Bonjour,
Un split Firstline FAC 12407 CH est installé dans mon salon.
Bien qu'il ne soit plus très jeune, il fait encore du froid correctement.
Seul problème, il ne régule plus autour de le température de consigne et fonctionne donc toujours au maximum.
Sauriez-vous s'il s'agit d'une panne classique et s'il est facile de la réparer (changement d'une sonde...).
D'avance merci pour votre aide.
Jeff
Un split Firstline FAC 12407 CH est installé dans mon salon.
Bien qu'il ne soit plus très jeune, il fait encore du froid correctement.
Seul problème, il ne régule plus autour de le température de consigne et fonctionne donc toujours au maximum.
Sauriez-vous s'il s'agit d'une panne classique et s'il est facile de la réparer (changement d'une sonde...).
D'avance merci pour votre aide.
Jeff

18 mars 2018 à 17:38
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème régulation split Firstline FAC 12407 CH
Bonsoir.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
18 mars 2018 à 19:30
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Problème régulation split Firstline FAC 12407 CH
Bonne soirée à toutes et à tous.
S'il dépasse allégrement la consigne (vous demandez 24c et l'air ambiant est en dessous de 23 c) dans ce cas c'est un problème de sonde (mauvaise irrigation en air, décalage sonde, influencé par de l'air plus chaud etc.).
S'il fait du froid mais il n'atteint même pas les 24c ou a du mal à descendre c'est dû à une perte de puissance frigorifique dont il faut déterminer les origines.
Peut-être pas d'entretien ?(Encrassement des échangeurs, des turbines etc.).
Peut-être perte de fluide ?
Si TOR, il arrive que le relai de commande ou de puissance reste collé.
Bref des raisons ce n'est pas ce qui manque mais dans un premier temps dites-nous dans quel cas êtes-vous.
1) l'appareil descente en-dessous de la consigne souhaitée mais ne s'arrête pas ?
2) l'appareil a du mal à atteindre et/ou descendre d'au moins 1c en-dessous de la consigne ?
Cordialement.
S'il dépasse allégrement la consigne (vous demandez 24c et l'air ambiant est en dessous de 23 c) dans ce cas c'est un problème de sonde (mauvaise irrigation en air, décalage sonde, influencé par de l'air plus chaud etc.).
S'il fait du froid mais il n'atteint même pas les 24c ou a du mal à descendre c'est dû à une perte de puissance frigorifique dont il faut déterminer les origines.
Peut-être pas d'entretien ?(Encrassement des échangeurs, des turbines etc.).
Peut-être perte de fluide ?
Si TOR, il arrive que le relai de commande ou de puissance reste collé.
Bref des raisons ce n'est pas ce qui manque mais dans un premier temps dites-nous dans quel cas êtes-vous.
1) l'appareil descente en-dessous de la consigne souhaitée mais ne s'arrête pas ?
2) l'appareil a du mal à atteindre et/ou descendre d'au moins 1c en-dessous de la consigne ?
Cordialement.
19 mars 2018 à 19:37