beaucoup plus chaud qu'en réalité et que cela entraîne une surchauffe.
J'envisage donc de remplacer l'ensemble du faisceau de sondes (référence Daikin 5018727 / connecteur S90) pour rétablir les bonnes valeurs de résistance.
--> Est-ce qu'un expert ou quelqu'un qui aurait eu une expérience similaire pourrait confirmer ou infirmer ce raisonnement ?
Est-ce que une mauvaise valeur d'une sonde sur le compresseur ne pourrait entrainer une surchauffe de la carte ?
Je vous remercie en avance.
Cordialement, Fabien
27 juillet 2026 à 19:23
consulter ce sujet Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35