Bonjour,
Étape 1 : J'ai récemment fait installer 2 groupes.
1 - Mitsubishi Electric référence MSZ HR 35VF
1 - Mitsubishi Electric référence MSZ LN 35VG-V
L'installateur faisant partie des installateurs de confiance Mitsubishi trouvé sur leur propre site n'a pas tiré au vide avant la mise en service des 2 groupes. Il maintient que cela ne sert à rien et que durant ses phases de montage des liaisons il fait attention à ne pas faire entrer d'air... il dit également avoir réaliser une purge...
Bref il semble que je sois tombé sur un numéro... vous confirmez ?
Étape 2 :
Après m’être aperçu qu'il n'a pas fait le travail comme c’était écrit sur le devis, je lui ai demandé de revenir pour finir le travail, a priori il va revenir et j'ai quelques questions au sujet de la remise en état du circuit.
J'ai lu grâce à ce forum qu'il allait devoir :
1- Récupérer le gaz et le faire recycler, détruire.
2- Est-ce nécessaire de chasser à l'azote ?
3- Tirer au vide 30 minutes ou bien 1 heure ?
4- Recharger, comment vérifier qu'il injecte bien la bonne quantité de gaz ?
5- Les 2 groupes ont tourné quelques temps, l'humidité s'il y en avait, a-t-elle eu le temps de créer des acides et détériorer l'huile de lubrification du compresseur ? Faut-il que je lui demande de réaliser un test d'acidité ?
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur, en vous remerciant.
Étape 1 : J'ai récemment fait installer 2 groupes.
1 - Mitsubishi Electric référence MSZ HR 35VF
1 - Mitsubishi Electric référence MSZ LN 35VG-V
L'installateur faisant partie des installateurs de confiance Mitsubishi trouvé sur leur propre site n'a pas tiré au vide avant la mise en service des 2 groupes. Il maintient que cela ne sert à rien et que durant ses phases de montage des liaisons il fait attention à ne pas faire entrer d'air... il dit également avoir réaliser une purge...
Bref il semble que je sois tombé sur un numéro... vous confirmez ?
Étape 2 :
Après m’être aperçu qu'il n'a pas fait le travail comme c’était écrit sur le devis, je lui ai demandé de revenir pour finir le travail, a priori il va revenir et j'ai quelques questions au sujet de la remise en état du circuit.
J'ai lu grâce à ce forum qu'il allait devoir :
1- Récupérer le gaz et le faire recycler, détruire.
2- Est-ce nécessaire de chasser à l'azote ?
3- Tirer au vide 30 minutes ou bien 1 heure ?
4- Recharger, comment vérifier qu'il injecte bien la bonne quantité de gaz ?
5- Les 2 groupes ont tourné quelques temps, l'humidité s'il y en avait, a-t-elle eu le temps de créer des acides et détériorer l'huile de lubrification du compresseur ? Faut-il que je lui demande de réaliser un test d'acidité ?
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur, en vous remerciant.
17 juin 2019 à 09:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème avec installateur de clim
Bonjour.
Par contre le tirage au vide est à peu près équivalent au test azote. Donc 2h = 2h.
Toutefois avec une lettre avec AR envoyée au constructeur et à l'installateur demandant une extension de garantie pourrait vous servir plus tard.
Citation :Cela n'est pas possible et votre installateur n'est qu'un charlatan, appeler le plus rapidement Mitsubishi afin d'être certain que ce n'est pas un voleur.
L'installateur faisant partie des installateurs de confiance Mitsubishi trouvé sur leur propre site n'a pas tiré au vide avant la mise en service des 2 groupes. Il maintient que cela ne sert à rien et que durant ses phases de montage des liaisons il fait attention à ne pas faire entrer d'air.
Citation :Dans votre cas oui.
1- Récupérer le gaz et le faire recycler, détruire.
Citation :On ne chasse pas à l'azote seulement en cas de soudure mais autrement cela s'appelle un test sous azote, 28 b mini si c'est du R410A.
2- Est-ce nécessaire de chasser à l'azote ?
Citation :En règle générale plus on tire au vide meilleur cela est. Mais bon on est au vide on est au vide. Pour un circuit comme le vôtre 1 ou 2 h serait pas mal.
3- Tirer au vide 30 minutes ou bien 1 heure ?
Citation :La recharge de gaz s'effectue au poids défini par le constructeur, affiché sur une étiquette collée sur l'UE parfois sur un multi il faut rajouter du gaz et cela est à définir par rapport aux recommandations constructeur.
4- Recharger, comment vérifier qu'il injecte bien la bonne quantité de gaz ?
Citation :Cela va être difficile car généralement il faut démonter le compresseur pour récupérer de l'huile. Il y avait avant des tests sous pression de gaz mais cela est interdit car rejet dans l'atmosphère.
5- Les 2 groupes ont tourné quelques temps, l'humidité s'il y en avait, a-t-elle eu le temps de créer des acides et détériorer l'huile de lubrification du compresseur ? Faut-il que je lui demande de réaliser un test d'acidité ?
Par contre le tirage au vide est à peu près équivalent au test azote. Donc 2h = 2h.
Toutefois avec une lettre avec AR envoyée au constructeur et à l'installateur demandant une extension de garantie pourrait vous servir plus tard.
17 juin 2019 à 20:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème avec installateur de clim
Bonjour, merci pour votre avis, je posterai la suite des événements bientôt j’espère.
18 juin 2019 à 12:44