Problème régulation splits Hitachi
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
2628
Questions forum dépannage climatisation : Problème régulation splits Hitachi
Bonjour à tous,
J'ai des clim air-air de marque Hitachi posée par un professionnel il y a 10 ans environ.
L'installation fonctionne correctement sauf dans 2 pièces. Une chambre et la salle à manger.
Ces 2 splits sont alimentés par une même unité extérieure (pour les autres pièces, d'autres unités sont concernées).
Le problème date de l'installation.
(A l'époque, je n'ai pas suffisamment insisté auprès de l'installateur... Tant pis pour moi !).
Dans la salle à manger, par temps froid, la température est beaucoup trop basse.
Par contre, dans la chambre, le split chauffe trop (même à l'arrêt, lorsque la salle à manger est en marche il y a un dégagement de chaleur !) L'un a une puissance de chauffe d'environ 7000 w et l'autre d'environ 3700 w.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas une inversion des splits.
Après démontage du capot, il est difficile de les différencier...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
J'ai des clim air-air de marque Hitachi posée par un professionnel il y a 10 ans environ.
L'installation fonctionne correctement sauf dans 2 pièces. Une chambre et la salle à manger.
Ces 2 splits sont alimentés par une même unité extérieure (pour les autres pièces, d'autres unités sont concernées).
Le problème date de l'installation.
(A l'époque, je n'ai pas suffisamment insisté auprès de l'installateur... Tant pis pour moi !).
Dans la salle à manger, par temps froid, la température est beaucoup trop basse.
Par contre, dans la chambre, le split chauffe trop (même à l'arrêt, lorsque la salle à manger est en marche il y a un dégagement de chaleur !) L'un a une puissance de chauffe d'environ 7000 w et l'autre d'environ 3700 w.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas une inversion des splits.
Après démontage du capot, il est difficile de les différencier...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
22 janvier 2015 à 14:49
Réponse 1 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonjour.
Afin de vous aider au mieux la réf des machines serait bien. Avez-vous des commandes à fils, infra rouge ?
Le 7 kW doit être pour la SaM, le 3.7 kW pour la chambre, vous avez combien d'UI raccordées sur l'UE ?
Afin de vous aider au mieux la réf des machines serait bien. Avez-vous des commandes à fils, infra rouge ?
Le 7 kW doit être pour la SaM, le 3.7 kW pour la chambre, vous avez combien d'UI raccordées sur l'UE ?
22 janvier 2015 à 16:10
Réponse 2 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonjour. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Dans la salle à manger, l'UI est une RAK 50 NH4, dans la chambre une RAK 25 NH4.
Ces 2 UI sont branchées à l'extérieur sur une RAM 55 QH4. Il n'y a pas d'autres UI branchées sur cette UE.
Ce sont des télécommandes pour les 2 appareils.
Merci pour votre aide.
Dans la salle à manger, l'UI est une RAK 50 NH4, dans la chambre une RAK 25 NH4.
Ces 2 UI sont branchées à l'extérieur sur une RAM 55 QH4. Il n'y a pas d'autres UI branchées sur cette UE.
Ce sont des télécommandes pour les 2 appareils.
Merci pour votre aide.
22 janvier 2015 à 16:30
Réponse 3 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonsoir.
Pour moi et d'après ce que j'ai lu sur les docs votre UE est sous puissante par rapport aux puissances des UI, je pense qu'il aurait fallu 1 taille supérieur voire 2, cela peut être l'inverse aussi, les UI mal adaptées pour la taille des pièces.
Mais si ludo36 passe par là je pense qu'il nous en dira un peu plus.
D'ailleurs ludo36 j'aurai besoin d'un renseignement pro si tu autorise ton adresse mail. Merci.
Pour moi et d'après ce que j'ai lu sur les docs votre UE est sous puissante par rapport aux puissances des UI, je pense qu'il aurait fallu 1 taille supérieur voire 2, cela peut être l'inverse aussi, les UI mal adaptées pour la taille des pièces.
Mais si ludo36 passe par là je pense qu'il nous en dira un peu plus.
D'ailleurs ludo36 j'aurai besoin d'un renseignement pro si tu autorise ton adresse mail. Merci.
22 janvier 2015 à 18:49
Réponse 4 dépannage clim Hitachi
Invité

Problème régulation splits Hitachi
Invité
Bonjour,
Il est normal que celui de la chambre puisse faire du chauffage même à l’arrêt.
En effet en mode chaud et afin de permettre à la fois le retour d'huile, éviter que l'UI ne devienne un piège à huile et à fluide, l’hébergement surdimensionné, la surface d’échange, les constructeurs laissent les détendeurs à 10% d'ouverture en mode chaud.
Disons pour un quadri split, vous faites de la demande sur une seule UI, celle-ci aura son détendeur d'ouvert selon les besoins, les 3 autres auront obligatoirement leurs détendeurs ouverts à 10%.
Ensuite le problème d’élévation de température dans un local dont l'UI est à l'arrêt devient plus important en fonction du surdimensionnement.
