Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
8254
Question Forum Climatisation : Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Bonjour.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14DV3 couplée à ETVH 16S18 D6V.
Cette mise en défaut est apparue à la remise en route du chauffage.
Le dégivrage commence mais par défaut de débit < 25l/mn met la PAC à l'arrêt.
La coupure de l'alimentation au disjoncteur est nécessaire pour la faire redémarrer.... jusqu’à la prochaine...
Il me semble que la PAC a un défaut de conception j'arrive à 24l/mn ce qui est suffisant mais pas conforme à la programmation...
Merci.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14DV3 couplée à ETVH 16S18 D6V.
Cette mise en défaut est apparue à la remise en route du chauffage.
Le dégivrage commence mais par défaut de débit < 25l/mn met la PAC à l'arrêt.
La coupure de l'alimentation au disjoncteur est nécessaire pour la faire redémarrer.... jusqu’à la prochaine...
Il me semble que la PAC a un défaut de conception j'arrive à 24l/mn ce qui est suffisant mais pas conforme à la programmation...
Merci.
12 décembre 2022 à 10:52
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Bonjour.
Les pertes de charge du circuit chauffage trop importantes ne permettent pas la PAC de respecter le débit pour refroidissement/dégivrage de 25l/mn minimum.
Solution en attente et préconisée par l'installateur :
Découpler le réseau chauffage de celui de la PAC dans le ballon tampon.
Les débits du réseau chauffage sera stable alors que celui de la PAC sera variable selon le protocole constructeur.
L'installateur est dans l'attente de validation de Daikin pour réutiliser le ballon de 25l installé.
Les pertes de charge du circuit chauffage trop importantes ne permettent pas la PAC de respecter le débit pour refroidissement/dégivrage de 25l/mn minimum.
Solution en attente et préconisée par l'installateur :
Découpler le réseau chauffage de celui de la PAC dans le ballon tampon.
Les débits du réseau chauffage sera stable alors que celui de la PAC sera variable selon le protocole constructeur.
L'installateur est dans l'attente de validation de Daikin pour réutiliser le ballon de 25l installé.
12 décembre 2022 à 14:25
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
C'est effectivement ce qui est conseiller dans tous les cas pour les PAC, au moins la PAC à son débit sur son bouclage avec le ballon et le reste de l'habitation est fourni par un autre circulateur.
En même temps il suffit d'ouvrir un module intérieur pour voir les pertes de charges que subit le circulateur d'origine sans compter le réseau après.
En même temps il suffit d'ouvrir un module intérieur pour voir les pertes de charges que subit le circulateur d'origine sans compter le réseau après.
13 décembre 2022 à 06:55
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Bonjour,
La modification des raccordements sur le ballon a été faite.
Un circulateur alimente le circuit de chauffage commandé par thermostat.
La PAC régule sur sa pente d'eau.
Cela fonctionne mais n'améliore pas le débit maximum il reste à 23/24 l/mn pour 25 préconisé.
C'est loupé de peu.
La PAC a fait une saison de chauffe 2021/22 mais ne repart pas.
Ce qui me laisse croire à un encrassement du capteur de débit si sa technologie est à palette ?
A un défaut de perte charge par la tuyauterie (multicouche de 25mm ext) qui raccorde l'installation de chauffage sur une longueur A/R de 16.5 m.
Elle dégivre mais ne repart pas toujours.
Ce n'est pas viable de défaut s'actionne 2/3 fois par jour !
La modification des raccordements sur le ballon a été faite.
Un circulateur alimente le circuit de chauffage commandé par thermostat.
La PAC régule sur sa pente d'eau.
Cela fonctionne mais n'améliore pas le débit maximum il reste à 23/24 l/mn pour 25 préconisé.
C'est loupé de peu.
La PAC a fait une saison de chauffe 2021/22 mais ne repart pas.
Ce qui me laisse croire à un encrassement du capteur de débit si sa technologie est à palette ?
A un défaut de perte charge par la tuyauterie (multicouche de 25mm ext) qui raccorde l'installation de chauffage sur une longueur A/R de 16.5 m.
Elle dégivre mais ne repart pas toujours.
Ce n'est pas viable de défaut s'actionne 2/3 fois par jour !
17 décembre 2022 à 19:04
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Bonjour.
Il doit y avoir un filtre à tamis dans le module intérieur, a-t-il été nettoyé ?
Quand vous dites multicouche 25 extérieur c'est ce qui va au radiateur ou bien de la PAC au ballon car si c'est le cas en règle générale c'est souvent du 28 en cuivre qui est préconisé qui laisse passer plus de débit.
Il doit y avoir un filtre à tamis dans le module intérieur, a-t-il été nettoyé ?
Quand vous dites multicouche 25 extérieur c'est ce qui va au radiateur ou bien de la PAC au ballon car si c'est le cas en règle générale c'est souvent du 28 en cuivre qui est préconisé qui laisse passer plus de débit.
