Froid sur pompe à bière pro
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8304
Question forum-climatisation : Froid sur pompe à bière pro
Bonjour,
Sur un refroidisseur de bière à pompe mobile, sur le circuit de froid, le compresseur fonctionne normalement après une coupure. Impossible de le remettre en service, il grogne et se met en sécurité.
On attend quelques minutes et ça fonctionne de nouveau. Le fluide est du R134 et j'ai changé le compresseur, mais c'est la même chose. Votre avis me serait d'un plus grand secours.
Sur un refroidisseur de bière à pompe mobile, sur le circuit de froid, le compresseur fonctionne normalement après une coupure. Impossible de le remettre en service, il grogne et se met en sécurité.
On attend quelques minutes et ça fonctionne de nouveau. Le fluide est du R134 et j'ai changé le compresseur, mais c'est la même chose. Votre avis me serait d'un plus grand secours.
31 décembre 2022 à 18:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Froid sur pompe à bière pro
Bonjour.
Je suis stupéfait que vous vous lanciez dans une opération lourde (changement de comp) sans avoir exploré d'autres pistes plus simples...
Pour démarrer, le moteur a besoin de couple, surtout si la haute pression n'est pas redescendue, car il y a dans ce cas une pression à vaincre en plus du lancement du moteur. Le condensateur dit de démarrage pourrait être faible (s'il a perdu >50% de sa capacité).
A moins que ce soit simplement un fonctionnement normal!! Sur un frigo basique, une coupure du secteur de quelques secondes alors que le compresseur tourne va faire "klixonner" le moteur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse vraiment démarrer.
Je suis stupéfait que vous vous lanciez dans une opération lourde (changement de comp) sans avoir exploré d'autres pistes plus simples...
Pour démarrer, le moteur a besoin de couple, surtout si la haute pression n'est pas redescendue, car il y a dans ce cas une pression à vaincre en plus du lancement du moteur. Le condensateur dit de démarrage pourrait être faible (s'il a perdu >50% de sa capacité).
A moins que ce soit simplement un fonctionnement normal!! Sur un frigo basique, une coupure du secteur de quelques secondes alors que le compresseur tourne va faire "klixonner" le moteur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse vraiment démarrer.
31 décembre 2022 à 19:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Froid sur pompe à bière pro
Bonsoir,
Sur mon ancien groupe, si le moteur s'arrête même après quelques heures, il ne fonctionne plus malgré la tension aux bornes d'alimentation. Le déplacement de la machine permet de façon aléatoire de redémarrer le groupe.
Le condensateur a une valeur correcte, d'où la mise en cause du groupe. Pour information, il n'y avait pas de prise de pression prévue à l'origine, ni en haute pression ni en basse pression.
J'ai implanté une prise de pression sur le groupe à l'aspiration. Serait-elle utile de mettre une prise de pression en haute pression ? Cordialement.
Sur mon ancien groupe, si le moteur s'arrête même après quelques heures, il ne fonctionne plus malgré la tension aux bornes d'alimentation. Le déplacement de la machine permet de façon aléatoire de redémarrer le groupe.
Le condensateur a une valeur correcte, d'où la mise en cause du groupe. Pour information, il n'y avait pas de prise de pression prévue à l'origine, ni en haute pression ni en basse pression.
J'ai implanté une prise de pression sur le groupe à l'aspiration. Serait-elle utile de mettre une prise de pression en haute pression ? Cordialement.
01 janvier 2023 à 21:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Froid sur pompe à bière pro
Bonjour.
Une autre prise de pression ne va pas amener grand chose si le moteur ne démarre pas. Essayez quand même de mettre un autre condensateur pour éliminer éventuellement cette hypothèse (emprunt sur un autre groupe, par ex). Vérifiez aussi que le câblage est correct (les 2 enroulements ne sont pas interchangeables).
Une autre prise de pression ne va pas amener grand chose si le moteur ne démarre pas. Essayez quand même de mettre un autre condensateur pour éliminer éventuellement cette hypothèse (emprunt sur un autre groupe, par ex). Vérifiez aussi que le câblage est correct (les 2 enroulements ne sont pas interchangeables).
02 janvier 2023 à 17:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Froid sur pompe à bière pro
Bonsoir pour le câblage il es peut probable qu'il soit incorrecte étant donné que c'est celui d'origine avec lequel la panne c'est produite.
Je vais remplacer le condensateur pour plus de sécurité.
Si sur mon circuit le déshydrateur serais partiellement bouche serait-il un élément de ma panne ?
Cordialement.
Je vais remplacer le condensateur pour plus de sécurité.
Si sur mon circuit le déshydrateur serais partiellement bouche serait-il un élément de ma panne ?
Cordialement.
02 janvier 2023 à 23:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Froid sur pompe à bière pro
Ben c'est pareil, cela n'empêcherait pas le moteur de démarrer. Après il forcerait plus ou moins, mais il démarrerait de toute façon.
03 janvier 2023 à 07:17