Bonjour,
J'ai 4 splits Panasonic inverter (CS-E7LKEW) et une unité extérieure (CU-4E23LBE). L'installation date de 2011. Lors de la mise en route et après quelques minutes, j'ai beau mettre la ventilation à fond en froid ou en chaud ou en powerfull ou monter en puissance petit à petit la ventilation, rien ne se passe, la ventilation reste toujours la même. Un installateur m'a remis du gaz mais rien n'y fait. Les filtres sont propres. Auriez-vous une information à me donner sur cette panne ou le système est-il trop vieux, ce que je ne crois pas?
Autre question : à la recherche de panne avec les télécommandes, les 4 splits me font plusieurs BIP en H90 et marque power en led verte, est-ce que les plusieurs BIP veulent dire qu'il y a une panne ?
Dernière question : lorsque je recherche une erreur avec la télécommande d'un split, il me marque en vert sur power, alors que les autres marquent vert sur timer, y a-t-il une erreur de branchement ou autres ?
Merci de votre aide et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.
J'ai 4 splits Panasonic inverter (CS-E7LKEW) et une unité extérieure (CU-4E23LBE). L'installation date de 2011. Lors de la mise en route et après quelques minutes, j'ai beau mettre la ventilation à fond en froid ou en chaud ou en powerfull ou monter en puissance petit à petit la ventilation, rien ne se passe, la ventilation reste toujours la même. Un installateur m'a remis du gaz mais rien n'y fait. Les filtres sont propres. Auriez-vous une information à me donner sur cette panne ou le système est-il trop vieux, ce que je ne crois pas?
Autre question : à la recherche de panne avec les télécommandes, les 4 splits me font plusieurs BIP en H90 et marque power en led verte, est-ce que les plusieurs BIP veulent dire qu'il y a une panne ?
Dernière question : lorsque je recherche une erreur avec la télécommande d'un split, il me marque en vert sur power, alors que les autres marquent vert sur timer, y a-t-il une erreur de branchement ou autres ?
Merci de votre aide et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.

31 décembre 2022 à 19:34
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Peu de ventilation splits Panasonic inverter
Bonjour.
Êtes-vous sur du code H90 ? Car je ne l'ai pas trouvé chez Panasonic.
Par contre il y a le code F90 qui lui dit que la carte PCB de l'unité extérieure est défectueuse.
Par ailleurs est ce que les volutes de soufflage des unités intérieures sont propre.
Cela pourrez venir tout simplement de là.
Cordialement
maclimatisation.com
Êtes-vous sur du code H90 ? Car je ne l'ai pas trouvé chez Panasonic.
Par contre il y a le code F90 qui lui dit que la carte PCB de l'unité extérieure est défectueuse.
Par ailleurs est ce que les volutes de soufflage des unités intérieures sont propre.
Cela pourrez venir tout simplement de là.
Cordialement
maclimatisation.com
01 janvier 2023 à 11:11
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Peu de ventilation splits Panasonic inverter
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je me suis effectivement trompé, en plus ce n'est pas 90 mais 91, est-ce que c'est réparable ?
Merci.
Merci pour votre réponse.
Je me suis effectivement trompé, en plus ce n'est pas 90 mais 91, est-ce que c'est réparable ?
Merci.
01 janvier 2023 à 18:13
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Peu de ventilation splits Panasonic inverter
Re,
H91 inconnu
F91 problème de fluide
Cordialement.
maclimatisation.com
H91 inconnu
F91 problème de fluide
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2023 à 19:44