18 décembre 2022 à 09:30
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Merci de votre participation.
Le filtre intérieur peu sale a été nettoyé.
Le tuyau dont je parle relie l'unité intérieure au ballon (multicouche Diam 25 ext), les 2 principes de raccordement (en série ou avec ballon tampon + accélérateur) n'améliore pas le débit.
Ce qui conforte le défaut de diamètre du tuyau multicouche beaucoup trop faible.
Poursuivant mes recherches j'ai trouvé le justificatif de mon diagnostic.
Par le calcul suivant la formule Qv = P/ (1.16x (T1-T2)) P et T donnée constructeur.
Dans mon cas Qv = 25l/mn x 60= 1500 l/h
Entre autre ce qui donne une puissance de 1500x5.8 =8,700 kw non vérifié faute de données constructeur.
La solution est de remplacer ce tuyau de 25 par du 40 qui autoriserait un débit de 32 l/mn.
Le filtre intérieur peu sale a été nettoyé.
Le tuyau dont je parle relie l'unité intérieure au ballon (multicouche Diam 25 ext), les 2 principes de raccordement (en série ou avec ballon tampon + accélérateur) n'améliore pas le débit.
Ce qui conforte le défaut de diamètre du tuyau multicouche beaucoup trop faible.
Poursuivant mes recherches j'ai trouvé le justificatif de mon diagnostic.
Par le calcul suivant la formule Qv = P/ (1.16x (T1-T2)) P et T donnée constructeur.
Dans mon cas Qv = 25l/mn x 60= 1500 l/h
Entre autre ce qui donne une puissance de 1500x5.8 =8,700 kw non vérifié faute de données constructeur.
La solution est de remplacer ce tuyau de 25 par du 40 qui autoriserait un débit de 32 l/mn.
18 décembre 2022 à 11:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Effectivement 25 en multicouche ça doit donner du 22 intérieur donc un peu juste pour la sortie de pompe du module, normalement chez Daikin la pompe peut être mise en vitesse constante et non variable, ce paramètre a-t-il été effectué ?
18 décembre 2022 à 15:27
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
La vitesse est variable 15/16 l/mn à 23/24 l/mn le 25 mm en multicouche correspond plus à 20mm.
C'est insuffisant le diamètre 32 en multicouche passerait le diamètre à 25 mm et il aurait été possible d'atteindre les 25 l/mn.
Les dépôts sur la paroi du tube créent une rugosité après la saison de chauffe.
Ce qui explique que le problème surgit la saison suivante, c'est pourquoi le diamètre ne doit pas être trop juste dès le départ.
C'est insuffisant le diamètre 32 en multicouche passerait le diamètre à 25 mm et il aurait été possible d'atteindre les 25 l/mn.
Les dépôts sur la paroi du tube créent une rugosité après la saison de chauffe.
Ce qui explique que le problème surgit la saison suivante, c'est pourquoi le diamètre ne doit pas être trop juste dès le départ.
18 décembre 2022 à 22:21
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
La cause est entendue.
La formule du débit avec les donnée constructeur donne :10000/1.16/10 = 862 l/h soit un débit compatible avec un multicouche de 32 (1100 l/h) en remplacement du 25 (530 l/h).
Le remplacement est programmé demain mardi !à suivre...
La formule du débit avec les donnée constructeur donne :10000/1.16/10 = 862 l/h soit un débit compatible avec un multicouche de 32 (1100 l/h) en remplacement du 25 (530 l/h).
Le remplacement est programmé demain mardi !à suivre...
19 décembre 2022 à 15:26
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
Ça ne peut être que bénéfique.
19 décembre 2022 à 18:37
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème débit d'eau insuffisant en mode dégivrage
La moralité de l'histoire est que : L'ancien circuit de chauffage doit être désemboué.
Ne conserver des robinets thermostatiques que dans la cuisine et les chambres tous les autres grands ouverts.
Régules avec la loi d'eau et remplacer les radiateurs trop faibles.
Respecter la règle du débit fonction des caractéristiques du constructeur.
Cette règle ne permet pas d'utiliser des tubes multicouches de 25 mm même avec une PAC de 6 kW !
Pour ma part la cause est entendue ma PAC en respectant ces règles, fonctionne admirablement bien ce à quoi elle est destinée.
Ne conserver des robinets thermostatiques que dans la cuisine et les chambres tous les autres grands ouverts.
Régules avec la loi d'eau et remplacer les radiateurs trop faibles.
Respecter la règle du débit fonction des caractéristiques du constructeur.
Cette règle ne permet pas d'utiliser des tubes multicouches de 25 mm même avec une PAC de 6 kW !
Pour ma part la cause est entendue ma PAC en respectant ces règles, fonctionne admirablement bien ce à quoi elle est destinée.