Problème défaut A3 pompe à chaleur Daikin
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
8741
Conseils Forum Climatisation : Problème défaut A3 pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Je me permet de mettre un petit post, en effet depuis 3/4 semaines j'ai un soucis avec ma pompe à chaleur Daikin qui me remonte un défaut A3 1 à 3 fois par jour et je suis obligé d'éteindre au tableau électrique et de la rallumer afin qu'elle puisse fonctionner.
Je me suis renseigné sur le défaut A3 il s'agirait d'un défaut de pompe de relevage et étant novice dans le métier je suis quand même aller jeter un coup d’œil sur l'unité intérieure dans les combles mais je ne sais pas où ce situe celle ci, la seule chose que j'ai pu voir c'est un tuyau PVC relier à l'intérieur de l'unité intérieure et qui descend dans le vide sanitaire afin de rejoindre l'évacuation.
J'aimerai bien savoir comment accéder à cette pompe et la manipulation à faire.
Je vous remercie.
Référence :
- Unité intérieure fba71a2veb
- Unité extérieure 2J6/080
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me permet de mettre un petit post, en effet depuis 3/4 semaines j'ai un soucis avec ma pompe à chaleur Daikin qui me remonte un défaut A3 1 à 3 fois par jour et je suis obligé d'éteindre au tableau électrique et de la rallumer afin qu'elle puisse fonctionner.
Je me suis renseigné sur le défaut A3 il s'agirait d'un défaut de pompe de relevage et étant novice dans le métier je suis quand même aller jeter un coup d’œil sur l'unité intérieure dans les combles mais je ne sais pas où ce situe celle ci, la seule chose que j'ai pu voir c'est un tuyau PVC relier à l'intérieur de l'unité intérieure et qui descend dans le vide sanitaire afin de rejoindre l'évacuation.
J'aimerai bien savoir comment accéder à cette pompe et la manipulation à faire.
Je vous remercie.
Référence :
- Unité intérieure fba71a2veb
- Unité extérieure 2J6/080
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 juillet 2023 à 01:04
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème défaut A3 pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
vous avez un gainable et la pompe de relevage se trouve à l'intérieur de celui ci. Vous devez avoir sur le dessus et sur le coté de l'appareil des trappes vissées. Dépose les pour accéder à la pompe. Attention travaillez naturellement hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
vous avez un gainable et la pompe de relevage se trouve à l'intérieur de celui ci. Vous devez avoir sur le dessus et sur le coté de l'appareil des trappes vissées. Dépose les pour accéder à la pompe. Attention travaillez naturellement hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juillet 2023 à 07:46
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème défaut A3 pompe à chaleur Daikin
Bonjour voir également si il n'y pas de crasse dans le bac à condensât, qui pourrait colmater l'entrée de la pompe ou bien le flotteur qui se bloque.
08 juillet 2023 à 08:54