Dans certains cas le local peut grimper de quelques degrés C°. Au vue de la puissance de l'UI 3,7kW, ce n'est pas surprenant que vous ayez ce problème. L'UI est trop puissante à moins que votre chambre fasse plus de 30m² et que vous ayez une mauvaise isolation.
Pour celle de la salle à manger, elle souffre d'un manque de puissance dont il faudra déterminer la cause.
Pouvez-vous faire un test avec SAM à fond et l'autre éteinte.
Avec un thermomètre relevé la température de soufflage de la SAM, la température d'air repris, la température entrée sortie fluide frigorigène.
Ensuite vous mesurez la même chose sur celle de la chambre sans la mettre en route.
Ensuite vous faites la même manip mais cette fois avec SAM à l’arrêt et l'autre en route.
Le résultat de vos mesures nous permettra de vous donner un diagnostic précis.
Ces mesures nous permettront de voir aussi que le détendeur de l'une et de l'autre fasse bien son job.
Car, dans la probabilité de : détendeur UI chambre, reste ouvert plus que 10% hé bien le surplus du fluide qui passe par là ne va pas dans celle de la salle à manger. Par conséquent cette dernière aura du mal à atteindre son but.
D'autres pistes seront à développer, mais j'attends vos résultats.
La somme des 2 UI dépasse-t-elle la puissance de l'UE ? Je n'ai pas la correspondance des puissances, mais une 50 et une 25 ça fait à mon avis une puissance supérieure au groupe 55.
Voir un fonctionnement en quinconce en attendant de faire les vérifications.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Il est normal que celui de la chambre puisse faire du chauffage même à l’arrêt.
En effet en mode chaud et afin de permettre à la fois le retour d'huile, éviter que l'UI ne devienne un piège à huile et à fluide, l’hébergement surdimensionné, la surface d’échange, les constructeurs laissent les détendeurs à 10% d'ouverture en mode chaud.
Disons pour un quadri split, vous faites de la demande sur une seule UI, celle-ci aura son détendeur d'ouvert selon les besoins, les 3 autres auront obligatoirement leurs détendeurs ouverts à 10%.
Ensuite le problème d’élévation de température dans un local dont l'UI est à l'arrêt devient plus important en fonction du surdimensionnement.
Dans certains cas le local peut grimper de quelques degrés C°. Au vue de la puissance de l'UI 3,7kW, ce n'est pas surprenant que vous ayez ce problème. L'UI est trop puissante à moins que votre chambre fasse plus de 30m² et que vous ayez une mauvaise isolation.
Pour celle de la salle à manger, elle souffre d'un manque de puissance dont il faudra déterminer la cause.
Pouvez-vous faire un test avec SAM à fond et l'autre éteinte.
Avec un thermomètre relevé la température de soufflage de la SAM, la température d'air repris, la température entrée sortie fluide frigorigène.
Ensuite vous mesurez la même chose sur celle de la chambre sans la mettre en route.
Ensuite vous faites la même manip mais cette fois avec SAM à l’arrêt et l'autre en route.
Le résultat de vos mesures nous permettra de vous donner un diagnostic précis.
Ces mesures nous permettront de voir aussi que le détendeur de l'une et de l'autre fasse bien son job.
Car, dans la probabilité de : détendeur UI chambre, reste ouvert plus que 10% hé bien le surplus du fluide qui passe par là ne va pas dans celle de la salle à manger. Par conséquent cette dernière aura du mal à atteindre son but.
D'autres pistes seront à développer, mais j'attends vos résultats.
La somme des 2 UI dépasse-t-elle la puissance de l'UE ? Je n'ai pas la correspondance des puissances, mais une 50 et une 25 ça fait à mon avis une puissance supérieure au groupe 55.
Voir un fonctionnement en quinconce en attendant de faire les vérifications.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
22 janvier 2015 à 18:50
Réponse 5 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Merci pour vos réponses.
Je vais demain faire le relevé des différentes mesures que je vous donnerai ensuite.
C'est sympa à vous de m'aider.
Je vais demain faire le relevé des différentes mesures que je vous donnerai ensuite.
C'est sympa à vous de m'aider.
22 janvier 2015 à 19:28
Réponse 6 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonsoir.
J'ai trouvé ça mais en anglais page 25.
Je ne connais pas les volumes à traiter soit les UI sont trop puissantes par rapports à la puissance UE ou inversement.
Quoi qu'en puissance moyenne c'est bon, mais si on demande la puissance maxi dans la SaM par ex : l'UI fait maxi 8, 1 kW et l'UI fait l'UE fait 7.2 kW.
Et comme je l'ai dit je ne connais les volumes à traiter. Si vous pouviez donner ces infos pour les deux pièces.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
J'ai trouvé ça mais en anglais page 25.
Je ne connais pas les volumes à traiter soit les UI sont trop puissantes par rapports à la puissance UE ou inversement.
Quoi qu'en puissance moyenne c'est bon, mais si on demande la puissance maxi dans la SaM par ex : l'UI fait maxi 8, 1 kW et l'UI fait l'UE fait 7.2 kW.
Et comme je l'ai dit je ne connais les volumes à traiter. Si vous pouviez donner ces infos pour les deux pièces.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 janvier 2015 à 20:21
Réponse 7 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonjour à tous,
Merci PL pour vos recherches.
Me revoilà avec quelques mesures ainsi que des caractéristiques que je prends sur la facture de l'installateur.
L'UE est une RAM55QH4. En chaud, elle fait 7,2 kW.
Une UI est une RAK50NH4 de 6,k kW, l'autre dans la chambre une RAK25NH4 de 3,9 kW.
Les mesures de t. de l'air :
Ch. arrêtée. SaM consigne 32. Air 68°.
SaM arrêtée. Ch consigne 32. Air 57°.
Les 2 en fonctionnement. Consigne 32. Air 57 SaM et 53 ch.
Je laisse la SaM à 32 et demande 16 dans la ch. Air SaM pendant 5 minutes à 34° puis remonte pour retrouver les 57.
Je laisse la ch. à 32 et demande 16 dans la SaM. Ch pendant 5 minutes à 33 puis remonte pour retrouver les 53.
Par contre une chose peut-être bizarre : lorsque une UI est à 32, l'autre à 16 souffle à 45/50 mais avec la ventilation au ralenti... Pour que la t. de l'air baisse, les 2 UI doivent être à 16 en consigne. Est-ce normal ?
Les volumes :
Ch : 36,64 m3
SaM : 153,67 m3
R des murs environ 3,2
R des combles environ 6.
Merci encore pour votre aide.
Merci PL pour vos recherches.
Me revoilà avec quelques mesures ainsi que des caractéristiques que je prends sur la facture de l'installateur.
L'UE est une RAM55QH4. En chaud, elle fait 7,2 kW.
Une UI est une RAK50NH4 de 6,k kW, l'autre dans la chambre une RAK25NH4 de 3,9 kW.
Les mesures de t. de l'air :
Ch. arrêtée. SaM consigne 32. Air 68°.
SaM arrêtée. Ch consigne 32. Air 57°.
Les 2 en fonctionnement. Consigne 32. Air 57 SaM et 53 ch.
Je laisse la SaM à 32 et demande 16 dans la ch. Air SaM pendant 5 minutes à 34° puis remonte pour retrouver les 57.
Je laisse la ch. à 32 et demande 16 dans la SaM. Ch pendant 5 minutes à 33 puis remonte pour retrouver les 53.
Par contre une chose peut-être bizarre : lorsque une UI est à 32, l'autre à 16 souffle à 45/50 mais avec la ventilation au ralenti... Pour que la t. de l'air baisse, les 2 UI doivent être à 16 en consigne. Est-ce normal ?
Les volumes :
Ch : 36,64 m3
SaM : 153,67 m3
R des murs environ 3,2
R des combles environ 6.
Merci encore pour votre aide.
23 janvier 2015 à 16:16
Réponse 8 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à toutes vos demandes.
Je n'ai pas fait le relevé des t. des tuyaux des fluides car ne sont pas accessibles sans démontage des habillages.
J'ai essayé sur l'UE mais les relevés ne m'apparaissaient pas concluants.
(Températures basses).
Si c'est nécessaire, faites le moi savoir et je démonterai les habillages.
Cordialement.
Je n'ai pas fait le relevé des t. des tuyaux des fluides car ne sont pas accessibles sans démontage des habillages.
J'ai essayé sur l'UE mais les relevés ne m'apparaissaient pas concluants.
(Températures basses).
Si c'est nécessaire, faites le moi savoir et je démonterai les habillages.
Cordialement.
23 janvier 2015 à 16:22
Réponse 9 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonsoir.
Ça marche plutôt pas mal et même bien, en fait ce qui vous gêne est que une UI reste en fonctionnement alors que la temp est arrivée au point de consigne demandé ?
Par contre je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "R des murs environ 3,2 R des combles environ 6", que veut dire le R ? En principe pour une étude thermique il faut le volume de chaque pièce, l'exposition NSEO, le métré des murs à l'ombre, au soleil, les M² des fenêtres au soleil.
A plus tard.
Ça marche plutôt pas mal et même bien, en fait ce qui vous gêne est que une UI reste en fonctionnement alors que la temp est arrivée au point de consigne demandé ?
Par contre je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "R des murs environ 3,2 R des combles environ 6", que veut dire le R ? En principe pour une étude thermique il faut le volume de chaque pièce, l'exposition NSEO, le métré des murs à l'ombre, au soleil, les M² des fenêtres au soleil.
A plus tard.
23 janvier 2015 à 19:23
Réponse 10 dépannage clim Hitachi
Problème régulation splits Hitachi
Bonsoir à tous,
R 3.2 dans les murs et R 6 dans les combles c'est très bien isolé, je crois que c'est la résistance thermique ?
J'ai moi-même 35 cm de ouate de cellulose qui corresponde à une résistance de R7.
Cordialement.
Cathars
R 3.2 dans les murs et R 6 dans les combles c'est très bien isolé, je crois que c'est la résistance thermique ?
J'ai moi-même 35 cm de ouate de cellulose qui corresponde à une résistance de R7.
Cordialement.
Cathars
23 janvier 2015 à 22:18